Отв.13580  07 Окт. 20, 19:32
какие детали приобрести для фильтра на 3квт?Shinanai, 07 Окт. 20, 13:29

400В пленочные, 1,5кв.мм. изоляцию не снимать, 20-25 витков, кольца подойдут, если намотка влезет.MIND, 05 Окт. 20, 16:42

Тороидальный сердечник:
  • внешний диаметр ≈ 25мм;
  • окно ≈ 13÷15мм;
  • толщина ≈ 8÷10мм.

Это минимальный размер тора вмещающего 2 обмотки по 20÷25 витков, проводом 1,5мм2.
Если габаритами не ограничен, стоит использовать сердечник побольше и провод 2,5мм2.

Конденсаторы 0,33÷0,47mF (самые ходовые в компьютерных БП), на напряжение 250v (но лучше с более высоким рабочим напряжением).

Донор торов и конденсаторов - компьютерные БП.
"Обмоточный провод" - изолированная моно жилка добытая из кабеля ВВГ.

Добавлено через 25мин.:

А на самом деле борьба должна идти с бардаком в монтаже, а не мужественному побеждению оного.serjrv, 07 Окт. 20, 18:53
Монтаж без бардака - это прекрасно. Но не стоит забывать и об "хилых сетях" поставляющих электроэнергию розеткам. И здесь фильтр лишним однозначно не будет, ИМХО.

Но главным виновником помех, на мой взгляд является неоптимальный режим фазо-импульсного регулятора-стабилизатора. Эт когда ТЭН 3кВт+ ограничивают регулятором, предположим до 0,5кВт.
Итог,
импульс имеет длительность весьма малуюserjrv, 07 Окт. 20, 18:53
а помеху "рожает" серьезную.
Shinanai Кандидат наук Иваново 483 80
Отв.13581  07 Окт. 20, 20:43
Подскажите хватит ли радиатора для симистора 55*80мм высота ребер 20 мм шаг между ребрами 5мм. На него поставлю вентилятор 60мм с производильностью 0.7куба/час.
mitya Специалист Кстово 121 62
Отв.13582  07 Окт. 20, 20:57, через 15 мин
Подскажите хватит ли радиатора для симистора 55*80ммShinanai, 07 Окт. 20, 20:43
Это зависит от мощности ТЭНа. Лучше поставить радиатор побольше, а 12 в-й кулер запитать от 5 в и симисторам хорошо и ушам приятно.
serjrv Кандидат наук Камышин 382 202
Отв.13583  07 Окт. 20, 20:59, через 2 мин
Монтаж без бардака - это прекрасно. Но не стоит забывать и об "хилых сетях" поставляющих электроэнергию розеткам. И здесь фильтр лишним однозначно не будет, ИМХО.
Но главным виновником помех, на мой взгляд является неоптимальный режим фазо-импульсного регулятора-стабилизатора. Эт когда ТЭН 3кВт+ ограничивают регулятором, предположим до 0,5кВт.
Итог, импульс имеет длительность весьма малую ... а помеху "рожает" серьезную.Esc, 07 Окт. 20, 19:32
Про оптимальность, я согласен на 100%. Просто не знаю есть ли в данной автоматике "разгонный" ТЭН. С таким режимом вообще все более оптимально можно реализовать. Ну и естественно чем меньше мощность регулируемого ТЭНа, тем меньше помеха. Но будет она всегда, отличаться будет только ее мощность (амплитуда помехи на самом деле). И в схемотехнике проще избежать ее влияние, чем ее побороть.
По поводу длительности импульса помехи... Сердечник на железе способен подавить большую энергию, НО, просто не успеет это сделать на коротком импульсе (резкий всплеск и спад), помеха уже взлетела до максимума, а работать фильтр только пытается начать. Сердечник на феррите, наоборот способен погасить меньше, но гораздо быстрее так скажем вступит в борьбу... В итоге "железо" погасит 10%, а "феррит" 60% помехи, естественно просто абстракционные величины привел, но они будут примерно именно такими.
Shinanai Кандидат наук Иваново 483 80
Отв.13584  07 Окт. 20, 21:32, через 33 мин
mitya, тэн 3штуки по 1квт. У меня автономка постоянно работает, шум от вентилятора 64 децебела. Помещение не жилое.
pap Специалист Москва 104 9
Отв.13585  08 Окт. 20, 05:03
Доброго дня. какую прошивку можно поставить на автоматику Мега 2560, стоит версия 3.47 одна из первых. И можно ли ее тюнинговать? Спасибо
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.13586  08 Окт. 20, 07:35
Доброго дня. какую прошивку можно поставить на автоматику Мега 2560pap, 08 Окт. 20, 05:03
Можно смело 3,61

Добавлено через 2мин.:

