выступающий на 2мм в тело колонны датчик физически не способен спровоцировать захлеб.ванечка, 19 Дек. 14, 15:34
Вы проводили такой эксперимент на колоннах малого диаметра(25-30мм), или это предположения?
штыревой датчик имеет ряд преимуществ перед бескорпуснымalexeyT, 19 Дек. 14, 15:24
Что это такое, я к сожалению не знаю...
Пользуюсь PT-100 с EBAY и полностью доволен...
Применяю только установку в кармашек под теплоизоляцию...
Как на колонне так и на кубе...
Аналогично(в кармашек) и на ТСА...
Абсолютная точность показаний мне не нужна, важна динамика...
надежность
- защищенность
- возможность быстрой переустановки без снятия изоляции и крепленияalexeyT, 19 Дек. 14, 15:24
Всё вышеперечисленное присуще и моим датчикам...
Пока ни один не менял, а зачем?
Что может случиться с терморезистором работающим в связке с REXом?