датчик паров этанола для ардуины на али около 100р поиск по типу датчика MQ-3 одно тут правильно подметили - система безопасности должна быть как минимум на другой ардуине а не на той, что процессом управляет
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1402 27 Дек. 16, 17:40 (через 5 мин)
Берите блок безопасности ХД и будет вам счастье)))azgalorr, 27 Дек. 16, 11:26
Тоже вариант.
типу датчика MQ-3psa2k, 27 Дек. 16, 17:36
Да, к этому датчику можно подключить реле шильд, а контакты реле подключить параллельно датчику разлития воды или вообще завести на отключение дифавтомата в отдельном блоке. Также подключив параллельно на отключение автомата термореле получим отключение и по температуре дефа.
сообщение удалено
Ayupakhomov
Доктор наук
Владимир
641 487
Отв.1403 28 Дек. 16, 12:26
Есть пара вопросов по автоматике, пока не получил, но в инструкции ответа не нашел. Вопрос 1: клапан на подачу воды у меня с вилкой 220 и тумблером выкл\вкл. Как его приколхозить к контроллеру? Вопрос 2: подключение мешалки ХД: у нее блок питания для работы используется, если без родной автоматики. Каким образом подключать ее к контроллеру?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1404 28 Дек. 16, 12:31 (через 5 мин)
1) Надо переходник с разъема автоматики на обычную розетку купить. Теперь тебе придется самому делать. 2) Это просто. У тебя есть блок управления мешалкой. Просто включаешь блок питания мешалки в розетку этого блока.
Ayupakhomov
Доктор наук
Владимир
641 487
Отв.1405 28 Дек. 16, 13:00 (через 30 мин)
1) Надо переходник с разъема автоматики на обычную розетку купить. Теперь тебе придется самому делатьmsg31, 28 Дек. 16, 12:31
По сути, контроллер выдает 220 (или заданное напряжение, как указано в инструкции) на зеленый выход "вода"? Выход очень похож на пимпы компьютерного БП. Не представляю где найти такой коннектор, ты сам их где покупаешь?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1406 28 Дек. 16, 15:46
компьютерного БП. Не представляю где найти такой коннектор, ты сам их где покупаешь?Ayupakhomov, 28 Дек. 16, 13:00
Да это и есть разъемы такого типа называются MF-01. Можно отрезать от длинного шлейфа компьютерного БП, выбрать подходящий и разрезать или отпилить.
nic2015
Магистр
Феодосия
221 56
Отв.1407 28 Дек. 16, 21:19
отбор голов по температуре в кубе
Максим подскажи пожалуйста. Температура куба-79.6, начало отбора голов. 10 проц- в данный момент это 1600 мл, я их отбираю, температура в кубе-80. Не получается работать с параметром отбор голов по температуре в кубе. Скачет на пол градуса, включается преждевременно отбор тела! Может датчик в основание колонны приколхозить где только пар. В кубе думаю, скачки из за того что датчик сырцом накрывает.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1408 29 Дек. 16, 09:09
Ну да если скачки температуры, то от этого.
Вячеслав83
Магистр
Москва
274 21
Отв.1409 29 Дек. 16, 15:36
Товарищи, срочный вопрос. Решил все-таки перегнать до НГ, сегодня ночью. Подскажите кто как перегоняет второй дробный погон? В какой программе? и какие нужны настройки? Инструкцию читал, но что-то так и не понял, голова уже не варит. Есть автоматика, 2 клапана отбора. Отбирать буду головы 10%, потом тело до 91 в кубе, потом выключаемся и все сливаем. Датчика уровня голов нет, соответственно, пересчитаю как капать будет по времени,ну и старт стоп с дельтой 0,2 без увеличения/уменьшения шим. Как все это запрограммировать? И подскажите пожалуйста, что вставить в шланг для ограничения объема? Головы на 200 мл/час, тело 2000-2500 мл. Огромное спасибо за помощь )) ПС оборудование пвк50/ХД/3-500(v2) ККС-Н/деф ХД/3.
jazznblues
Кандидат наук
Иваново
372 67
Отв.1410 29 Дек. 16, 16:45
В какой программе?Вячеслав83, 29 Дек. 16, 15:36
Ректификация.
потом тело до 91 в кубе, потом выключаемся и все сливаемВячеслав83, 29 Дек. 16, 15:36
Почему именно так? Не проще выдавить колонной всё досуха?
Датчика уровня голов нетВячеслав83, 29 Дек. 16, 15:36
Один датчик же, вроде, есть в комплекте автоматики? Почему не использовать его?
ну и старт стоп с дельтой 0,2 без увеличения/уменьшения шимВячеслав83, 29 Дек. 16, 15:36
зря, имхо... Уменьшение и увеличение ШИМ - крайне полезные опции. У меня стоит и то и другое 5%. Ну и, возможно дельту все-таки 0,1 градуса?
что вставить в шланг для ограничения объемаВячеслав83, 29 Дек. 16, 15:36
Для ограничения отбора хорошо подходит игла от одноразового шприца с отпиленной иглой - её пластиковое основание. У меня вставлен от 5кубового.
