Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Celsior
Бакалавр
Москва
81 39

Отв.10580 21 Нояб. 18, 22:56
Argon43, на пятом экране мы видим эти показания датчиков. У меня на плате датчиков есть переменники, у Рослава на плате, рядом с соответствующими клеммниками. Если аналоговый датчик в воздухе и трещит "смена тара", то крути переменник и смотри показания на пятом экране. Можно посмотреть в скетче - макс цифры для сработки, так крути и занижай. Я это делал и по головам - датчик в головы и по спирту - датчик в спирт. Щас тоже предстоит эту операцию повторять, т.к. перешел на 380. Кстати, отличный полет))))
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.10581 21 Нояб. 18, 23:24 (через 29 мин)
разъёмы №1 и №2?anttolll, 21 Нояб. 18, 19:511 это разгон. 2 это для трехфазки.
Добавлено через 6ч. 59мин.:
Максиму, в ком версии разгонного вроде нетMim, 21 Нояб. 18, 20:00Разгонные блоки я не делаю, но выход на него сейчас имеется.
argon43
Кандидат наук
ст.Динская
330 62

Отв.10582 22 Нояб. 18, 06:43
пятом экране мы видим эти показания датчиков.Celsior, 21 Нояб. 18, 22:56Там ноль,самое интересное что это происходит при запуске и на первой фракции,а потом все нормально отрабатывает.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.10583 22 Нояб. 18, 08:53
Информация для тех, кто желает принять участие в тестировании плат [сообщение #13419999]
Виктор 37
Бакалавр
Минск
52 22
Отв.10584 22 Нояб. 18, 09:47 (через 55 мин)
Пробую скетч 380 от Phisika. При компиляции выдает ошибку: unit8_t does not name а type. Прошу подсказать в чем ошибка. Какую версию Ардуино на компе необходимо теперь использовать?
Phisik
Куратор
Екатеринбург
706 1.5K
Отв.10585 22 Нояб. 18, 15:03
unit8_t does not name а typeДобавьте в configuration.h строчку #include <stdint.h>
anttolll
Новичок
Москва
7
Отв.10586 22 Нояб. 18, 15:15 (через 13 мин)
Разгонные блоки я не делаю, но выход на него сейчас имеется.msg31, 21 Нояб. 18, 23:241.Параметры разгонного выхода можно узнать(макс.ток,напряжение)для того чтобы знать какой разгонный блок можно вешать.
2.На плате 12в присутствует?Транс промаркирован 9в.
3.Разгонный выход будет выключатся по заданной температуре,а основной будет переходить на заданную мощность,-правильно понимаю?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.10587 22 Нояб. 18, 16:24
.Параметры разгонного выхода можно узнать(макс.ток,напряжение)для того чтобы знать какой разгонный блок можно вешатьanttolll, 22 Нояб. 18, 15:15Там просто сигнал +5В и около 15ма при разгоне. Так что можно подлючать все, что сработает от этого сигнала, твержотельное реле, например.
12 вольт на плате нет, только 5.
anttolll
Новичок
Москва
7
Отв.10588 22 Нояб. 18, 18:00
Там просто сигнал +5В и около 15ма при разгонеmsg31, 22 Нояб. 18, 16:24Спасибо за быстрый ответ ,5В с пина ардуины или есть ключ?Реле 5в с защитным диодом параллельно катушке пойдёт?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


15ма не хватит на реле.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


anttolll, реле потребляет 80мА.
Надо взять транзистор
Надо взять транзистор
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517

Отв.10591 22 Нояб. 18, 18:12 (через 7 мин)
anttolll, я в электронике двоечник, но не лучше ли через моську для опторазвязки?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


Проще тогда твердотельное реле.
anttolll
Новичок
Москва
7
Отв.10593 22 Нояб. 18, 19:09 (через 13 мин)
Господа Вы все правы минимально нашёл реле 5В, 25 мА(опытным путём),попробую прикрутить твёрдотельное cpc1017n
сообщение удалено
limon
Доцент
Липецк
1K 952

