27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Регулятор мощности для ТЭНов

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 43 8
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.140  17 Янв. 15, 22:05
Судя по размерам модуля три нуля после восьмёрки там явно лишние,купил я ихний 3х киловатник...плевался и бл. с первого раза....развод и говно всё это....047- особенно!!!!!!!!!!!Al, 17 Янв. 15, 15:04
А в чем проблема то? Симистор впаять нормальный и всего делов то, например BTA26-600BRG на 3 кватах он еле теплый даже без радиатора.
xOther Доцент Machu Picchu 1.1K 264
Отв.141  18 Янв. 15, 01:29
К нему при 8000 ваттах надо еще приличных размеров радиатор, а лучше - с вентилятором. В том виде, что на картинке, думаю, больше 500 ватт никак не потянет. Сгорит.Sonologist, 17 Янв. 15, 11:51
В том виде что на картинке обещают, что удержит 1 кВт, если больше нужно, то, пишут, нужен радиатор площадью 200 см2, т.е. примерно 15х15 см, если без вентилятора, а с вентилятором по менее будет. От старого компа наверно у многих они в барахле валяются, ну а если и нет, то приобрести не проблема. Так что вопрос решаемый, главный вопрос по надёжности.
bezimyannii.2.jpg
Bezimyannii. Регулятор мощности для ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.

Меня вот интересует вопрос как этот МР246 "подружить" с каким-нить маленьким амперметром, чтобы визуально видеть степень нагрузки...потом зафигачить в корпус и получить аккуратный приборчик.
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.142  18 Янв. 15, 02:04, через 36 мин
xOther, 18 Янв. 15, 01:29
Амперметр можно любой до 20 А переменного тока в разрыв провода на выход, но подвирать он будет немного, синусойда то не чистая. С выше 20А амперметр включается в паралель шунту или через тр-тор тока.
А вот для вентилятора от компа нужно еще и питалку делать на 5 или 12 вольт или он на 220в расчитан?
xOther Доцент Machu Picchu 1.1K 264
Отв.143  18 Янв. 15, 05:18
А вот для вентилятора от компа нужно еще и питалку делать на 5 или 12 вольт или он на 220в расчитан?Вассилич, 18 Янв. 15, 02:04
На 220 тоже бывают, но они побольше размером чутка. У меня где-то валяется 15х15см, но это громоздко будет и шумно.
Да всё гораздо проще и дешевле. http://masterkit.ru/help/articles/198
Полазил по мастеркиту и набрал деталек на 200-300р вместе с корпусом. Опыт юзания у форумчан имеется
[сообщение #11636264]
Вот интересно, если по этой схеме тупо заменить триак на более мощный BTA41600, заработает?


vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.144  18 Янв. 15, 05:55, через 37 мин
Заработает конечно, я по такой схеме собирал (первая по ссылке), BTA41 ставил.
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 663 256
Отв.145  18 Янв. 15, 08:21
Лучше ставить РМ-2, потому что в нём есть стабилизатор выходного напряжения, здесь уже это обсуждали поищи поиском.
А то у моего товарища было, поставил головы отбирать, под головы ёмкость, приснул на пару часиков, а ночью напряжение выросло и головы закапали быстро.
Итог спирт на полу. Хорошо, что без последствий...
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.146  18 Янв. 15, 11:42
Вот интересно, если по этой схеме тупо заменить триак на более мощный BTA41600, заработает?xOther, 18 Янв. 15, 05:18
Мало того  на 3-х квт он и грется почти не будет.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.147  18 Янв. 15, 11:46, через 4 мин
Греться будет одинаково примерно на одной мощности и BTA16 и 41 - проверено.
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.148  18 Янв. 15, 11:54, через 9 мин
А почему так? Ведь 3 кВт для 41-го это 1/3 его расчетной мощности.
У меня регулятор на тиристорах ку202н они на 10А, 2 кВт радиатор чуть теплый.
20141213_232337.jpg
20141213_232337.jpg Регулятор мощности для ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.
20140323_221850.jpg
20140323_221850.jpg Регулятор мощности для ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.149  18 Янв. 15, 12:07, через 14 мин
Падение напряжения в открытом состоянии у них одинаковое - примерно 1,5В. При протекании тока 10А к примеру, что на BTA16, что на BTA41 выделяется 15Вт мощности. Да и на практике замена BT139 на BTA41 не привела к снижению температуры радиатора при одинаковой нагрузке (2,5КВт).
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.150  18 Янв. 15, 12:20, через 14 мин
По идее  p-n переход у 41-го должен быть по площади в трое больше чем у 16-го. Китаеза.
xOther Доцент Machu Picchu 1.1K 264
Отв.151  18 Янв. 15, 15:37
Падение напряжения в открытом состоянии у них одинаковое - примерно 1,5В. При протекании тока 10А к примеру, что на BTA16, что на BTA41 выделяется 15Вт мощности. Да и на практике замена BT139 на BTA41 не привела к снижению температуры радиатора при одинаковой нагрузке (2,5КВт).vitalka73, 18 Янв. 15, 12:07
Не ну дык, каталог же большой http://www.chipdip.ru/catalog/triacs/  Там не только китайцы. Может из каталога и можно чёнить подобрать? Просто когда я во Дворце пионеров радиоделом занимался про тиристоры не слышал, не то что про симисторы...на теристорах цветомузон тока в конце 70-х начал собирать...хех, а потом всё забросил...... Помогайте)))
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.152  18 Янв. 15, 15:57, через 20 мин
Не грузись. Ставь BTA41-600 и не заморачивайся. Ставь на радиатор через термопасту КПТ-8 например. На каждый киловатт мощности, которой будешь управлять, 100 кв.см. площади радиатора прикидывай, без обдува.
Uklon Магистр Мск 201 44
Отв.153  27 Янв. 15, 14:56
А вы по фотографии лечите ?

Разобрал пылесос, а там такая красота, получится из него простой регулятор?  я могу отпаять припаять, больше ничего, но если вы подскажете что делать, то сделаю )  
pic072.jpg
Pic072. Регулятор мощности для ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.

Sonologist Профессор Москва 2.5K 883
Отв.154  27 Янв. 15, 17:01
А вы по фотографии лечите ?Uklon, 27 Янв. 15, 14:56
Мне не нравится на правой плате разъем и резистор рядом с ним. Возможно, я ошибаюсь, но подгорели оба.
Uklon Магистр Мск 201 44
Отв.155  27 Янв. 15, 17:17, через 16 мин
Sonologist, окислились, их я перепаяю.  Триак тут на 12а, что за круглая хрень справа я не знаю. 

Что кроме переменного резистора еще нужно чтобы сделать регулятор на 1.5квт ТЭН ?
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.156  27 Янв. 15, 17:18, через 2 мин
Uklon, круглая хрень справа  это термо предохранитель\размыкатель
Uklon Магистр Мск 201 44
Отв.157  28 Янв. 15, 16:13
Выпаял из микросхемы симистор на 12а  купил переменный резистор на 470ком, резистор на 510 ом 1в, димистор DB 3, конденсатор 0.1 мкф    R3 и С паять не буду так как было написано что они не нужны для ТЭНа

Хочу собрать по схеме

scheme.png
Scheme. Регулятор мощности для ТЭНов. Вопросы по электр(он)ике.


Но на схеме 2 вывода из переменного резистора а в реале 3, и как паять как на схеме или диак прпаять не между конденсатором и резистором а на средний вывод ?

Uklon, круглая хрень справа  это термо предохранитель\размыкательSedoY, 27 Янв. 15, 17:18

Может ее тоже туда ? )

Что убрать, добавить, поменять ?
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.158  28 Янв. 15, 16:26, через 14 мин
Но на схеме 2 вывода из переменного резистора а в реале 3,Uklon, 28 Янв. 15, 17:13
Центральный вывод соединяешь перемычкой с любым крайним -на схеме это будет центральный,, если крайние выводы менять местами изменится на противоположную сторону "0" и "бесконечность".
Uklon Магистр Мск 201 44
Отв.159  28 Янв. 15, 18:39
Едем дальше )  Спаял, но не работает лампочка светит но резистор ее не регулирует