Возникло желание проградуировать фазовый регулятор мощности на базе 1182ПМ1. Без фанатизма с милливаттами, но чтобы хоть иметь представление об уровне нагрева. Но как? Первая мысль - по напряжению и мощности, но давно пережевали уже, что тестер в этом деле не помощник. Всё - же проверил. Полная задница. На малых мощностях - до 50% мощности - показания тестера существенно - вольт на 20 - зависят от полярности подключения его щупов. Наверное и емкость конденсаторов играет значение, и характеристики триака... Плюнул. Благо, что ночь. Все спят, никто выключателями не клацает.
Отключил котёл и холодильник - это нагрузка периодическая, свет оставил. Взял сеундомер и поплёлся к счетчику.
Через час градуировку закончил - проверил дважды.
По горячим следам слепил калькулятор, который и предлагаю вниманию коллег. Может кому-то пригодится.
Нужно заполнить желтые ячейки, остальное посчитается.
Разумеется, колебания напряжения в сети на пяток вольт сместят показания, но такая градуировка лучше, чем вообще никакой.
Экселевский лист запаролен чтобы случайно не сломать формулы. Кто хочет поковыряться - пароль 1 (единица).
Градуировка регулятора мощности. калькулятор.

13 Марта 10, 10:38
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.1 13 Марта 10, 10:53 (через 15 мин)
Я пробовал тремя способами.
Самый красивый - цифровой вольтметр из китайского стабилизатора напряжения. Стоит как модуль 10 долларов, кажет реальные цифры.
Второй способ - в Днепре я, Рома и Котище купили по мощномеру, который показывает реально и правильно мощность, ток и напряжение, считает киловатты, стоимость потебленной энергии и факторы нагрузки. Стоит 25 долларов - занятная игружка
Третий способ - я купил аналоговый, стрелочный вольтметр переменного тока за два доллара. Показывает правильно напряжение, позволяет оценить мощность тоже довольно точно.
Счетчиком можно так же точно и так же косвенно мерять, ессно.
Самый красивый - цифровой вольтметр из китайского стабилизатора напряжения. Стоит как модуль 10 долларов, кажет реальные цифры.
Второй способ - в Днепре я, Рома и Котище купили по мощномеру, который показывает реально и правильно мощность, ток и напряжение, считает киловатты, стоимость потебленной энергии и факторы нагрузки. Стоит 25 долларов - занятная игружка
Третий способ - я купил аналоговый, стрелочный вольтметр переменного тока за два доллара. Показывает правильно напряжение, позволяет оценить мощность тоже довольно точно.
Счетчиком можно так же точно и так же косвенно мерять, ессно.

Отв.2 13 Марта 10, 10:56 (через 3 мин)
Неплохо было бы все эти три способа и счетчик сравнить. Я когда-то сравнивал показания стрелочного вольтметра с тестером при фазовом регулировании, они совпадали, то есть врали оба.
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.3 13 Марта 10, 11:01 (через 6 мин)
А зачем? Мы в Днепре сравнивали показания мощностомера с труе вольтетром (у Ромы какой то навороченный, который реальные показания кажет - Котищще возился) Совпадало вроде плотно.
А, забыл - я еще стрелочным амперметром мерял потребление ПГ. Шкала удобная была для двух кило - 10 А. И в процентах считал. сколько мощности тен жрет.
А, забыл - я еще стрелочным амперметром мерял потребление ПГ. Шкала удобная была для двух кило - 10 А. И в процентах считал. сколько мощности тен жрет.
KOAL
Бакалавр
Amur region
92 28
Отв.4 13 Марта 10, 12:26
Ехидный вопрос: а зачем оно надо - точно градуировать регулятор мощности, в чем практический смысл? Может чтобы рассчитать, сколько денюжков придется заплатить за очередную ректификацию или дистилляцию. А вдруг жаба задушит за благие намерения?
Andrey_Taganrog
Кандидат наук
Таганрог
435 144
Отв.5 13 Марта 10, 13:58
давно пережевали уже, что тестер в этом деле не помощник. Всё - же проверил. Полная задница. На малых мощностях - до 50% мощности - показания тестера существенно - вольт на 20 - зависят от полярности подключения его щупов. Наверное и емкость конденсаторов играет значение, и характеристики триака...
Разумеется, колебания напряжения в сети на пяток вольт сместят показания, но такая градуировка лучше, чем вообще никакой.
Игорь, 13 Марта 10, 10:38
Ну-у, не знаю... Не в Африке, чай, живем, не дотягиваем до них... Напруга танцует, лето\зима, день\ночь, от 180 до (редко) 220.
Соответственно, показания "крутилки" будут отображать +\- пол-лаптя...
Я когда-то сравнивал показания стрелочного вольтметра с тестером при фазовом регулировании, они совпадали, то есть врали оба.
Игорь, 13 Марта 10, 10:56
Абсолютно без ехидства: а в чем проблема? Пучил-пучил зенки на тему, не могу понять...