. У меня оборудование с ТЭНами на 12 КВт и 3-х фазным симисторным регулятором безо всякой фильтрации сутками работает, правда с другой автоматикой, но это совершенно не важно относительно помех вызванных силовой частью.serjrv, 07 Окт. 20, 18:53
Мощно. ТЭНы звездой или треугольником подключены?
serjrv Кандидат наук Камышин 382 202
Отв.13587  08 Окт. 20, 10:01
ТЭНы звездой или треугольником подключены?msg31, 08 Окт. 20, 07:35
Звездой. На треугольнике я не представляю как можно симисторами рулить, перехода через ноль же не будет.
сообщение удалено
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.13588  08 Окт. 20, 14:35
Звездой. На треугольнике я не представляю как можно симисторами рулить, перехода через ноль же не будет.serjrv, 08 Окт. 20, 10:01
Тоже не представлял, пока не увидел такие устройства. Видимо, как-то межфазный ноль анализируется.
Nimiroff Студент Пенза 42 13
Отв.13589  08 Окт. 20, 15:04, через 29 мин
Доброго времени суток.
Как проверить работает ли ACS712T?
На текущий момент в нет отображение текущий мощности на экране и в вэб интерфейсе. При этом в режиме регулировки мощности все работает. И еще момент если выключить УЗО то отображает последнее напряжение которое было и не сбрасывает.
сообщения удалены (2)
limon Доктор наук Липецк 996 933
Отв.13590  08 Окт. 20, 19:53
при полной мощности 3кВт на долго нагревательного элемента не хватает - через 15-20мин сгорает.sachalin-1, 08 Окт. 20, 19:46
херь какая-то, не должен гореть. У меня аналогично, 3квт разгон 40 минут, рект 1200-1000вт. Ищи причину в другом, может Тэн на низкие напряжение. На разгоне автоматика мощность не регулирует.
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.13591  08 Окт. 20, 20:11, через 19 мин
Привет !
Как проверить работает ли ACS712T?
На текущий момент в нет отображение текущий мощности на экране и в вэб интерфейсе. При этом в режиме регулировки мощности все работает. И еще момент если выключить УЗО то отображает последнее напряжение которое было и не сбрасывает.Nimiroff, 08 Окт. 20, 15:04
Проверь маркировку датчика 20А или 30А бывает что и 5 А высылают
сообщение удалено
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.13592  09 Окт. 20, 01:06
Вы это на полном серьезе пишете? Помеха идет непрерывно все два полупериода сети (я про 50 Гц)?serjrv, 07 Окт. 20, 18:53
Скинь цитату - где я писал, что помеха идет непрерывно?

Не люблю когде мне приписывают - чужие фантазии..
митрик Доцент Томск 1.8K 514
Отв.13593  09 Окт. 20, 02:31
sachalin-1, вариант подключения тэна через диод , не подходит ?
Nimiroff Студент Пенза 42 13
Отв.13594  09 Окт. 20, 08:09
Проверь маркировку датчика 20А или 30А бывает что и 5 А высылаютdemyan2, 08 Окт. 20, 20:11
Проблема в том что при тестах работало норм. Потом при первом перегоне звездило, а потом ваще нулями.
serjrv Кандидат наук Камышин 382 202
Отв.13595  09 Окт. 20, 09:19
Скинь цитату - где я писал, что помеха идет непрерывно?
Не люблю когде мне приписывают - чужие фантазии..Zapal, 09 Окт. 20, 01:06
С каких пор предложение с вопросом стало утвердительным? Вы предложили использовать низкочастотный фильтр на высокочастотную помеху, поэтому я так и написал.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.13596  09 Окт. 20, 10:07, через 48 мин
Вы предложили использовать низкочастотный фильтр на высокочастотную помеху, поэтому я так и написал.serjrv, 09 Окт. 20, 09:19
А какая частота у включающегося симистора? высокая скорость нарастания тока - никак с частотой не связана..
Помеху на контроллер - вполне может дать даже одиночное переключение контактов реле.. или тублера.
Timon351 Студент Новосибирск 43 4
Отв.13597  09 Окт. 20, 11:35
Всем доброго времени суток. Подскажите куда копать. При заливке скетча в контроллер мена 2560 про вылезает ошибка. Пробовал заливать тестовые заходят а на автрматику ни в какую
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.13598  09 Окт. 20, 11:39, через 4 мин
Timon351, попробуй залить скетчи с изменениями с моего облака https://drive.google.com/...TxB?usp=sharing
Timon351 Студент Новосибирск 43 4
Отв.13599  09 Окт. 20, 11:45, через 7 мин
Нет((( тот же результат только адрес другой
16022330727872975955619199253220.jpg
16022330727872975955619199253220. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.


Добавлено через 1мин.:

испытывал на 2 контроллерах, правда купленных у одного продавца

Добавлено через 7мин.:

попробую на обычную мегу2560 залить, она заведомо рабочая

Добавлено через 56мин.:

Вычитал что это сдох загрузчик((( как то быстро он сдох

Добавлено через 2ч. 46мин.:

Обнаружил что на плате распаян чип 2560-8au вместо 2560-16au. Это может быть причиной?
IMG_20201009_173459.jpg
IMG_20201009_173459. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
IMG_20201009_173448.jpg
IMG_20201009_173448. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.


Добавлено через 18мин.:

В обычную мегу2560 залился без проблем. Так что обращайте внимание на чипы. Наши китайские братья творят что хотят.