ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА 26
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин ЗИМНЯЯ ВСТРЕЧА 26

Влияние колебаний напряжения на стабилизацию давления кубе

Форум самогонщиков Вопросы ректификаторов
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
15 Сент. 12, 17:12
как колебание напряжения пределах 229-237в влияет на стабилизацию давления(температуры в колонне)в кубе?
Zapal Научный сотрудник Амурская область 7.3K 4.7K
Отв.1  15 Сент. 12, 17:47 (через 35 мин)
например ТЭН в 1 кВт - с нормальным сопротивлением 48 ом при напряжении 229 вольт будет отдавать 1092 Вт, при 237 вольт - 1170 Вт.
давление в кубе возрастет  - а как поведет колонна, все зависит от конструкции и характеристик колонны.
Аквалюб Профессор Хмао-Югра 3.4K 1K
Отв.2  15 Сент. 12, 17:50 (через 4 мин)
gutenmorgen, В моей колонне 1600*35 СПН 3,5*3,5 при таких же показателях давление прыгает около 2 Нg.
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.3  15 Сент. 12, 19:10
Колонну я собираюсь делать 1200*40 заполнить стеклянными шариками 4мм а автоматику наверна которой руку в конце прилажившый Игорь, такой мой выбор начинещего
10555.gif.jpg
10555.gif.jpg Влияние колебаний напряжения на стабилизацию давления кубе. Вопросы ректификаторов.
Zapal Научный сотрудник Амурская область 7.3K 4.7K
Отв.4  15 Сент. 12, 19:25 (через 16 мин)
какое планируешь применение электроники?
что данная схема в твоей колонне будет делать?
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.5  15 Сент. 12, 19:43 (через 19 мин)
с моей колонной непойдьет?про токую схему автоматики отбора тоже думаю Улыбающийсявобше я схемах разбираюсь мало,легко наверна небудет
otbor.jpg
otbor.jpg Влияние колебаний напряжения на стабилизацию давления кубе. Вопросы ректификаторов.
SpyGrek Доцент Астрахань 1.1K 286
Отв.6  26 Сент. 12, 06:25
Если твоя автоматика будет регулировать давление в 2/3 колонны, то скачки тебе не страшны. Если собираешься регулировать мощность, то тебе нужен стабилизатор напряжения+регулятор мощности или готовое устройство, у Игоря223 вроде такое есть по адекватной цене.
Abettor Научный сотрудник Екатеринбург 2.7K 2.6K
Отв.7  06 Окт. 12, 00:47
У меня ХД-4. Опытным путём определил, что мне необходимо подавать 850 Вт. Столкнулся с тем, что напряжение в сети непостоянное,  и это очень сильно влияет на давление в кубе и работу колонны. Давление колеблется в пределах +- 8 мм Hg. Мощность гуляет в пределах + - 60 Вт. Регулятором мощности вручную стабильности не достичь. При недостаточной мощности колонна работает с недогрузкой, а при избытке получается захлеб. Думаю приобрести стабилизатор. А пока опробовал блок UPS от компьютера - оказалось он не годится. Ничего не стабилизирует.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.8  06 Окт. 12, 00:52 (через 5 мин)
РМ-2 тебе нужен.
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.9  06 Окт. 12, 01:13 (через 22 мин)
Ничего не стабилизирует.Abettor, 06 Окт. 12, 00:47
У меня ресанта и самодельный регулятор напруги которым выставляю от нуля до 220 вольт, напруга скачет но не так как без него, на стабилизаторе всегда 220, колонна работает. Напряжение бывает на входе от 170 а на выходе 220. На разгоне беру 5 квт. Ресанта на 10 квт.
leopold Специалист Шахунья 138 23
Отв.10  06 Окт. 12, 10:15
Индикация выходного напряжения на стабилизаторе  "Ресанта" чисто декоративное увы и показывает всегда 220. В ТТД написано плюс минус 8 вольт.Но я подозреваю что и ещё больше. У меня самого Ресанта 10000/1Ц