Отв.10594 23 Нояб. 18, 09:41
Хотелка, не все параметры в куче, а разнесенные по вкладкам "Дистилляция", "Ректификация" итд., если с помощью user-ов можно будет это сделать - хорошо.
3. Создать несколько user параметров и вывести их на первую страницу, чтобы каждый мог что ему надо - то и показыватьPhisik, 23 Нояб. 18, 09:03
2. Перенести список параметров MQTT из прошивки на флеш карту, чтобы можно было править их без перепрошивки ЕСП через веб сервеPhisik, 23 Нояб. 18, 09:03На флеш карту смартфона или прикручиваем к автоматике?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.10595 23 Нояб. 18, 09:52 (через 11 мин)
25 мА(опытным путём),попробую прикрутить твёрдотельное cpc1017nanttolll, 22 Нояб. 18, 19:09Чем управлять планируешь данным реле. Если ТЭНом, то лучше прикрути SSR40-DA.
Celsior
Бакалавр
Москва
81 39

Отв.10596 23 Нояб. 18, 10:32 (через 41 мин)
Планируемые улучшенияВот это очень круто будет. Вчера как не извивался так и не смог, вот взять и тупо прекратить процесс или вообще все выключить.
1. Обратная связь по ком порту между есп и мегой
...
4. Прикрутить большую красную кнопку СТОП, чтобы иметь возможность одной кнопкой все потушить.Phisik, 23 Нояб. 18, 09:03
5. ....пока авария не кончиться и вибрировать телефоном (за идею спасибо Celsior)Phisik, 23 Нояб. 18, 09:03или пока аварийное оповещение не отменит сам пользователь. При чем с подтверждением в его уверенности в отмене аварийного оповещения. Например: "Вы точно уверены в остановке аварийного оповещения?" да и нет
На каком-то экране, изменения показаний идет с перепутанными стрелками. Жмешь вверх, показания идут вниз. Вечером сообщу точно.
сообщение удалено
VladPP
Доцент
Новосибирск
1K 385
Отв.10597 23 Нояб. 18, 10:56 (через 24 мин)
Жмешь вверх, показания идут внизCelsior, 23 Нояб. 18, 10:32это когда колонна разгоняется, и контроль температуры стоит не по Т куба, а по Т нижнего датчика в колоне, и чтобы автоматика поняла что не по Т куба, а по нижнему датчику это значение со знаком -, и поэтому тебе кажется, что не правильно, так и должно короче.
ser52
Специалист
Москва
174 39
Отв.10598 23 Нояб. 18, 10:59 (через 4 мин)
Еще хотелки:
- кнопку перехода на следующий этап
- Поправить показания текущего отбора при работе с царгой пастерилизации ( в это режиме при отборе тела продолжается отбор голов) Сейчас показывает 0
- кнопку перехода на следующий этап
- Поправить показания текущего отбора при работе с царгой пастерилизации ( в это режиме при отборе тела продолжается отбор голов) Сейчас показывает 0
Phisik
Куратор
Екатеринбург
706 1.5K
Отв.10599 23 Нояб. 18, 12:28
На флеш карту смартфонаlimon, 23 Нояб. 18, 09:41Имел ввиду флешку ESP-шки. В прошивке уже есть файловый менеджер (hello-distiller.lan/edit). Там можно файлы смотреть, скачивать/загружать и править. Вот там и сделать список всех параметров, что по mqtt передаются, чтобы если кто скетч от меги поправит, мог это потом Esp сообщить.
Добавлено через 22мин.:
не все параметры в куче, а разнесенные по вкладкам "Дистилляция", "Ректификация"limon, 23 Нояб. 18, 09:41Может лучше сделать фильтр? Например, checkbox-ы сверху. И какие галочки стоят - такие группы параметров и отображаются?