Защита от фазы на корпусе.

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 2 3 4 3
71lelik Кандидат наук Новоалтайск 343 85
Отв.40  02 Июля 16, 13:44
Дык это смело можно в суд на это ЖЕУ подавать. Проведена реконструкция, реконструкция проводится согласно ПУЭ, ПУЭ подразумевает распределительную сеть (коей является сеть питания от ВРУ до этажных щитов) 5-ти проводной L1.2.3, N, PE/
В суд на этих мерзавцев!!!!
AlexDemontazh Магистр Кострома 242 18
Отв.41  10 Июля 16, 12:25
электрики - внешней стороной руки или пальцев.Брагин, 02 Апр. 16, 21:57
у меня напарник межфазное 380в тыльной стороной пальцев меряет  лень прибор вытащить
однажды начальство увидело у пары человек волосы на голове приподнялись
Миша Z Доктор наук Ульяновск 801 840
Отв.42  18 Июля 16, 11:55
ну так то меряли в свое время, когда приборов тупо не было, а поставленные задачи должны быть выполнены...
но это от безвыходности..
но чтобы вот так - "лень вытащить" , это уже клиника...

Добавлено через 6мин.:

1 винт под шлиц, вместо рн.Пономар, 15 Июня 16, 12:27
А у автоматов разве PН2 ?  
Что то, сколько не пробовал филлипс нормально никогда не подходит, бултыхается.
Наверное все же, это позидрайв? не?! )))
Сергей.56. Студент Оренбургская обл.г.Новотроицк 21 1
Отв.43  10 Марта 17, 08:15
Здравствуйте,дайте совет уважаемые.Работаю на хд4,тен аристон на 2,5квт.Так вот земли нету,слив воды охлаждения идёт прямо в раковину,током может ударить,например при мытье посуды?Сегодня вызывал электрика,он предложил завести в квартиру проводку напрямую с ящика где счётчики установленны, и оттуда взять землю,то есть сделать отдельно розетку с тремя проводами.Дом старый земли нету,стоят на квартиру два автомата по 25А.Отдельно провода тянуть придётся так как штатные провода греются сильно.Такая земля будет работать?
shap611 Магистр г. Ливны 220 140
Отв.44  10 Марта 17, 08:28, через 13 мин
Так вот земли нету,слив воды охлаждения идёт прямо в раковину,током может ударить,например при мытье посуды?Сергей.56, 10 Марта 17, 08:28
Вполне, если вода попала на контакты или трещина в тене, слив то в раковину.
Такая земля будет работать?Сергей.56., 10 Марта 17, 08:15
Нет, в старых домах заземления на ящиках нет.
Если живёшь невысоко забиваешь во дворе арматуру метра два длиной (а лучше три штуки на расстоянии метра друг от друга) в землю и тянешь провод заземления в квартиру.
Сергей.56. Студент Оренбургская обл.г.Новотроицк 21 1
Отв.45  10 Марта 17, 09:29
Электрик открыл ящик,и показал там болтик приварен к раме и на нём одета много клемм и закрученно гайкой, сказал,что это будет земля.
PIN Доктор наук коломна 923 235
Отв.46  10 Марта 17, 09:36, через 8 мин
Сергей.56.,В старых домах Глухо заземленый ноль,делай как электрик тебе сказал
Сергей.56. Студент Оренбургская обл.г.Новотроицк 21 1
Отв.47  10 Марта 17, 10:36
PIN.Значит такая земля поможет, если тен шить начнёт?  Всем спасибо,просто,что связано с электричеством я почти не понимаю.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 801 840
Отв.48  10 Марта 17, 15:36
Нет, логика работы тут несколько иная..
Земля не "помогает" сама по себе.
Она просто даст возможность нормально сработать твоему ДИФавтомату (или УЗО) и обесточить питание, если ТЭН (или еще какой то энергопотребитель системы, например клапан) даст утечку.
Ведь у тебя есть ДИФ(УЗО) в цепи питания?
Если нет, то ты ОЧЕНЬ рискуешь.
Использование этих защитных устройств с оборудованием типа перегонного куба, электробойлера и т.п. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!
PIN Доктор наук коломна 923 235
Отв.49  10 Марта 17, 15:56, через 20 мин
Сергей.56., такая земля тоже работает,ставь ДИФ автомат на ТЭН.
Сергей.56. Студент Оренбургская обл.г.Новотроицк 21 1
Отв.50  10 Марта 17, 16:08, через 13 мин
Да стоят на квартиру два простых автомата на 25а.Короче на отдельную проводку и розетку надо поставить диф.автомат.Веть для нормальной работы узо.говорят надо тоже автомат ставить?
PIN Доктор наук коломна 923 235
Отв.51  10 Марта 17, 16:19, через 11 мин
Сергей.56., ДИФ это автомат и УЗО в одном флаконе.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 801 840
Отв.52  10 Марта 17, 19:35
два простых автомата на 25аСергей.56., 10 Марта 17, 16:08
Это защита от пожара, а не от поражения электрическим током..
Короче на отдельную проводку и розетку надо поставить диф.автомат.Сергей.56., 10 Марта 17, 16:08
совершенно верно.
либо ставишь автомат дифференциального тока,
либо , как совершенно справедливо заметил камрад PIN, обычный автомат плюс УЗО
Сергей.56. Студент Оренбургская обл.г.Новотроицк 21 1
Отв.53  10 Марта 17, 20:11, через 36 мин
Я так понимаю диф. Или узо.каким параметрам брать,мл.ампер. Чтоб автомат машинку и куб с тэном на 2,5.квт.чтобы отключал, если бить током начнет, не дай бог.Одна розетка будет отдельная под маш.автомат и куб.        Всем спасибо,очень отзывчивый форум.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 801 840
Отв.54  10 Марта 17, 20:15, через 4 мин
Характеристика срабатывания - С
Ток утечки, не более 30мА,
Ток защиты высчитай, исходя из суммарной мощности, которую он должен держать.

