Отв.14220  16 Февр. 21, 13:07
Именно так он и стоит внутри МОСФЕТ-а в обратном включении.m_i_g, 16 Февр. 21, 10:06
Это паразитный диод - вызванный издержками технологии производства..
Он в общем то - не предназначен ни для какой защиты, а рисуют его на схеме - что бы показать для разработчиков.. этот диод медленный и ленивый.. Но если с ним работает - да и ладно, бог с ним..

ЗЫ.. лично я всегда ставлю быстрые внешние диоды - если в схеме есть индуктивная нагрузка..
несмотря на то - что в транзисторе на схеме нарисован внутренний диод..
m_i_g Кандидат наук Муром 428 111
Отв.14221  16 Февр. 21, 13:15, через 9 мин
Просто у меня есть ещё управление 12В клапаном ключом на транзисторе дарлингтона, в котором стоит настоящий защитный диод, который не является издержкой технологии.
skuzmi Студент Луцк 28 29
Отв.14222  16 Февр. 21, 13:53, через 39 мин
Выпаять диод на клапане и поставить в плату, согласно схемеalex_ok, 16 Февр. 21, 07:35
Если сделаешь иначе, придется соблюдать полярность подключения клапана, перепутаешь, - КЗ, со всеми вытекающими...
сообщение удалено
Gadukin Студент Хабаровск 48 32
Отв.14223  16 Февр. 21, 15:12
Как мне поступить?alex_ok, 16 Февр. 21, 07:35
Тема уже мусолена-перемусолина и здесь в других ветках. Исходи из того, что "кашу маслом не испортишь". Есть один диод - хорошо, два - еще лучше. Три - перебор, конечно, но хуже точно не будет. Благо - нынешние цены на диоды - ни о чём
max-yu Специалист Москва 192 82
Отв.14224  16 Февр. 21, 16:12, через 60 мин
ЗЫ.. лично я всегда ставлю быстрые внешние диоды - если в схеме есть индуктивная нагрузка..
несмотря на то - что в транзисторе на схеме нарисован внутренний диодZapal, 16 Февр. 21, 13:07

Полностью согласен - недавно я убил два Нано из-за того, что понадеялся на диод внутри мосфета. А он не помог от противоЭДС, мосфет пробился во все стороны и убил Нано.
Так что быстрый диод нужен
zaka Доктор наук Курск 610 417
Отв.14225  17 Февр. 21, 08:49
Вот тема развернулась...
Защитный диод включается в обратном питающему напряжению направлении.zaka, 16 Февр. 21, 08:45
Можно поставить и обычный диод, но если строго говорить для этого (защиты от выбросов) разработаны специальные приборы. Называют их по-разному: Защитный диод или супрессор. Есть супрессоры и двунаправленные. Полярность включения не имеет значения. В отличие от обычного диода они способны "проглотить" мощность до 1500 вт при миниатюрных размерах. Например, серии 1.5KE. Есть и более мощные, на разные напряжения, токи и мощность....
Виталий56 Магистр Бузулук 261 17
Отв.14226  17 Февр. 21, 09:00, через 12 мин
Доброго всем времени суток. Есть кто то кто сможет помочь с настройкой автоматики?
Собрал на платах от Бенгур, прошивка физик 3.86.
Измучался весь. Подключаю в качестве нагрузки электрочайник. Измеряю ток клещами-на дисплее автоматики он идентичен Мощность в пересчёте должна быть 1,8 кВт. Вот только на дисплее автоматики мощность почему то 1150 Вт.
И еще: ток на дисплее автоматики по аналогии с температурой? Т. Е. Индикация с десятвми долями?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14227  17 Февр. 21, 09:04, через 4 мин
Виталий56,
Инструкция по работе в облаке, вот ссылка  (к чтению обязательно) : https://cloud.mail.ru/public/MFhp/mVFktDHjtmsg31, 25 Янв. 14, 11:42
Там много полезного про настройки, в том числе и мощности
m_i_g Кандидат наук Муром 428 111
Отв.14228  17 Февр. 21, 09:55, через 51 мин
Всем привет. Давно мучаюсь одной проблемой данной полуавтоматики на 2-х клапанах. Кто как реализует отбор голов и хвостов на одном клапане?
Ну вот ни как не придумаю я как это дело автоматизировать, а не бегать менять скорость отбора, менять банки, т.к. я хвосты кольцую. Может есть решение дописать третий клапан в режим Хвосты? Ведь есть выход на клапан воды. Его я не использую. Как его можно использовать для отбора хвостов? Какую часть скетча смотреть?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14229  17 Февр. 21, 10:13, через 19 мин
Ведь есть выход на клапан воды. Его я не использую. Как его можно использовать для отбора хвостов? Какую часть скетча смотреть?m_i_g, 17 Февр. 21, 09:55
Тут не все так просто. Если бы в скетче клапан хвостов и голов был разделен, было бы проще
#define KLP_NPG 0 // Номер клапана для управления НПГ при дистилляции
#define KLP_VODA 1 // Номер клапана для управления общей подачей воды в систему
#define KLP_DEFL 1 // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор
#define KLP_DEFL_D 2 // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор при дистилляции с дефлегматором с паровым отбором
#define KLP_HLD 2 // Номер клапана холодильника для дистилляции
#define KLP_PB 0 // Номер клапана для слива польского буфера
#define KLP_GLV_HVS 3 // Номер клапана отбора головных и хвостовых фракций
#define KLP_SR 4 // Номер клапана отбора ректификата

