Влияние колебаний напряжения на стабилизацию давления кубе
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
15 Сент. 12, 17:12
как колебание напряжения пределах 229-237в влияет на стабилизацию давления(температуры в колонне)в кубе?
Zapal
Научный сотрудник
Амурская область
7K 4.5K

Отв.1 15 Сент. 12, 17:47 (через 35 мин)
например ТЭН в 1 кВт - с нормальным сопротивлением 48 ом при напряжении 229 вольт будет отдавать 1092 Вт, при 237 вольт - 1170 Вт.
давление в кубе возрастет - а как поведет колонна, все зависит от конструкции и характеристик колонны.
давление в кубе возрастет - а как поведет колонна, все зависит от конструкции и характеристик колонны.
Аквалюб
Профессор
Хмао-Югра
3.4K 1K

Отв.2 15 Сент. 12, 17:50 (через 4 мин)
gutenmorgen, В моей колонне 1600*35 СПН 3,5*3,5 при таких же показателях давление прыгает около 2 Нg.
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.3 15 Сент. 12, 19:10
Колонну я собираюсь делать 1200*40 заполнить стеклянными шариками 4мм а автоматику наверна которой руку в конце прилажившый Игорь, такой мой выбор начинещего
Zapal
Научный сотрудник
Амурская область
7K 4.5K

Отв.4 15 Сент. 12, 19:25 (через 16 мин)
какое планируешь применение электроники?
что данная схема в твоей колонне будет делать?
что данная схема в твоей колонне будет делать?
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.5 15 Сент. 12, 19:43 (через 19 мин)
с моей колонной непойдьет?про токую схему автоматики отбора тоже думаю
вобше я схемах разбираюсь мало,легко наверна небудет

SpyGrek
Доцент
Астрахань
1.1K 285

Отв.6 26 Сент. 12, 06:25
Если твоя автоматика будет регулировать давление в 2/3 колонны, то скачки тебе не страшны. Если собираешься регулировать мощность, то тебе нужен стабилизатор напряжения+регулятор мощности или готовое устройство, у Игоря223 вроде такое есть по адекватной цене.
Abettor
Научный сотрудник
Екатеринбург
2.6K 2.6K

Отв.7 06 Окт. 12, 00:47
У меня ХД-4. Опытным путём определил, что мне необходимо подавать 850 Вт. Столкнулся с тем, что напряжение в сети непостоянное, и это очень сильно влияет на давление в кубе и работу колонны. Давление колеблется в пределах +- 8 мм Hg. Мощность гуляет в пределах + - 60 Вт. Регулятором мощности вручную стабильности не достичь. При недостаточной мощности колонна работает с недогрузкой, а при избытке получается захлеб. Думаю приобрести стабилизатор. А пока опробовал блок UPS от компьютера - оказалось он не годится. Ничего не стабилизирует.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K

Отв.8 06 Окт. 12, 00:52 (через 5 мин)
РМ-2 тебе нужен.
Slava 61
Научный сотрудник
Таганрог. Юг России.
11.1K 3.1K

Отв.9 06 Окт. 12, 01:13 (через 22 мин)
Ничего не стабилизирует.Abettor, 06 Окт. 12, 00:47У меня ресанта и самодельный регулятор напруги которым выставляю от нуля до 220 вольт, напруга скачет но не так как без него, на стабилизаторе всегда 220, колонна работает. Напряжение бывает на входе от 170 а на выходе 220. На разгоне беру 5 квт. Ресанта на 10 квт.
leopold
Специалист
Шахунья
138 23

Отв.10 06 Окт. 12, 10:15
Индикация выходного напряжения на стабилизаторе "Ресанта" чисто декоративное увы и показывает всегда 220. В ТТД написано плюс минус 8 вольт.Но я подозреваю что и ещё больше. У меня самого Ресанта 10000/1Ц