Отв.14260  20 Февр. 21, 08:59
Это может быть какой нибудь ЗИП для военки, а там чего только не встретишь..Миша Z, 19 Февр. 21, 16:47
Железная дорога - кормилица 😁
Средства контроля подвижного состава на ходу поезда.
сообщения удалены (2)
Александр1970 Студент Москва 26 2
Отв.14261  20 Февр. 21, 18:23
Только на 3.86 от Phisik
burin_64 Магистр Долгопрудный 284 120
Отв.14262  20 Февр. 21, 18:31, через 9 мин
Кто-нибудь использовал на платах от Бенгура датчик тока на 50А? К сожалению вставить ссылку не могу. Еще нет прав.

Добавлено через 7мин.:

Еще очень важный вопрос. Собрал автоматику на платах от Бенгура v.5.1. Датчик тока ASC712 30А, модуль напряжения ZMPT101B, скетч 3.86 правленый в соответствии с наставлениями автора плат. При автоопределении мощности ТЭНА показывает 70Вт вместо 100Вт номинальных. Почему!
Arduino.jpg_50x50.jpg_.jpg
Arduino.jpg_50x50.jpg_.jpg Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
Виталий56 Магистр Бузулук 261 17
Отв.14263  20 Февр. 21, 18:39, через 8 мин
А в чем разница 20 или 50А? Только сечение проводников соответствующее. Если реально будет 50 А...
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14264  20 Февр. 21, 18:46, через 7 мин
показывает 70Вт вместо 100Вт номинальныхburin_64, 20 Февр. 21, 18:31
Такие маленькие мощности могут определяться некорректно.
Надо минимум 1квт
Так же для понимания как работает автоматика, кроме моей информации надо прочитать инструкцию к самой автоматики от ее автора. Ссылка в первом посте
burin_64 Магистр Долгопрудный 284 120
Отв.14265  20 Февр. 21, 18:51, через 5 мин
Извините ошибочка 1000Вт

Добавлено через 3мин.:

А в чем разница 20 или 50А? Только сечение проводников соответствующее. Если реально будет 50 А...Виталий56, 20 Февр. 21, 18:39
А как насчет этого параметра? #define SENSITIVE_ASC712 ??? // Чувствительность датчика тока
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14266  20 Февр. 21, 19:03, через 13 мин
burin_64, мой совет прочитать инструкцию актуален.
Там есть куча параметров, которые меняются через настройки самого контроллера и в ней есть ответы на 99% вопросов
Если ничего не помогает, возможен брак moc3023
Виталий56 Магистр Бузулук 261 17
Отв.14267  20 Февр. 21, 20:12
burin_64, так это понятно. В скетче описаны чувствительности для 20 и 30 А. Соответвенно, и для 50 нужно считать
burin_64 Магистр Долгопрудный 284 120
Отв.14268  20 Февр. 21, 20:25, через 14 мин
Соответвенно, и для 50 нужно считатьВиталий56, 20 Февр. 21, 20:12
Если бы мог, то не спрашивал бы...
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.14269  20 Февр. 21, 20:29, через 4 мин
спрашивалburin_64, 20 Февр. 21, 20:25
поищите, где-то было в теме
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.14270  21 Февр. 21, 07:48
burin_64, Не обязательно считать. Методом подбора найдешь свое число. Когда работал на одном датчике тока, даже на 30А для точности пришлось подбирать.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14271  21 Февр. 21, 08:41, через 53 мин
dimato, так ты напиши алгоритм подбора, как понять что подобрал правильно?
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.14272  21 Февр. 21, 10:16
А что здесь сложного. Делай замеры и смотри на показания на 3 странице. Если нет прибора то высчитать силу тока то же реально, школьный курс. И смотри на показания на 3 странице.
Да и поиск не кто не отменял
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14273  21 Февр. 21, 10:28, через 12 мин
А что здесь сложногоdimato, 21 Февр. 21, 10:16
А что здесь сложного объяснить на конкретном примере формулы, действия? Не для себя прошу, у меня на 30А.
Измерение тока или мощности во время работы фазного регулирования ни чего не покажут.
Если только на полной мощности делать замер когда симистор открыт.
В этой теме поиском пользоваться сложно при таких объемах
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.14274  21 Февр. 21, 10:53, через 25 мин
А по чему человек как говориться не в теме, идет на отступление от стандартной схемы. Притом это ни кто не делал. Почему просто не повторить и радоваться готовой рабочей автоматике. И притом особо думать не хотят. Почему так раздута тема ? Много одинаковых вопросов и притом с определенной периодичностью они возникают, как под копирку. Конечно может стоить нам сделать типа вопрос ответ. Что то типа пособие для начинающих. И стандартные вопросы и ответы для новичков. Но как это организовать это? Извини за эмоции. Завтра удалю
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14275  21 Февр. 21, 10:57, через 5 мин
Почему просто не повторить и радоваться готовой рабочей автоматикеdimato, 21 Февр. 21, 10:53
Я так думаю, потому что 30А ему мало

