dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.11600  16 Июня 19, 07:07
bsgart, Да нормально. Он рассчитан на рабочую температуру катушки 60-70 градусов. И предназначен через себя пропускать пар.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.11601  16 Июня 19, 09:42
Ещё один момент, автоматика собрана на платах первой ревизии от bengoor, подключены 3 модуля управления клапанами, вода 23 пин, головы 25, тело 26. В настройках указано что используется автономка и включена защита клапанов от перегрева, при этом на выходе модуля воды не отключается защита клапанов от перегрева, хотя в инструкции написано, что если параметр Use Avtonom HLD=1, то на воду будет подаваться полное напряжение.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.11602  16 Июня 19, 14:34
что если параметр Use Avtonom HLD=1bsgart, 16 Июня 19, 09:42
Это в силу после перезагрузки вступает.
Попробуй.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.11603  16 Июня 19, 15:22, через 49 мин
msg31, перезагрузка не помогла. Прошивка 3.82 от Phisik. Параметр Use Avtonom HLD=1 в меню автоматики не нашел, а в web интерфейсе он есть, и он записывается в память.
hunt66 Студент Нижний Тагил 14 2
Отв.11604  16 Июня 19, 15:46, через 25 мин
В Settings.h кейс 247: "Use Avtonom HLD=%i" нужно включить.Поставит 1.Тогда "Use Avtonom HLD=%i" появится в меню.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.11605  16 Июня 19, 15:58, через 12 мин
hunt66, на 247 строке запись в таком формате:
  0,    // case 118:  Ректификация Фракционная
hunt66 Студент Нижний Тагил 14 2
Отв.11606  16 Июня 19, 16:34, через 37 мин
в settings найди поиском  "Use Avtonom HLD=%i"  и поменяй 0 на 1 как у меня  1,    //  247: "Use Avtonom HLD=%i"
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.11607  20 Июня 19, 08:18
Доброе утро, коллеги!
Скажите, кто-нибудь тусуется на англоязычных сайтах. Нужна помощь в переводе приложения на английский язык, используя общепринятый жаргон и сокращения.
AlekseyNazarow Специалист Рыбинск 146 8
Отв.11608  20 Июня 19, 12:24
Подскажите пожалуйста на сколько безопасно использовать такой клапан при отборе голов переодическим методом . Дело в том что соединение вверху и внизу это никелированная латунь .
6CBBA3A9-817E-4054-B055-6A0C5650206D.jpeg
6CBBA3A9-817E-4054-B055-6A0C5650206D.jpeg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11609  20 Июня 19, 14:18
Подскажите пожалуйста на сколько безопасно использовать такой клапан при отборе голов переодическим методом . Дело в том что соединение вверху и внизу это никелированная латунь .AlekseyNazarow, 20 Июня 19, 12:24
Вопрос не по теме автоматики, но я отвечу. Я пользуюсь таким уже лет 5, не проверял на безопасность.
AlekseyNazarow Специалист Рыбинск 146 8
Отв.11610  20 Июня 19, 14:57, через 39 мин
bengoor, вопрос связанный с автоматикой я хочу поставить клапан на Отбор голов и узнаю какой из них будет правильный .
alexone_0 Бакалавр Добруш 51 22
Отв.11611  20 Июня 19, 15:00, через 3 мин
Запустил для теста ректификацию.Сразу при разгоне включается клапан подачи воды в дефлегматор,хотя на на WEB-интерфейсе показывает,что клапан выключен.Такая же картина и на режиме фракционной перегонки и других режимах дистилляции

Добавлено через 6мин.:

Да,забыл,версия 3.82
Рект.jpg
Рект.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.11612  20 Июня 19, 15:09, через 10 мин
У тебя может на общую воду подключено
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.11613  20 Июня 19, 15:29, через 20 мин
У тебя может на общую воду подключеноMim, 20 Июня 19, 15:09
У меня тоже так, воду для дефлегматора нужно на 24 пин вешать, придется наверно дорожку перерезать и проводом прокидывать, вот если бы кто сказал как программно в 3.82 пины местами поменять.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11614  20 Июня 19, 16:24, через 55 мин
bsgart, так а в чем проблема
Во вкладке settings примерно 150 строка
#define KLP_NPG      0      // Номер клапана для управления НПГ при дистилляции
#define KLP_VODA     1      // Номер клапана для управления общей подачей воды в систему
#define KLP_DEFL     2      // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор
#define KLP_DEFL_D   2      // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор при дистилляции с дефлегматором с паровым отбором
#define KLP_HLD      3      // Номер клапана холодильника для дистилляции
#define KLP_PB       0      // Номер клапана для слива польского буфера
#define KLP_GLV_HVS  3      // Номер клапана отбора головных и хвостовых фракций
#define KLP_SR       4      // Номер клапана отбора ректификата

0 - 22 пин
1 - 23 пин
2 - 24 пин
3 - 25 пин
4 - 26 пин

На плате 23 пин это вода, то есть #define KLP_DEFL с 2 меняешь на 1
-------------------------
Проверь, если заработает я добавлю в описание к посту
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.11615  20 Июня 19, 16:45, через 21 мин
Александр, дурная голова рукам покоя не дает, уже провод прокинул. Попросим alexone_0 это проверить.
alexone_0 Бакалавр Добруш 51 22
Отв.11616  20 Июня 19, 18:27
Ок,завтра утром проверю и отпишусь ,а то дома WIN 8 конфликтует с ардуиной,да и все изменения в прошивке остались на работе в компе
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.11617  20 Июня 19, 18:46, через 20 мин
alexone_0, уже проверил - работает!
Нужно еще будет KLP_HLD на 1 изменить. Вообще было бы замечательно, если бы при выборе в web интерфейсе автономной системы охлаждения не только отключалась защита от перегрева клапанов подачи воды, но и номера клапанов дефлегматора и холодильника переключались на один пин.
Снимок экрана 2019-06-21 в 6.16.47.png
Снимок экрана 2019-06-21 в 6.16.47.png Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
alexone_0 Бакалавр Добруш 51 22
Отв.11618  21 Июня 19, 09:49
И я проверил-всё работает.А зачем отключать защиту от перегрева клапанов вообще?Я использую 12 в клапаны.Оставил в настройках ШИМ управление клапанов по 220 в.Теперь у меня сначала подаётся полные 12 в,а удерживаются на настройке 100в.Клапан уверенно срабатывает и еле тёплый.Питание клапанов через полевики.

Добавлено через 13мин.:

Отключать защиту нужно ,если клапаны управляются через реле

Добавлено через 8мин.:

Тормознул немного,с автономкой защита не нужна

Добавлено через 8ч. 36мин.:

Запустил пробную ректификацию чисто на воде.Выставил период 2000 сек и 8% отбор,а в настройках  период показывает 2 сек

Добавлено через 10мин.:

Реально  период 200 сек и 16 сек отбор
шим голов.jpg
шим голов.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
шим голов 1.jpg
шим голов 1.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Scarecrow Специалист Нижний Новгород 106 10
Отв.11619  22 Июня 19, 10:40
Добрый день! Подключаю ESP8266 к автоматике. В ардуино залита прошивка 3.82 от Phisik. В esp залита прошивка от Phisik. К компу по wifi подсоединил, web интерфейс работает. Но не поступают данные с меги. Измерил напряжение на TX контакте. 5,02В постоянно, раз в 20 секунд, 4,98В. Подскажите куда копать. Пробывал подключать к двум разным esp.