Утечка на корпус куба
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
13 Янв. 09, 17:28
Кто если помнит, у меня была проблема с стабильностью работы далассовских датчиков температуры. Померял тестером потенциал между кубом и землей- 200! вольт. Переворачивание вилки в розетке снижает потенциал до нескольких вольт. Ток утечки не очень большой, пока возился с заземлением (еще до того как померил потенциал в цифрах)несколько раз тряхнуло. Неприятно, но не смертельно. Тесторои меряю сопротивление изоляции, на пределе 2 мегаома показывает бесконечность. Вводы в тэн идут точно по центру, внешней трубки не касаются, герметизированы герметиком. И вот собственно вопрос, где порыть для поиска утечки?
Приходько
Специалист
Москва
107 48
Отв.1 13 Янв. 09, 17:48, через 21 мин
Это скорее всего наводка переменного напряжения. После заземления корпуса она должна исчезнуть. Я такое наблюдал у себя, когда тянул провод заземления из коридора - пока не подсоединил его к земле, щипало довольно заметно. К счастью, ток мизерный, так что обошлось без последствий.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.2 13 Янв. 09, 18:03, через 15 мин
Скорее всего это полудохлый ТЭН у которого спираль касается или очень близка к корпусу. Отключи все ТЭНы (разъедини ВСЕ контакты) и измерь сопротивление между ними и корпусом. ТЭН с утечкой выкинь обязательно, это смертельно.
Ситуация может осложняться тем, что контакт возникает только при нагреве. Тогда нужно включать ТЭНы поодиночке (отключив оба контакта на остальных) и смотреть напряжение на корпусе.
Ситуация может осложняться тем, что контакт возникает только при нагреве. Тогда нужно включать ТЭНы поодиночке (отключив оба контакта на остальных) и смотреть напряжение на корпусе.
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.3 13 Янв. 09, 18:15, через 13 мин
Ситуация может осложняться тем, что контакт возникает только при нагреве.
Rudy, 13 Янв. 09, 18:03
Похоже моя ситуация.
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.4 13 Янв. 09, 18:18, через 3 мин
Ситуация может осложняться тем, что контакт возникает только при нагреве.
Rudy, 13 Янв. 09, 18:03
Похоже моя ситуация. Буду вычислять тэн. Плохо еще, что сгорели толи датчики, толи адаптер, толи COM-порт .
SerjNSK, 13 Янв. 09, 18:15
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.5 13 Янв. 09, 18:25, через 8 мин
Сочувствую. Но про заземление бака много говорили. Оно избавляет от таких фокусов.
Приходько
Специалист
Москва
107 48
Отв.6 13 Янв. 09, 18:56, через 31 мин
Наводки и прямой контакт - наощупь это две большие разности. Наводка просто щиплет, тогда как при пробое бьет вполне ощутимо. Точнее можно проверить лампочкой - если светится хотя бы вполнакала, значит, пробой, если нет, - скорее всего наводка.
SerjNSK
Научный сотрудник
Новосибирск
2.5K 939
Отв.7 13 Янв. 09, 20:18
Проверил. Градусах при 60-65 начинает появляться потенциал. Вообщем тэн вычислен, слава богу заблаговременно, бед не наделал. Руди, спасибо за совет проверить под температурой.
sts-master
Студент
Ярославль
27 16
Отв.8 28 Апр. 09, 06:03
Вообще не мало написано на форуме о безопасности......расскажу вам ...ЗАБЕЙТЕ!Гонят они ....что узо спасёт.
oleg
Научный сотрудник
прибалтика
1.1K 394
Отв.9 28 Апр. 09, 10:39
Вообще не мало написано на форуме о безопасности......расскажу вам ...ЗАБЕЙТЕ!Гонят они ....что узо спасёт.А если не быть голословным ?
sts-master, 28 Апр. 09, 06:03
Поделись с коллегами опытом если реально хотел что то сказать ?
Makovka
Игорь
Краснодарский край
9.5K 2.3K
Отв.10 28 Апр. 09, 10:52, через 13 мин
А если не быть голословным ?не говори,Олег слов от этого Товарища сегодня много...
Поделись с коллегами опытом если реально хотел что то сказать ?
oleg, 28 Апр. 09, 10:39
Аптекарь
Научный сотрудник
Владимирская обл.
1.9K 405
Отв.11 28 Апр. 09, 12:13
Я корпус своего парогенератор (на тенах) заземлил сразу! делов - то на копейку ! с электричеством шутки плохи
xen
Научный сотрудник
Каменец-Подольский
482 86
Отв.12 29 Апр. 09, 17:41
Это конечно самое верное решение, но землю еще иметь надо, а это уже отнюдь не копеечное решение.
Аптекарь
Научный сотрудник
Владимирская обл.
1.9K 405
Отв.13 29 Апр. 09, 18:05, через 25 мин
Это конечно самое верное решение, но землю еще иметь надо, а это уже отнюдь не копеечное решение.понимаю ...у меня свой дом....., а если квартира , то да придёться тянуть от щитка
xen, 29 Апр. 09, 17:41
xen
Научный сотрудник
Каменец-Подольский
482 86
Отв.14 29 Апр. 09, 19:10
Не факт что на щитке есть земля. У меня нет. Просто ноль. Вот соберусь с силами и забью под окнами контур. Тогда буду спокоен. Вот, при ремонте шпильку специальную предусмотрел.
Makovka
Игорь
Краснодарский край
9.5K 2.3K
Отв.15 29 Апр. 09, 20:09, через 60 мин
xen а можно это по русски "Якщо людина не п´є, то вона або дуже хвора, або велика падлюка".Интересно.Бо я ни вразумив.
xen
Научный сотрудник
Каменец-Подольский
482 86
Отв.16 29 Апр. 09, 21:47
Запросто. "Если человек не пьет, то он или сильно больной, или большое падло." Есстественно это в шутливом тоне произносится. Дабы из уважаемых коллег на свой счет никто не принял.
wwn
Студент
Таганрог
32 6
Отв.17 29 Апр. 09, 22:35, через 49 мин
землю сделать-это одно, но ее и надо проверить(не лампочкой в дождь)
Аптекарь
Научный сотрудник
Владимирская обл.
1.9K 405
Отв.18 29 Апр. 09, 23:06, через 31 мин
землю сделать-это одно, но ее и надо проверить(не лампочкой в дождь)..чё проверять то, сделал контур заземлил ( в прямом смысле), надёжно соединил корпус с контуром
wwn, 29 Апр. 09, 22:35
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K
Отв.19 29 Апр. 09, 23:13, через 8 мин
Делать реальное заземление не обзательно. Достаточно хорошего зануления со щитка.