А из-за того, что я провод резал и через штекер подключал такого быть не может?Для контроля.... подключи к датчику тестер в режиме омметра. Если сопротивление пляшет - наверное контактные явления. Вообще, такие отказы выявляются методом замены и сравнения результатов.
Я к штекеру долго и упорно паял...хотя он вроде с самого начала такой был ещё до штекера.
Вечером приду с работы разберу гильзу.Geek, 14 Окт. 15, 11:14
Для PT100 подводящие провода могут наращиваться обычным медным кабелем, трехпроводная схема как раз и сделана для того, чтобы скомпенсировать частично сопротивление проводов. Это не термопара, где сигналом является термоЭДС.
То есть подробнее: если кабель длинный, он должен быть трехпроводным. С клемм 9 и 10 провода должны вблизи датчика подключаться к одному выводу PT100, а с клеммы 8 - к другому.
В отдельных случаях при коротком кабеле можно поставить перемычку прямо на клеммнике REXа, но это - не по фэншую.