Totenkopf Кандидат наук Долгопрудный 331 113
Отв.11480  23 Апр. 19, 11:00
А можно фото собранных плат поближе, что бы иметь представление о компоновке деталей?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11481  23 Апр. 19, 11:04, через 4 мин
А можно фото собранных плат поближе, что бы иметь представление о компоновке деталей?Totenkopf, 23 Апр. 19, 11:00
Смысла нет, так как все те же фото есть в посте про платы, а кроме этого это 1 версия плат на 220В, сейчас платы совсем другие, там компоновка изменена прилично
сообщение удалено
Crio Бакалавр Братск 67 14
Отв.11482  23 Апр. 19, 15:17
подскажите по датчикам разлития.  датчики воды и спирта показывают  0 при срабатывании 1 ( работают нормально). А датчик голов  показывает 1023 в нормальном  положении  и опускается до 30  при замыкании но  авария по наполнению голов несрабатывает. Где это исправить?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11483  24 Апр. 19, 16:14
подскажите по датчикам разлития.  датчики воды и спирта показывают  0 при срабатывании 1 ( работают нормально). А датчик голов  показывает 1023 в нормальном  положении  и опускается до 30  при замыкании но  авария по наполнению голов несрабатывает. Где это исправить?Crio, 23 Апр. 19, 15:17
Ты используешь все 3 одинаковые модуля для датчиков жидкости? Попробуй поменять местами. На плате сигнал идет цифровой с пина D0, то есть либо 0 либо 1. На модуле визуально видно если сработал датчик и зажегся светодиод то на выходе 1.
Такое ощущение что у тебя датчик голов в скетче определен как аналоговый. У физика в скетче 3.82 я не нашел где такие настройки, есть только такие
#define USE_ALARM_UROVEN 2  // Нужно ли использовать датчик уровня в приемной емкости ардуино
             //  1 - останавливать процесс при наполнении емкости, в т.ч. ректификацию
                            //  2 - останавливать отбор, но не останавливать ректификацию (остальные процессы останавливаются)
#define USE_ALARM_VODA  1      // Нужно ли использовать датчик разлития воды ардуино
#define UROVEN_ALARM    1      // Уровень сигнала, достижение которого свидетельствует о срабатывании аналогового датчика.
-------------------------------------
Вопрос к знатокам: какой уровень сигнала должен идти на 3 пин с мосфета 814?
У меня продолжается эпопея с детектором 0. Он то пропадает совсем, то начинает прыгать с 2500 до 25000.
Когда детектор работал, осциллом я смотрел сигнал и уровень у него был как то около 1.2В, сейчас всплески есть на той же частоте, но уже 360мВ, думается это маловато. Пока на замену оптронов у меня нет, кончились, поэтому не проверить заменой.
mastert Бакалавр Тарко-Сале 69 19
Отв.11484  24 Апр. 19, 21:38
Вопрос к знатокам: какой уровень сигнала должен идти на 3 пин с мосфета 814?bengoor, 24 Апр. 19, 16:14
У тебя подтяжка третьего пина к 5и вольтам через резистор 5.1к есть?  там должно быть около 5 вольт,а оптрон эти 5 вольт садит на землю.Вроде так.
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.11485  25 Апр. 19, 05:48
bengoor,
У меня продолжается эпопея с детектором 0. Он то пропадает совсем, то начинает прыгать с 2500 до 25000.bengoor, 24 Апр. 19, 16:14
Не знаю поможет. У меня при сборке автоматике было точно такие же симптомы. Бился над этим пару дней. Оказалось рядом стоял блок питания и как только я отодвинул его на пару сантиметров, все стало как положено работать. Блок питания такой какой ты рекомендовал на 2А.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11486  25 Апр. 19, 08:07
Не знаю поможет. У меня при сборке автоматике было точно такие же симптомы. Бился над этим пару дней. Оказалось рядом стоял блок питания и как только я отодвинул его на пару сантиметров, все стало как положено работать. Блок питания такой какой ты рекомендовал на 2А.dimato, 25 Апр. 19, 05:48
Насчет прыганья показаний согласен что это помеха, позже обнаружил что отвалился провод от кондера на землю(как раз тот самый который я уже дорисовал на последних платах).
А вот нулевые значения пока так и не получается победить.
Уже приволок старую автоматику, там все работает, поменял местами оптроны - результат нулевой. Померил сигнал на старой автоматике и увидел максимум 2.5В. В случае новой автоматики этот сигнал 360мВ!
У тебя подтяжка третьего пина к 5и вольтам через резистор 5.1к есть?   там должно быть около 5 вольт,а оптрон эти 5 вольт садит на землю.Вроде так.mastert, 24 Апр. 19, 21:38
Конечно есть, правда не 5.1к, а 4.7к, но это не влияет.

