в туалете сделали полоску металла ,на нее от ножки ванны в низу сделали заземление , делали подрядчики и это во всех квартирах с верху в низ -думаю это и есть заземление ,раньше просто не обращал вниманиеМарт, 22 Дек. 15, 08:18
Это не заземление, а система уравнивания потенсеалов. Все металлические части водопровода и сантехники соединяются между собой и подключаются к шине заземления-это в идиале так, но при этом в квартире должна быть трехпроводная проводка с защитным "0" РЕ-провод желто/зеленый -т.е. заземление.
пробой мультик показал ,в общем вроде все нормуль на измерениях а шьетМарт, 22 Дек. 15, 08:18
Раз мультиметр показал пробой-(от слова пробивать) это не "нормуль". Берите в магазин тестер и там проверяйте тэн. Тестер в положение кОм и один щуп на левый контакт тена, другой на корпус, тестер должен показать бесконечность или 1, затем проверяйте так же правый контакт и сопротивление между контактами должно быть несколько десятков Ом.
Такое УЗО без заземления работать не будет.