Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Простой ШИМ на TL494

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 16 17 18 19 20 21 22 ... 29 19
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.360  21 Февр. 14, 16:06
для чего ШИМ эсли краник или жиклер поставлен 1/4 отбора?gutenmorgen, 21 Февр. 14, 14:48
Все в свое время. Сначала были иголки, пережималки и т.д. теперь ШИМ с функциеей уменьшения отбора. Эволюция называется.
Кстати из всех пережималок, иголки рулят всегда - мое мнение.

Об чем речь? Непонимающий
Скважность не имеет размерности, т.к. это отношение времен:
S=T/t, где S-скважность, T-период (сек), t-длительность импульса (сек).
TRIAAA, 21 Февр. 14, 15:39
Виноват исправлю
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.361  21 Февр. 14, 16:49, через 43 мин
А может эпоха ШИМ прошла.
serafimus, 21 Февр. 14, 07:39
Пока не появилось иных доступных надежных и доступных исполнительных механизмов, типа пережималок игольчатых клапанов, заслонок, кранов, придется нам с ШИМ дружить плотно.
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9K
Отв.362  21 Февр. 14, 17:01, через 13 мин
msg31, есть сверхнадежное. но не дешевое...
Меккаодовская перистальтика...
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.363  22 Февр. 14, 01:32
http://files.homedistiller.ru/79231.pdf
ZSerje
Подскажи, как увеличить период в этой схеме, у меня ШИМ по данной схеме с периодом 4-5 сек, мне кажется, что для отбора голов маловато будет.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.364  22 Февр. 14, 02:25, через 53 мин
http://files.homedistiller.ru/79231.pdf
ZSerje
Подскажи, как увеличить период в этой схеме, у меня ШИМ по данной схеме с периодом 4-5 сек, мне кажется, что для отбора голов маловато будет.
serafimus, 22 Февр. 14, 01:32
Чтобы увеличить период где то в двое резистор R3 нужно заменить на 200кОм, в трое 300кОм. Можно также поставить многооборотный переменник на 500кОм последовательно с R3, тогда регулировать можно примерно от 5 до 20 сек. Затем замерять общее сопротивление и впаять близкое по номиналу.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.365  22 Февр. 14, 02:36, через 11 мин
http://files.homedistiller.ru/79231.pdf
ZSerje
Подскажи, как увеличить период в этой схеме, у меня ШИМ по данной схеме с периодом 4-5 сек, мне кажется, что для отбора голов маловато будет.
serafimus, 22 Февр. 14, 01:32
А зачем в двух темах спрашиваешь?
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.366  22 Февр. 14, 03:06, через 31 мин
А зачем в двух темах спрашиваешь?
ZSerje, 22 Февр. 14, 02:36
Это его схема, если решение будет иным - будет выбор, у меня только одна плата в действующей автоматике и резисторы там очень мелкие, а я не великий спец по мелкой пайке.
TRIAAA Доктор наук Владимирская обл. 702 214
Отв.367  22 Февр. 14, 21:30
2. Преиод 2сек - открыт 10сек, закрыт 2сек в итоге клапан открыт на 10/12 это 83,3333%
ZSerje, 21 Февр. 14, 14:54
ZSerje, уж извини еще немного поправлю: период-это время повторения импульса, ну или еще чего то, не суть важно.
В твоем примере период будет равен 12 сек, т.е. время открытого + время закрытого состояния.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.368  22 Февр. 14, 21:39, через 10 мин
Все верно сейчас поправлю.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.369  23 Февр. 14, 16:36
serafimus, Смотри в начало ветки, сегоднешняя цена ШИМа 1000руб. А сколько стоит твои жевайсы? Далее новый ШИМ автоматически изменяет время окрытого состояния , паузу между импульсами, после первого старт-стопа до самого откл. Почитай инструецию нового шима. А твои устройства смогут так? Нет новый ШИМ просто супер?
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.370  23 Февр. 14, 17:27, через 51 мин
serafimus,Отладил новый шим. Что получилось.
Корпус ДИН 
Большой 7-сегментный, 3-х разрядный цифровой индикатор.
Две кнопки "-" меньше и "+" больше.
Точка в младшем разряде - индикатор включен клапан.
Вход 220АС
Выход 220АС управляемый ШИМ до 2А. стоит ВТ134 без радиатора. Если прицепить радиатор до 4А.

Диапазон открытия клапана 0%-100%, 0%-закрыт, 100%-открыт
Кнопкой "+" увеличиваем % открытия клапана, "-" уменьшаем.
Если долго подержать "+" переходим в меню "П" - период ШИМ, от 1 до 999секунд. Напаример ставим П20 пока моргает можно менять больше меньше, через непродолжительное время, если ничего не нажимать происходит запись в память - значок [о] и переход в основное меню процент открытия клапана. 
Это функция простой ШИМ.

