27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Помощник при дистилляции+электронный попугай

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 28
alex_ustus Специалист Nyagan 161 9
Отв.540  26 Февр. 17, 19:54
Всем доброго дня!
Коллега в соседней ветке :[сообщение #12437584]    (
возвращаясь к вопросу управлением плавно открывающегося моторизированного крана
не сложно и надежно, можно открывать постепенно можно и сразу как в этом моем видеоБугор, 12 Сент. 15, 02:50
)  э/м клапан по воде на охлаждение делал на UNO, есть ли какие варианты/возможности подружить в данном проекте (на Nano)  такой функционал ( я про драйвер шагового двигателя и более "мягкое" открытие охлаждения).
p.s. пойду учить мат.часть
Помощник при дистилляции+электронный попугай
Помощник при дистилляции+электронный попугай. Приборы и электр(он)ика.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.541  13 Июня 17, 09:13
Обновил ссылки на комплектующие
hed1n Студент Ижевск 32 5
Отв.542  28 Июня 17, 16:22
Небольшое предложение.
У меня есть подобное устройство, в нем я развёл термодатчики каждый на свой пин.
Плюс в том, что теперь номер датчика зависит только от того, в какое гнездо я его втыкаю и немного упростился скетч.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.543  28 Июня 17, 16:37, через 16 мин
Небольшое предложение.
У меня есть подобное устройство, в нем я развёл термодатчики каждый на свой пин.
Плюс в том, что теперь номер датчика зависит только от того, в какое гнездо я его втыкаю и немного упростился скетч.hed1n, 28 Июня 17, 16:22
В версии 4 каждый датчик на своем пине и не зависит от его номера.
murlum Студент Kr-sk 32 7
Отв.544  29 Июня 17, 05:30
В версии 4 каждый датчик на своем пине и не зависит от его номера.bengoor, 28 Июня 17, 16:37
+энкодер как устройство ввода. Собирал 4 версию. Перепробовал 5 энкодеров, ни с одним нормально не заработало. То в меню не войти, то экраны проскакивают, то параметры самопроизвольно меняются. Так на столе и валяется. Поэтому хотелось бы версию с джойстиком и разнесенными входами датчиков. Если у hed1n такая, пусть опубликует, попробуем.
Вылез неприятный момент. Периодически отваливается датчик в кубе. (за 3 года где-то влага контакт подьела) Надпись на весь экран, а процесс в самом разгаре. Мне для завершить и датчика по пару хватит, но из-за сообщения его показания не отображаются. Хорошо бы сделать его в 1 строчку. Чтоб не мешал показаниям другого датчика. И неплохо бы в процента десятую показывать, не точности для, а чтоб динамику процесса видеть.
tanir196 Студент Балашиха 26 2
Отв.545  30 Июня 17, 15:28
Аналогичная ситуация. Энкодер не хочет правильно работать в версии 4. На тестовых скечах по работе энкодера все работает. Жалко, тоже пока пылится. Может попробовать с джойстикам скеч.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.546  30 Июня 17, 15:43, через 15 мин
Аналогичная ситуация. Энкодер не хочет правильно работать в версии 4. На тестовых скечах по работе энкодера все работает. Жалко, тоже пока пылится. Может попробовать с джойстикам скеч.tanir196, 30 Июня 17, 15:28
Попробуй с джойстиком, но это 3 версия, в 4 по отношению к 3 есть улучшения. Переделывать 4 версию под джойстик я не буду, слишком запарно. Я делал несколько приборов и все работало как часы. Единственное что может быть с энкодером это перемещение на 1 пункт при двух щелкачках, то есть 2 раза щелкнули в одну сторону и получили +1, 2 раза в другую и -1. В остальном работа была корректной. Может быть модуль немного не тот покупали?
Вот конкретно тот продавец и тот энкодер, который я покупал 1,5 года назад http://got.by/1m3x0x
Вроди такой де как другие, отличий не вижу
carrier_7291 Кандидат наук Нижний Новгород 301 87
Отв.547  30 Июня 17, 18:41
bengoor, раз ты уж в теме появился. Подскажи почему датчик ТСА может не работать. Версия 4.0, 4.1 по непонятной причине не ставится. По датчику. На экране пишет ошибку.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.548  01 Июля 17, 08:54
bengoor, раз ты уж в теме появился. Подскажи почему датчик ТСА может не работать. Версия 4.0, 4.1 по непонятной причине не ставится. По датчику. На экране пишет ошибку.carrier_7291, 30 Июня 17, 18:41
Если пишет ошибку именно датчика TCA то это неправильное подключение, провод отвалился или датчик неисправен.
Переменная для использования датчика раскоментирована?
carrier_7291 Кандидат наук Нижний Новгород 301 87
Отв.549  01 Июля 17, 10:41
Подключение в порядке, датчик тоже. На счёт переменной не уверен. Приеду домой посмотрю. Дело в следующем. Собираюсь поставить клапан на открытие воды, но при тестах, катушка клапана сильно греется.Боюсь может сгореть. А в версии 4.0 аварию можно контролировать только по датчику ТСА. А версия 4.1 ну никак не ставится.
JCD Кандидат наук Центральное черноземье 316 38
Отв.550  01 Июля 17, 11:54
У меня уже несколько лет клапан стоит и не сгорел. Когда там протекает вода он уже не так греется. На тестах я так понимаю водой не пользуетесь?
carrier_7291 Кандидат наук Нижний Новгород 301 87
Отв.551  02 Июля 17, 09:52
Конечно нет. Я тоже думал о том что не должен, но... Если катушка перегонит, то клапан закроет воду. Если это останется незамеченным, то последствия могут быть печальными.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.552  06 Июля 17, 22:22
Подскажи почему датчик ТСА может не работать. Версия 4.0, 4.1 по непонятной причине не ставится. По датчику. На экране пишет ошибку.carrier_7291, 30 Июня 17, 18:41
Резистор на 4.7К стоит между желтым и красным?
carrier_7291 Кандидат наук Нижний Новгород 301 87
Отв.553  07 Июля 17, 19:34
Ну да. Между плюсом и сигнальным.

