Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.11540 09 Мая 19, 15:51
В сети выходов с ардуино например на термодатчик , датчик тока , звук и тд
Paulschen
Специалист
Москва
175 106


Чудеса! При полной нагрузке протекает максимальный ток, соответственно, тепла по законам физики должно выделяться больше.AlexShul, 07 Мая 19, 01:37А чему удивляться? Формула мощности
P=UI=U^2/R=I^2*R
В "полной нагрузки" имеем максимальный ток, но при этом минимальное сопротивление регулирующего элемента (и падение напряжения на нем) + минимальное время нахождения регулирующего элемента в состоянии с большим сопротивление.
Есть цепь с двумя потребителями энергии: регулятор + нагревательный элемент. Есть подводимая энергия. И потребители эту энергию потребляют по-очереди. Получается, что если регулятор работает не в "ключевом" режиме, то чем больше он "ограничивает" ТЭН, тем больше энергии потребляет сам.
Как вариант, для увеличения КПД - использовать для ТЭНа ШИМ.
alekssub
Бакалавр
мохимки
73 22

Всем добрый... Нужен совет. Начал ректификацию. Все как обычно. Но вот электроника начала глючит. Проблема следующая. Включаю. Идёт разгон. Затем отбор голов. На любом из этих этапов ардина повисает по разному (работает от 3 минут до 16). На дисплее время не идёт и ничего не обновляется на кнопки не реагирует. Но процесс идёт на том этапе на котором она повисла. Куда копать?
limon
Доцент
Липецк
1K 952


На дисплее время не идёт и ничего не обновляется. Но процесс идёт на том этапе на котором она повислаalekssub, 12 Мая 19, 19:14не понятно написал. Вспоминай, что менял в железе или прошивке. Если ничего не трогал и автоматика начала виснуть то, Имхо, меняй блок питания(или конденсаторы в нем). Возможно тэн начал шить и паразитные токи глючат ардуину. Померь сопротивление между тэном и корпусом куба с водой(не под напряжением) в диапазоне 1-2 Мом. УЗО есть? Заземление есть?
alekssub
Бакалавр
мохимки
73 22

В нутрях ничего не трогал. Перевез автоматику за тыщу км. Блок питания от компа. Пробовал другой. Тоже самое. УЗО нет. Заземления нет. В кубе СС 40%. Тестер только с килоомами. Ничего не показывает. Думаю наверное контакт где-то на соплях. Но не могу найти. Во время работы шерудю контакты, не повисает. Да, Ардуино записана отдельно.
limon
Доцент
Липецк
1K 952


alekssub, я не понял, виснет вся автоматика или только дисплей? Проверь еще цепи датчика нуля.
alekssub
Бакалавр
мохимки
73 22

Не знаю все или нет. Когда успевает дойти до отбора голов, то клапан щелкает, а датчики переполнения, протечки воды не работают. Тревога по датчику температуры в дефлегматоре не срабатывает. Пробовал сейчас, просто включил автоматику без запуска процесса. 28 минут работает, не виснет.
limon
Доцент
Липецк
1K 952


alekssub, запусти режим тест клапанов, только инструкцию посмотри.
сообщение удалено
magik_tg
Студент
Железногорск-Илимский
17 1
Отв.11548 13 Мая 19, 16:06
Добрый,у тебя пишет ошибка библеотеки onewire,пробуй загрузить библиотеку она слетела,нету фала в директории.
Макс Щепкин61
Специалист
Ростов-на-Дону
178 20

Отв.11549 13 Мая 19, 16:11 (через 5 мин)
Добрый,у тебя пишет ошибка библеотеки onewire,пробуй загрузить библиотеку она слетела,нету фала в директории.magik_tg, 13 Мая 19, 16:06На это раз писала именно так, до этого по другому.. Я не знаю что произошло, но оно загрузилось. Паралельно я с Максимом несколько дней по вацапу это обсуждали. А оно вдруг сейчас взяло и встало!!! Не по каким причинам - я ничего не менял.
maratozy
Новичок
Уфа
8
Отв.11550 16 Мая 19, 19:27
Коллеги, в процессе ректификации пропало напряжение в сети 220 В на 5 минут. Процесс ректификации прервался. Пришлось нажимать кнопку Select для продолжения процесса. Как сделать так, чтобы не запускать процесс заново, т.е. не нажимать кнопку Select?
VladPP
Доцент
Новосибирск
1K 385
Отв.11551 17 Мая 19, 05:55
Как сделать так, чтобы не запускать процесс заново, т.е. не нажимать кнопку Select?maratozy, 16 Мая 19, 19:27желательно этого не делать, по соображениям ТБ
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517

Отв.11552 17 Мая 19, 06:05 (через 10 мин)
Может как вариант запитать автоматику, без силовой части через UPS?
limon
Доцент
Липецк
1K 952

Отв.11553 17 Мая 19, 07:46
Как сделать так, чтобы не запускать процесс заново, т.е. не нажимать кнопку Select?maratozy, 16 Мая 19, 19:27
желательно этого не делать, по соображениям ТБVladPP, 17 Мая 19, 05:55и еще, автоматика не знает на сколько времени отключали напряжение, колонна может осушилась, куб остыл и тебе полюбому надо начинать рект заново, нагревать, стабилизировать, даже можно немного голов отобрать. Так, что участие оператора обязательно.
Отв.11554 17 Мая 19, 09:04
Может как вариант запитать автоматику, без силовой части через UPS?bsgart, 17 Мая 19, 06:05Не стоит этого делать. После отключения электричества даже на 5 минут в любом случае нужна стабилизация колонны. Этап отбора голов можно проскочить либо через 8-ой экран, либо на первом экране отбора голов кнопкой вниз согнать оставшееся время до единицы, то есть до 10 минут. В любом случае после слива колонны необходим будет небольшой отбор голов.
Shinanai
Кандидат наук
Иваново
480 78

SA1348, разве автоматика не прекратит пооцесс из-за того что отсутсвует напряжение в силовой части?
У меня все кроме силовой части запитано через бесперебойник, дешевле заново рект запустить нежели контроллер востанавливать. Были прициденты.
У меня все кроме силовой части запитано через бесперебойник, дешевле заново рект запустить нежели контроллер востанавливать. Были прициденты.
сообщение удалено
Shinanai
Кандидат наук
Иваново
480 78

SA1348, просто небольшой всплеск в сети заставил истратить лишние 1200р на восстонавление.
сообщение удалено
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113

Отв.11557 21 Мая 19, 10:59
Arduino представила доступные Nano-платы и SIM-карту с глобальным покрытием
http://4pda.ru/...//pulse.mail.ru
http://4pda.ru/...//pulse.mail.ru
Shinanai
Кандидат наук
Иваново
480 78

SA1348, на вторичке ибп вагон продается.
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325

Отв.11559 23 Мая 19, 12:38
Всем привет!Объездил весь город,ни где нет конденсаторов 0.1 размера 0805.Но есть 0.15.Можно ли их поставить.Плата от bengoora.