Ты же мощность машинки стиральной не указал...

Тэн потребляет 2500/220=11,4А, то есть чисто для Тэна надо брать ближайший по сетке, в сторону увеличения - на 16А.
Скорее всего он потянет и вместе с машинкой..
Но лучше бы посчитать цифиркамми)))
PIN Доктор наук коломна 923 235
Отв.55  10 Марта 17, 20:36, через 21 мин
На стиралку нужно 10А и на куб 16А,по стандарту 25А ток срабатывания не менее 30мА.
sivansar Доцент саратов 1.1K 315
Отв.56  10 Марта 17, 20:56, через 21 мин
Блин,вы что товарисча запугали,так и гнать бросит.Нормально там всё, если пробьет ТЕН,все уйдёт по наименьшему сопротивлению на 0 или землю,если утечка не большая, будет уходить пока не привысит ток срабатывания автомата.Если очень боятся,то постелить резиновый коврик перед кубом,или не трогать его при перегонки,всё ТБ.обеспечено.
Сергей.56. Студент Оренбургская обл.г.Новотроицк 21 1
Отв.57  10 Марта 17, 21:01, через 6 мин
То есть на 30 мил.ампер.будет достаточно.Ну а машинка,всяко меньше потребляет чем куб ))) вроде на машинке тен,1.25.

Добавлено через 0мин.:

То есть на 30 мил.ампер.будет достаточно.Ну а машинка,всяко меньше потребляет чем куб ))) вроде на машинке тен,1.25.
PIN Доктор наук коломна 923 235
Отв.58  10 Марта 17, 21:06, через 6 мин
Сергей.56., Я тебе в кратце ответил.этой инфы тебе хватит чтоб с электриком поговорить.
Миша Z Доктор наук Ульяновск 801 840
Отв.59  10 Марта 17, 22:55
постелить резиновый коврик перед кубом,или не трогать его при перегонки,всё ТБ.обеспечено.sivansar, 10 Марта 17, 20:56
вы не путайте ТБ при проведении ремонтных или регламентных работ, с нормальной эксплуатацией.

Нормально там всё, если пробьет ТЕН,все уйдёт по наименьшему сопротивлению на 0 или землю,если утечка не большая, будет уходить пока не привысит ток срабатывания автоматаsivansar, 10 Марта 17, 20:56
полностью согласен, всякие там дурацкие дифавтоматы и узо придумали трусливые дурачки, которые не знали просто, что надо заземлить и усе!!.. чтоб все по наименьшему... того.. в землю..

А другие шугливые дурачки врисовали в эти никчемные ПУЭ, такие вот пораженческие строки:
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Никаких аналогий не замечается?
Нет, конечно не обязательно все занимаются алкотворчеством в ванных и санузлах.. кто то гонит и на кухне, а кто то на балконе..
Но именно этим самым он и делает данную территорию - помещением с повышенной опасностью

впрочем вижу, что вы Специалист, убеждать вас бессмысленно, вам лучше знать что бы вы хотели от жизни..

Блин,вы что товарисча запугали,так и гнать бросит.sivansar, 10 Марта 17, 20:56
Да никто никого не запугивал особо, не сулил кар небесных!)))
Человеку объяснили как делать ПРАВИЛЬНО, потому что правила в этой сфере , как и во многих подобных написаны кровью
( ну на самом деле, именно в электрике не всегда кровью... иногда жареным мясом - опять же не накручиваю ничего от себя, это просто факты )
И, последовав советам, он будет делать все то же самое, но без опасности для себя и окружающих,
не вслушиваясь вот в это вот "да ты не очкуй, Славик, я тыщщу раз так делал!"(с)...

Сорри, за излишнюю возможно резкость в ответе, но мы тут обсуждаем достаточно серьезные материи, легкомыслия не прощающие..

Добавлено через 4мин.:

для информации, как оно бывает...

немаленькой такой корове хватило примерно 25 секунд..
может у кого здоровья поболе будет, чем у нее - вот с собой и экспериментируйте.. другим не советуйте только..
ЗЫ - Возможны доводы в стиле - "ну остальные то выжили!" ))
Говорю всем честно заранее - этот козырный аргумент мне крыть нечем! Может и вам так же повезет, тогда вам защита не нужна, главное-ВЕРИТЬ!