Не забывай сливать воду по окончании и промывать градирню свежей, что бы соли на засрали все оборудование.
При такой конструкции сетка с легкостью заменяеться тканью, тепломассобмен идет на поверхности, расстояние между сетками великовато.
Принципиально градирня - колонна с плоскопраллельной насадкой - действуют теже принципы.
Градирня
Flyer
Научный сотрудник
Киев
441 114
Отв.20 15 Окт. 10, 19:03
VOVA-M
Научный сотрудник
г.Сочи
1.2K 395
Отв.21 15 Окт. 10, 20:15
Важное замечание, насчет промывки, обязательно учту.
Может быть когда-то буду делать следующую......
расстояние между сетками великовато.Flyer, 15 Окт. 10, 20:03Так уж получилось, решетка была уже готовая, не хотелось переделывать.
Может быть когда-то буду делать следующую......
Отв.22 15 Окт. 10, 21:04, через 50 мин
Обрати внимание, что если сотка будет выглядывать на улицу, часть воды сконденсируется и вернётся по этой-же трубе.
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.23 25 Апр. 11, 21:02
Решил на неделе заняться изготовлением бюджетной градирни. Эту ветку каким то образом пропустил в свое время ( спасибо Котищще - днем носом ткнул))), и - топикстартеру, за некоторую практическую основу для старта.
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.24 25 Апр. 11, 22:09
Хочу маленько позанудствовать, чисто теоретичеси сделать грубую оценку эффективности градирни...
Пусть воздух в помещении имеет температуру 25*С и влажность 50% - вполне приемлемое допущение.
Тогда воспользовавшись калькулятором находим, что 1 м3 воздуха содержит 11.6 г. воды.
Допустим, что на выходе градирни воздух насыщается влагой до 100%, и теперь содержит 23 г. воды.
Таким образом один кубометр воздуха сможет унести порядка 11 г. воды.
Допустим что для продува градирни мы используем типовой вентилятор для ванной комнаты
Для испарения 1 кг/час воды потребно 600 Вт энергии.
Итого, наша градирня, за счет теплоты фазового перехода сможет утилизировать порядка 688 Вт.
Пусть воздух в помещении имеет температуру 25*С и влажность 50% - вполне приемлемое допущение.
Тогда воспользовавшись калькулятором находим, что 1 м3 воздуха содержит 11.6 г. воды.
Допустим, что на выходе градирни воздух насыщается влагой до 100%, и теперь содержит 23 г. воды.
Таким образом один кубометр воздуха сможет унести порядка 11 г. воды.
Допустим что для продува градирни мы используем типовой вентилятор для ванной комнаты
Технические характеристикис помощью такого вентилятора мы сможем сдуть с градирни 100 х 11 = 1100 г. воды.
Мощность, кВт - 0,015
Производительность, м3/час - 100
Напряжение, В - 230
Частота, Гц - 50
Уровень шума, дБ - 33
Размер, мм - 158х158х76
Вес, кг - 0,47
Размеры, мм А - 158х158, В - 21, С - 55, D - 98
Для испарения 1 кг/час воды потребно 600 Вт энергии.
Итого, наша градирня, за счет теплоты фазового перехода сможет утилизировать порядка 688 Вт.
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.25 26 Апр. 11, 03:56
Отлично, друг мой))) теперь будет возможность сверить практику с теорией.)))
Вчера купил вместе с трубами и обвязкой сантехническойтри канальных вентилятора - 100, 125 и 150 мм. Трубу буду пробовать сотку (эстетичнее и дешевле) если не пойдет - 150ку. Переходники есть разные, для сочленения труб и вентиляторов.
Сетку планирую для насадки строительную, квадратного метра вроде должно хватить для моих нужд - до 1 кВт утилизация.
Вчера купил вместе с трубами и обвязкой сантехническойтри канальных вентилятора - 100, 125 и 150 мм. Трубу буду пробовать сотку (эстетичнее и дешевле) если не пойдет - 150ку. Переходники есть разные, для сочленения труб и вентиляторов.
Сетку планирую для насадки строительную, квадратного метра вроде должно хватить для моих нужд - до 1 кВт утилизация.
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.26 26 Апр. 11, 03:58, через 2 мин
Для испарения 1 кг/час воды потребно 600 Вт энергии.Kotische, 25 Апр. 11, 22:09Все время путаюсь в этих цифрах. Вроде кило мощи килограмм воды испаряет (или это с нагреванием от комнатной???)
