из практики, низкая надежность реле. Возможны подгораниеlimon, 01 Апр. 20, 10:58Дело в том, что подобные реле используются в электрокотлах для управления тэнами. Нужно понимать, что электрокотел - это устройство, используемое 24х7 и реле там используется не для защиты, а для управления, т.е. щелкает оно достаточно часто. И именно в электрокотлах есть проблема подгорания контактов т.к. контакты реле имеют свой ресурс, зависящий от коммутируемой мощности и частоты срабатывания.
заваривание контактовlimon, 01 Апр. 20, 10:58Заваривание или залипание контактов, на сколько мне известно, характерно при коммутации индуктивной или емкостной нагрузки в момент пуска. У нас же нагрузка резистивная и заваривание контактов для которой маловероятно.
Если есть сомнения по поводу реле - поставить их 2 штуки в параллель и забыть.
По поводу дифов. Думаете они не летят? Или контакты там не подгорают. У меня, к примеру, цепь питания автоматики защищена узо Legrand DX3 на 25а, которое при работе автоматики зловеще жужжит. Не думаю, что это "дзззз" благотворно влияет на ресурс узо.
Контактор бессомненно более надежен, чем реле. Там стоят мощные пружины и мощный магнит - именно то, что нужно для борьбы с залипанием контактов. Для пуска мощного мотора - самое то, а для нашей резистивной нагрузки - имхо перебор. К тому же шумные они - не для жилых помещений.
Щелкаем реле правильноlimon, 01 Апр. 20, 12:59в статье речь идет о коммутировании индуктивной нагрузки, для которой голое реле не годится. У нас - резистивная нагрузка.
Коммутировали раз в сек 1кВт в течении суток 2-3 раза в сек.bengoor, 01 Апр. 20, 12:51Реле без симистора выдержало 24 х 60 х 60 = 86400 коммутаций (это если 1 коммутация в секунду). Предположим, что мы используем автоматику 1 раз в неделю, за одно использование имеем 5 коммутаций. Таким образом за 1 месяц пользования автоматики мы имеем 20 коммутаций. 86400 коммутаций реле хватит на 4320 месяцев или на 360 лет. Мало?