В данном случае это один клапан KLP_GLV_HVS
В каждом процессе указан этот клапан, чтобы их разделить, надо например в твоем случае прописать в куске, где отбираются хвосты клапан воды KLP_HLD
Вот например процесс ректификации во вкладке process, называется ProcessRectif()
В нем находим case 7: // Отбор Хвостов
и меняем клапан KLP_GLV_HVS на KLP_HLD. Но для клапана воды нет ШИМ в настройках.
Второй вариант это добавить ШИМ для хвостов в настройки, с этим сложнее.
После этого в этой же процедуре меняем все что касается ШИМа голов timeChimRectOtbGlv на новую переменную ШИМ хвостов.
Возможно еще где то это надо будет поменять. В общем непростая задача.
На мой взгляд проще сделать фракционник и задавать любой шим на любой фракции
m_i_g Кандидат наук Муром 428 111
Отв.14230  17 Февр. 21, 10:14, через 1 мин
Но для клапана воды нет ШИМ в настройках.bengoor, 17 Февр. 21, 10:13
А зачем ШИМ при отборе хвостов? Очень даже хорошо, что клапан всегда открыт.
И второй вопрос - при отборе хвостов приходится вручную выставлять полную мощность. А это где поправить? Я предполагаю, что текущая подводимая мощность должна выставляться в какой-то переменной? И исходя из значения этой переменной процедура за счет управления триаком эту мощность держит.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14231  17 Февр. 21, 10:16, через 3 мин
А зачем ШИМ при отборе хвостов?m_i_g, 17 Февр. 21, 10:14
Чтобы регулировать скорость отбора. По умолчанию насколько я помню, на стадии отбора хвостов клапан просто открывается без ограничения и сливает
Точнее там открытие на 90% KlOpen[KLP_GLV_HVS] = (timeChimRectOtbGlv / 100) * 90;
m_i_g Кандидат наук Муром 428 111
Отв.14232  17 Февр. 21, 10:18, через 2 мин
Чтобы регулировать скорость отбора.bengoor, 17 Февр. 21, 10:16
А зачем регулировать скорость отбора хвостов? Я их сливаю при полной скорости и максимальной мощности до 99.5* На выходе получаю примерно 35% крепости в хвостах.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14233  17 Февр. 21, 10:19, через 1 мин
А зачем ограничивать скорость отбора хвостов? Я их сливаю при полной скорости и максимальной мощности.m_i_g, 17 Февр. 21, 10:18
Ну если тебя устраивает скорость слива хвостов, а надо поменять только клапан, то решение я тебе написал. Но возможно где то еще надо будет поменять.
m_i_g Кандидат наук Муром 428 111
Отв.14234  17 Февр. 21, 10:20, через 1 мин
А по второму вопросу? В режиме хвостов выставить полную мощность?

