W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа

Форум самогонщиков, пивоваров, виноделов Оборудование Приборы и электр(он)ика
1 ... 68 69 70 71 72 73 74 ... 76 71
Сибелиус Бакалавр Томск 74 9
Отв.1400  16 Мая 18, 18:51
Господа, как говорил Данила Багров "ай нид э хелп" Исправно работало сие чудо китайской инженерной мысли у меня в ПВК. С родным, наращенным на 1м. датчиком в медной запрессованной капсуле. И вдруг при комнатной температуре стал показывать t70-80. сброс к заводским настройкам ни к чему не привел. В чем беда и что можно предпринять?
Миша Z Кандидат наук Ульяновск 417 213
Отв.1401  16 Мая 18, 23:56
попробовать поменять датчик... это для начала.
или , если датчика запасного нет, поставить вместо него  резистор в 10ком, посмотреть что покажет
alekslug Научный сотрудник винокур 4784 1508
Отв.1402  17 Мая 18, 05:54
Для начала, проверить места соединения нарощенных проводов на наличие влаги.Если в порядке,то  поменять датчик на заведомо исправный.
Alex_64 Доцент ТЛТ 1120 486
Отв.1403  23 Мая 18, 11:30
Заметил такую особенность на новых W1209:
На БОльшей части термостатов (не на всех) с новым контроллером N76E003 (это тот который не перепрошивается), на плате отсутствует конденсатор С5.
Более того, если заменить контроллер и не установить конденсатор - контроллер STM не шьется - ошибка интерфейса. Монтаж конденсатора проблему снимает - например сегодня удачно прошились два контроллера лежавшие уже месяца три с пометкой "Х.З. не шьется" )))
Фирс Специалист Car park 146 21
Отв.1404  02 Июня 18, 20:26
если заменить контроллерAlex_64, 23 Мая 18, 11:30
Alex_64, т.е. меняем контроллер на AS003F3P6, впаиваем кондёр С5 и можно прошивать под DS.
Alex_64 Доцент ТЛТ 1120 486
Отв.1405  02 Июня 18, 22:07
Фирс, С большей долей вероятности да.
Лежат у меня три термостата которые не смог запуститьпосле прошивки (но и перед прошивкой не проверял). На двух часть сегментов не работает, причем одинаково, третий нули кажет. Всего штук тридцать перешил.
HotAbInch Магистр Ростов-на-Дону 208 46
Отв.1406  03 Июня 18, 20:20
Привет ВСЕМ!
Давненько сюда не заходил. Недавно получил W1209 новыми камнями. Заказывал у 3 разных продаванов по 2 шт. На всех 6-ти все одно и то же - С5 отсутствует (он нужен только для СТМ8, причем обязательно) и стоит не подписанный проц, ST-link не видит девайса Тем не менее все 6 шт делают измерение температуры с шагом 0,1 гр. в диапазоне от 20 до 100 гр.С. Проверял на корпусе паяльника, верность температуры, извините, не проверял. Если измерять какой-нибудь узкий диапазон температур, то можно откалибровать термостат на этот диапазон и прошивка будет совсем не нужна.
В общем как то так Улыбающийся.

