А можно фото собранных плат поближе, что бы иметь представление о компоновке деталей?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.11481 23 Апр. 19, 11:04 (через 4 мин)
А можно фото собранных плат поближе, что бы иметь представление о компоновке деталей?Totenkopf, 23 Апр. 19, 11:00Смысла нет, так как все те же фото есть в посте про платы, а кроме этого это 1 версия плат на 220В, сейчас платы совсем другие, там компоновка изменена прилично
сообщение удалено
Crio
Бакалавр
Братск
67 14
Отв.11482 23 Апр. 19, 15:17
подскажите по датчикам разлития. датчики воды и спирта показывают 0 при срабатывании 1 ( работают нормально). А датчик голов показывает 1023 в нормальном положении и опускается до 30 при замыкании но авария по наполнению голов несрабатывает. Где это исправить?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.11483 24 Апр. 19, 16:14
подскажите по датчикам разлития. датчики воды и спирта показывают 0 при срабатывании 1 ( работают нормально). А датчик голов показывает 1023 в нормальном положении и опускается до 30 при замыкании но авария по наполнению голов несрабатывает. Где это исправить?Crio, 23 Апр. 19, 15:17Ты используешь все 3 одинаковые модуля для датчиков жидкости? Попробуй поменять местами. На плате сигнал идет цифровой с пина D0, то есть либо 0 либо 1. На модуле визуально видно если сработал датчик и зажегся светодиод то на выходе 1.
Такое ощущение что у тебя датчик голов в скетче определен как аналоговый. У физика в скетче 3.82 я не нашел где такие настройки, есть только такие
#define USE_ALARM_UROVEN 2 // Нужно ли использовать датчик уровня в приемной емкости ардуино
// 1 - останавливать процесс при наполнении емкости, в т.ч. ректификацию
// 2 - останавливать отбор, но не останавливать ректификацию (остальные процессы останавливаются)
#define USE_ALARM_VODA 1 // Нужно ли использовать датчик разлития воды ардуино
#define UROVEN_ALARM 1 // Уровень сигнала, достижение которого свидетельствует о срабатывании аналогового датчика.
-------------------------------------
Вопрос к знатокам: какой уровень сигнала должен идти на 3 пин с мосфета 814?
У меня продолжается эпопея с детектором 0. Он то пропадает совсем, то начинает прыгать с 2500 до 25000.
Когда детектор работал, осциллом я смотрел сигнал и уровень у него был как то около 1.2В, сейчас всплески есть на той же частоте, но уже 360мВ, думается это маловато. Пока на замену оптронов у меня нет, кончились, поэтому не проверить заменой.
mastert
Бакалавр
Тарко-Сале
73 19
Отв.11484 24 Апр. 19, 21:38
Вопрос к знатокам: какой уровень сигнала должен идти на 3 пин с мосфета 814?bengoor, 24 Апр. 19, 16:14У тебя подтяжка третьего пина к 5и вольтам через резистор 5.1к есть? там должно быть около 5 вольт,а оптрон эти 5 вольт садит на землю.Вроде так.
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182

Отв.11485 25 Апр. 19, 05:48
bengoor,
У меня продолжается эпопея с детектором 0. Он то пропадает совсем, то начинает прыгать с 2500 до 25000.bengoor, 24 Апр. 19, 16:14Не знаю поможет. У меня при сборке автоматике было точно такие же симптомы. Бился над этим пару дней. Оказалось рядом стоял блок питания и как только я отодвинул его на пару сантиметров, все стало как положено работать. Блок питания такой какой ты рекомендовал на 2А.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.11486 25 Апр. 19, 08:07
Не знаю поможет. У меня при сборке автоматике было точно такие же симптомы. Бился над этим пару дней. Оказалось рядом стоял блок питания и как только я отодвинул его на пару сантиметров, все стало как положено работать. Блок питания такой какой ты рекомендовал на 2А.dimato, 25 Апр. 19, 05:48Насчет прыганья показаний согласен что это помеха, позже обнаружил что отвалился провод от кондера на землю(как раз тот самый который я уже дорисовал на последних платах).
А вот нулевые значения пока так и не получается победить.
Уже приволок старую автоматику, там все работает, поменял местами оптроны - результат нулевой. Померил сигнал на старой автоматике и увидел максимум 2.5В. В случае новой автоматики этот сигнал 360мВ!
У тебя подтяжка третьего пина к 5и вольтам через резистор 5.1к есть? там должно быть около 5 вольт,а оптрон эти 5 вольт садит на землю.Вроде так.mastert, 24 Апр. 19, 21:38Конечно есть, правда не 5.1к, а 4.7к, но это не влияет.
Добавлено через 28мин.:
Разобрался с проблемой.
Для тех, у кого та же проблема(детектор нуля не работает).
Прозвонил всю цепь, в итоге от 4 ноги оптрона на +5В было сопротивление порядка 150кОм, а стоит 4.7к. Оказывается был непропай.
Поставил родные 5.1к, хорошо пропаял и детектор заработал.
Отсюда и низкий уровень сигнала на 3 ноге и ардуино не воспринимала его как 1. Для тех, кто будет смотреть осциллографом, уровень сигнала должен быть порядка 2.5В
У кого другая проблема - показания скачут, то об этом я писал ранее - ищите источник помех или устраняйте помеху путем установки керамического конденсатора 0.01-0.1мкФ между 3 пином ардуино и землей. Помогает!
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113