Добавлено через 0мин.:

И второй вопрос - при отборе хвостов приходится вручную выставлять полную мощность. А это где поправить? Я предполагаю, что текущая подводимая мощность должна выставляться в какой-то переменной? И исходя из значения этой переменной процедура за счет управления триаком эту мощность держит.m_i_g, 17 Февр. 21, 10:14

Уже нашёл UstPower = Power; // Устанавливаем максимальную мощность, в моем случае для отбора хвостов

Добавлено через 2мин.:

И ещё вопрос - все открытия клапанов имеют 2 строчки кода:

KlOpen[KLP_DEFL] = PER_KLP_OPEN;
KlClose[KLP_DEFL] = PER_KLP_CLOSE;

что они означают? Это время открытия и закрытия, т.е. период ШИМ? Если так, какие значения нужно поставить, что бы клапан был всегда открыт? 100 и 0?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14235  17 Февр. 21, 11:43
Недавно нашел новый интересный вариант блок питания для автоматики на 12В 2А всего за 150р. Что значительно дешевле аналогичных вариантов на такой ток.
По тестам этот БП долговременно выдерживает 2А с максимальным нагревом трансформатора до 70 градусов и диода на выходе до 60.
Защиты от превышения тока нет, ток кз 5.5А, уходит в защиту по тепловухе при 3.7А.
В течении получаса держит ток 2.5А при нагреве транса до 100 градусов. Кратковременно без проблем держит 3А.
Обратная связь есть, напряжение стабильно 12.1-12.2В.
Считаю отличным вариантом для клапанов на 220В. Возможно и для клапанов на 12В подойдет если будет работать постоянно 1 клапан, а второй например включаться с определенной частотой.
Зеленый змей Профессор регион 38 3K 1.1K
Отв.14236  17 Февр. 21, 12:35, через 52 мин
Друзья, сделайте нормальные клапана, которые не жрут электричество как бык помои.
Мои пережимные на 12В потребляют не более двух ватт на клапан, R=80om. В постоянно включённом состоянии (пережат) нагрев не более 38*С на протяжении всего процесса (трёх суток).
Gadukin Студент Хабаровск 48 32
Отв.14237  17 Февр. 21, 13:55
По тестам этот БП долговременно выдерживает 2А ..., ток кз 5.5А, уходит в защиту по тепловухе при 3.7А. В течении получаса держит ток 2.5А ...Кратковременно без проблем держит 3А.bengoor, 17 Февр. 21, 11:43
Тесты сам проводил?
Пару лет назад брал такой (во всяком случае визуально такой же) здесь https://aliexpress.ru/...000013719903545 С задачей не справился. Два клапана 12В (вода и отбор), жрущие по 1А каждый, + плата управления на двух ProMini328 вырубали этот БП. Тестировать было нечем, поэтому не знаю из-за чего вырубался. Может по перегреву, а может по перегрузке (по описанию обе защиты есть). Не исключаю, что проблема могла быть в отдельном конкретном экземпляре, который мне достался, но факт - есть факт.
Собственно поэтому и спрашиваю сам делал тесты или взял инфу со стороны? Если дела обстоят именно так, как ты описываешь, то БП - МЕГАперспективный
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14238  17 Февр. 21, 14:10, через 16 мин
Собственно поэтому и спрашиваю сам делал тесты или взял инфу со стороны? Если дела обстоят именно так, как ты описываешь, то БП - МЕГАперспективныйGadukin, 17 Февр. 21, 13:55
Сам делал. Не в качестве рекламы, для информации.
Регулярно покупаю и тестирую разные БП
сообщение удалено
zaka Доктор наук Курск 610 417
Отв.14239  18 Февр. 21, 08:38
Мои пережимные на 12В потребляют не более двух ватт на клапан, R=80om.Зеленый змей, 17 Февр. 21, 12:35
Что за клапаны, дай картинку-ссылку?