 
Alex_64, а какую прошивку ты на последние платы ставишь? oldtermo.hex, я думаю вряд ли подойдет
Alex_64 Доцент ТЛТ 1120 486
Отв.1407  17 Июня 18, 10:54
HotAbInch, я шью под DS18B20, а олдовая прошивка под терморезистор.
сообщение удалено
HotAbInch Магистр Ростов-на-Дону 208 46
Отв.1408  18 Июня 18, 22:52
Посмотрел на твой пост
Заметил такую особенность на новых W1209:
На БОльшей части термостатов (не на всех) с новым контроллером N76E003 (это тот который не перепрошивается.....Alex_64, 23 Мая 18, 11:30
Я это не просто так
Alex_64, а какую прошивку ты на последние платы ставишь? oldtermo.hex, я думаю вряд ли подойдетHotAbInch, 03 Июня 18, 20:20
спрашиваю.
Дело в том что все прошивки термостата W1209, не важно с каким датчиком, которые ходят по сети написаны для индикаторов с общим катодом(ОК), а все последние платы, не знаю, как у вас, у меня пришли с общим анодом(ОА) и такой маркировкой семисегментника tuso-02803-u. Так что здесь одной заменой проца не обойтись и резисторы переставлять. Если этого не сделать после перешивки на индикаторе будет лабуда одна.
Честно говоря думал может у тебя есть такая прошивка, в смысле под ОА. Но вижу, что ошибся.  
Pit22 Новичок Moscow 1
Отв.1409  22 Июня 18, 12:43
Здравствуйте, W1909 работает не корректно, постоянно щёлкает реле и показывает —- или LLL или HHH. Это уже второе мое такое реле, а первое управляет холодильником на даче и проблем с ним не знаю. А тут нужно что бы отключалось при температуре 65С но вместо этого оно постоянно щёлкает при температурах выше 50С смотри видео:
К сожелению по правилам форума не могу вставить ссылку на ютуб поэтому нужно поменять русский на английский и все заработает: ютуб.сом/watch?v=CFoAkJSQLTE
Настройки:
Температура 65С
P0 H
P1 5
P2 99.9
P3 00.1
P4 LLL ставил 00.1 не че не меняется
P5 000
P6 off
P7 75.0
P8 C
Буду очень благодарен за ответ!!!
Corector Кандидат наук Крапоткин 339 66
Отв.1410  25 Июня 18, 10:22
Pit22, также было только, проблема решилась корректной настройкой P-7. Хоть и не сразу.
rudi_ment Новичок русь_кои 6 1
Отв.1411  27 Июня 18, 11:46
В настройке на Р7 снижаем температуру до off и всё работает как на старой прошивке.
Alex_64 Доцент ТЛТ 1120 486
Отв.1412  03 Июля 18, 18:26
Честно говоря думал может у тебя есть такая прошивка, в смысле под ОА. Но вижу, что ошибся.HotAbInch, 18 Июня 18, 22:52
Тоже давненько в эту тему не заходил )). Нет, такой прошивки у меня нет, и если действительно индикаторы разные, то возможно
На двух часть сегментов не работает, причем одинаково,Alex_64, 02 Июня 18, 22:07
Как раз тот случай. Правда там (были куплены два контроллера и оба одинаково кривые) камни были нормальные, STM.
Miroschnik Профессор Пескоград 2261 609
Отв.1413  07 Авг. 18, 10:20
За такие деньги, можно попробовать и разобраться.
Вдруг халявная автоматика получится.Peskar, 01 Авг. 18, 17:48
Это мечты о применении вот такого девайса https://ru.aliexpress.com/....35a733edKl7S5t
Но увы.....
Мечты опять обломала невнимательность желтолицых братьев...
Получил такую платку - обнакновенный W1209 но с двумя дисплеями...

По всем видам существует две разновидности одной и той же на вид, платы...
Одна, с температурным датчиком и с прошивкой под него...
Другая, без датчика и с прошивкой под циклическое реле времени...

А по русскогугловскокитайскому описанию продавана это совмещенный температурное реле и циклическое...
linkedu Студент Волгоград 17 7
Отв.1414  01 Сент. 18, 10:28
Получил на днях, работает идеально, дискретность 0,1. P6 - ни на что не влияет, P7 - блокировка любых изменений, P8 сброс.
Мародер Доктор наук Долгопрудный - Новомичуринск 891 201
Отв.1415  01 Сент. 18, 13:01
linkedu, извини,ты про какой?Про тот,что постом выше?Или обычный W1209?Шаг 0.1 во всём диапазоне?
лучше ссылку на продавца,плиз...
linkedu Студент Волгоград 17 7
Отв.1416  01 Сент. 18, 19:05
1.Обычный W1209
2.Шаг 0.1 во всём диапазоне (проверял сначала в кастрюле, потом провел сеанс ректификации - всё четко))
3. https://ru.aliexpress.com/....604e33ed5DR6FP
Заказывал с синим таблом, сейчас с красным заказал. Синее слишком ярким показалось. Контроллер из новых я так понял. Идет долго - 50 дней и не отслеживается, поэтому сейчас заказал с платной доставкой + 50 руб примерно (цена все равно адекватная получается) .Термистор взял отдельно, засунул в щуп от старого термометра и в колонну, длинна около 3м - реагирует мгновенно.
Gest1 Кандидат наук Воронеж 476 88
Отв.1417  02 Сент. 18, 15:50
Что за термистор ?
Миша Z Кандидат наук Ульяновск 417 213
Отв.1418  02 Сент. 18, 20:41
Что за термистор ?Gest1, 02 Сент. 18, 15:50
Термистор..
он же -терморезистор, он же - термосопротивление, он же - термопреобразователь сопротивления..
тип: NTC 10K
)))
характер нордический, судимостей нет..
vano11 Профессор Татарстан 2727 618
Отв.1419  02 Сент. 18, 20:52, через 11 мин
Миша Z, Тогда уж,характер нордический истинный ариец в порочащих связях замечен не был.
Особенности:
- NTC 10кОм 1% В = 3435;
- Тепловая постоянная 15 секунд;