Ешё один вариант бюджетного старт стопа ,на буржуйском контролере !Очень бюджетный вариант мне он обошёлся 20 фунтиков (примерно 960 руб)
Все детали я покупал на ебае ! Время сборки пару часов попивая пиво !
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.1 19 Апр. 13, 14:39 (через 5 мин)
Я собирал с контролером REX-C100 ! Он же самый дешевый вариант из всех выставленных на ебае. Dscf2172. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Dscf2173. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.2 19 Апр. 13, 14:49 (через 10 мин)
Что ещё нужно ? Сенсор тип К ! (Что обозначает буква к понятия не имею )
Dscf2289. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Клапан Dscf2291. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
блок питания для клапана 12в ! В моём случае это блок питания от ламп освещения постоянного тока !По английски LED driver Dscf2175. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
выключатель на три положения Dscf2176. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
И коробка куда всё запихнуть Dscf2187. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Dscf2190. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Dscf2178. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.3 19 Апр. 13, 15:02 (через 13 мин)
Схема сборки указана на самом контролере ,всё что нужно делать прикрутит провода н нужным контактам
Dscf2174. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
блок питания подключается параллельно с контролером.
Dscf2199. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.5 19 Апр. 13, 15:25 (через 11 мин)
Затем плюсовой провод из блока питания соединяем с средним контактом выключателя. Боковой контакт выключателя соединяется с контактом 4 а контакт 3 к клапану ,так же к клапану подсоединяется минусовой контакт блока питания.
Dscf2202. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Вот схема Как видите переключатель имеет три положения .Что позволяет управлять клапаном через контролер,выключить отбор ,открыть постоянный отбор.
cade1.2.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.6 19 Апр. 13, 15:38 (через 13 мин)
Для удобства я устанавливаю соединения от микрофона ,один папа-мама второй мама-папа .На выводы для клапана и сенсора! Это нужно для мобильности . Это устройство я пользую для соложения (выдержка терма паузы) ,и для настаивания абсента и других напитков !
Dscf2284. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Ну и причесать не забудьте! Вот так выглядеть готовое устройство внутри ! Dscf2288. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.7 19 Апр. 13, 15:38 (через 1 мин)
Ну и теперь как ЭТО работает! Собственно говоря всё банально просто ! Аппарат нужно подключить к 220 и сенсору! На аппарате есть два циферблата красный и зелёный . красный показывает показания датчика ,зелёный вами заданный предел температуры! В углу светится зелёная лампочка outt, это значит что температура не превышает вами заданных параметров (КЛАПАН ОТКРЫТ)
Dscf2295. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.8 19 Апр. 13, 15:39 (через 1 мин)
Как настроит ? Тоже просто !Нужно нажать на кнопку set ,зелёный циферблат замигает, и тремя оставшимся кнопками установит вам нужный предел температуры на зелёном циферблате! Dscf2295. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика. Dscf2297. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика. Dscf2296. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.9 19 Апр. 13, 15:40 (через 2 мин)
Если нажат и подержать на кнопке sett примерно пять секунд можно войти в меню ! Яне буду обсасывать каждый пункт ,для пуска и успешной работы с прибором там ничего не нужноделать, кроме как сделать поправку на точность показаний датчика ! Для этого находим в меню обозначение SC и делаем поправку на нужное кол единиц +или- в зависимости насколько и в какую сторону врёт аппарат ! Я всегда делаю поправку перед ректификацией ,но за полтора года ,никогда не приходилось это делать во время ректификации! Dscf2299. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K
Отв.10 19 Апр. 13, 15:41 (через 2 мин)
Как работает аппарат? выставлена т 17гр на датчике 16гр Dscf2295. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика. Вот я прикоснулся пальцем к датчику и температура пошл в верх крайний предел 17гр Dscf2294. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика. Вот превышение предела ,лампочка outt в верхнем углу потухла ,клапан выключен! (Вроде фоткал при 18гр а на фотке 19гр ;D ,но это сути не меняет ) Обратная последовательность такая же! Dscf2293. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Slava 61
Научный сотрудник
Таганрог. Юг России.
