Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
dymchishin
Бакалавр
Новый Уренгой
62 19

А с 382 скетчем bmp280 будет работать.
Phisik
Куратор
Екатеринбург
706 1.5K
Отв.11701 30 Июня 19, 13:58 (через 13 мин)
bmp280dymchishin, 30 Июня 19, 13:45Не нужен там датчик давления, там реализован другой, более универсальный алгоритм изменения температуры стабилизации, без дополнительных датчиков. Он усредняет Тстаб за время порядка часа, и если внешние условия поменялись - корректирует ее. Данный алгоритм может компенсировать любые(!) изменения внешних условий, будь то давление, температуры в винокурне, суточные колебания напора и температуры воды и т.п. Если подошли хвосты, изменение будет резким, а медленные изменения мы компенсируем. Забейте вы на 280ый, нет в нем никакой необходимости, только место занимает и не факт, что забитая в прошивке формула с давлением правильно работает в вашем случае.
dymchishin
Бакалавр
Новый Уренгой
62 19

Понятно.Спасибо?
Esc
Профессор
Москва
2.2K 2.2K


Не нужен там датчик давления...Ой ли.
... Забейте вы на 280ый, нет в нем никакой необходимостиPhisik, 30 Июня 19, 13:58
Датчики, это органы осязания, снабжающие контроллер инфой об течении процесса. Глухая, иль слепая к тому, иль иному параметру автоматика, таки способна управлять погоном по некому алгоритму. Типа, затрещал задний бампер - завершаем парковку автомобиля. Но ведь парктроник в подобных ситуации эффективнее...
P.S.
Дифирамбы датчику АД.
Мою лень устраивает ситуация когда, например погон браги, всегда завершается автоматом при определенной кубовой температуре (контроллер корректирует текущую температуру опираясь на АД). Как добиться подобного результата, используя алгоритм?
Когда, допустим ещё вчера, вода кипела при 100. А сегодня АД упало и стрелка кубового градусника выше 98 не поднимается...
surami56
Специалист
СПб
199 71

Отв.11704 30 Июня 19, 22:01
Не нужен там датчик давления, там реализован другой, более универсальный алгоритм изменения температуры стабилизации, без дополнительных датчиков. Он усредняет Тстаб за время порядка часа, и если внешние условия поменялись - корректирует ее.Phisik, 30 Июня 19, 13:58Вы говорите о колоне или о дистилляторе?
Я себе сделал программу для только дистилляции и под себя с использованием корректировки температуры отбора в зависимости от давления. И очень доволен.
Phisik
Куратор
Екатеринбург
706 1.5K
Отв.11705 30 Июня 19, 23:31
Как добиться подобного результата, используя алгоритмEsc, 30 Июня 19, 18:31А если не вода? Если вчера гнали сахарную брагу, а завтра зерно, а потом кислый сидр? Температура кипения плавает в зависимости от концентрации растворенных веществ. Как ДД поможет? Я сторонник универсальных решений. Можно, например, останавливать погон, при определенной dT/dt, т.к. для любой браги при любом давлении наступит момент когда dT/dt станет равной 0.
Вы говорите о колоне?surami56, 30 Июня 19, 22:01У Максима было раньше сделано только для ректификации, как сейчас не знаю, последнее время не следил.
Esc
Профессор
Москва
2.2K 2.2K


Если вчера гнали сахарную брагу, а завтра зерно, а потом кислый сидр?Phisik, 30 Июня 19, 23:31ИМХО:
изучаем характер этих дамочек;
прописываем каждой индивидуальную методу/алгоритм поведения;
оформляем это в виде понятных менюшек...
Допусти сегодня погон сахара. Тупо жмакаем менюшку "Сахарная брага".
Завтра предстоит переработать зерно под бочку? Давим менюшку, ну например "Брага по Габриэлю". И контролеру понятно, что содержимое куба требуется поделить на два тела. И неплохо бы слить эти тела автоматом в отдельные ёмкости...
И пожалуйста чуть подробнее об универсальном dT/dt. Что за зверь такой?
ser52
Специалист
Москва
174 39
Отв.11707 01 Июля 19, 08:01
у меня на колпачковой колонне не получилось работать по алгоритму. Дельту ставил 0,3 температура стабилизаци растет по погону при неизменном давлении и как результат хвосты в отборе.
Esc
Профессор
Москва
2.2K 2.2K


Эт тебя, ИМХО не правильные хвосты подвели. Автоматика ожидала "шустрых"

Вот алгоритм похоже и отработал по "медленному изменению погоды"...
Если подошли хвосты, изменение будет резкимPhisik, 30 Июня 19, 13:58а ты ей "неторопливые" подсунул.

Вот алгоритм похоже и отработал по "медленному изменению погоды"...
Sunduk
Студент
Ангарск
26 3


[Не нужен там датчик давления, там реализован другой, более универсальный алгоритм изменения температуры стабилизации, /quote]
А где про это можно подробнее прочитать? Как настраивается?
Scarecrow
Специалист
Нижний Новгород
168 11

Ещё раз спрошу, а то при вчерашнем перегоне пришлось помучаться. При автоматическом определении тэн определяется как 2кВт, а он 3 кВт, внешний ваттметр показывает 3кВт. И тэн регулируется, но отображается в ардуино не правильно. При ручной установке 3кВт, отображается как 1250ВТ в режиме регулятора мощности (внешний ваттметр показывает 3кВт). Прошивка 3.82 от Phisik. Установлен датчик тока и детектор напряжения ZMPT101B. Куда копать?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Scarecrow, тебя спросили про датчик тока, ты не ответил. Дальше копать некуда. Если напряжение определяется верно, настройки скетча сделаны верно, в настройках стоит параметр ACS712=2, то все завит от датчика тока
Scarecrow
Специалист
Нижний Новгород
168 11

Про датчик тока просмотрел, к сожалению на телефоне увидел сразу след вопрос, мой косяк. 30А датчик тока. В настройках стоит параметр ACS712=2. Напряжение определяется верно. На вкладке d3 отображается 2139w, 231v, 91a.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Scarecrow, тогда это вопрос по программной части либо к phisik либо msg31.
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.11714 01 Июля 19, 19:10 (через 6 мин)
Попробуй чайник подключи , что покажет?
Бывают такие тэны неправильные.
Бывают такие тэны неправильные.
Scarecrow
Специалист
Нижний Новгород
168 11
Отв.11715 01 Июля 19, 19:32 (через 23 мин)
Попробуй чайник подключи , что покажет?С чайником все тоже самое.
Бывают такие тэны неправильные.demyan2, 01 Июля 19, 19:10
bsgart
Доцент
Тимашевск
1.2K 517

Отв.11716 01 Июля 19, 19:52 (через 20 мин)
Scarecrow, в инструкции по режиму регулятора мощности есть текст выделенный красным, второй пункт проверь.
Scarecrow
Специалист
Нижний Новгород
168 11
Отв.11717 01 Июля 19, 20:01 (через 10 мин)
bsgart, сделал по выделенному красным - все так же.
Phisik
Куратор
Екатеринбург
706 1.5K

Там есть в скетче настройка типа ASC712_SENSITIVITY, если датчик работает, но показывает не то, то надо параметр покрутить
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Phisik, у него же стандартные настройки для 30А датчика, должны быть нормальные значения. Если ненормальные то или датчик кривой, или в скетче чего не так сделал.
Может попробовать затереть еепром и перезалить скетч?
Может попробовать затереть еепром и перезалить скетч?