Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 561 562 563 564 565 566 567 ... 794 564
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11260  16 Марта 19, 10:23
Vlad1317, [сообщение #13405797]
Тут есть и схема и информация по платам
dymchishin Бакалавр Новый Уренгой 62 19
Отв.11261  16 Марта 19, 16:28
Добрый день.Платы заказал,форум уже второй раз дочитываю,детали с али экспрес на подходе.Хочется узнать когда пройдут испытания плат и когда они пойдут на распечатку.Начитался форума руки уже чешутся пора паяльник новый обкатать.

Vlad1317 Новичок Москва 2
Отв.11262  16 Марта 19, 20:54
Друзья. Так у кого есть платы? Очень нужно!!!
VladPP Доцент Новосибирск 1K 380
Отв.11263  17 Марта 19, 04:28
Так у кого есть платы?Vlad1317, 16 Марта 19, 20:54
Тут есть и схема и информация по платамbengoor, 16 Марта 19, 10:23
сообщения удалены (2)
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11264  18 Марта 19, 08:08
Заказал 10(220В)+10(12В) комплектов плат уже с учетом всех изменений.
Так же добавил список тех, кто стоит в очереди так сказать чтобы видели кто за кем.
В очередь записываю по запросу в личку.
[сообщение #13405797]

Добавлено через 1ч. 10мин.:

Еще добавил раздел "Изменения в скетче"
сообщения удалены (2)
magik_tg Студент Железногорск-Илимский 17 1
Отв.11265  20 Марта 19, 10:38
Куда подключить датчик  по наполнению в приёмной ёмкости через  фракционик?
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.11266  20 Марта 19, 13:41
Туда же куда без фракционника. Датчиков должно быть по количеству приёмных ёмкостей. Фракционник переключает датчики.
magik_tg Студент Железногорск-Илимский 17 1
Отв.11267  20 Марта 19, 14:04, через 24 мин
Я имею в виду к автоматики в тело ,в головы .Фракций может быть до 8 штук
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.11268  20 Марта 19, 17:19
magik_tg, В тело.
magik_tg Студент Железногорск-Илимский 17 1
Отв.11269  22 Марта 19, 07:09
Подскажите пожалуйста что в скетче прописать чтобы серва при включении контролера возвращалась на место 0 градус


Добавлено через 1мин.:

Скетч 3.60 от msg
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11270  22 Марта 19, 08:03, через 55 мин
Подскажите пожалуйста что в скетче прописать чтобы серва при включении контролера возвращалась на место 0 градусmagik_tg, 22 Марта 19, 07:09
А зачем? Серво возвращается на 0 позицию при переходе на определенный этап до отбора 1 фракции
magik_tg Студент Железногорск-Илимский 17 1
Отв.11271  22 Марта 19, 08:37, через 35 мин
Включаю контролер делал тестовый прогон закончилось на 4 фракции угол 120 градусов так и остался после окончания процеса,при повторном включении не вернулся на ноль.

Добавлено через 7мин.:

Всё разобрался после разгона переход на ноль
DarkBear Студент Ставрополь 24 7
Отв.11272  22 Марта 19, 12:02
Вопрос к Phisik, можно ли на веб морде сделать кнопку стоп. Т.е. я вижу что у меня что то пошло не так, сейчас мне нужно бежать и рубить рубильник. Или есть какой то способ быстро остановить нагрев удаленно?
Второй вопрос касается подачи воды. Меняю насадки и царги, пытаюсь вычислить захлебную мощность, часто происходит захлеб. Автоматика по датчику температуры на ТСА останавливает нагрев, но при этом и перекрывает воду. Соответственно дефлегматор перестает охлаждать. И приходиться ждать пока он сам охладиться. Как можно для ошибки ТСА, оставить включенной воду на пол минуты?
Ну и все же не понятно как подключить индукционную плитку что бы ее не спалить? Поставить рабочую мощность=установленной мощности тэна (что бы не проводилась регуляция мощности)? Или перед розеткой нужно добавить какой то "автомат" который будет отрубать розетку по команде на PIN_START_1
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.11273  22 Марта 19, 12:26, через 24 мин
Ну и все же не понятно как подключить индукционную плитку что бы ее не спалить?DarkBear, 22 Марта 19, 12:02
Самый простой вариант твердотелка подключенная к PIN_START_1 или PIN_START_2. Если симисторное управление уже есть, цепляй его к какому либо из этих пинов.

