alexeyT,
Первый раз работаю с ректификационной колонной.
Robohim
Доцент
Набережные челны
1.1K 408
Отв.4360 26 Янв. 21, 17:06
ПОМОР29
Доктор наук
Архангельск
930 155
Отв.4361 27 Янв. 21, 01:27
Сегодня на прямом перегоне подсоеденил перед РМ электронный электросчетчик, который показывает потребляемую можность.РМ со стабилизацией(БКУ-033М). Напряжение сети на момент измерений 215В
Результаты:
РМ. Эл.счетчик.
215В 2.85кВт. 2.86кВт
202В. 2.50кВт. 2.56кВт
181В. 2.00кВт. 2.04кВт
156В. 1.50кВт. 1.53кВт
128В. 1.00кВт. 1.03кВт
91В. 0.50кВт. 0.53кВт
Т.Е. э.счетчик можно использовать как ваттметра.
Завтра попробую воткнуть счётчик после РМ. Посмотрим, что получится.
Результаты измерений после РМ
БКУ(РМ) ЭЛ. СЧЕТЧИК
215В 2.85кВт. 2.77кВт
202В 2.50кВт 2.50кВт
181В 2.00кВт. 1.99кВт
156В 1.50кВт. 1.49кВт
128В 1.00кВт. 1.00кВт
91В. 0.50кВт. 0.50кВт
Вообщем, мощность можно смотреть и после РМ.
Результаты:
РМ. Эл.счетчик.
215В 2.85кВт. 2.86кВт
202В. 2.50кВт. 2.56кВт
181В. 2.00кВт. 2.04кВт
156В. 1.50кВт. 1.53кВт
128В. 1.00кВт. 1.03кВт
91В. 0.50кВт. 0.53кВт
Т.Е. э.счетчик можно использовать как ваттметра.
Завтра попробую воткнуть счётчик после РМ. Посмотрим, что получится.
Результаты измерений после РМ
БКУ(РМ) ЭЛ. СЧЕТЧИК
215В 2.85кВт. 2.77кВт
202В 2.50кВт 2.50кВт
181В 2.00кВт. 1.99кВт
156В 1.50кВт. 1.49кВт
128В 1.00кВт. 1.00кВт
91В. 0.50кВт. 0.50кВт
Вообщем, мощность можно смотреть и после РМ.
okun
пользователь
Тольятти
5.8K 2.1K
Отв.4362 27 Янв. 21, 04:21
Завтра попробую воткнуть счётчик после РМ.ПОМОР29, 27 Янв. 21, 01:27
Нафейхоа?
ПОМОР29
Доктор наук
Архангельск
930 155
Отв.4363 27 Янв. 21, 07:06
okun, данный эксперимент будет иметь цель-просто посмотреть)
Николя78
Доцент
Санкт-Петербург
1K 226
Отв.4364 27 Янв. 21, 07:50, через 44 мин
ПОМОР29, если я правильно понял, у тебя первая мощность - это расчётная величина, а вторая - измеренная счётчиком. Верно?
okun
пользователь
Тольятти
5.8K 2.1K
Отв.4365 27 Янв. 21, 08:15, через 26 мин
ПОМОР29, тебе нужно узнать истинную (полезную) мощность, без ТП и погрешностей показометров. Залей в куб воду, собери колонну, разгони её, дай поработать на себя. Потом открываешь отбор без возврата, и фиксируешь величину отбора при разных значениях на табло показометра. Делаешь табличку значений истинной мощности при разных значениях показометра, зная что при 1кВт чистой мощности в мензурку будет литься вода со скоростью 1.6л/ч (80мл за 3 минуты). Такая оценка подаваемой мощности не идеальна, но точнее чем считываемая с РМ, счетчика или ваттметра.
ПОМОР29
Доктор наук
Архангельск
930 155
Отв.4366 27 Янв. 21, 08:19, через 5 мин
первая мощностьНиколя78, 27 Янв. 21, 07:50то что показывает регулятор мощности
втораяНиколя78, 27 Янв. 21, 07:50Э.счетчик.
