Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 524 525 526 527 528 529 530 ... 794 527
Phisik Куратор Екатеринбург 656 1.4K
Отв.10520  13 Нояб. 18, 13:11
на реальных тестах гонял? ЛАТРом если крутить напряжение, нормально меряет?msg31
Пару часов погонял на кубе с водой. Работает нормально, разницы не заметил. Промерил напряжения ЛАТРом, от 120 до 260 все ок (см. фото)

PS По PZEM-004T (и чипе SD3004 на котором он построен) нормальной информации не нашел. Есть даташит на китайском. Но, судя по обсуждению, эта штука чаще чем раз в секунду не умеет измерять.
128.jpg
128.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
170.jpg
170.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
200.jpg
200.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
243.jpg
243.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
260.jpg
260.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Юрко Студент Краснодарский край 11 7
Отв.10521  13 Нояб. 18, 14:48
Измеряет она постоянно, и скорее всего с хорошей периодичностью, так-как даже при фазовом регулировании не врет, а вот результаты измерений может выдавать только 2 раза в секунду - это зашита от назойливых пользователей, чтоб не доставали очень частыми запросами - чего и сколько ж там натикало., ведь может и время не хватить для измерений и расчётов параметров сети, если сильно назойливый попадется.
Просматривая статьи про PZEM-004T к сожалению ссылки не сохранял.
В каком-то из даташитов мне попалась информация - опрос не чаще 2 раза в секунду, выдает - 1 параметр, для получения 4 измеряемых параметров потребуется 2 секунды, но для регулирования мощности в нашем случае достаточно постоянно мониторить 1 параметр.
PS: В сети есть информация даже по прикручиванию розеточного измерителя мощности как у тебя Phisik на фото. Там тоже специализированная микросхема - cs5460. Цена прибора -8&. Плюс - есть дисплей для местного реал-тайм визуального мониторинга.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10522  13 Нояб. 18, 14:54, через 6 мин
PS: В сети есть информация даже по прикручиванию розеточного измерителя мощности как у тебя Phisik на фото. Там тоже специализированная микросхема - cs5460. Цена прибора -8&. Плюс - есть дисплей для местного реал-тайм визуального мониторинга.Юрко, 13 Нояб. 18, 14:48
Я когда воткнул в этот измеритель обогреватель и начал с помощью нашей автоматики регулировать мощность он начал жутко врать и даже завонял. Быстро выключил, води работает, но больше я не рискну его включать в автоматику. Не помню тогда работал уже с симистором и фазным управлением или ТТР и регулятором по брезинхему.
Юрко Студент Краснодарский край 11 7
Отв.10523  13 Нояб. 18, 15:20, через 26 мин
Такой прибор уже у многих есть, у меня тоже, так вот свой я вскрыл. Одним словом - китайцы. Провод к клемме заземления - 2-2,5 мм2, а вот провода к силовым штекерам - один - синий - 1 мм2, другой - красный -1,5 мм2. Непонимающий  Вот и воняет. Силовые цепи надо обязательно переделывать.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10524  13 Нояб. 18, 15:22, через 3 мин
Такой прибор уже у многих есть, у меня тоже, так вот свой я вскрыл. Одним словом - китайцы. Провод к клемме заземления - 2-2,5 мм2, а вот провода к силовым штекерам - один - синий - 1 мм2, другой - красный -1,5 мм2.   Вот и воняет. Силовые цепи надо обязательно переделывать.Юрко, 13 Нояб. 18, 15:20
Воняли не провода! Я включал в него нагрузку 2,5кВт все работало отлично полчаса, когда в подключал к автоматике его в нагрузке был обогреватель 1кВт и завоняло сразу, прибор начал сходить с ума, завоняла начинка
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.10525  13 Нояб. 18, 15:23, через 2 мин
Я когда воткнул в этот измеритель обогреватель и начал с помощью нашей автоматики регулировать мощность он начал жутко врать и даже завонял.bengoor, 13 Нояб. 18, 14:54
Эти и подобные измерители нужно включать до фазного РМ, а не после. Т.е. 230в приходит на измеритель далее РМ и нагрузка. В них конденсаторный блок питания и если на него подавать рваную синусоиду, то сильно греется резистор в бп.
ПС. Для сведения с 2015г. в РФ стандарт 230в.
mastert Бакалавр Тарко-Сале 69 19
Отв.10526  13 Нояб. 18, 21:30
Хотя сама-по себе идея мне нравится, давно задумываюсь про этот PZEM, да пока руки не доходили. Займусь на досуге, там всего-то десяток строчек кода подправить.msg31, 13 Нояб. 18, 06:23
Это значит что можно покупать этот модуль  PZEM-004T?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10527  14 Нояб. 18, 10:15
Это значит что можно покупать этот модуль  PZEM-004Tmastert, 13 Нояб. 18, 21:30
Да чего не купить, купить-то можно. Хороший модуль. Вот по срокам не подскажу. Там по-идее все просто. Вместо расчета среднеквадратичного напряжения на входе получаем сразу готовое, вместо тока расчетного, тоже готовый ток, потом как обычно, ток на сопротивление ТЭНа и все мощность рассчитана. Вот только кроме строчек кода, еще надо будет его физически подключить, библиотеку его воткнуть, возможно она будет конфликтовать с чем-либо.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10528  14 Нояб. 18, 10:27, через 12 мин
потом как обычно, ток на сопротивление ТЭНа и все мощность рассчитана. msg31, 14 Нояб. 18, 10:15
Там же готовую мощность можно взять без рассчетов, думается будет точнее

msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10529  14 Нояб. 18, 10:37, через 10 мин
Там же готовую мощность можно взять без рассчетов,bengoor, 14 Нояб. 18, 10:27
Нет, нельзя в нашем случае. Поскольку напряжение измеряется входное, а не выходное.
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.10530  14 Нояб. 18, 12:59
Тогда уж ссылку давайте, чтоб точно то самое)))
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10531  14 Нояб. 18, 13:06, через 7 мин
Тогда уж ссылку давайте, чтоб точно то самое)))Mim, 14 Нояб. 18, 12:59
На ебее самый дешевый нашел https://www.ebay.com/...X4AAOSwt7ZXo4ur
Юрко Студент Краснодарский край 11 7
Отв.10532  14 Нояб. 18, 16:06
Там же готовую мощность можно взять без рассчетов, думается будет точнееbengoor, 14 Нояб. 18, 10:27
Нет, нельзя в нашем случае. Поскольку напряжение измеряется входное, а не выходноеmsg31, 14 Нояб. 18, 10:37
И вы получите тоже самое, только зря потратив дополнительное время.
Модуль измерил ток, напряжение, вычислил мощность и готов вам ее выдать, вы же запрашиваете по отдельности ток, потом напряжение, тратите на это 1 сек вместо 0,5 сек, потом сами считаете мощность и получаете тоже самое.
Если есть желание знать ТОЧНУЮ МОЩНОСТЬ НА ТЭНЕ, то к результату мощности, которую выдает модуль надо вводить поправку (потери на последовательно включенном регулирующем устройстве), но для целей СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ, скорее всего, этого не понадобится.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.10533  14 Нояб. 18, 16:37, через 31 мин
И вы получите тоже самое, только зря потратив дополнительное время.
Модуль измерил ток, напряжение, вычислил мощность и готов вам ее выдать, вы же запрашиваете по отдельности ток, потом напряжение, тратите на это 1 сек вместо 0,5 сек, потом сами считаете мощность и получаете тоже самое.
Если есть желание знать ТОЧНУЮ МОЩНОСТЬ НА ТЭНЕ, то к результату мощности, которую выдает модуль надо вводить поправку (потери на последовательно включенном регулирующем устройстве), но для целей СТАБИЛИЗАЦИИ МОЩНОСТИ, скорее всего, этого не понадобится.Юрко, 14 Нояб. 18, 16:06
Не совсем так. Ток мы знаем он одинаков, а вот напряжение на входе и после симистора разные, падение на симисторе может быть до 5В.
Максим действует по другому, он считает мощность через сопротивление ТЕНа.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10534  14 Нояб. 18, 17:53
Если напряжение измеряется только на входе, то тогда мощность можно измерить только случае правильной синусоиды.
Юрко Студент Краснодарский край 11 7
Отв.10535  14 Нояб. 18, 18:03, через 11 мин
Не совсем так.bengoor, 14 Нояб. 18, 16:37
Еще раз.
Модуль подключен, и из-за особенности организации его цепи питания, он подключен до симистора. От того как мы узнаем сколько мощности намерял модуль, запросив мощность сразу или запросив по отдельности ток и напряжения и вычислив мощность самостоятельно результат будет один и тот-же, так как исходные данные (ток и напряжение) одинаковы.
Можно изучить схемотехнику модуля, и посмотреть возможно ли разъединить цепи питания и измерения. если это возможно. то тогда запить модуль от сети, а измерять на чистой нагрузке (тэне).
сообщение удалено
VoDa Студент Чебоксары 34 15
Отв.10536  14 Нояб. 18, 22:31
Ребята, знатоки, помощь нужна...
На второй минуте отваливается контроллер от esp. При перегрузке контроллера передача данных опять восстанавливается, на веб морде часики тикают и режимы также меняются. Проходит около двух минут и часики останавливаются, все, связь пропадает. Использую прошивки от уважаемого Phisika, пробовал версии HD380 и HD382, все одно-передача данных прекращается. А веб морда продолжает "жить" своей жизнью, значит прошивка esp корректно работает?
Подскажите, в какую сторону копать? Роутер рядом стоит.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10537  15 Нояб. 18, 08:08
Опрашивать модуль чаще 1 раза в секунду не стоит.
Я вынимаю сразу показатель мощности и, периодически, напряжения в информационных целях.
Конфликтовать он ни с чем не будет - это обычный uart.

