boxster Студент Москва 42 9
Отв.12920  01 Апр. 20, 13:46
из практики, низкая надежность реле. Возможны подгораниеlimon, 01 Апр. 20, 10:58
Дело в том, что подобные реле используются в электрокотлах для управления тэнами. Нужно понимать, что электрокотел - это устройство, используемое 24х7 и реле там используется не для защиты, а для управления, т.е. щелкает оно достаточно часто. И именно в электрокотлах есть проблема подгорания контактов т.к. контакты реле имеют свой ресурс, зависящий от коммутируемой мощности и частоты срабатывания.
заваривание контактовlimon, 01 Апр. 20, 10:58
Заваривание или залипание контактов, на сколько мне известно, характерно при коммутации индуктивной или емкостной нагрузки в момент пуска. У нас же нагрузка резистивная и заваривание контактов для которой маловероятно.
Если есть сомнения по поводу реле - поставить их 2 штуки в параллель и забыть.

По поводу дифов. Думаете они не летят? Или контакты там не подгорают. У меня, к примеру, цепь питания автоматики защищена узо Legrand DX3 на 25а, которое при работе автоматики зловеще жужжит. Не думаю, что это "дзззз" благотворно влияет на ресурс узо.
Контактор бессомненно более надежен, чем реле. Там стоят мощные пружины и мощный магнит - именно то, что нужно для борьбы с залипанием контактов. Для пуска мощного мотора - самое то, а для нашей резистивной нагрузки - имхо перебор. К тому же шумные они - не для жилых помещений.

Щелкаем реле правильноlimon, 01 Апр. 20, 12:59
в статье речь идет о коммутировании индуктивной нагрузки, для которой голое реле не годится. У нас - резистивная нагрузка.

Коммутировали раз в сек 1кВт в течении суток 2-3 раза в сек.bengoor, 01 Апр. 20, 12:51
Реле без симистора выдержало 24 х 60 х 60 = 86400 коммутаций (это если 1 коммутация в секунду). Предположим, что мы используем автоматику 1 раз в неделю, за одно использование имеем 5 коммутаций. Таким образом за 1 месяц пользования автоматики мы имеем 20 коммутаций. 86400 коммутаций реле хватит на 4320 месяцев или на 360 лет. Мало?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.12921  01 Апр. 20, 14:02, через 16 мин
Реле без симистора выдержало 24 х 60 х 60 = 86400 коммутаций (это если 1 коммутация в секунду). Предположим, что мы используем автоматику 1 раз в неделю, за одно использование имеем 5 коммутаций. Таким образом за 1 месяц пользования автоматики мы имеем 20 коммутаций. 86400 коммутаций реле хватит на 4320 месяцев или на 360 лет. Мало?boxster, 01 Апр. 20, 13:46
Неверная постановка вопроса. Реле НЕ выдержало столько коммутаций, сколько оно выдержало я не проверял. А вот то что эта или подобные ей схемы эффективны, сам лично убедился.
Лично я для тестов использовал именно резистивную нагрузку и дуга естественно образуется и при ней. А вот само значение 1кВт которым тестировал я, для среднестатистического самогонщиков мало. Как правило тэны 2-3кВт, а тут количество циклов будет меньше и не в прямой зависимости, а в геометрической.
Кроме этого кому будет легче если реле не сработает тот самый один раз, когда это надо. Ему плевать сколько мы на бумаге посчитали. Схема копеечная.
Использование 2 реле в параллель тоже не имеет смысла. Если подведёт одно, то через него и будет продолжать течь ток.
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.12922  01 Апр. 20, 14:23, через 21 мин
защищена узо Legrand DX3 на 25а, которое при работе автоматики зловеще жужжит.boxster, 01 Апр. 20, 13:46
это трансформатор губит, ничего страшного. Legrand очень надежен.
Дело в том, что подобные реле используются в электрокотлах для управления тэнами. Нужно понимать, что электрокотел - это устройство, используемое 24х7 и реле там используется не для защиты, а для управленияboxster, 01 Апр. 20, 13:46
надёжность узла защиты должна быть выше, чем узла управления. Иначе защита не имеет смысла. Управлять котлом можно, а делать защиту на реле нельзя. Горят эти реле на котлах только впуть....
boxster Студент Москва 42 9
Отв.12923  01 Апр. 20, 14:31, через 8 мин
Кроме этого кому будет легче если реле не сработает тот самый один раз, когда это надо. Ему плевать сколько мы на бумаге посчитали. Схема копеечная.bengoor, 01 Апр. 20, 14:02
Согласен. Наверно действительно рационально сделать так:
Для реле нужно делать управление на симисторе. Симистор ВКЛ. нагрузку И шунтируется контактами реле, выкл в обратном порядке.limon, 01 Апр. 20, 10:58

