На полноценную автоматику пока не созрел, но решил, что хватит шею ломать разглядывая показания термометров, заказал на Али три штуки W1209, заказал у разных продавцов (яйца в одну корзину

), по приходу первого собрал корпус под два датчика, подключил пришедший, решил откалибровать. Тут и облом, если при комнатной температуре показания 101-х, спиртового и 1209 примерно одинаковы, то чем ближе к 100градусам, тем больше врет датчик 1209. Максимальная коррекция контроллера +-7 градусов, в моем случае этого не хватило! Контроллер считает до 110градусов, в кипящей воде контроллер улетел в ошибку, коррекция не помогла.
На днях пришел второй контроллер, подключил его, начал калибровать. Нелинейность на высокой температуре тоже есть, но поменьше - всего 3,2 градуса, но... Контроллер в отличии от первого считает с дискретностью не 0,1, а 0,5 градуса, что как вы понимаете ни в одни ворота...
Естесствено переключил менее врущий датчик к неленивому контроллеру и получил один работающий канал, жду третий контроллер, чем он обрадует?
Адрес контроллера с кривым датчиком, но с правильной дискретностью:
https://ru.aliexpress.com/...0608.0.0.odM4T0,
Контроллер с дискретностью 0,5:
https://ru.aliexpress.com/...tegoryId=400103