Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


Порты 20122 обновление и 20125 данные. Проверь адрес сервера и I'd контролера в веб модуле.
Badbug
Студент
Подольск
34 3
Отв.12861 02 Марта 20, 14:38 (через 26 мин)
Сейчас пробовал через сеть,к точке цепляется ip я его вижу ,а веб интерфейс не открывается (даже пинг не идет), подключаюсь на прямую один раз страничку открывает и как будто подвисает, хотя соединение по wifi не отваливается, светодиод медленно моргает.
Где собака порыта , я же бубен продырявил))))
Добавлено через 52мин.:
Попробовал опять все заново, прошил залил данные, на веб заходил но на сервере не видно было. Залил обновление 17 через веб морду к точке конектится ,а веб не открывается совсем.
Добавлено через 20мин.:
после обновления 16 версии тоже самое(((
Где собака порыта , я же бубен продырявил))))
Добавлено через 52мин.:
Попробовал опять все заново, прошил залил данные, на веб заходил но на сервере не видно было. Залил обновление 17 через веб морду к точке конектится ,а веб не открывается совсем.
Добавлено через 20мин.:
после обновления 16 версии тоже самое(((
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.12862 03 Марта 20, 08:07
Залей снова веб-интрефейс. Будет работать? В настройке контроллера поставь ParamGSM=10 (WiFi), чтоб удаленный доступ получить.
сообщение удалено
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.12863 03 Марта 20, 10:34
Если счас 17 версию загрузить?
Badbug
Студент
Подольск
34 3

Если я ее загружу то больше веб интерфейс я не увижу. К Wifi цепляеся через телефон только ip ввожу сразу теряет связь,а ноутбук тот и подключиться неможет ip не выдает. Могу ли я использовать single server V 2.00 ?
Добавлено через 3ч. 22мин.:
Ребят может кто недавно собирал автоматику на готовых элементах от Bengoor, с возможностью контроля за колонной удаленно поделитесь сборками, скетчами пожалуйста.
Добавлено через 18мин.:
Фото прикладываю
Добавлено через 3ч. 22мин.:
Ребят может кто недавно собирал автоматику на готовых элементах от Bengoor, с возможностью контроля за колонной удаленно поделитесь сборками, скетчами пожалуйста.
Добавлено через 18мин.:
Фото прикладываю
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.12865 04 Марта 20, 06:39
Проверю на днях.
Добавлено через 3ч. 1мин.:
Добавлено через 0мин.:
Приветствую вас, друзья!
Выложена новая версия веб-интерфейса HelloDistillerESPWeb_v003, с возможностью удаленного управления (вместо Wi-Fi модуля).
Добавлено через 3ч. 1мин.:
Если я ее загружу то больше веб интерфейс я не увижу. К Wifi цепляеся через телефон только ip ввожу сразу теряет связь,а ноутбук тот и подключиться неможет ip не выдает. Могу ли я использовать single server V 2.00 ?Badbug, 03 Марта 20, 10:45single server V 2.00 использовать можно.
Добавлено через 0мин.:
Приветствую вас, друзья!
Выложена новая версия веб-интерфейса HelloDistillerESPWeb_v003, с возможностью удаленного управления (вместо Wi-Fi модуля).
сообщения удалены (2)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K

Отв.12866 04 Марта 20, 15:14
В контроллере этот же id прописан?
Добавлено через 13ч. 4мин.:
Удалил сообщения с твоим ID контроллера и адресом сервера. Не нужно их светить.
Добавлено через 13ч. 4мин.:
Удалил сообщения с твоим ID контроллера и адресом сервера. Не нужно их светить.
Badbug
Студент
Подольск
34 3

Привет. Ясно, да в контроллере прописан этот же id и порт 20123 ,ip 0.0.0.0.
gol_avto
Доцент
Москва-Серпухов-Анапа
1.5K 517

Отв.12868 05 Марта 20, 08:24
Коллеги, всех приветствую! Заменил датчик тока на трансформатор и решил проверить, как это работает. Подключил ваттметр и увидел несоответствие мощностей.
Ваттметр показывает правильно P=7.07A * 198V = 1.4 kW
MEGA измеряет верно, а рассчитывает занижая P= 7.1A * 197V = 1.4kW - на дисплее 1237W. Разница целых 12%, это много.
Нагрузка 100%, синус не обрезан. Прошивка от Физика 3.84
Кто нибудь проводил сравнение?
Ваттметр показывает правильно P=7.07A * 198V = 1.4 kW
MEGA измеряет верно, а рассчитывает занижая P= 7.1A * 197V = 1.4kW - на дисплее 1237W. Разница целых 12%, это много.
Нагрузка 100%, синус не обрезан. Прошивка от Физика 3.84
Кто нибудь проводил сравнение?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K

Отв.12869 05 Марта 20, 08:34 (через 11 мин)
Прошивка от Физика 3.84gol_avto, 05 Марта 20, 08:24А что уже и такая есть?
Badbug
Студент
Подольск
34 3

И что интересно на веб я захожу, а на экране d3 ip не показывает.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


Потому что напряжение на входе, а не на выходе показано.
gol_avto
Доцент
Москва-Серпухов-Анапа
1.5K 517

Отв.12872 05 Марта 20, 10:57 (через 20 мин)
А что уже и такая есть?bengoor, 05 Марта 20, 08:34Очепятка - 3,83

Badbug
Студент
Подольск
34 3
Отв.12873 05 Марта 20, 10:58 (через 2 мин)
Так где же связь с сервером искать???
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


Гляну ещё на днях.
stop4563
Студент
кострома
29 2

Здрасте. Автоматику собрал. 100 л браги перегнал.вчера начал настраивать ретификацию.все прошло гладко колонна нагрелась.стабилизировалась.пошли головы,было поздно отключил. Сегодня включаю,начались проблемы.пркозания датчиков прыгают 4-5' а потом автоматика вырубается. Кто подскажет в чем может быть причина
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


А что пишет?
stop4563
Студент
кострома
29 2

Если вапрос ко мне.что пишет. То ничего не пишет. Ощущение что просто плата перезагружается
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K


Возможно датчики температуры дают короткое замыкание.
stop4563
Студент
кострома
29 2

Спасибо. Проверю
Добавлено через 2ч. 16мин.:
Датчики препоял. Проблема не ушла. Зделал тест,после включения клапана воды секунд через 2 идет презагрузка
Добавлено через 2ч. 16мин.:
Датчики препоял. Проблема не ушла. Зделал тест,после включения клапана воды секунд через 2 идет презагрузка