Есть только в нем один косяк - задержка в выдаче мощности в, примерно, 5 секунд.ys1797, 14 Нояб. 18, 18:58
Возможно он мощность усредняет за это время, а как тогда управлять им? Изменил угол открытия симистора и только через 1 секунду или через 5 можно смотреть точный результат?
zaka Доктор наук Курск 610 417
Отв.10538  15 Нояб. 18, 08:38, через 31 мин
Извиняюсь, если не впопад.

Объясните, плиз, почему такие страсти по поводу точности определения мощности? Некоторое время назад сам был расстроен, что автоматика (из-за) датчика не правильно считает мощность. Делал специальные замеры тока и напряжения. Где то выше есть мои сообщения.

Ведь каждый перед использованием колонны определяет ее рабочий режим, то есть фиксирует показанную автоматикой цифру мощности. Потом ее выставляет и с помощью автоматики поддерживает. А это происходит достаточно точно! То есть, важно знать свою цифру (для своей колонны), а какой она будет второстепенно.... Настроил колонну, Зафиксировал значение, что показал "показометр" и работай на ней всегда... Это же не коммунальщикам платить за услуги.....

Про разгрузку ардуины. У физика, вроде настолько оптимизирован код (где то он писал сам), что работа ведется далеко не на пределе возможности. Другое дело у Максима. Там может есть смысл "облегчить" жизнь процессору....
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.10539  15 Нояб. 18, 08:47, через 10 мин
. Другое дело у Максима. Там может есть смысл "облегчить" жизнь процессору....zaka, 15 Нояб. 18, 08:38
Там сейчас тоже. По совету Физика перенес все строки во флеш-память и появилось много свободного места, что позволило реализовать датчик атмосферного давления.
А спич не столько о "разгрузке" процессора, сколько об оптимальности аппаратных решений. Переход на PZEM позволяет отказаться от трансформатора, диодного моста, подстроечника, датчика тока, что, особенно при самостоятельной сборке, позволит уменьшить вероятность ошибок сборки, некачественной пайки, что даже важнее отказа от некоторых деталей.