Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Старт стоп на буржуйском термоконтролере

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 4 5 6 7 ... 67 4
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.60  20 Апр. 13, 23:58
а возможно использовать выход для сигнализации (аларм) для отключения по определенной температуре? например, выставляем на 98 в кубе. пусть замыкает через узо и вырубает систему
\
zentiva, 20 Апр. 13, 16:22
Не знаю!
сообщение удалено
zentiva Доцент Волгоград 1.4K 107
Отв.61  21 Апр. 13, 00:22, через 24 мин
kaimariss, а там конаткты на реле, которые для аларма, они срабатывают при температуре, которую сам выставляешь? если да - так можно же их тогда на узо пустить.

Давайте решим вопрос, что можно сделать с выходом на аларм у РЕКС100.
что можно пустить через этот контакт?
можно ли отключение по температуре?
можно ли звонок (сигналка)? какую хрень туда можно присобачить?

вообщем, просветите на счет выходов на аларм, что они могут?
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.62  21 Апр. 13, 06:55
выставляется порог в котором будет вестись термостатирование. например, ставим 78-79. или ставим 79 и он выше не дает подняться?zentiva, 20 Апр. 13, 14:39
Диапазон измерений можно и нужно выставлять. Так в моей тушке с маркировкой REX-C100FK02-V-AN, верхний диапазон измерений был установлен 0-40 гр. для датчика К-типа.  При нагреве датчика выше данной температуры термометр показывал максимальную температуру диапазона +40 гр. Пришлось вправлять мозги расширением диапазна от -40 до +200 гр.
Про твои 78-79 гр. Именно для этого он и предназначен. Выставляешь функцию срабатывания(SV)на 79 гр. и тушка будет управлять нагревом таким образом, чтобы измеряемая датчиком температура (PV) была 79 гр. Выше может уйти при первом цикле регулирования на градус, но при последующих циклах не превышает. Длительность цикла измерения можно выставлять в меню. По умолчанию 240 сек.

Про функцию аварии AL1. Это такая же полноценная функция, предназначенная для выполнения команд по заданному пользователем алгоритму. При достижении выставленного  значения, допустим 99 гр, выдается управляющий импульс на реле. Спектр функции очень широк. Можно отключить AL1, задать срабатывание при превышении, при превышении/понижении, удержание при превышении верхнего/нижнего предела,  задать одиночный импульс, с удержанием реле, с размыканием реле после снижения температуры и инвертировать эти способы срабатываний  (прямой и обратный)
Можно задать гистерезис срабатывания функции. По умолчанию стоит 2 гр. для датчика К типа.

Если ты собрался покупать РЕХа, обрати внимание при выборе на маркировку.

D1S-2R--220 на вторую группу цифр.
2R Два реле. Основной выход-реле, аварийный выход - реле.
VR Основной выход + 12 в, предназначен для включения реле SSR-25DA, аврийный выход - реле.
CR Основной выход 4-20mA, предназначен для управления реле марки SSR-25LA, которые имеют линейную зависимоть управляющего тока и напряжения на выходе, аварийный выход - реле.
Третья группа цифр должна быть 220, а не 110 и не 24.
zentiva Доцент Волгоград 1.4K 107
Отв.63  21 Апр. 13, 10:33
да, что тут думать, буду брать. осталось с комплектом определиться.
надо ли брать с SSR-реле? нае ебае есть комплекты. типа таких http://www.aliexpress.com/.../707654984.html может релюшку потом пристроить можно. правда я еще не решил куда.





Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.64  21 Апр. 13, 17:41
нае ебае есть комплекты. типа такихzentiva, 21 Апр. 13, 10:33
Есть.
Обрати внимание на стоимость доставки с Али. 24 бакса. Ценник в итоге выйдет 50 уе. Кроме того ПайПалом нельзя платить. Зачем тебе посредники. Покупай напрямую у продавца на Ebay.COM/.DE/.CO.UK/.CO.JP/.CH  Американский, немецкий, английский, японский, китайский.  На любом тебя примут с зарегистрированным в системе логином-паролем.
http://www.ebay.com/...=item1e79631d2f
http://www.ebay.com/...=item51aa8fa33d
Стоимость одного регулятора $12-13 с доставкой.
Выбирай сам любое..
http://www.ebay.com/...+c100&rt=nc
http://www.ebay.ch/...r+c100&_arr%3D1

Есть наборы. Но по отдельности купить будет дешевле.

http://www.ebay.com/...3D190819921728&

http://www.ebay.com/...3D190819921728&
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.65  21 Апр. 13, 18:08, через 28 мин
надо ли брать с SSR-релеzentiva, 21 Апр. 13, 10:33
Насколько я понял по теме на лабспирте у тебя есть РМ-2 и УЗО . Зачем тебе тогда SSR реле ? Бери Рэкса с 2 релейными выходами - на аварийку например поставишь пищалку на 94*С и подойдешь сменишь посуду от хвостов , а основное реле откулючит например 98.5*С . Или ты хочешь заточить автоматику не под ректификацию а что то другое ?
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.66  21 Апр. 13, 18:16, через 8 мин
Зачем тебе тогда SSR релеmitl, 21 Апр. 13, 18:08
Реле вещь хорошая. На нем можно построит старт-стоп, с выключением всего процесса по достижении заданной температуры в контролируемой области.
Нижняя справа картинка.
Схемы подключения реле.JPG
Схемы подключения реле.JPG Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
zentiva Доцент Волгоград 1.4K 107
Отв.67  21 Апр. 13, 18:27, через 12 мин
маркировка всех РЕКСов, которые нашел выглядит так:
REX-C100FK02-M*AN

и один нашел такой
REX-C100FK02-E*AN


а вот насчет этого ,что скажите?
http://www.ebay.com/...=item1e70a46524

вроде, 2 выхода с реле и 2 аларма.


kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.68  21 Апр. 13, 18:30, через 4 мин

Про функцию аварии AL1. Это такая же полноценная функция, предназначенная для выполнения команд по заданному пользователем алгоритму. При достижении выставленного  значения, допустим 99 гр, выдается управляющий импульс на реле.

Glog, 21 Апр. 13, 06:55
Так, я немного не понял, на выход AL1 можно подключать клапан так же как на выходе OUTT 3,4,5  , или нет !
В инструкции сказано что REX управляет одним реле (клапаном)на выходе OUTT 3,4,5
В семах промышленных печей для жарки и коптилн, показано что такие контролеры управляют теном через выход OUTT 3,4,5 посредством ssr ,а на выход  AL1 подключен таймер !
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.69  21 Апр. 13, 18:42, через 12 мин
REX-C100FK02-M*AN

и один нашел такой
REX-C100FK02-E*ANzentiva, 21 Апр. 13, 18:27

К02 означает, что по умолчанию настроен для работы с датчиком К-типа 2 вида (0-400гр)
M : Relay contact               релейный выход основной функции.
V : Voltage pulse               выход +12 вольт для управления реле SSR-DA
8 : Current 4 to 20mA DC        аналоговый выход тока для управления реле SSR-DL
G : Trigger (for triac driving) выход ля управления симистором.

Что такое "E" не знаю. Может быть не рассмотрел и это не "Е" а "8" или "G"?

AN означает что у реле 1 функция аварии.
AA 2 функции аварии.




Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.70  21 Апр. 13, 18:43, через 2 мин
на выход AL1 можно подключать клапанkaimariss, 21 Апр. 13, 18:30
Выход AL1(2)  отличается от OUTT   отсутствием диференциала !!
то есть вкл о откл происходит практически при одном значении температуры.
Тебе решать как его использовать.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.71  21 Апр. 13, 18:50, через 7 мин
я немного не понял, на выход AL1 можно подключать клапан так же как на выходе OUTT 3,4,5  , или нет !kaimariss, 21 Апр. 13, 18:30
Это то, о чем я твержу с моего первого поста. Именно туда и нужно подключать регулировку отбора, потому что эта функция без ПИД регулирования. Она четко срабатывает по достижении выставленного значения AL1. Нужно только настроить, как она будет работать при сработке.
Включится и будет стоять включенная не зависимо то дальнейшего падения температуры
Включится при достижении и выключится при снижении температуры.
Включится и тут же выключится при превышении.
Включится и выключтися при понижении.
Ну там еще есть режимы.
zentiva Доцент Волгоград 1.4K 107
Отв.72  21 Апр. 13, 18:53, через 3 мин
Что такое "E" не знаю. Может быть не рассмотрел и это не "Е" а "8" или "G"?

AN означает что у реле 1 функция аварии.
AA 2 функции аварии.Glog, 21 Апр. 13, 18:42
там действительно Е. такой нашел один из почти 40шт просмотренных.

вот с 2я алармами не нахожу. 40штук просмотрел -нифига. везде маркировка AN
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.73  21 Апр. 13, 18:55, через 3 мин


вот с 2я алармами не нахожу. 40штук просмотрел -нифига. везде маркировка AN
zentiva, 21 Апр. 13, 18:53
http://www.ebay.co.uk/...=item51aa8fa33d
читаем в Description  (описании)
- Alarm function output: 2 way
zentiva Доцент Волгоград 1.4K 107
Отв.74  21 Апр. 13, 18:58, через 4 мин
kaimariss, так этот тоже с AN маркировкой.

ааааа вон оно,что. блин ,а я перелопатил пол ебая.
а что же они пишут везде в маркировке AN.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.75  21 Апр. 13, 19:04, через 7 мин
40штук просмотрел -нифига. везде маркировка ANzentiva, 21 Апр. 13, 18:53
Парни, я тут немного порылся в описаниях и нарыл вот такую штуку. Это не РЕХ, и стоит он подороже. 30$ с доставкой.
PID Temperature Controller HD103

Но в нем реально 2 Аларма, 2 выхода основной функции 12 в и релейный. Пишут, что работает с К датчиком, но по схеме видно, можно подключить термосопротивление. Полного описания нет, инструкции нет. Может кто где надыбает.

http://www.ebay.com/...=item460b9763ec
zentiva Доцент Волгоград 1.4K 107
Отв.76  21 Апр. 13, 19:08, через 4 мин
Glog, что-то не находит такого.
а такой аналогичен? http://www.ebay.com/...=item1e70a46524
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.77  21 Апр. 13, 19:08, через 1 мин
- Alarm function output: 2 waykaimariss, 21 Апр. 13, 18:55
Нужно читать описание. Потому что все люди ленивые, в том числе и продавцы. Вставляют картинки при продаже от ранее сфотанных устройств.
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.78  21 Апр. 13, 19:14, через 6 мин
kaimariss, так этот тоже с AN маркировкой.

ааааа вон оно,что. блин ,а я перелопатил пол ебая.
а что же они пишут везде в маркировке AN.
zentiva, 21 Апр. 13, 18:58
Вот тоже с AN
НО ПОСМОТРИ НА СХЕМУ
http://www.ebay.co.uk/...=item19da56452d
Кстати дёшево ,13,72 фунтика с реле c сенсором
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.79  21 Апр. 13, 19:18, через 5 мин
НО ПОСМОТРИ НА СХЕМУkaimariss, 21 Апр. 13, 19:14
А вот схеме не следует очень доверять. Нарисовано может быть, но физически реле в плату может быть просто не впаяно.
В частности у этого регулятора в описании указано, что одна функция аварии.
А ценник отличный на тушку. Положу себе в закладки. Не видел раньше. В основном американский сайт мониторю.