Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.12160 25 Окт. 19, 14:02
На алишке нашел набор иголок для шприца, думаю идеально подойдет для подбора отбора https://ru.aliexpress.com/...rchweb201603_52
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113

Отв.12161 25 Окт. 19, 14:27 (через 25 мин)
Я такими пользуюсь больше года. В некоторые вставил проволочки, таким образом увеличив точность отбора. Дома посмотрю свою табличку, там есть расход в мл/ч.
mitya
Специалист
Кстово
121 62

Отв.12162 25 Окт. 19, 15:15 (через 49 мин)
Пример в студию и описание процесса где это задействовано в скетче.ТокАвто, 25 Окт. 19, 13:11Кусок из скетча по клапанам выкладывали выше.
- общий клапан воды
- клапан на диф
- клапан на холодильник
- клапан на головы
- клапан на тело
- клапан на хвосты
вот тебе шесть симмисторов или мосфетов на управление плюс 2 триака на разгон и рабочий тэн.
Клапан голов как есть, а клапан хвостов на слив польского буфера.MIND, 25 Окт. 19, 13:51о таком термине еще не слышал, будем изучать
сообщение удалено
Сергей Смоленск
Бакалавр
Смоленск
81 3

Отв.12163 26 Окт. 19, 16:03
Добрый день коллеги.Нужна Ваша помощь. Собрал схему поток-1. в ардуино мега залил прошивку(разные пробовал от 330 до 361). в общем, нет шима. управление симистором на 36 пине. контроль нуля через пин 3. так же стоит датчик ASC712 30а. подключал осциллограф. сигнал нуля на ардуино поступает. правильный. а с ардуино нет сигнала. При этом нагрузкой управляет в режиме вкл/выкл. т.е. ставлю мощность тэна 200 вт(две лампы накаливания по 95) в режиме регулятора ставлю 0. свет выключен. ставлю 100 или 150 ил 180 - ничего не меняется. ставлю 200 свет включился. нет сигнала на симистор. сигнал линейный. в чем может быть проблема? все собирал как в первом посте.
добавлю, что клапана не подключал. не работает именно шим на тэн.
п.с. когда включил контроллер, загорелись алармы по воде и таре. заглушил их резистором на землю. временно...
добавлю, что клапана не подключал. не работает именно шим на тэн.
п.с. когда включил контроллер, загорелись алармы по воде и таре. заглушил их резистором на землю. временно...
limon
Доцент
Липецк
1K 952

Отв.12164 26 Окт. 19, 18:02
т.е. ставлю мощность тэна 200 втСергей Смоленск, 26 Окт. 19, 16:03нагрузка маленькая, попробуй эл.чайник или утюг параллельно с лампой. Оптосимистор точно 3023?
Сергей Смоленск
Бакалавр
Смоленск
81 3


Оптосимистор точно 3023?limon, 26 Окт. 19, 18:02да. Белый 3023. Контроль нуля КР3010. Спасибо. Попобую бОльшую нагрузку.хотя какая разница, если на 36 пине ровный сигнал и сигнала, похожего на шим нет.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Сергей Смоленск, А почему ноль не по классике на pc814? Что это за кр3010?
На первом экране значения ZR нормальные в районе 2500?
На первом экране значения ZR нормальные в районе 2500?
Сергей Смоленск
Бакалавр
Смоленск
81 3


почемуbengoor, 26 Окт. 19, 18:55В магазине не было pc814. Сказали это полный аналог. Что такое zr? Не нахожу такого. Rmu 122 c329. Стоит прошивка 3.60 симпл 0 и отключил сейчас датчик токп asc712 в прошивке 0 поставил.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Сергей Смоленск, На 1 экране в режиме Displaying
Сергей Смоленск
Бакалавр
Смоленск
81 3

Отв.12169 26 Окт. 19, 20:11 (через 20 мин)
Честно говоря, как я думаю, хрен с ней со схемой. Шим должен работать без обратной связи. Програмно. На 36 пине должна быть картинка как на фото ниже. Там я взял простой код шим - мигание.это выдает уно.мега делает так же с этим скетчем. А вот данные скетчи у меня не работают и в ручном режиме линия на осциллографе прямая как у мертвеца.
Добавлено через 4мин.:
Zr прыгал. Сейчас стоит на 56469
Добавлено через 4мин.:
Zr прыгал. Сейчас стоит на 56469
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


нет шима. управление симистором на 36Сергей Смоленск, 26 Окт. 19, 16:03А режим какой запущен? Что на дисплее? Хотя бы режим регулятора мощности запустить.
Сергей Смоленск
Бакалавр
Смоленск
81 3

Отв.12171 26 Окт. 19, 20:27 (через 11 мин)
Режим Reg Power. Фото прилагаю. Так же кидаю фото сигнала контроля нуля, который идет на пин 3.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K


Zr прыгал. Сейчас стоит на 56469Сергей Смоленск, 26 Окт. 19, 20:11Такого не должно быть. Должно быть 2500. Смотри схему, ищи ошибку, резистор на 5.1К проверь, резистор 82К на высокой стороне
Возможно кр3010 не подходит для этих дел, сейчас даташит не посмотреть
Смотри как у меня выглядит сигнал на выходе с симистора https://cdn.homedistil.ru/fs/1904/23/34221.311164.jpg
Сергей Смоленск
Бакалавр
Смоленск
81 3

Отв.12173 26 Окт. 19, 21:22 (через 4 мин)
А что означает этот zr?
и еще, может ли работать шим без обратной связи в этом скетче? будет ли ардуина посылать сигнал на 36 пин без нуля?
и еще, может ли работать шим без обратной связи в этом скетче? будет ли ардуина посылать сигнал на 36 пин без нуля?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


будет ли ардуина посылать сигнал на 36 пин без нуля?Сергей Смоленск, 26 Окт. 19, 21:22Не будет. Сигнал надо именно спустя определённое время после нуля посылать.
Сергей Смоленск
Бакалавр
Смоленск
81 3

Отв.12175 26 Окт. 19, 21:54 (через 4 мин)
нашел ошибку. резистор 82к на 0.5 вт.горячий как собака. завтра заменю его на 2вт как в схеме и оптопару. проверю все еще раз и отпишусь. видимо ноль неправильный.
сообщение удалено
dimato
Кандидат наук
Волгоград
417 182

Отв.12176 27 Окт. 19, 08:13
sachalin-1, Как настроен отбор тела? ( по температуре, по времени, и т.д.) Если по температуре в кубе то может и сразу перейти, потому что установлена низкая температура
сообщение удалено
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.12178 28 Окт. 19, 09:42 (через 22 мин)
Коллеги, прошу помощи. Не могу настроить работу в режиме регулятора мощности. Описание проблемы на видеоBotinok, 28 Окт. 19, 09:21А нагрузка подключена ?
Botinok
Кандидат наук
Хайфа
361 157


Нагрузка потключена. ТЭН НА 4500W. И мощность регулируется кнопками.
Разъём А2симистора вта41 идёт на датчик тока, с него на разъём на силовой плате.
Вот второе видео. Магия, бл. Какаято
Добавлено через 1мин.:
А ещё я не могу попасть на окно D3. Сразу на окно D5 перепрыгивает
Добавлено через 42мин.:
На обычной. На этом тэне
Разъём А2симистора вта41 идёт на датчик тока, с него на разъём на силовой плате.
Вот второе видео. Магия, бл. Какаято
Добавлено через 1мин.:
А ещё я не могу попасть на окно D3. Сразу на окно D5 перепрыгивает
Добавлено через 42мин.:
На обычной. На этом тэне
сообщение удалено