Если долго подержать кнопку "-" входим в меню "-" дектемент, то есть если поставили 5%, тогда при следующее подаче питания на все утройство уставка % открытия уменшится на 5%.
Например П20 период 20сек. Процент открытия 68% значить клапан открыт 20*68/100=13,6сек. закрыт 20-13,6=6,4сек. при выключении питания ШИМа и повторном включении будет 68%-5%(декремент)=63% т.е. 12,6с и 7,4с. Тогда с каждым старт-стопом отбор будет уменьшатся на 5%. Пока не выключится совсем.
Этот режим показывает бегущий минус. 
Все настройки сохраняются в памяти процессора. Поэтому один раз настроил и все.
Все интуитивно просто. Большой период до 999сек. нужен мне для парогенератора. Будет стоять на подпитке.  
Клапан отбора с помощья редукционной шайбы настроить на максимальную производительность 100%. Например 1200мл/ч, это 100% открыт клапан. Ставим 10% - 120мл/ч - отбор голов. Ну вы сами с усами. Мультик http://us.ua/1340009/. размер 13.72 МБ

А твои приборчики так смогут? И всё за 1000руб?
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.371  24 Февр. 14, 10:57
serafimus,Отладил новый шим...
А твои приборчики так смогут? И всё за 1000руб?
diver1966, 23 Февр. 14, 17:27
1.Молодец, респект.
2.Это не мои приборчики(а от ани-псб,КИТ,от 223-го). Я не спец, могу только интегрировать работу приборчиков в данном случае.
3.Выставишь схему и плату - смогу собрать, хотя мне непонятно одно: тема "простой ШИМ", а пошли навороты, отсюда вывод:
 ИМХО "Простого ШИМа не бывает"
4.Когда делаешь для себя, а не массовое производство,для меня цена вторична.

ПС мультик понравился, скоро на таких ШИМах все будут "ездить", так что - успехов.
Вопрос - есть ли функция отключения "автоматического уменьшения отбора"? или в настройках выставляешь 000?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.372  24 Февр. 14, 11:51, через 54 мин
serafimus, Да, если поставить декремент равным нулю функция уменьшения отключается.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.373  24 Февр. 14, 12:04, через 14 мин
serafimus, Да, если поставить декремент равным нулю функция уменьшения отключается.
ZSerje, 24 Февр. 14, 11:51
Отлично.А возможно ли вносить корректировки в настройки по ходу работы прибора или его надо отключать от питания, как например для функции гистерезис в ИРТ-120.
ПС можно ли слово "декремент" заменить на более благозвучное, например спад, убывание?
Мои вопросы не для праздности, возможно помогут и конструктору и потребителю ИМХО.
http://www.proektant.org/...ttach=342;image
Какая из схем управления лучше?

ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.374  24 Февр. 14, 12:51, через 47 мин
serafimus, Ничего отключать не нужно, все параметры можно изменить на ходу. Слово "декремент" или "затухание" использовано в описании для понимания функции уменьшения отбора при каждом последующем включении прибора "Старт-Стоп". При установке величины затухания (декремент) отображается "-" минус в старшем разряде. Индикация функции уменьшения отбора отображается бегущим минусом. На приборе постоянно отображается сколько процентов открыт клапан. Точка в младшем разряде показывает - клапан включен. 
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.375  24 Февр. 14, 17:15
serafimus, Ничего отключать не нужно, все параметры можно изменить на ходу.
ZSerje, 24 Февр. 14, 12:51
Это очень неплохо.
В предыдущем посте я привел сноску на схемы управления МОС из даташитов, посмотри пожалуйста еще раз и подскажи, какая из них наиболее эффективнее для управления клапаном ШИМ. С этим выбором наверно сталкиваются многие.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.376  24 Февр. 14, 17:42, через 27 мин
В предыдущем посте я привел сноску на схемы управления МОС из даташитов, посмотри пожалуйста еще раз и подскажи, какая из них наиболее эффективнее для управления клапаном ШИМ. С этим выбором наверно сталкиваются многие.serafimus, 24 Февр. 14, 17:15
Аж вспотел от такого вопроса!
Две схемы из даташита - значить рабочие и "эффективные". Одна для симистора, другая для двух тиристоров.
Если есть симистор тулим схему для симистора, ну если есть тиристоры тогда вторую.
В первой меньше деталей, больше ничего про "эффективность" придумать не получилось.
diver1966 Доктор наук Россия,Московская обл. Руза 720 149
Отв.377  24 Февр. 14, 20:06
serafimus, Это тоже не мои приборы, Это ZSerje и сообщение его, я просто скопировал и переслал тебе ознакомится. По поводу схемы смотри выше он в ветке выкладывал. Я про то что достойный прибор, и цена бюджетная.
Василич 77 Студент Москва 19 3
Отв.378  28 Февр. 14, 12:17
ZSerje
В последней версии ШИМа добавлена важная функция: уменьшение отбора после очередного стопа.

А что если уменьшение отбора завязать с температурой в кубе? Содержание спирта в кубе и температура в кубе - это ТАБЛИЧНЫЕ значения. ФЧ тоже зависит от содержания спирта в кубе и это тоже почти табличные данные.Ну и ввести небольшую коррекцию по атмосферному давлению. 
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.379  28 Февр. 14, 14:22
Это уже другая история, ставка ставилась на бюджетный вариант не больше 1000руб. для комплекта АВтоматРК
shema_kolloni_kopiya.5-2.6.7.9.jpg
Shema_kolloni_kopiya. Простой ШИМ на TL494. Приборы и электр(он)ика.

сообщение удалено