Просто хотел проверить показания РМ. Ваттметра под рукой не было, а счётчик был...
Добавлено через 11мин.:
okun, спасибо. Знаю эту методику, даже пользовался. Сейчас поменялся УО и утепление на колонне. Сделаю замеры ещё раз.
при 1кВт чистой мощности в мензурку будет литься вода со скоростью 1.6л/ч (80мл за 3 минуты)okun, 27 Янв. 21, 08:15Это понятно.
Т.е если подберу мощность,при которой отбор будет 1.6л/ч,потом вычту из неё 1кВт это и будут мои ТП.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.4367 27 Янв. 21, 09:51
ПОМОР29, показания РМ , как и РМВ-к , проверять не требуется. +/-1 вольт.
Сам прибор именно на это и заточен, удерживать заданное напряжение(мощность)
Зная сопротивление ТЭНа, мощность вычисляется за 2 арифм действия
Сам прибор именно на это и заточен, удерживать заданное напряжение(мощность)
Зная сопротивление ТЭНа, мощность вычисляется за 2 арифм действия
ПОМОР29
Доктор наук
Архангельск
930 155
Отв.4368 27 Янв. 21, 10:05, через 15 мин
alexeyT,все это от неуемной тяги к экспериментам) почему бы во время перегонки и не попробовать.
На измерения сподвиг твой недавний спор с Миколаич,
Решил посмотреть будет ли э.счетчик после РМ работать корректно.
Сопротивление каждой 33.2 Ом(можно ли доверять бытовом мультиметру?)
На измерения сподвиг твой недавний спор с Миколаич,
Решил посмотреть будет ли э.счетчик после РМ работать корректно.
Зная сопротивление ТЭНаalexeyT, 27 Янв. 21, 09:51У меня на ТЭНе указано 5кВт(3 спирали), подключено 2 спирали.
Сопротивление каждой 33.2 Ом(можно ли доверять бытовом мультиметру?)
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.4369 27 Янв. 21, 10:21, через 17 мин
ПОМОР29,
1. Счетчик ты вроде ставил перед РМ, нет?
2. Тэн имеет активное сопротивление. И измерять его можно любым мультиметром приемлемой точности. True RMS нужны при замерах переменных напруги и тока.Тэну же глубоко по барабану форма напруги, хоть постоянный ток. Нагреется он по приложенной напруге
3. Все популярные на рынке регуляторы-стабилизаторы сами по себе являются достаточно точными измерителями любой формы напряжения. Именно тех огрызков синусоиды, которые они сами и создают.
Иначе грош им цена...
Если память не изменяет, даже самые первые модели РМ делали сотни замеров в секунду и пересчитывали . Точность около 1%
1. Счетчик ты вроде ставил перед РМ, нет?
2. Тэн имеет активное сопротивление. И измерять его можно любым мультиметром приемлемой точности. True RMS нужны при замерах переменных напруги и тока.Тэну же глубоко по барабану форма напруги, хоть постоянный ток. Нагреется он по приложенной напруге
3. Все популярные на рынке регуляторы-стабилизаторы сами по себе являются достаточно точными измерителями любой формы напряжения. Именно тех огрызков синусоиды, которые они сами и создают.
Иначе грош им цена...
Если память не изменяет, даже самые первые модели РМ делали сотни замеров в секунду и пересчитывали . Точность около 1%
ПОМОР29
Доктор наук
Архангельск
930 155
Отв.4370 27 Янв. 21, 10:25, через 4 мин
Счетчик ты вроде ставил перед РМalexeyT, 27 Янв. 21, 10:21Вчера да, сегодня хочу после РМ перед ТЭНом
сообщение удалено
Mihalich
Профессор
Михайловские мы
2K 795
Отв.4371 27 Янв. 21, 10:35, через 10 мин
показания РМ ... проверять не требуется. +/-1 вольт.alexeyT, 27 Янв. 21, 09:51Имеется в наличии (и в работе) РМ2 из магазина "2 магнита". Прилично врет, причем нелинейно. При 150В на табло мультиметр показывает 145В, а при 220В на табло - 205В.
