Старт стоп на буржуйском термоконтролере
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.540 28 Июня 14, 13:32
Miroschnik, судя по второй ссылке, PID режим вообще не отключается и для старт стопа основное реле не подходит. Только реле алярма.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.541 28 Июня 14, 14:10, через 38 мин
Попробуйте поставить p=0,sl7=0,sl10=0
сообщение удалено
ra3ttn
Магистр
Дзержинск
229 54
Отв.542 28 Июня 14, 18:33
...как люди не хотят читать форум... прям как украинский президент историю...
сообщение удалено
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.543 29 Июня 14, 09:24
kiliwin, Я до того как этот вопрос задать все уже перечитал и перепробывал!
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.544 29 Июня 14, 09:33, через 9 мин
Попробовал p=0,sl7=0,sl10=0. Основное реле не срабатывает как при температуре ниже установленой, так и выше!
kivas
Доктор наук
Краснодарский край
505 63
Отв.545 29 Июня 14, 14:25
может, рекс неисправный?
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.546 29 Июня 14, 15:06, через 42 мин
abaggi, oH=1 поставь.
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.547 30 Июня 14, 22:18
Сейчас пересмотрел видео, на котором многоуважаемый Gogizz показывает свою автоматику на основе рекса, и там установка по температуре на рексе стоит на 35,0 градусов, а основное реле при нагревании рукой вырубилось на 31,2 градусов. Вот такие пироги!
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.548 01 Июля 14, 03:59
abaggi, У меня при Р=0 и oH=0.1 все отрубает при превышении на 0.1 А с включённым пид все работает?
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.549 01 Июля 14, 15:51
mac_mad, В режиме обучения ARU0001 все работает как надо, основное реле отключается после набора термопарой температуры, установленной в 1-м меню, но к сожалению только три цикла. Далее режим отключается и основное реле начинает жить своей жизнью, то есть в PID режиме!
mac_mad
Магистр
Улан-Удэ
287 56
Отв.550 01 Июля 14, 16:00, через 10 мин
abaggi, Тогда используй аларм там все работает, и без отключения пид.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.551 01 Июля 14, 16:39, через 40 мин
У реле алярма есть и нормально замкнутый(НЗ) и нормально разомкнутый(НР) контакт...
Выводим провода...
Цепляем на НЗ контакты клапан(тож нормально закрытый), а на НР пищалку...
Клапан закрывается - пищалка пищит, мы - меняем тару и уменьшаем отбор...
И так до конца ректификации...
Выводим провода...
Цепляем на НЗ контакты клапан(тож нормально закрытый), а на НР пищалку...
Клапан закрывается - пищалка пищит, мы - меняем тару и уменьшаем отбор...
И так до конца ректификации...
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.552 01 Июля 14, 18:48
Усе домучил! Чудо приключилось! Теперь оновное реле будет управлять старт стопом, а реле алярма отключением режима разгона! Ура!!!!!
Papic
Профессор
Казань
8.2K 1.9K
Отв.553 02 Июля 14, 06:27
а где отчёт про это чудо с деталями???
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.554 02 Июля 14, 19:44
Выкладываю полную настройку. При данной настройке реле алярма срабатыввает после достижения установленного порога температуры алярма. А также переключается основное реле в точке настроя, и ни какого PID режима.
ARU0000,P0000,oH0000,SC0000,LCY1000,
Cod0000:SL11000,SL20000,SL30000,SL40011,SL50000,SL60001,SL70000,SL80000,SL90000,SL100000,SL110000
Cod0001:SLH1200,SLL0000,PGdP0001,oH0002,AH10001,dF0001.
Надеюсь кому поможет!
ARU0000,P0000,oH0000,SC0000,LCY1000,
Cod0000:SL11000,SL20000,SL30000,SL40011,SL50000,SL60001,SL70000,SL80000,SL90000,SL100000,SL110000
Cod0001:SLH1200,SLL0000,PGdP0001,oH0002,AH10001,dF0001.
Надеюсь кому поможет!
Wlad
Кандидат наук
Краснодар
392 159
Отв.555 21 Июля 14, 19:31
abaggi - при этих настройках клапан к каким контактам прикручивать?
FOX65
Профессор
Судиславль
7.9K 1.6K
Отв.556 21 Июля 14, 20:06, через 35 мин
Усе домучил! Чудо приключилось!abaggi, 01 Июля 14, 18:48Александр,я так понимаю,что можно не именно разгонную,а конец процесса.Я разгонную хочу прессостатом отключать.И еще для вольтажного выхода эти настройки подходят?
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.557 21 Июля 14, 21:37
Wlad, основной клапан контакты либо 3-4, либо 3-5. Смотря что нужно, нормально открытый, либо нормально закрытый контакт!
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.558 21 Июля 14, 21:40, через 4 мин
FOX65, Термопара всего одна, и если управляешь старт стопом, посредством измерения температуры в колонне, а остановкой процесса посредством измерения температуры в кубе, то нужно заказывать второй прибор!
сообщение удалено
abaggi
Бакалавр
тула
63 22
Отв.559 22 Июля 14, 09:14
FOX65, Термопару устанавливаю в 1/3 колонны. И далее основное реле своими контактами управляет старт-стопом при увеличении, уменьшении пороговой температуры отбора спирта в процессе ректификации. А реле алярма своими контактами отключает разгон при достижении температуры в колонне на уровне допустим 60 градусов, т.е. когда пар начал заполнять колонну.
сообщения удалены (9)