m_i_g Кандидат наук Муром 430 111
Отв.13640  20 Окт. 20, 13:41
Не понял ответа. "Init BMP280.. ОК" я получаю при старте. Не получаю данные с датчика. Всё время 760мм отображается
Romanich Кандидат наук 777RUS 420 102
Отв.13641  20 Окт. 20, 13:58, через 18 мин
Не получаю данные с датчика.m_i_g, 20 Окт. 20, 13:41
Если код сам не менял,то надо подождать 120 секунд и давление на 6м дисплее отобразится

Еще Вариант почисть память Arduino (в инете есть программки EEPROM_Clear) и Залей все заново.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.13642  20 Окт. 20, 14:23, через 26 мин
Не понял ответа. "Init BMP280.. ОК" я получаю при старте. Не получаю данные с датчика. Всё время 760мм отображаетсяm_i_g, 20 Окт. 20, 13:41
В настройках 60 сек выставил как Максим написал?
Без разницы что инициализацию выполнена
m_i_g Кандидат наук Муром 430 111
Отв.13643  20 Окт. 20, 15:05, через 42 мин
В настройках 60 сек выставил как Максим написал?bengoor, 20 Окт. 20, 14:23
погляну, но я ничего не менял в той части.
Vlad_ru Новичок Севастополь 6
Отв.13644  21 Окт. 20, 14:48
Доброго дня! Народ, у меня жутко медленный и дорогой спутниковый интернет поэтому предчувствую что настраивать ардуино на работу с esp будет непросто. Не мог бы кто нибудь поделится уже скомпилированным бинарником для ESPWeb_v003, ну или любым другим более ранним. Спасибо!)
Timon351 Студент Новосибирск 43 4
Отв.13645  21 Окт. 20, 16:07
Залил скретч от физика но только что собранную автоматику. Получил такое. Что не так?
16032855976215862452379122300958.jpg
16032855976215862452379122300958. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.


Добавлено через 1мин.:

С экраном 1602 подобная хрень
m_i_g Кандидат наук Муром 430 111
Отв.13646  21 Окт. 20, 16:14, через 8 мин
Что не так?Timon351, 21 Окт. 20, 16:07
Не так:
1. Не указан тип подключения i2c или параллельное.
2. Нет информации экран проверялся каким либо тестовым скетчем.
3. При инициализации экрана появляются черные полосы или сразу ЭТО.
4. При нажатии кнопок меняется что-либо на экране.
5. Если i2c какая библиотека использовалась.
6. Выставлялся дефайн очистка экрана или нет.
Timon351 Студент Новосибирск 43 4
Отв.13647  21 Окт. 20, 16:31, через 17 мин
Тип подключения i2c. Тестовым проверял работает.черных полос нет.библиотека из репозитария arduino ide liquid crystal I2c. По 6 пункту не скажу т к скретч брал готовый.

Добавлено через 2мин.:

Картинка не статичная некоторые символы меняются
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.13648  21 Окт. 20, 16:42, через 12 мин
библиотека из репозитария arduino ide liquid crystal I2cTimon351, 21 Окт. 20, 16:31
Библиотека там нестандартная нужна. У меня в облаке есть lib.rar
Timon351 Студент Новосибирск 43 4
Отв.13649  21 Окт. 20, 16:42, через 1 мин
Понял сейчас обновлю и проверю
m_i_g Кандидат наук Муром 430 111
Отв.13650  21 Окт. 20, 16:55, через 13 мин
По 6 пункту не скажу т к скретч брал готовый.Timon351, 21 Окт. 20, 16:31
Как раз там это и выставляется. Библиотеку для i2c нужно использовать от Физика.
Timon351 Студент Новосибирск 43 4
Отв.13651  21 Окт. 20, 17:06, через 12 мин
Заменил библиотеку и экран заработал. Спасибо
m_i_g Кандидат наук Муром 430 111
Отв.13652  22 Окт. 20, 12:59
Подскажите по алгоритму ректификации. Многие здесь пушут, что включили автоматику и на выходе получили чистый спирт. Я так и не могу добиться этого полностью в автоматическом режиме. Есть 2 колонны ХД/3 по 750мм, т.е. 20 тарелок. Датчик стоит в 1/3 колонны. В алгоритме заложено, что все отсчеты дельты идут от температуры стабилизации колонны при работе на себя. Однако я ни разу не смог добиться, что бы относительно температуры стабилизации можно было отбирать тело. Как только я начинаю отбор (1000 мл/ч), так сразу температура постепенно повышается на 1 градус и на этом устаканивается. Как у вас получается отбирать тело с рекомендуемой дельтой 0,3 относительно Тстаб которая выставилась при переходе от работы на себя к отбору голов? Или я что-то не понимаю? В профильной теме народ утверждает, что Тстаб должна устанавливаться при отборе тела, а не при работе на себя. Т.е. начинаем отбор тела, контроллер следит за температурой, как только она перестала меняться, она и становится Тстаб.
Timon351 Студент Новосибирск 43 4
Отв.13653  22 Окт. 20, 13:38, через 39 мин
m_i_g, все правильно говорят. ни как не получится отбирать с температурой которая при работе колонны на себя
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.13654  22 Окт. 20, 13:38, через 1 мин
Т.е. начинаем отбор тела, контроллер следит за температурой, как только она перестала меняться, она и становится Тстаб.m_i_g, 22 Окт. 20, 12:59
Не так. Температура стабилизации определяется после окончания отбора голов. Но можно косвенно и такой алгоритм реализовать, поставив время рестабилизации, например 3600 секунд. Тогда если 3600 секунд будет стоп, то температура стабилизации обновится. А так, конечно, не должно на 1 градус сразу скакать. Или отбор большой или термометр глючит.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.13655  22 Окт. 20, 13:41, через 3 мин
m_i_g, температура растет если отбор превышен. То есть колонна не успевает разделять с начинает гнать хвосты, с ними растет и температура.
Тут 2 варианта: или мощность низкая или отбор высокий.
Мощность надо выставлять чтобы давление было 15-20мм не выше, если ниже, то и отбирать надо медленнее
Кроме этого на себя колонная должна поработать минут 30, тогда и температура стабилизируется.
Timon351 Студент Новосибирск 43 4
Отв.13656  22 Окт. 20, 13:41, через 1 мин
пока автоматика еще на этапе сборки отбираю ручками. при работе колонны на себя одна температура при отборе голов немного другая при отборе тела третья.главное чтоб она была стабильная
m_i_g Кандидат наук Муром 430 111
Отв.13657  22 Окт. 20, 13:54, через 13 мин
А так, конечно, не должно на 1 градус сразу скакать.msg31, 22 Окт. 20, 13:38
Я не говорю, что сразу, Я говорю, что она постепенно повышается на 1*С (примерно в течении 30 минут) и потом стабилизируется и стоит как вкопанная почти до конца.