Стрелочный вольтметр, кажись, показывает эффективное напряжение, покажет его и при фазовом регулировании. Умножаем это напряжение на ток от амперметра, получаем прикладываемую к ТЭНу мощность.
При всей нелюбви к китайским девайсам (они хоть говно, но делают, для нас

Что не так?
Или электротехника, на пару с волосами, мою голову уже покинула?


Отв.6 13 Марта 10, 14:30 (через 32 мин)
Ребята, я разуверился в возможности использования что вольтметров, что амперметров, что стрелочных, да каких угодно, когда пробовал с их помощью измерить мощность на ТЭНе, включенном через диод. Для мня эта проверка показательна. Если способ измерения мощности не показывает на нагрузке с диодом 49-50% от полной мощности, этот метод не годится. Счетчик, кстати, показал мощность ТЭНа 2340 ватт, а при включении через диод - 1150. Паспортная его мощность 2250. Я доволен.
KOAL, а кто говорил о точной регулировке? Я участвовал в запуске колонны Двн29мм, мощность ТЭНа - 2,5 кВт. Как без примерной градуировки настроить нагрев? Да никак. Поэтому проградуировал по показаниям вольтметра. И был недоволен, что мощность всего 650 ватт, ведь планируемая была около киловатта с отбором литр в час.
Проверка по счетчику показала, что это не 650 ватт, а 950. Есть разница?
KOAL, а кто говорил о точной регулировке? Я участвовал в запуске колонны Двн29мм, мощность ТЭНа - 2,5 кВт. Как без примерной градуировки настроить нагрев? Да никак. Поэтому проградуировал по показаниям вольтметра. И был недоволен, что мощность всего 650 ватт, ведь планируемая была около киловатта с отбором литр в час.
Проверка по счетчику показала, что это не 650 ватт, а 950. Есть разница?
Andrey_Taganrog
Кандидат наук
Таганрог
435 144
Отв.7 13 Марта 10, 15:25 (через 56 мин)
измерить мощность на ТЭНе, включенном через диод.
Игорь, 13 Марта 10, 14:30
Так це ж совсем другое дело, Игорь, через диод - это пульсирующий ПОСТОЯННЫЙ ток, соответственно и приборы для измерения постоянного напряжения\тока нужны. И если с вольтметром еще куда ни шло, то постоянный амперметр в простейшем виде - головка стрелочная с приличным для наших нагрузок шунтом. ИМХО, если мощу мерять необходимо, то уж лучше фазовое регул-е.
Кстати, навскидку, плохо представляю: а что-же будет мерять счетчик (электронный\механический) при нагрузке через диод, в смысле - с какой точностью?
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K