Добавлено через 28мин.:

Разобрался с проблемой.
Для тех, у кого та же проблема(детектор нуля не работает).
Прозвонил всю цепь, в итоге от 4 ноги оптрона на +5В было сопротивление порядка 150кОм, а стоит 4.7к. Оказывается был непропай.
Поставил родные 5.1к, хорошо пропаял и детектор заработал.
Отсюда и низкий уровень сигнала на 3 ноге и ардуино не воспринимала его как 1. Для тех, кто будет смотреть осциллографом, уровень сигнала должен быть порядка 2.5В
У кого другая проблема - показания скачут, то об этом я писал ранее - ищите источник помех или устраняйте помеху путем установки керамического конденсатора 0.01-0.1мкФ между 3 пином ардуино и землей. Помогает!
Totenkopf Кандидат наук Долгопрудный 331 113
Отв.11487  25 Апр. 19, 09:19
в итоге от 4 ноги оптрона на +5В было сопротивление порядка 150кОм, а стоит 4.7к.bengoor, 25 Апр. 19, 08:07
Для тех, кто на бронепоезде - можно на схеме указать стрелочкой? Или фото где на плате?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11488  25 Апр. 19, 09:25, через 6 мин
Для тех, кто на бронепоезде - можно на схеме указать стрелочкой? Или фото где на плате?Totenkopf, 25 Апр. 19, 09:19
Вот я не понимаю смысл делать фото на плате! Сейчас уже 3 версии плат, кроме этого платы на 12 и 220 так же немного отличаются и что мне делать 10 фото?
На плате управления только один резистор 5.1кОм, речь о нем.
istochnik Бакалавр Макеевка 69 22
Отв.11489  25 Апр. 19, 11:01
Прозвонил всю цепь, в итоге от 4 ноги оптрона на +5В было сопротивление порядка 150кОм, а стоит 4.7к. Оказывается был непропай.
Поставил родные 5.1к, хорошо пропаял и детектор заработал.
Отсюда и низкий уровень сигнала на 3 ноге и ардуино не воспринимала его как 1. Для тех, кто будет смотреть осциллографом, уровень сигнала должен быть порядка 2.5Вbengoor, 25 Апр. 19, 08:07

не очень понятно. мы подтягиваем 3 ногу ардуино (через делитель) к плюсу. почему низкий уровень?
для  Totenkopf часть схемы с подтягивающим резистором R10
Резистор R10.jpg
Резистор R10.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
vloza Студент Украина.Измаил 32
Отв.11490  25 Апр. 19, 11:39, через 38 мин
Подскажите,пожалуйста,при аварийном или в конце процесса не срабатывает УЗО,видимо закончился лимит срабатываний,можно-ли поменять его на дифавтомат?Или нужно что-то менять в схеме,при замене на дифавтомат
Jamba Бакалавр Москва 93 30
Отв.11491  25 Апр. 19, 11:47, через 8 мин
не очень понятно. мы подтягиваем 3 ногу ардуино (через делитель) к плюсу. почему низкий уровень?istochnik, 25 Апр. 19, 11:01
Потому что:
от 4 ноги оптрона на +5В было сопротивление порядка 150кОм а не 4,7 кОм. Был непропай.bengoor, 25 Апр. 19, 08:07
Соответственно нога к 5 вольтам не подтягивалась.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.11492  25 Апр. 19, 12:17, через 31 мин
vloza,
Подскажите,пожалуйста,при аварийном или в конце процесса не срабатывает УЗО,видимо закончился лимит срабатываний,можно-ли поменять его на дифавтомат?Или нужно что-то менять в схеме,при замене на дифавтоматvloza, 25 Апр. 19, 11:39
Скорее всего сгорела моська перед узо. Начните с ее замены.
сообщение удалено
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11493  25 Апр. 19, 16:08
Добавил раздел "сборка автоматики в корпус", выложил немного фото и описание как я собираю автоматику из своих плат [сообщение #13405797]
vloza Студент Украина.Измаил 32
Отв.11494  26 Апр. 19, 11:57
Нажми кнопку "тест" на УЗО-если сработает,когда нажимаю тест,то срабатывает
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.11495  28 Апр. 19, 10:14
Максим, так как ты автор темы и можешь редактировать первый пост, то предложение в первом посту сделать раскрывающийся список неполадок, проблем и решения их как на 4pda.
Да я в курсе, что есть в соседней теме пост похожий, но это немного не то.
Свёрнутый список много места не займет.
Я предлагаю тем, кто читает тему или тем кто пишет полезные советы по решению проблем сразу кидать ссылку Максиму в личку , так не придется самому искать.
Вот например первая неисправность с детектором нуля, возможные варианты я описал пару постами выше
Добрый_кот Студент Научный городок 30 11
Отв.11496  30 Апр. 19, 18:17
Подскажите как подключить датчик давления BMP280 в версию 360?  Автоматика из готовых элементов.
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.11497  30 Апр. 19, 19:23
Добрый_кот, во первых какой датчик, они двух видов, во вторых посмотри плату от bengoor, там есть выходы на I2C интерфейс и станет понятно как подключить данный датчик.
Добрый_кот Студент Научный городок 30 11
Отв.11498  30 Апр. 19, 19:36, через 14 мин
какой датчикbsgart, 30 Апр. 19, 19:23
Такой:  https://www.aliexpress.com/...tId=32924808257.
На 3,3 вольта, с двумя крепежными отверстиями
bsgart Доцент Тимашевск 1.2K 517
Отв.11499  30 Апр. 19, 21:00
Добрый_кот, ссылка не рабочая. У меня датчик на 3,3 вольта и 2 интерфейса, подключал и пробовал с прошивкой 3,60 работает. Плата от bengoor, первая версия, работал и от 5 вольт и от 3,3.