Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
limon
Доцент
Липецк
1K 955

Отв.11720 01 Июля 19, 20:16
Scarecrow, установи в скетче значение для 20А датчика и посмотри приблизится ли мощность к реальной. Возможно датчик бракованный.
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517

Отв.11721 01 Июля 19, 20:19 (через 3 мин)
Там есть в скетче настройка типа ASC712_SENSITIVITY,Phisik, 01 Июля 19, 20:10это то что в settings.h?
#define SENSITIVE_ASC712 135 // Чувствительность датчика тока (показаний АЦП ардуино на 10 ампер тока 135 для 30А датчика, 205 для 20А датчика 82)
ser52
Специалист
Москва
175 39
Отв.11722 01 Июля 19, 20:27 (через 9 мин)
В скетче в settings.h проверь и установи свои значения
84 #define SENSITIVE_ASC712 205 // Чувствительность датчика тока (показаний АЦП ардуино на 10 ампер тока 135 для 30А датчика, 205 для 20А датчика 82)
84 #define SENSITIVE_ASC712 205 // Чувствительность датчика тока (показаний АЦП ардуино на 10 ампер тока 135 для 30А датчика, 205 для 20А датчика 82)
Scarecrow
Специалист
Нижний Новгород
169 12
Отв.11723 01 Июля 19, 20:29 (через 2 мин)
Стояло 205, поигрался - поставил 135 стал показывать мощность более менее правильно. Датчик точно 30А.
Добавлено через 2мин.:
В окне D3 ток показывает три цифры - например 140А, это 14,0А?
Добавлено через 2мин.:
В окне D3 ток показывает три цифры - например 140А, это 14,0А?
dymchishin
Бакалавр
Новый Уренгой
62 19

Добрый вечер.В скетче 360 не могу отрегулировать напряжение, показыает 260 вольт и не регулируется,хотя в скетче 382 все нормально.А также хочу спросить в 382 скетче работает датчик давления MPX5010.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


В окне D3 ток показывает три цифры - например 140А, это 14,0А?Scarecrow, 01 Июля 19, 20:29Да
dymchishin, изменения в 3.60 скетч вносил для работы датчика напряжения корректно?
ser52
Специалист
Москва
175 39
Отв.11726 01 Июля 19, 20:43 (через 8 мин)
в 382 скетче работает датчик давления MPX5010 если в скетче #define USE_MPX5010_SENSOR 1
dymchishin
Бакалавр
Новый Уренгой
62 19

ДаНет в скетче ничего не изменял.
dymchishin, изменения в 3.60 скетч вносил для работы датчика напряжения корректно?bengoor, 01 Июля 19, 20:36
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Нет в скетче ничего не изменялdymchishin, 01 Июля 19, 20:48И как ты хочешь чтобы напряжение работало?
У меня же все расписано какие изменения делать в скетче, зачем разводить флуд на десятки страниц?
dymchishin
Бакалавр
Новый Уренгой
62 19

У тебя написаны изменния в 382 скетче по поддержке zmpt101b,это я все прописал,а вот про 360 скетч что там прописывать я не могу найти.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.11730 02 Июля 19, 07:55 (через 17 мин)
У тебя написаны изменния в 382 скетче по поддержке zmpt101b,это я все прописал,а вот про 360 скетч что там прописывать я не могу найти.dymchishin, 02 Июля 19, 07:39Если не можешь найти, значит даже не заливай этот скетч.
3.82 сделан на основе 3.60, только оптимизирован и разбит по логическим частям.
3.60 от Максима, он не делал поддержку модуля zmpt101b и естественно для его работы надо делать изменения.
В общем если так уж хочешь 3.60 самостоятельно ищи кусок кода для замены. Если не можешь - лучше не лезь.
dymchishin
Бакалавр
Новый Уренгой
62 19

Я об этом и хотел узнать.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.11732 02 Июля 19, 08:57 (через 35 мин)
3.60 от Максима, он не делал поддержку модуля zmpt101b и естественно для его работы надо делать изменения.Давно планировал сделать. На неделе выложу обновление.
В общем если так уж хочешь 3.60 самостоятельно ищи кусок кода для замены. Если не можешь - лучше не лезь.bengoor, 02 Июля 19, 07:55
Shinanai
Кандидат наук
Иваново
480 78

msg31, при использовании скетча 3.60 отображается атм.давление 760мм. Его нужно корректировать согласно реального атм.давлерия или автоматика сама скоректирует? При разгоне температура контроля выставлена по температуре в кубе 70градусов. При запуске процесса ректификации на экране отбражается " 700/7000", температура повышается выше 70 градусов, но разгон не останавливается.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.11734 02 Июля 19, 10:35 (через 3 мин)
msg31, при использовании скетча 3.60 отображается атм.давление 760мм. Его нужно корректировать согласно реального атм.давлерия или автоматика сама скоректирует?Shinanai, 02 Июля 19, 10:33Если датчик стоит, то корректирует. Если нет, то кнопками вверх-вниз на 5й странице задавать.
Shinanai
Кандидат наук
Иваново
480 78

msg31, датчик стоит. Скоректировать - перейти на нужный экран и ввести правильное значение?
Предыдущее сообщение дополнил.
Предыдущее сообщение дополнил.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.11736 02 Июля 19, 10:43 (через 4 мин)
msg31, Shinanai, вы не понял друг друга.
Максим пишет о программной коррекции температуры при помощи датчика давления, а Shinanai пишет о коррекции значений самого датчика.
Датчик не нуждается в корректировке, он дает истинное значение атм давления. Если оно не совпадает с реальным, то или датчик плохой, или подключение неверно или в коде ошибка.
В ЛС могу поделиться Максимом кодом верного вывода значений с этого датчика
Максим пишет о программной коррекции температуры при помощи датчика давления, а Shinanai пишет о коррекции значений самого датчика.
Датчик не нуждается в корректировке, он дает истинное значение атм давления. Если оно не совпадает с реальным, то или датчик плохой, или подключение неверно или в коде ошибка.
В ЛС могу поделиться Максимом кодом верного вывода значений с этого датчика
Shinanai
Кандидат наук
Иваново
480 78

bengoor, в настройках скетча автором введено значение атм.давления которое отбражается при работе контроллера.
сообщение удалено
OLN
Новичок
Смоленск
4 1
Отв.11738 03 Июля 19, 13:01
В инструкции прочитал о возможности ручного перехода в режиме ректификации от разгона к головам, от голов к телу, но как перейти? Поиск не помог, кнопки пощелкал - тоже не переходит. автоматика из готовых элементов. Кто знает как вручную режимы переключать?
ser52
Специалист
Москва
175 39
Отв.11739 03 Июля 19, 17:05
в восьмом окне кнопкой вверх