11.1K 3.1K
Отв.14 19 Апр. 13, 15:50 (через 7 мин)
Поже схему нарисую если надоkaimariss, 19 Апр. 13, 15:25
Со схемой будет проще разобрать куда и какой идёт провод. Если ссылки приложишь где покупал будет проще найти. Ещё не хватает просто регулятора отбора, скажем так без старт стопа, всё есть а вот дополнительный клапан с регулятором я бы поставил после стрта стопа, просто на отбор, всё остальное есть.
0leg
Профессор
Omsk
2.2K 981
Отв.15 19 Апр. 13, 16:20 (через 30 мин)
Все детали я покупал на ебае ! kaimariss, 19 Апр. 13, 14:35
Сцылки в студию. Деталей не много, как раз для начинающего ректификатора как я. Ну и про настройки разжуёшь по-подробней. Плиззз
На термопаре (а это и есть датчик К) тушка будет показывать только целые градусы. Думаю с датчиком ты попал. Перезаказывай датчик. Нужно теромосопротивление PT-100 с 3-мя выводами. С ним градусник будет показывать с точностью до 0,1 гр.
Клапан я бы заказал на 220 в. Тогда бы не пришлось покупать блок питания на 12 в. Но этот пункт ИМХО.
Покури тему [PID термоконтроллер REX-C100] чтобы по чужим граблям не ходить. Поймешь, что основную функцию SV нельзя использовать для отбора. (Может быть и можно, но очень уж геморно) Она работает сама по себе, по установленному математическому интегрально-дифференциальному алгоритму, и предназначена для поддержания температуры в кубе, используя пропорциональную обратную связь-температура-нагрев(охлаждение). Сработка этой функции (щелканье реле) начинается за несколько градусов до подхода к установленному значению. Визуально функция из себя представляет затухающую синусоиду.
Но есть хорошая новость. Ты можешь использовать для отбора функцию аварии AL1. Еще одной функции аварии - AL2, согласно маркировки, в твоем регуляторе нет. А могла бы очень пригодится. (В моей тушке тоже нет).
Давай ваяй. Все должно получиться. На картинке принцип работы регулятора. Дифференциальную и интегральную составляющие можно уменьшать, вплоть до отключения.
PID.png Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Glog
Профессор
Гдетозауралом
2.1K 768
Отв.18 19 Апр. 13, 16:42 (через 3 мин)
А можно ли применять DS18b20?Miroschnik, 19 Апр. 13, 16:36
Нельзя. Это цифровой датчик. Предназначен для работы с программируемыми микроконтроллермами. С100 это сложный, многофункциональный, но просто калькулятор. Программировать его нельзя. Может интерпретировать только аналоговые данные от термопары или термосопротивления.
14Znoj88
Доцент
Волгоград
1.2K 268
Отв.19 19 Апр. 13, 17:09 (через 28 мин)
Тема очень правельная и нужная!!! По форуму уже как бы есть вся необходимая инфа по куче разных веток и десятков страниц среди терминов и абривиатур для непосвященного уха звучащих как мат))) Только сегодня созванивались с коллегой (ник zentiva) и пришли к мнению, что хорошо было бы создать тему, типа :"Комплект автоматики с ебея или али экспрес". В этой теме предполагалось обсудить оптимальный комплект деталей который можно заказать в одном месте и из которого собрать минимальный старт-стоп, а по возможности более универсальную машину. Я как и большАя часть форума не очень дружу с электроникой, но заказать по ссылкам и собрать по картинкам могу без проблем. НАДЕЮСЬ и очень прошу не рубить эту ветку фразами типа ЭТО И ТАК ВСЕ ЗНАЮТ или это было в других топиках. Надеюсь в результате нашего диалога первые сообщения топикстартера будут отредактированны и в них появиться подробная и наглядная и наглядная инструкция по сборке автоматики.