Вячеслав83
Магистр
Москва
274 21
Отв.1411 29 Дек. 16, 16:52 (через 7 мин)
Не хочу ловить изики и все такое
Почему именно так? Не проще выдавить колонной всё досуха?jazznblues, 29 Дек. 16, 16:45
забыли положить, будет позже
Один датчик же, вроде, есть в комплекте автоматики? Почему не использовать его?jazznblues, 29 Дек. 16, 16:45
это можно
зря, имхо... Уменьшение и увеличение ШИМ - крайне полезные опции. У меня стоит и то и другое 5%. Ну и, возможно дельту все-таки 0,1 градуса?jazznblues, 29 Дек. 16, 16:45
у разных шприцов, разные диаметры иглы?
Для ограничения отбора хорошо подходит игла от одноразового шприца с отпиленной иглой - её пластиковое основание. У меня вставлен от 5кубового.jazznblues, 29 Дек. 16, 16:45
Ну и в итоге, как все настроить ? ))
jazznblues
Кандидат наук
Иваново
372 67
Отв.1412 29 Дек. 16, 17:40 (через 49 мин)
Не хочу ловить изики и все такоеВячеслав83, 29 Дек. 16, 16:52
Так они и не поймаются.
забыли положить, будет позжеВячеслав83, 29 Дек. 16, 16:52
Я так понял, у Тебя колпачковая колонна. Я её и имел в виду.
у разных шприцов, разные диаметры иглы?Вячеслав83, 29 Дек. 16, 16:52
Да.
Ну и в итоге, как все настроить ? ))Вячеслав83, 29 Дек. 16, 16:52
Я бы сделал так: 0. Собрать конструкцию как положено. 1. Воткнуть обрезанную иглу от шприца до разветвителя клапанов. 2. Определить мощность установленных тэнов в программе Reg Power. 3. Установить мощность нагрева (искать Power Rectif), скажем, на 80% от паспортной мощности колонны. 4. Запустить процесс, осуществить разгон, не забыв про воду. Выдержать полчаса стабилизации. 5. Подобрать шим отбора голов так, чтобы обеспечивалась скорость около 100 мл/мин. У меня с иглой от 5кубового шприца это 15%. 6. Установить ШИМ авто минус - 5 или 10%. Установить ШИМ авто плюс 5%. 7. Установить дельту - 0,1 градуса. 8. Отобрать головы. 9. Отобрать тело до упора - пока стопы не примут перманентный характер.
Сергей 2016
Студент
Воронеж
30 3
Отв.1413 29 Дек. 16, 19:18
Добрый вечер. Спасибо автоматика дошла до Воронежа за 7 дней. Упаковано замечательно. Пробовать буду на новогодние праздники. Всех с наступающим Новым Годом!
Автоматика .jpg Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
Отв.1414 29 Дек. 16, 20:04 (через 47 мин)
И датчик разлива воды я сделал из старой печатной платы с кучей дорожек 10x10 смBOBAH67, 28 Дек. 16, 01:01
Обоснуй от брызг чего?Если воды,то нечего не обычного.
Мне так же пришло. Максим очень хорошо упаковывает! Даже Почта России ничего повредить не смогла!))) А что за датчик с антенной? GPRS?
rbkmrf-69
Кандидат наук
Ульяновск
444 120
Отв.1416 29 Дек. 16, 21:53
Даже Почта России ничего повредить не смогла!)))Robohim, 29 Дек. 16, 20:12
Почта России отдыхает,а вот доставка ТК КИТ 20161123_134333. Автоматика для ректификации, дистилляции, пивоварения HelloDistiller. Барахолка. Товары и услуги.
сообщение удалено
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.1417 30 Дек. 16, 08:11
Почта России отдыхает,а вот доставка ТК КИТrbkmrf-69, 29 Дек. 16, 21:53
Вроде не мое изделие. Ломают, кстати ТК чаще, чем почта. Всегда заказываю п/борт или обрешетку.
Добавлено через 1мин.:
А что за датчик с антенной? GPRS?Robohim, 29 Дек. 16, 20:12
Да, это GPRS.
Вячеслав83
Магистр
Москва
274 21
Отв.1418 30 Дек. 16, 08:27 (через 16 мин)
Максим, в чем может быть проблема? В режиме ректификации автоматика перешла на отбор тела. Головы отбирались 13%шим при темп в дефе 75,0, перешли на тело с 90%шим, дельта 0,1 сразу начались стопы и темп поднимается. Вроде все работают с дельтой 0,1, а тут вообще не получается. Колонна ХД/3-500 (v2) ККС-Н? народ на ней легко 2 литра в час отбирает без стопов.
Добавлено через 8мин.:
забыл написать, у меня 13%шим это 200мл/час, тело хочется отбирать при 90% это 1384мл
Добавлено через 11мин.:
странно, через минут 10 постепенно увеличил до 80% стопов нет
Добавлено через 11мин.:
поднял до 95% опять температура пошла вверх
elyps
Доктор наук
Тверь
755 173
Отв.1419 30 Дек. 16, 09:03 (через 37 мин)
дельту 0.2 ставь. стабильно работать будет. у меня тоже при 0,1 стопы сразу начинаются