Alex-8888
Научный сотрудник
Алма-Ата
2.7K 1.1K
Отв.27 26 Апр. 11, 06:13
игорь223, Могу утешить 1 кг. воды испаренный при 20*С 680вт.час
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.28 26 Апр. 11, 07:38
На самом деле цифра малоутешительная((
Чтобы утилизировать кило мощности, нужно испарить полтора литра воды в час...на самом деле мне кажется все должно быть чуть скромнее, поскольку вода горячее воздуха, и будет присутствовать еще прямое охлаждение в безкорпусном теплообменнике, мне кажется. Так что работать должно, не превращая комнату в парник))
Чтобы утилизировать кило мощности, нужно испарить полтора литра воды в час...на самом деле мне кажется все должно быть чуть скромнее, поскольку вода горячее воздуха, и будет присутствовать еще прямое охлаждение в безкорпусном теплообменнике, мне кажется. Так что работать должно, не превращая комнату в парник))
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.29 26 Апр. 11, 07:55, через 18 мин
http://www.avventa.ru/...view&id=821
http://www.mexanik.ru/0988/ann0988.htm
Котищще, погляди, особенно второй источник)))
http://www.mexanik.ru/0988/ann0988.htm
Котищще, погляди, особенно второй источник)))
steel.ne
Научный сотрудник
Киев
541 75
Отв.30 26 Апр. 11, 08:52, через 57 мин
Вот, например, характеристики промышленной градирни:
http://gradvent.org.ua/grad.php?do=iva25
Утилизация тепла - 23 кВт
Объем прокачиваемого воздуха - 5500 куб.м./час
Расход воды на подпитку, куб.м/ч - 0,05
Итого на 1 кВт поток воздуха - 240 куб.м./час
http://gradvent.org.ua/grad.php?do=iva25
Утилизация тепла - 23 кВт
Объем прокачиваемого воздуха - 5500 куб.м./час
Расход воды на подпитку, куб.м/ч - 0,05
Итого на 1 кВт поток воздуха - 240 куб.м./час
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.31 26 Апр. 11, 09:46, через 54 мин
У Котищща 100 кубов на 688 Вт. У тебя 240 кубов на кило...куда бедному крестьянину податься(((
tixoxod-4x4
Научный сотрудник
Москва
7.2K 1.4K
Отв.32 26 Апр. 11, 11:40
Во взрослых перепад температур градусов 12 всего, сразу подумай о возможности каскадирования
Отв.33 26 Апр. 11, 11:50, через 11 мин
игорь223 по поводу вентилятора выскажу мнение. обрати внимание
на давление в паскалях. мелкая кухонная 100 кубовка не "продавит"
такой объем камеры охлаждения. и потом у них диаметр маленький.
в канале вентилятора скорость потока высокая как только поток войдет
в камеру охлаждения он просто растает в объеме.
мне кажется диаметр рабочего колеса вентилятора хотя бы примерно по ширине камеры градирни подобрать нужно.
вот возможно поможет. калькулятор
http://www.gokhanbingol.net/...lish/Psik06.htm
на давление в паскалях. мелкая кухонная 100 кубовка не "продавит"
такой объем камеры охлаждения. и потом у них диаметр маленький.
в канале вентилятора скорость потока высокая как только поток войдет
в камеру охлаждения он просто растает в объеме.
мне кажется диаметр рабочего колеса вентилятора хотя бы примерно по ширине камеры градирни подобрать нужно.
вот возможно поможет. калькулятор
http://www.gokhanbingol.net/...lish/Psik06.htm
wap
Специалист
Neftekama
146 42
Отв.34 26 Апр. 11, 14:36
Итого, наша градирня, за счет теплоты фазового перехода сможет утилизировать порядка 688 Вт.Kotische, 25 Апр. 11, 22:09Если учесть теплоёмкость воздуха и предположить его нагрев градусов на 15, то получится около 1 кВт.
игорь223
Академик
таганрог
30.5K 20.7K
Отв.35 26 Апр. 11, 17:12
ванечка, за калькулятор спасибо. Но времени нет им воспользоваться. Вентилятор имеет тот же диаметр, что и труба, к примеру или даже больший (если 150 вентилятор ставить на сотую трубу).
Могу привести их характеристики (в паспорте небось есть, скажи какие нужны) - а ты оцени их возможности, ок?
Могу привести их характеристики (в паспорте небось есть, скажи какие нужны) - а ты оцени их возможности, ок?
Отв.36 26 Апр. 11, 19:34
игорь223 к сожалению имею поверхностные знания по вопросу.
да и буржуйский только через толмач электронный.
попробовать прикинуть конечно могу но верен ли будет результат?
дай параметры вентилятора. а то их много разных.
да и буржуйский только через толмач электронный.
попробовать прикинуть конечно могу но верен ли будет результат?
дай параметры вентилятора. а то их много разных.
vvm_69
Специалист
Новокузнецк
123 153
Отв.37 01 Июня 11, 12:37
Повторил градирня Игоря 223(фото в теме ХД4 СТР 10). В качестве емкости для воды использовал кастрюлю 20 литров. Вентилятор 150 мм двухскоростной, для крепления на тройник пришлось делать переходник. Трубу оставил пока пустой. Пробный пуск показал полную пригодность установки. При перегонке СС на 3-х киловаттах температура поднялась до 66,5. Включил повышенную скорость и за час температура воды уменьшилась до 55 градусов. Спасибо Игорю за конструкцию!!!
Flyer
Научный сотрудник
Киев
441 114
Отв.38 02 Июня 11, 11:06
Параметр влажности 50% сильно занижен - разве что зимой такая влажность бывет. Можно из двух термомеров слепить примитивный психрометр и мерять влажность. Летом мние 80 % думаю даже не будет.