Добавлено через 1мин.:

Я просто датчики не распаянные брал.
tanir196 Студент Балашиха 26 2
Отв.554  04 Авг. 17, 09:56
Все детальки пришли и собраны на макетке. Версия 4.0 . Не работает блютуз. Андроид определил устройство. Но в приложении
все время нет ни какой информации. Если на НАНО сделать сброс то в приложении появляется что должно быть, при обновлении
кнопкой в приложении информация не меняется. Блютуз купил по ссылке. Пробовал питать разными источниками. Андроид тоже
разные пробовал. Может у кого то была похожая проблема
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.555  04 Авг. 17, 10:16, через 20 мин
Все детальки пришли и собраны на макетке. Версия 4.0 . Не работает блютуз. Андроид определил устройство. Но в приложении
все время нет ни какой информации. Если на НАНО сделать сброс то в приложении появляется что должно быть, при обновлении
кнопкой в приложении информация не меняется. Блютуз купил по ссылке. Пробовал питать разными источниками. Андроид тоже
разные пробовал. Может у кого то была похожая проблемаtanir196, 04 Авг. 17, 09:56
1.Надо попробовать сделать полный сброс настроек(читай 1 пост)
2.Есть настройка Time bluetooth, если она стоит в 0, то обновление происходит по нажатию кнопки на смартфоне, если стоит в значение отличное от нуля например 5, то нажимай-не нажимай кнопку работать не будет, но раз в 5 сек блютус будет слать данные в приложение и обновлять данные.
3.Замечено что устойчивое расстояние работы не больше 10м, дальше не передает
4.Так же контроллер не передает данные по блютусу при одном из следующих ситуация: активна одна из аварий и орет сирена(переполнение емкости, разлитие воды, превышение температуры ТСА если подключен, нет протока воды больше 15 сек(если подключен), ошибка чтения одного из датчиков температуры, и в момент когда орет сирена начала работы(когда надо включить воду) и когда орет сирена когда надо отключить нагрев.
Во всех остальных случаях блютус работает
tanir196 Студент Балашиха 26 2
Отв.556  04 Авг. 17, 12:08
Да по 4 пункту, была подключена только одна термопара.Приложение заработало. СПАСИБО
carrier_7291 Кандидат наук Нижний Новгород 301 87
Отв.557  05 Авг. 17, 21:48
Обнаружил что не работает остановка по крепости. Версия 4.0, что может быть?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.558  07 Авг. 17, 08:19
Обнаружил что не работает остановка по крепости. Версия 4.0, что может быть?carrier_7291, 05 Авг. 17, 21:48
Условие для срабатывания остановки по крепости:
1.Отработала первая сирена при закипании сырца
2.В настройках установлен параметр Kstop (крепость, при которой останавливаем погон)
3.Крепость в дистилляторе(не в кубе) достигла или опустилась ниже заданной в предыдущем параметре
4.В настройках установлен параметр cTon no(0-T,1-K) в 1
5.Температура в кубе больше Tstart
carrier_7291 Кандидат наук Нижний Новгород 301 87
Отв.559  07 Авг. 17, 10:26
3.Крепость в дистилляторе(не в кубе) достигла или опустилась ниже заданной в предыдущем параметреbengoor, 07 Авг. 17, 08:19
т.е. параметр "крепость" не из куба берется? Вот этот момент я видимо опустил.

Добавлено через 9мин.:

Ага, точно упустил
Добавлена функция окончания дистилляции не только по температуре в кубе, а еще по крепости в струеbengoor, 15 Дек. 14, 15:28