Добавлено через 1мин.:

Температура стабилизации определяется после окончания отбора голов.msg31, 22 Окт. 20, 13:38
Это тоже самое в принципе, т.к. отбор голов в 10-15 раз медленнее тела, то температура стоит как и при работе на себя.

Добавлено через 3мин.:

Кроме этого на себя колонная должна поработать минут 30, тогда и температура стабилизируется.bengoor, 22 Окт. 20, 13:41
У меня колонна переходит на отбор голов с момента, когда температура не менялась в течении 900 секунд. Однако это не отменяет повышения температуры при начале отбора тела.
MIND Специалист Пермь 138 107
Отв.13658  22 Окт. 20, 13:58, через 5 мин
Как только я начинаю отбор (1000 мл/ч), так сразу температура постепенно повышается на 1 градус и на этом устаканивается.m_i_g, 22 Окт. 20, 12:59
После прогрева и стабилизации при работе на себя колонна находится в термодинамическом равновесии, т.е. в каждой точке колонны жидкость и пар имеют определенный состав и температуру (которая зависит от атмосферного давления и давления столба жидкости). По высоте колонны выстраивается градиент состава и температуры. Условно:головы-спирт крепкий-промежуточные примеси-спирт не крепкий (менее 80%)-хвосты. Ты убираешь головы и к отбору подходит крепкий спирт (азеотроп в идеале) со своей равновесной температурой. Это и есть температура стабилизации. Даже ее название говорит о том, что она стабильна для данного состава пара/жидкости при стабильном атмосферном давлении. То есть пока температура отбора не меняется, неизменно и его качество (условно конечно). А чтобы не проебать вспышку и не загадить отбор, термометр опускают в нижнюю часть колонны. При работе на себя флегмовое число стремится к бесконечности и разделительная способность колонны максимальна. Как только начал отбор в колонне устанавливается новое равновесие для нового флегмового числа и состав в точке контроля (а, следовательно, и температура) может существенно измениться, что ты и увидел у себя.
Если ты начинаешь неприлично сильно доить корову она начинает лягаться.
m_i_g Кандидат наук Муром 430 111
Отв.13659  22 Окт. 20, 14:02, через 4 мин
пока автоматика еще на этапе сборки отбираю ручками. при работе колонны на себя одна температура при отборе голов немного другая при отборе тела третья.главное чтоб она была стабильнаяTimon351, 22 Окт. 20, 13:41
О чем я и пишу, что все почему-то включили и не подходя к колонне получили спирт. Мне же приходится каждый этап корректировать руками. При переходе на тело, выставляю дельту на много больше рабочей, что бы небыло стопов пока температура растет, жду когда температура стабилизируется, выставляю устаканившуюся температуру при отборе тела как Тстаб колонны, выставляю правильную дельту и только тогда можно отдыхать.

Добавлено через 3мин.:

Как только начал отбор в колонне устанавливается новое равновесие для нового флегмового числа и состав в точке контроля (а, следовательно, и температура) может существенно измениться, что ты и увидел у себя.MIND, 22 Окт. 20, 13:58
Именно это я и понимаю, потому и задал вопрос по алгоритму, который устанавливает Тстаб колонны ни когда температура стабилизировалась при отборе тела, т.к. установилось новое равновесие, а в другие периоды, когда она гарантирована ниже, чем при отборе тела.

Добавлено через 2мин.:

поставив время рестабилизации, например 3600 секунд.msg31, 22 Окт. 20, 13:38
В настройке есть такой пункт меню?