Подскажите, пожалуйста. Я правильно понял, что датчик температуры в ТСА чисто аварийный и нужен, чтобы все вырубить при перегреве колонны, если, например, не сработает переключение ТЭНа на рабочий режим из разогрева? Тогда вопрос - можно ли его вместо ТСА поставить на входе дефлегматора? С поправкой на температуру, конечно. Просто в трубку ТСА датчик влезает плотно, то есть перекрывает ее, а это нехорошо.
oleg_k11
Студент
Астрахань
17 2
Отв.12841 26 Февр. 20, 23:05 (через 32 мин)
1. Правильно. 2. Нет. Там температура выше, чем температура срабатывания аварийного датчика. 3. Перекрывать тса нельзя. Прикрути просто к холодильнику. Я вставил под теплоизоляцию и притянул хомутами. Срабатывает. Проверено.
P_20200226_235151.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113
Отв.12842 27 Февр. 20, 08:26
Латунный тройник в форме буквы Т (в любом магазе сантехники), внутреним диаметром под датчик. В один конец датчик, другой конец на ТСА на силиконовую трубку. На третий выход в атмосферу. Самый элементарный разборный вариант. Но вообще-то это в другую тему. Маленькие хитрости называется.
skuzmi
Студент
Луцк
28 29
Отв.12843 27 Февр. 20, 18:28
Приветствую, друзья! Благодаря вашей помощи и я собрал автоматику, правда, лицевую панель еще надо довести до ума и разгонный блок. P.S. Вмонтировал WiFi в корпус, прицепил антенну от неисправного роутера Скрытый текст1. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.3. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.4. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.5. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.6. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.7. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.WiFiT. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика. 87969192_654181275328514_3133863075535388672_n. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.12844 28 Февр. 20, 10:02
На али наткнулся на интересный модуль для организации бесперебойного питания от лития https://aliexpress.ru/...18-01ffcfdd8091 С одной стороны подключается питание 12В, с другой стороны выход 12В 1А, к плате подключается литиевая банка например 18650. На модуле есть зарядка для лития, в случае отключения питания через dc-dc напряжение на выходе мгновенно появляется. Есть конечно ряд вопросов по принципу зарядки лития. Если модуль будет постоянно его заряжать, то долго банка не проживет. Но это надо тестировать. Хочется услышать мнение специалистов: можно на моих платах организовать подключение такого модуля. Как это сделать несложно мысль уже есть. Есть ли смысл в этом? То есть в случае отключения питания естественно гасится вся силовая плата, в том числе клапана на 12В, а питание на плату управления продолжает идти через плату UPS, там хватит 1А для работы некоторое время контроллера и датчиков. Тем самым режим не будет сброшен, а при восстановлении питания продолжится работа.
limon
Доцент
Липецк
1K 955
Отв.12845 28 Февр. 20, 13:02
Есть ли смысл в этом? ....а при восстановлении питания продолжится работа.bengoor, 28 Февр. 20, 10:02
температура стабилизации упадет, колонна осушиться даже через 5 минут. Невозможно будет просто продолжить, необходимо заново запускаться, стабилизировать колонну и отобрать немного голов. Имхо бесполезная затея с ups-ом.
сообщение удалено
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.12846 28 Февр. 20, 13:50 (через 49 мин)
температура стабилизации упадет, колонна осушиться даже через 5 минут. Невозможно будет просто продолжить, необходимо заново запускаться, стабилизировать колонну и отобрать немного голов. Имхо бесполезная затея с ups-ом.limon, 28 Февр. 20, 13:02
Со всем согласен, но при желании можно всегда провести анализ. Когда пропадает питание система переходит на работу на себя, дальше считаем время. При длительном отсутствии(отдельная настройка в меню количество минут простоя) автоматика завершает работу и когда мы приходим, то видим инфу что отключено питание. Если например пропало питание на 1 минуту, то можно поработать на себя 5 минут и продолжить, если пропало питание на 5 минут, то запускается процесс стабилизации и доотбора голов с последующим продолжением. Да это допиливание скетча, поэтому я и задал вопрос стоит это того.