Отв.11487 25 Апр. 19, 09:19
в итоге от 4 ноги оптрона на +5В было сопротивление порядка 150кОм, а стоит 4.7к.bengoor, 25 Апр. 19, 08:07Для тех, кто на бронепоезде - можно на схеме указать стрелочкой? Или фото где на плате?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.11488 25 Апр. 19, 09:25 (через 6 мин)
Для тех, кто на бронепоезде - можно на схеме указать стрелочкой? Или фото где на плате?Totenkopf, 25 Апр. 19, 09:19Вот я не понимаю смысл делать фото на плате! Сейчас уже 3 версии плат, кроме этого платы на 12 и 220 так же немного отличаются и что мне делать 10 фото?
На плате управления только один резистор 5.1кОм, речь о нем.
istochnik
Бакалавр
Макеевка
69 23

Отв.11489 25 Апр. 19, 11:01
Прозвонил всю цепь, в итоге от 4 ноги оптрона на +5В было сопротивление порядка 150кОм, а стоит 4.7к. Оказывается был непропай.
Поставил родные 5.1к, хорошо пропаял и детектор заработал.
Отсюда и низкий уровень сигнала на 3 ноге и ардуино не воспринимала его как 1. Для тех, кто будет смотреть осциллографом, уровень сигнала должен быть порядка 2.5Вbengoor, 25 Апр. 19, 08:07
не очень понятно. мы подтягиваем 3 ногу ардуино (через делитель) к плюсу. почему низкий уровень?
для Totenkopf часть схемы с подтягивающим резистором R10
vloza
Студент
Украина.Измаил
32
Отв.11490 25 Апр. 19, 11:39 (через 38 мин)
Подскажите,пожалуйста,при аварийном или в конце процесса не срабатывает УЗО,видимо закончился лимит срабатываний,можно-ли поменять его на дифавтомат?Или нужно что-то менять в схеме,при замене на дифавтомат
Jamba
Бакалавр
Москва
93 30

Отв.11491 25 Апр. 19, 11:47 (через 8 мин)
не очень понятно. мы подтягиваем 3 ногу ардуино (через делитель) к плюсу. почему низкий уровень?istochnik, 25 Апр. 19, 11:01Потому что:
от 4 ноги оптрона на +5В было сопротивление порядка 150кОм а не 4,7 кОм. Был непропай.bengoor, 25 Апр. 19, 08:07Соответственно нога к 5 вольтам не подтягивалась.
smk787
Магистр
Семикаракорск
229 44
Отв.11492 25 Апр. 19, 12:17 (через 31 мин)
vloza,
Подскажите,пожалуйста,при аварийном или в конце процесса не срабатывает УЗО,видимо закончился лимит срабатываний,можно-ли поменять его на дифавтомат?Или нужно что-то менять в схеме,при замене на дифавтоматvloza, 25 Апр. 19, 11:39Скорее всего сгорела моська перед узо. Начните с ее замены.
сообщение удалено
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.11493 25 Апр. 19, 16:08
Добавил раздел "сборка автоматики в корпус", выложил немного фото и описание как я собираю автоматику из своих плат [сообщение #13405797]
vloza
Студент
Украина.Измаил
32
Отв.11494 26 Апр. 19, 11:57
Нажми кнопку "тест" на УЗО-если сработает,когда нажимаю тест,то срабатывает
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Максим, так как ты автор темы и можешь редактировать первый пост, то предложение в первом посту сделать раскрывающийся список неполадок, проблем и решения их как на 4pda.
Да я в курсе, что есть в соседней теме пост похожий, но это немного не то.
Свёрнутый список много места не займет.
Я предлагаю тем, кто читает тему или тем кто пишет полезные советы по решению проблем сразу кидать ссылку Максиму в личку , так не придется самому искать.
Вот например первая неисправность с детектором нуля, возможные варианты я описал пару постами выше
Да я в курсе, что есть в соседней теме пост похожий, но это немного не то.
Свёрнутый список много места не займет.
Я предлагаю тем, кто читает тему или тем кто пишет полезные советы по решению проблем сразу кидать ссылку Максиму в личку , так не придется самому искать.
Вот например первая неисправность с детектором нуля, возможные варианты я описал пару постами выше
Добрый_кот
Студент
Научный городок
30 11
Отв.11496 30 Апр. 19, 18:17
Подскажите как подключить датчик давления BMP280 в версию 360? Автоматика из готовых элементов.
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517

Отв.11497 30 Апр. 19, 19:23
Добрый_кот, во первых какой датчик, они двух видов, во вторых посмотри плату от bengoor, там есть выходы на I2C интерфейс и станет понятно как подключить данный датчик.
Добрый_кот
Студент
Научный городок
30 11
Отв.11498 30 Апр. 19, 19:36 (через 14 мин)
какой датчикbsgart, 30 Апр. 19, 19:23Такой: https://www.aliexpress.com/...tId=32924808257.
На 3,3 вольта, с двумя крепежными отверстиями
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517

Отв.11499 30 Апр. 19, 21:00
Добрый_кот, ссылка не рабочая. У меня датчик на 3,3 вольта и 2 интерфейса, подключал и пробовал с прошивкой 3,60 работает. Плата от bengoor, первая версия, работал и от 5 вольт и от 3,3.