Добавлено через 1мин.:

Или есть какой то способ быстро остановить нагрев удаленно?DarkBear, 22 Марта 19, 12:02
На восьмом экране кнопкой вверх гоним этапы процесса до останова.
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.11274  22 Марта 19, 12:41, через 15 мин
Вопрос к Phisik, можно ли на веб морде сделать кнопку стоп. Т.е. я вижу что у меня что то пошло не так, сейчас мне нужно бежать и рубить рубильник. Или есть какой то способ быстро остановить нагрев удаленно?DarkBear, 22 Марта 19, 12:02
имхо, Физик планировал прикрутить большую красную кнопку "стоп" Улыбающийся.
Автоматика по датчику температуры на ТСА останавливает нагрев, но при этом и перекрывает воду. Соответственно дефлегматор перестает охлаждать. И приходиться ждать пока он сам охладиться. Как можно для ошибки ТСА, оставить включенной воду на пол минуты?DarkBear, 22 Марта 19, 12:02
  а если авария ТСА - сорвало шланг и вода хлешет в помещение? Хотя... 30 секунд, полведра больше, полведра меньше. Может отдельно включать клапан охлаждения.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11275  22 Марта 19, 12:55, через 14 мин
а если авария ТСА - сорвало шланг и вода хлешет в помещение? Хотя... 30 секунд, полведра больше, полведра меньше. Может отдельно включать клапан охлаждения.limon, 22 Марта 19, 12:41
В идеале авария ТСА это либо сорвало шланг либо захлеб. Условия в первом варианте только температура ТСА, во втором варианте это и температура ТСА и давление. Можно по второму варианту и делать отсрочку.
Ну и все же не понятно как подключить индукционную плитку что бы ее не спалить? Поставить рабочую мощность=установленной мощности тэна (что бы не проводилась регуляция мощности)?DarkBear, 22 Марта 19, 12:02
Все просто. Выставляешь мощность тена в настройках например 2кВт и ставишь мощность работы теже 2кВт, при этом симистор открыт полностью и подает полную синусоиду на индукцию
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.11276  22 Марта 19, 13:24, через 30 мин
тена в настройках например 2кВт и ставишь мощность работы теже 2кВт,bengoor, 22 Марта 19, 12:55
Лучше мощность тэнов 10ватт. Тогда меньше вероятность ошибиться.
DarkBear Студент Ставрополь 24 7
Отв.11277  22 Марта 19, 13:38, через 15 мин
Если я сделаю так -  в программе заведу boolean IsInduction=true,
строчку в модуле Loop
if (FactPower>15 && CorrectASC712>=2 && !(UstPwrPH1>=PowerPhase[0])) // Если фактическая мощность рассчитана и мы не находимся в режиме подачи полного напряжения на ТЭНы
поменюя на
if (FactPower>15 && CorrectASC712>=2 && !(UstPwrPH1>=PowerPhase[0]) && IsInduction=false)
Будет ли этого достаточно что бы отключилось управление симистором?

Ну и мысль про "пол ведра" мне нравиться, тем более для разлива есть отдельный датчик.



Добавлено через 2мин.:

Лучше мощность тэнов 10ватт. Тогда меньше вероятность ошибиться.msg31, 22 Марта 19, 13:24

Так даже проще.
Shinanai Кандидат наук Иваново 483 80
Отв.11278  23 Марта 19, 07:46
Есть у кого готовая схема транзисторного ключа с импортными диодами что бы с ардуино управлять можно было? Покупал свои у robotdyn, все хорошо, но цена по 200 р за ключик высоковата.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.11279  23 Марта 19, 07:59, через 14 мин
Есть у кого готовая схема транзисторного ключа с импортными диодами что бы с ардуино управлять можно было?Shinanai, 23 Марта 19, 07:46
Сформулируй вопрос точнее.. ибо вариантов много..  наговорят всякого - и каждый будет прав...  

Нужны ориентиры..
1. напряжение питания.
2. ток нагрузки..  
3. Тип нагрузки..  активный, индуктивный?
4 С гальванической развязкой (например оптопара)?
5. ну и по возможности - кратко скажи зачем нужен такой узел..  ЗЫ.. бывают что сначала сделают, а потом понимают, что все зря - не в ту степь пошли.. 
а так, может и подскажут что по делу..

ЗЫ.. возьми схему сварочных аппаратов - там всяких транзисторных ключей, на любой вариант..  и номиналы резисторов, и диодов - все есть..