istochnik
Бакалавр
Макеевка
69 23
Отв.12847 28 Февр. 20, 14:46 (через 56 мин)
с зарядкой 18650 проблем нет. есть модуль на TP4056. к нему напрямую можно аккумулятор подключить. аккумулятор разряжен - идет зарядка, аккумулятор заряжен - заряда нет
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.12848 28 Февр. 20, 14:56 (через 10 мин)
с зарядкой 18650 проблем нет. есть модуль на TP4056. к нему напрямую можно аккумулятор подключить. аккумулятор разряжен - идет зарядка, аккумулятор заряжен - заряда нетistochnik, 28 Февр. 20, 14:46
Во-первых, зачем к готовому модулю, в котором уже есть зарядка подключать еще внешнюю? Во-вторых, что будет если напряжение на акуме просядет до 4.1В, сразу зарядка на TP4056 примется его заряжать. Не забывай про саморазряд. Интересен порог начала заряда.
surami56
Специалист
СПб
199 71
Отв.12849 28 Февр. 20, 18:03
С одной стороны подключается питание 12В, с другой стороны выход 12В 1А, к плате подключается литиевая банка например 18650. На модуле есть зарядка для лития, в случае отключения питания через dc-dc напряжение на выходе мгновенно появляется.bengoor, 28 Февр. 20, 10:02
surami56, так это также плата что я выкладывал. У меня большой вопрос по поводу принципа заряда литиевой банки. Ведь модуль будет работать постоянно, если зарядка работает некорректно или сама банка склонна к саморазряду, то постоянные заряд-разряд ее убьет. Это же не свинец.
stop4563
Студент
кострома
29 2
Отв.12851 28 Февр. 20, 21:40
Здрасте, собрал автоматику по схеме alekslug. Так понял что с трансформатора идут данные о напряжении сети регулируемые переменным резистором. Вопрос где смотреть данные о напряжении
istochnik
Бакалавр
Макеевка
69 23
Отв.12852 29 Февр. 20, 03:42
если почитать статью по ссылке surami56, то получается что на плате все же есть полноценное зарядное: "В процессе заряда светит красный светодиод, после окончания, зеленый. Важно то, что после окончания заряда контроллер полностью отключает заряд, а не держит аккумулятор под «капельным зарядом». Дело в том, что обычно бесперебойники работающие со свинцово-кислотными батареями постоянно подпитывают батарею, фактически реализуя режим CV, но для литиевых аккумуляторов такой режим не подходит, как из-за безопасности, так и из-за того, что литиевые аккумуляторы имеют низкий саморазряд и им это просто не нужно"
surami56
Специалист
СПб
199 71
Отв.12853 29 Февр. 20, 11:22
У меня большой вопрос по поводу принципа заряда литиевой банки.bengoor, 28 Февр. 20, 18:33
Почитайте ссылку внимательнее. Там проводят тесты и анализ платы. В том числе по зарядке - разрядки. Я сделал такой ИБП на 12 вольт. Работает уже месяца два.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.12854 29 Февр. 20, 13:17
surami56, прочитал. Там нет тестов на зарядку, точнее при какой дельте начинается зарядка . Понятно что она заканчивается при 4.2В, а если если напруга опустится до 4.1В например сразу же начнется зарядка . А по хорошему нужно заряжать при снижении ниже 3.5В.
stop4563
Студент
кострома
29 2
Отв.12855 01 Марта 20, 17:13
С масленницей всех.собрал.есть два вопроса. Почему может на датчике нуля значения прыгают от 2463 до 2567. И нет информации от датчика напряжения на трансформатре. Подключен к пину а2. Сборка транс 12в диодный мост сопротивление 2.2ком. резистор подстроечный 470 ом. Нпряжение на выходе максимум 0.9 вольт. Какое дожно бать нпюа вход а2
Добавлено через 1ч. 13мин.:
И вообще. Естьли разница куда подключается фаза куда 0
сообщение удалено
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.12856 02 Марта 20, 10:30
а вот приложение ни в какую не хочет цепляться ни каким способом, подскажите куда копать?Badbug, 02 Марта 20, 10:09
Приложение не работает с бесплатной версией автоматики, только с коммерческой.
Badbug
Студент
Подольск
34 3
Отв.12857 02 Марта 20, 12:19
Хорошо,я понял Максим помоги пожалуйста удаленку настроить вроде все вписал а коннекта нет.
Screenshot_20200302_121804_com.android.gallery3d.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.Screenshot_20200302_095451_com.android.chrome.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.12858 02 Марта 20, 13:04 (через 46 мин)
Попробуй с облака закачать обновление прошивки модуля 017.
сообщение удалено
Badbug
Студент
Подольск
34 3
Отв.12859 02 Марта 20, 14:07
Обновил прям через веб, стал светодиод моргать на nod mcu, но через сервак все равно глухо ,может порты не те я указал?