Отв.8 13 Марта 10, 15:34 (через 9 мин)
Вот чудо 21 века!
Нано технологии отдыхают!
Чудо прибор с кнопочками!Но самое чудесное, что он работает ,притом довольно точно !
перемерил все чайники ,фены, кофеварки, паяльники,и даже тен не колонке (для чего он и был куплен )всё в ожуре, значительных отклонений от паспортных данных приборов выявлено не было !
Работает просто, ткнул в розетку, а в него потребитель вот и всё !!!
Нано технологии отдыхают!
Чудо прибор с кнопочками!Но самое чудесное, что он работает ,притом довольно точно !
перемерил все чайники ,фены, кофеварки, паяльники,и даже тен не колонке (для чего он и был куплен )всё в ожуре, значительных отклонений от паспортных данных приборов выявлено не было !
Работает просто, ткнул в розетку, а в него потребитель вот и всё !!!
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.9 13 Марта 10, 15:47 (через 14 мин)
Дай пожалуйста точное название этого чуда.
И проверь его на нагрузке после фазового регулятора при 25% 50% и 75% мощности (примерно). А для контроля включи вольтметр параллельно нагрузке и амперметр последовательно. И посчитай мощность по их показаниям (якобы действующие значения). И сам посмотри, и результаты выложи в назидание.
И проверь его на нагрузке после фазового регулятора при 25% 50% и 75% мощности (примерно). А для контроля включи вольтметр параллельно нагрузке и амперметр последовательно. И посчитай мощность по их показаниям (якобы действующие значения). И сам посмотри, и результаты выложи в назидание.

Отв.10 13 Марта 10, 15:59 (через 13 мин)
Rudy, через диод его, через диод!
Если же измерять напрядение стрелочным вольтметром или тестером- он показывает половинное напряжение. Если возводить в квадрат и делить на сопротивление, мощность с диодом получается 1/4 от полной, а не 1/2 как оно есть на самом деле. Или на пару процентов меньше из-за падения напряжения на диоде.
Короче говоря, калькулятор предназначен для тех, у кого нет ватт-вольт-амперметров. Но счетчики есть у всех. считай, вставляй цифры в табличку, получай результат. Точность метода удовлетворительна.
что-же будет мерять счетчик (электронный\механический) при нагрузке через диодAndrey_Taganrog, 13 Марта 10, 15:25Я же написал, включил ТЭН с паспортными данными 2,25 кВт напрямую - счетчик насчитал 2,34 кВт. Включил через диод - получил 1,15 кВт. Результат меня удовлетворил.
Если же измерять напрядение стрелочным вольтметром или тестером- он показывает половинное напряжение. Если возводить в квадрат и делить на сопротивление, мощность с диодом получается 1/4 от полной, а не 1/2 как оно есть на самом деле. Или на пару процентов меньше из-за падения напряжения на диоде.
Короче говоря, калькулятор предназначен для тех, у кого нет ватт-вольт-амперметров. Но счетчики есть у всех. считай, вставляй цифры в табличку, получай результат. Точность метода удовлетворительна.
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.11 13 Марта 10, 16:02 (через 3 мин)
Нашел описание - http://www.farnell.com/datasheets/64025.pdf
Вроде правильный прибор, тогда проще можно. Поставь его после фазового регулятора и подключи вольтметр параллельно нагрузке. При разных мощностях сравни показания простого вольтметра с реальным значением действующего (RMS) напряжения, которые может показывать твой ваттметр. И отпишись.
Можно и через диод, но это будет проверка на другую гадость, которая, обычно, только в самых плохих приборах есть. Но тоже полезно.
Вроде правильный прибор, тогда проще можно. Поставь его после фазового регулятора и подключи вольтметр параллельно нагрузке. При разных мощностях сравни показания простого вольтметра с реальным значением действующего (RMS) напряжения, которые может показывать твой ваттметр. И отпишись.
Можно и через диод, но это будет проверка на другую гадость, которая, обычно, только в самых плохих приборах есть. Но тоже полезно.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K

Отв.12 13 Марта 10, 16:13 (через 12 мин)
Дай пожалуйста точное название этого чуда.Называется так PLUG-IN MAINS POWER & ENERGY MONITOR
И проверь его на нагрузке после фазового регулятора при 25% 50% и 75% мощности (примерно). А для контроля включи вольтметр параллельно нагрузке и амперметр последовательно. И посчитай мощность по их показаниям (якобы действующие значения). И сам посмотри, и результаты выложи в назидание.
Rudy, 13 Марта 10, 15:47
По русски это звучит так СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И НАГРУЗКИ В РОЗЕТКЕ ( ПЕРЕВЁЛ СЛОВО В СЛОВО)
С амперметром и вольтметром проблемы ,их у меня нету!!!
Зато есть пылесос 2000вт с регулятором от 0 до100 ,так вот если поставить на 50 то прибор показывает 1001вт на 25 -510вт на 75-1501вт
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K