Может в этом случае пришла пора изменить часть схемы автоматики, связанную с защитой от зависания. Все же применение дифа не является оптимальным
решением.
сообщение удалено
boxster Студент Москва 42 9
Отв.12924  01 Апр. 20, 19:30
В нём обычный выключатель с защитой по Max току. Что поможет в случае КЗ например.AlexDol, 01 Апр. 20, 18:11
По правилам устройства электроустановок электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания. Т.е. в Вашем электрическом щите уже должны быть установлены автоматические выключатели, которые помогут в случае КЗ. Установка дополнительных выключателей в блок автоматики не дает дополнительной защиты, а вот громоздкость блока автоматики увеличивает.

Наибольшую опасность на мой взгляд представляет КЗ симистора или зависание системы, в результате которого тэн при ректификации будет работать на своей номинальной мощности. Здесь последствия могут быть весьма печальными
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.12925  02 Апр. 20, 00:55
Да все уже придумано до нас
Дистанционные расцепители АББ S2C-A... - это катушка, крепящаяся к автомату сбоку. При подаче на катушку напряжения она выключает автомат.
Ставите обычный автомат и эту приблуду сбоку и моська всем этим управляет,кому узо не нравится
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.12926  02 Апр. 20, 09:50
И все же дифавтомат НУЖЕН, безопасности много не бывает. Даже при отсутствии заземления и пробое тена на корпус, диф ограничит время прохождения тока через тело человека, а это возможно спасенная жизнь! Я попадал под напряжение с дифом и без него(по работе). С дифом даже испугаться не успеваешь(10мА), стол отключается. Если у Вас бегают рядом дети, внуки, не скупитесь, купите хороший дифавтомат >2000рублей, с Iзащиты 30мА, 10мА лучше, но возможны ложные срабатывания. Дергать диф автоматикой конечно не красиво, но я специально искал ограничения по кол-ву срабатываний(или ещё по чему) и ничего не нашёл. У меня две автоматики на одной диф и контактор на другой просто диф. По ссылке фото автоматики, дифавтомат обеспечивает защиту от поражения электрическим током, а контактор отключает все при авариях.
[сообщение #13629581]
сообщение удалено
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.12927  02 Апр. 20, 11:36
Это для меня не ново, и ранее бывало в жизни, но задумался только после твоего сообщения. Так это значит что ТЭН надо менять?AlexDol, 02 Апр. 20, 11:18
Это значит что тэн для начала надо проверить мегаомметром
MIND Специалист Пермь 138 107
Отв.12928  02 Апр. 20, 16:22
Максим, с какой целью в скетче при обращении к датчикам температуры стоит признак "паразитного питания"?
ds.write(0xCC,1); // start conversion, with parasite power on at the end
ds.write(0x44,1); // start conversion, with parasite power on at the end
Фактическое же подключение идет с внешним питанием.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.12929  02 Апр. 20, 17:00, через 39 мин
Это просто комментарий. Работа с паразитным питанием не отличатся от обычной.
сообщение удалено
gol_avto Доцент Москва - Серпухов - Анапа 1.3K 458
Отв.12930  02 Апр. 20, 18:50
Так это значит что ТЭН надо менять?AlexDol, 02 Апр. 20, 11:18
ТЭН надо заземлять!!!
Totenkopf Кандидат наук Долгопрудный 331 113
Отв.12931  02 Апр. 20, 19:55
Вирус напал на нашу страну. Мы самогонщики поможем Родине. Это обеззараживание с нашей помощью.AlexDol, 02 Апр. 20, 18:00
В эти выхи буду сырец на работу гнать. Надо дезраствор по кабинетам раздать.
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.12932  02 Апр. 20, 20:31, через 36 мин
Максим подскажите плиз по мешалке которая на клапан голов в режиме нбк цепляется. Где в скетче может какие цифирки поправить что бы она на подолше включалась. А то мигнет светодиод на секунду и все.
сообщения удалены (3)
uazovod Профессор Курск 2.1K 704
Отв.12933  03 Апр. 20, 11:34
AlexDol,
Это и предыдущее сообщение удалю через пару дней.AlexDol, 03 Апр. 20, 08:46
Не удаляй! Кому-нибудь пригодится.
сообщения удалены (2)
Zaharzzz84 Специалист Алушта 119 25
Отв.12934  06 Апр. 20, 06:42
Добрый день! Я же правильно понимаю, что HelloDistiller теперь и Игорь 223 продает? Запутался в версиях.
Сейчас пользуюсь БКУ033М. Хочу приобрести более продвинутую автоматику. Посоветуйте, что выбрать HelloDistiller или БКУ 099...
Какие + и -
Gennady73 Новичок Братск 6 2
Отв.12935  06 Апр. 20, 08:16
Доброго времени суток! Собрал автоматику на плате и по схеме от MIND. Скетч 3.86+V2.8. Провел пробную дистилляцию и ректификацию очень доволен и большое спасибо Phisik за большую проделанную работу. Изделие выглядит так:
IMG_20200404_181954.jpg
IMG_20200404_181954.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
IMG_20200404_182046.jpg
IMG_20200404_182046.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
IMG_20200404_182053.jpg
IMG_20200404_182053.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.12936  06 Апр. 20, 09:03, через 48 мин
Gennady73, молодец. И сразу замечание, у тебя на радиаторе 2 симистора, это разгонный и основной? Если да, то это неправильно, радиатор маленький, даже с вентилятором. Разгонный блок нужно делать отдельно, со своей силовой частью - розетка,вилка,контактор или твердотелка или симистор.
AlexShul Студент Ангарск 28 10
Отв.12937  06 Апр. 20, 12:49
Gennady73, молодец. И сразу замечание, у тебя на радиаторе 2 симистора, это разгонный и основной? Если да, то это неправильно, радиатор маленький, даже с вентилятором. Разгонный блок нужно делать отдельно, со своей силовой частью - розетка,вилка,контактор или твердотелка или симистор.limon, 06 Апр. 20, 09:03
Радиатор располагать внутри коробки да еще и рядом с оборудованием такое себе решение... Температура от двух ВТА там явно за сотку.