Мультиметр tru, но поверку я ему не делал. Правда, напряжение в сети что на нём, что на нескольких других приборах попроще, одинаковое.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.4372 27 Янв. 21, 10:43, через 8 мин
Mihalich, через мои руки прошло около 3х десятков рм2 и рмвк.
Напруга на выходе замерялась сертифицированным True RMS
Приборы без дефектов показывали практически то же, что и мультиметр
РМ2 (до 2017 гв, более не пользовал) при вскрытии имели явно наколеночное исполнение и сомнительный набор деталюшек
Примерно половину пришлось ремонтировать, на предмет замены емкостей и даже мегаомного резистора. Помимо того, в сарайных условиях при пониженной Т и повышенной влажности могли дурить не по-детски
С РМВ-к за 3.5 года ни единого косяка не обнаружилось
Напруга на выходе замерялась сертифицированным True RMS
Приборы без дефектов показывали практически то же, что и мультиметр
РМ2 (до 2017 гв, более не пользовал) при вскрытии имели явно наколеночное исполнение и сомнительный набор деталюшек
Примерно половину пришлось ремонтировать, на предмет замены емкостей и даже мегаомного резистора. Помимо того, в сарайных условиях при пониженной Т и повышенной влажности могли дурить не по-детски
С РМВ-к за 3.5 года ни единого косяка не обнаружилось
митрик
Доцент
Томск
1.8K 514
Отв.4373 27 Янв. 21, 11:01, через 19 мин
РМ2 (до 2017 гв, более не пользовал) при вскрытии имели явно наколеночное исполнение и сомнительный набор деталюшекalexeyT, 27 Янв. 21, 10:43сейчас всё нормально , у меня было 2шт - первый куплен в 2019, нормально работал , пока я его нечаяно не сжёг . Второй с индексом pro , работает без вопросов , на холоде не проверял , но произвоитель писал , что исправили этот косяк , там балластное сопротивление греет МК .
ПОМОР29
Доктор наук
Архангельск
930 155
Отв.4374 27 Янв. 21, 11:05, через 5 мин
Пока РМ обсуждаем.. Подкиньте ссылочку,как правильно подключить УЗО к РМ?
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.4375 27 Янв. 21, 11:07, через 3 мин
ПОМОР29, цель какая? Если безопасность - по стандарту, L-L, N-N
ПОМОР29
Доктор наук
Архангельск
930 155
Отв.4376 27 Янв. 21, 11:13, через 6 мин
alexeyT, насколько я понимаю, УЗО нужно для защиты от пробоя ТЭНа. На РМ стоит вводной 2х полюсной автомат. Вот после него и хочу УЗО поставить, т.к.слышал,что узо не любит частых включения.
Или просто диф.автомат на ввод поставить?
Или просто диф.автомат на ввод поставить?
DizzJK
Доцент
Воронеж
1.2K 308 4
Отв.4377 27 Янв. 21, 11:52, через 40 мин
ПОМОР29, дифавтомат это узо+автомат
митрик
Доцент
Томск
1.8K 514
Отв.4378 27 Янв. 21, 11:53, через 2 мин
ПОМОР29, все эти вещи не любят постоянных включенй выключений - почитай инструкцию , цель у них , защита от нештатных режимов , а не постоянная коммутация . Дифавтомат - это узо и автомат в одном корпусе , если автомат есть , то нужно только узо , и лучше его поставить в щите , а не в коробке с РМ
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9K
Отв.4379 27 Янв. 21, 11:58, через 5 мин
УЗО нужно для защиты от пробоя ТЭНа.ПОМОР29, 27 Янв. 21, 11:13очередной... шедевр
если включишь ТЭН без теплоотвода(вода, СС и т.п.), никакое УЗО его не спасет
Жизнь твою оно спасет, если пойдет утечка... обычно ставят УЗО на 30 мА.
Пошел через тебя ток - УЗО отключилось
ну или менее пугающий вариант - ТЭН пробило, УЗО сработало... ТЭН , ессно, лопнул или поплавился(медный)