Отв.13 13 Марта 10, 16:23 (через 10 мин)
http://shop.ebay.co.uk/...4=228459_228460
вон их сколько
и тутhttp://www.maplin.co.uk/Module.aspx?moduleno=38343
Тут описание http://www.ecofreak.co.uk/...gy-Monitor.html
правдо по англйски но цыфры перевода не требуют
вон их сколько
и тутhttp://www.maplin.co.uk/Module.aspx?moduleno=38343
Тут описание http://www.ecofreak.co.uk/...gy-Monitor.html
правдо по англйски но цыфры перевода не требуют
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.14 13 Марта 10, 16:34 (через 12 мин)
kaimariss, твой прибор - честный и показывает правильно. А вот простые вольтметры и амперметры переменного тока будут врать. Если у них нет TrueRMS, а это, обычно, есть только у достаточно дорогих приборов.
Жаль, что нет. А то давно уже надоели детские споры про измерение мощности.
Жаль, что нет. А то давно уже надоели детские споры про измерение мощности.
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K

Отв.15 13 Марта 10, 16:38 (через 4 мин)
kaimariss, твой прибор - честный и показывает правильно. А вот простые вольтметры и амперметры переменного тока будут врать. Если у них нет TrueRMS, а это, обычно, есть только у достаточно дорогих приборов.У меня тестер ест может его как можно приладить ??
Жаль, что нет. А то давно уже надоели детские споры про измерение мощности.
Rudy, 13 Марта 10, 16:34
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.16 13 Марта 10, 16:40 (через 2 мин)
Кстать, у этого прибора, формально, есть засада - он специфицирован на диапазон напряжений 180 - 250В. Но, скорее всего, будет работать во всем диапазоне, но с более низкой точностью.
kaimariss, так я про тестер и говорил. Только опять же марку скажи. Важно знать это простой или с TrueRMS опцией.
kaimariss, так я про тестер и говорил. Только опять же марку скажи. Важно знать это простой или с TrueRMS опцией.
игорь223
Академик
таганрог
30.7K 20.9K

Отв.17 13 Марта 10, 16:47 (через 7 мин)
Руди, у меня есть и прибор такой, и вольтметр стрелочный найдется. Что ты хочешь посмотреть - не совсем понял..какая цель то? Показания с труе вольтметром совпадают точно, со стрелочным тоже совпадут, ессно. С дешевым цифровым не совпадут, ессно...
И чего?
И чего?
kaimariss
Научный сотрудник
Бостон
2.9K 2.8K

Отв.18 13 Марта 10, 16:52 (через 5 мин)
такой
kaimariss, так я про тестер и говорил. Только опять же марку скажи. Важно знать это простой или с TrueRMS опцией.
Rudy, 13 Марта 10, 16:40
Rudy
Академик
Питер
5.8K 1K

Отв.19 13 Марта 10, 17:00 (через 9 мин)
игорь223, просто для прекращения пустых споров, хотелось бы выложить зависимость истинного (RMS) напряжения, и напряжения, измеренного простым цифровым вольтметром без TrueRMS. При полной регулировке мощности именно фазовым регулятором.
Ну и соответственно мощности, вычисленной по показаниям простого вольтметра. Чтобы люди знали соотношение реальной (RMS) и кажущейся (по показаниям простого вольтметра) мощности.
Я выкладывал уже такой график, но он немного про другое и не очень удобен. Лучше бы кто-то измерил это непосредственно в десятке точек по мощности и выложил.
kaimariss, этот прибор вполне подойдет.
Ну и соответственно мощности, вычисленной по показаниям простого вольтметра. Чтобы люди знали соотношение реальной (RMS) и кажущейся (по показаниям простого вольтметра) мощности.
Я выкладывал уже такой график, но он немного про другое и не очень удобен. Лучше бы кто-то измерил это непосредственно в десятке точек по мощности и выложил.
kaimariss, этот прибор вполне подойдет.