Добавлено через 2мин.:

Радиатор располагать внутри коробки да еще и рядом с оборудованием такое себе решение... Температура от двух ВТА там явно за сотку.AlexShul, 06 Апр. 20, 12:49
Ну хотя, если промышленный серверный вентиль сверху поставить ампера так на 3 )))
Zaharzzz84 Специалист Алушта 119 25
Отв.12938  06 Апр. 20, 15:02
Добрый день! Я же правильно понимаю, что HelloDistiller теперь и Игорь 223 продает? Запутался в версиях.Сейчас пользуюсь БКУ033М. Хочу приобрести более продвинутую автоматику. Посоветуйте, что выбрать HelloDistiller или БКУ 099...Какие + и -Zaharzzz84, 06 Апр. 20, 06:42
Сам разобрался, посмотрел видео на канале производителя. HelloDistiller на голову выше чем БКУ 9 серии да и любой другой автоматики по цене/качество.
Gennady73 Новичок Братск 6 2
Отв.12939  06 Апр. 20, 16:43
Температура от двух ВТА там явно за соткуZaharzzz84, 06 Апр. 20, 15:02
Провел эксперимент:
Температура.jpeg
Температура. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Напряжение.jpeg
Напряжение. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Мощность.jpeg
Мощность. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.

К мощности надо прибавить 1000 Вт разгонного Тэна. Датчик температуры ТСА поставил под первое ребро от ВТА. Максимальная температура 59.1