SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.240  04 Марта 09, 16:54
Подключил светодиод, все в порядке, 1,9 вольта. Лучше перебдеть ))).
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.241  04 Марта 09, 16:56, через 3 мин
Это нормально. Эту схему нельзя включать без оптрона, можешь мост спалить. Она является источником тока, поэтому, когда оптрона нет, на ней вылетает большое напряжение с ограниченным током. Если боишься за оптрон, сначала поставь вместо него светодиод в правильной полярности.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.242  04 Марта 09, 16:56, через 1 мин
Ты успел раньше.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.243  04 Марта 09, 17:08, через 12 мин
Вот такой блок питания обязательно нужно загружать приличным током что бы он нормально работал?
DSCF2014.JPG
DSCF2014.JPG Использование комплекта мастер-кит NM8036 для автоматизации. Автоматика.
DSCF2015.JPG
DSCF2015.JPG Использование комплекта мастер-кит NM8036 для автоматизации. Автоматика.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.244  04 Марта 09, 17:23, через 15 мин
У-у-у, блок питания для 12-вольтовых ламп! Это еще та штука. В зависимости от производителя может быть все, что угодно. Пока не попытаешь, ничего сказать нельзя. Вообще-то он не приспособлен для работы на выпрямитель, может сгореть на старте. Но попробуй, подключи выпрямитель и посмотри что будет.

В общем случае его полезно подключать к выпрямителю через небольшой дросселек (порядка 5 микрогенри на соответствующий ток) или через небольшой резистор порядка 0.2-0.5 Ом соответствующей мощности.

И это НЕ стабилизатор, просто инвертор.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.245  04 Марта 09, 17:31, через 9 мин
Я бы лучше использовал стандартный сетевой адаптер (транс с выпрямителем). Они есть на 12В 1А, больше не нужно. Обычно нестабилизированные, но для всяких клапанов это неважно. На 5 В стабилизатор в плате стоит. Только резистор подсветки переключи на 5В и проверь, не перегревается ли платный стабилизатор.

А такие инверторы обычно дают бешеные помехи, от которых не избавиться. При этом могут быть ошибки при программировании, связи с компом по RS, сильные помехи на всех датчиках. Я бы не стал такой пользовать.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.246  04 Марта 09, 17:42, через 11 мин
Про БП понял, были у меня сомнения когда импульсный брал, завтра попробую на электромагнитный поменять, на витрине вообщем то  лежал трансформатор на 12, а вынесли импульсник.
Проблема нарисовалась, у меня на входе оптрона 1,09 вольта тестером. Явно не хватает на переключение. Что и до какого номинала уменьшить? Резистор? У меня сейчас стоит 1,1 кОм.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.247  04 Марта 09, 17:52, через 11 мин
А что ты вдруг питателем озаботился?
Если для проверки силовых выходов - сначала посмотри со снятыми оптронами тестером или, лучше осциллом. А потом поставь оптроны (zero-crossing, 5 мА - MOC3063,3163,3033,3043) и подключи через них настольную лампочку для проверки. Если не найдешь оптроны на 5 мА - можно ставить на 10 ма, но уменьшить последовательные сопротивления R6..9 до 200-300 Ом.

А какой оптрон и какой диодный мост? Ты при экспериментах мост не спалил?
Насчет явно не хватает - не факт. Ты лучше посмотри, что на выходе оптрона. В схеме нет выпрямителя, поэтому измеренное напряжение будем меньше максимального в корень из двух раз.
Эта схема обеспечивает ток 10 мА в максимуме сети, оптрону должно хватать.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.248  04 Марта 09, 17:57, через 5 мин
Я вообщето про схему формирования сигнала синхронизации с сетью говорил, она не работает. Оптрон 4N25, мостик из диодов 1N4007.
А БП озаботился, потому как купил клапан от омывателя, и тот чем сейчас контроллер питаю, не потянят.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.249  04 Марта 09, 18:03, через 6 мин
Сразу расскажу, дабы небыло в будущем недопонимания по мелким вопросам.
Питание подсветки я сразу сделал от пяти вольт, с заменой резюка на 10 Ом.
На набортный 7805 поставил радиатор.
Оптосимисторы заменил на MOC3062.
Все чипы стоят на кроватках.
Сейчас проц работает от внешнего кварца частотой 7.3827 МГц.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.250  04 Марта 09, 18:09, через 7 мин
Ты на выходе оптрона схемы синхронизации сигнал смотрел?
Вообще-то если оптрон типа 4N25..28, у него напряжение при 10 мА тока -1.15В. А ток срабатывания  - порядка 3 мА. Все должно работать.

Ты все-таки скажи, какой оптрон у тебя стоит в схеме синхронизации и какие диоды.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.251  04 Марта 09, 18:11, через 3 мин
У MOC3062 ток срабатывания - 10 мА. Резисторы R6..9 нужно уменьшить до 200-300 Ом.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.252  04 Марта 09, 18:16, через 5 мин
Все, нашел косяк, почему мгтф разноцветный не делают? Перепутал входящие на контроллер провода.
По теме.
На 0 выходе меандр, скважность меняется, каждые пять секунд, на выходе 1 меандр.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.253  04 Марта 09, 18:53, через 38 мин
Все как было задумано? Брезенхем нормальный? Частота на первом выходе 50 Гц?

Попробуй лампочку подключить.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.254  04 Марта 09, 19:08, через 16 мин
Светодиод подключил, он не катит? Мерцает.
Как определить, что Брезенхем нормальный? Я осцилографом смотрел, меняется скважность, рваных импульсов вроде нет.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.255  04 Марта 09, 19:30, через 22 мин
На первом выходе толжен быть красивый (без сбоев) 50% меандр с частотой 50 Гц.

Я имел ввиду взять лампу накаливания на 220 В и подключить ее к выходу оптосимистора канала 0. У тебя ведь там нормальный симистор и он должен сам потянуть лампочку до 30 Вт. А если его включить с нормальным симистором типа BT136, то даже без радиатора все это будет тянуть ватт 100. Тогда ты проверишь работу всего тракта целиком.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.256  04 Марта 09, 20:46
Сейчас видео на ютуб догружу, посмотришь.
Нарисовалась проблема, при работе с  синхронизацией от сети циклы отображения на дисплее увеличились до 30 секунд с пяти, и температура отображаться стала стабильно минус 0,1 градуса на обоих датчиках.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.257  04 Марта 09, 21:04, через 19 мин
Это когда ты стал подавать сигнал на INT1? А если не подавать, то будет все постарому? Или все равно?
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.258  04 Марта 09, 21:07, через 3 мин
Если не подавать, то работает нормально, по старому.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.259  04 Марта 09, 21:09, через 3 мин
Видео