Добавлено через 2мин.:

Притом это ни кто не делал.dimato, 21 Февр. 21, 10:53
Много одинаковых вопросов и притом с определенной периодичностью они возникают, как под копиркуdimato, 21 Февр. 21, 10:53
Может потому вопросов много, что ответов на эти вопросы нет или есть "сам посчитай"
сообщение удалено
burin_64 Магистр Долгопрудный 284 120
Отв.14276  21 Февр. 21, 12:23
Прошу прощения, только вошел. Извините, что вызвал такую полемику. Всем спасибо, что откликнулись. Дело в том, что сейчас установлен ДТ на 30А, но...
При автоопределении мощности ТЭНА показывает 70Вт вместо 1000Вт номинальных.burin_64, 20 Февр. 21, 18:31
Думал на ДТ. Взамен есть только на 50А. От Бенгура пришел совет копать в части моськи. Сегодня буду разбираться. Кстати 3-й экран показывает все по нулям кроме напряжения. Соответственно тоже вопрос! А вообще я на форуме давно. Просто пришло время сменить Ник, а это предполагает полное обнуление на форуме.

Добавлено через 14мин.:

Что то типа пособие для начинающих. И стандартные вопросы и ответы для новичков. Но как это организовать это?dimato, 21 Февр. 21, 10:53
Это ОООЧЕНЬ правильно. Многие начинают самостоятельную сборку автоматики не предоставляя какие трудности ожидают. Но идут на это не имея необходимых знаний и навыков. У кого-то не хватает денег на готовую, у кого-то ум пытливый, кот-то повышает свой уровень эго. Но нас всех объединяет одно - недостаточный уровень подготовки. И поэтому мы обращаемся к вам - к гуру(учителям, наставникам и т.п.) Приятно прочитать такой ответ, как [сообщение #13791188] и больно получить отлуп, как некоторые, или отсыл к самостоятельному поиску. Вот так как-то. Потом потру. Хотя мне надо 10 сообщений для наччала.

Добавлено через 7мин.:

Но как это организовать это?dimato, 21 Февр. 21, 10:53
А организовать это очень просто. Создаем ветку Сборка автоматики на платах от Бенгура. Берем за заглавный топик [сообщение #13405797] и... приглашаем к участию тех, кто может и хочет помочь таким как я. По мере приобретения опыта и такие как я подключимся. То мое мнение.
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.14277  21 Февр. 21, 17:20
burin_64,
1) Симплед версия 0 или ?
2) В меню автоматики включен показ мощности? СМОТРИ инструкцию.
3) Что показывает на экране дисплей?
burin_64 Магистр Долгопрудный 284 120
Отв.14278  21 Февр. 21, 17:55, через 35 мин
1. Симплед версия 0.
2. Что значит включен показ мощности? Перерыл инструкцию не нашел. Мощность отображается в окне Регулятор мощности.
3. При автоопределении показывает 70 вместо подключенных 1000 вт. В 3 окне показывает 0,226,0.

Добавлено через 1мин.:

Сейчас нет возможности работать с автоматикой. Как только доберусь обязательно все опишу подробно.
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.14279  21 Февр. 21, 18:43, через 48 мин
burin_64,
Что значит включен показ мощности? Перерыл инструкцию не нашел. Мощность отображается в окне Регулятор мощности.burin_64, 21 Февр. 21, 17:55
Power correct ASC712=2. Этот параметр отвечает за корректировку выходной мощности на основе
датчика тока. Возможные значения: 0 – корректировка не используется, 1 – корректировка не
используется, но фактическая мощность отображается на третьей странице контроллера, 2 –
корректировка по току используется. Это из инструкции
Посмотри в скетче сколько стоит в параметре ASC712.Может не так настроил скетч. Просто проверь еще раз внимательно. А вообще попробуй поставь сначала скетч 3,61. там настраивать не чего не надо.