Дело в том ,что после срабатывания дифа клапана уже не закрываются.nic2015, 14 Нояб. 21, 08:28это проблемы платы на 12 вольт. В программной части все работает правильно, все нужные задержки есть. Завтра поищу фото как я отключал 12 вольт на клапана, резал дорожку 12В и замыкал через 220В реле от узо. Узо сработало, реле обесточилось и разомкнуло подачу 12 вольт на клапана.
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
limon
Доктор наук
Липецк
986 925
Отв.14800 15 Нояб. 21, 16:46
nic2015
Магистр
Феодосия
219 56
Отв.14801 15 Нояб. 21, 18:00
это проблемы платы на 12 вольтlimon, 15 Нояб. 21, 16:46Мысль с реле приходила в голову,просто думал, что можно сделать все более элегантно.
Я не соображаю в Ардуино, а если паузу задать перед срабатыванием дифа?
Это ж с Меги сигнал идёт, разве нельзя после закрытия клапанов паузу поставить и после паузы ,чтоб клапана наверняка успели закрыться команду на дифавтомат?
Romanich
Кандидат наук
777RUS
418 100
Отв.14802 15 Нояб. 21, 18:02, через 2 мин
Узо сработало, реле обесточилось и разомкнуло подачу 12 вольт на клапанаlimon, 15 Нояб. 21, 16:46тогда также будет и в других режимах выключать
в скетче прописано что все клапана должны быть закрыты и в других режимах закрываются, почему здесь открываются?
а если паузу задать перед срабатыванием дифа?тогда при аварии он все равно будет работать на эту паузу!
nic2015
Магистр
Феодосия
219 56
Отв.14803 15 Нояб. 21, 18:09, через 8 мин
тогда при аварии он все равно будет работать на эту паузуRomanich, 15 Нояб. 21, 18:02Так пауза то мизерная будет, не критично, секундой раньше, секундой позже. Зато правильно работать будет.
Romanich
Кандидат наук
777RUS
418 100
Отв.14804 15 Нояб. 21, 18:14, через 5 мин
Так пауза то мизерная будет, не критично, секундой раньше, секундой позже. Зато правильно работать будет.nic2015, 15 Нояб. 21, 18:09так в других режимах и есть, это можно добавить в скетче если нужно, но нужно чтобы кто-то один это сделал и выложил этот скетч а не плодить кучу модификаций
nic2015
Магистр
Феодосия
219 56
Отв.14805 15 Нояб. 21, 18:18, через 5 мин
так в других режимах и есть, это можно добавить в скетче если нужноRomanich, 15 Нояб. 21, 18:14Так гораздо красивее и надёжнее будет чем с реле. Готов в субботу протестировать)
Добавлено через 7мин.:
На двухстрочном дисплее был такой алгоритм, завершается отсчёт до остановки процесса, закрывается триак, затем закрываются клапана. Пипикает зуммер. Процесс окончен.
Все отлично работало. Дать паузу.
Вместо зуммера на диф команду отправить и ок! И платы тоже на 12 вольт.
limon
Доктор наук
Липецк
986 925
Отв.14806 15 Нояб. 21, 19:34
На двухстрочном дисплее был такой алгоритм, завершается отсчёт до остановки процесса, закрывается триак, затем закрываются клапана. Пипикает зуммер. Процесс окончен.а, что разве сейчас на 4 срочном не так?
Все отлично работало.nic2015, 15 Нояб. 21, 18:18
gol_avto
Доцент
Москва - Серпухов - Анапа
1.3K 458
Отв.14807 15 Нояб. 21, 19:53, через 19 мин
На двухстрочном дисплее был такой алгоритм, завершается отсчёт до остановки процесса, закрывается триак, затем закрываются клапана. Пипикает зуммер. Процесс окончен.Вывод. Выкинуть на хр этот 4-х строчный дисплей с кривым скетчем и оставить как было.
Все отлично работало. Дать паузу.
Вместо зуммера на диф команду отправить и ок!nic2015, 15 Нояб. 21, 18:18
nic2015
Магистр
Феодосия
219 56
Отв.14808 15 Нояб. 21, 20:26, через 34 мин
, что разве сейчас на 4 срочном не так?limon, 15 Нояб. 21, 19:34Проверю и 100% точно отпишусь в субботу. Про нбк.
limon
Доктор наук
Липецк
986 925
Отв.14809 16 Нояб. 21, 07:57
роверю и 100% точно отпишусь в субботу. Про нбк.nic2015, 15 Нояб. 21, 20:26Проверь нбк, если есть ошибки попросим Физика, исправит. Рект и дист у меня нормально отрабатывают.
Gadukin
Студент
Хабаровск
48 32
Отв.14810 16 Нояб. 21, 12:36
резал дорожку 12В и замыкал через 220В реле от узо. Узо сработало, реле обесточилось и разомкнуло подачу 12 вольт на клапана.limon, 15 Нояб. 21, 16:46Я эту проблему решил на транзисторных ключах. Подключил к дифу 5-вольтовый миниатюрный БП HLK-PM01, напряжение с него подал на затвор. Пока диф. автомат включен клапана управляются автоматикой. При отключении дифа, ключи закрываются и, независимо от состояния автоматики, клапана будут закрыты.
Но, безусловно, программное решение будет предпочтительней
limon
Доктор наук
Липецк
986 925
Отв.14811 16 Нояб. 21, 13:36, через 60 мин
Подключил к дифу 5-вольтовый миниатюрный БП HLK-PM01, напряжение с него подал на затвор.Gadukin, 16 Нояб. 21, 12:36имхо это не правильно, допустим сток-исток пробит и транзистору пофиг что на затворе. Защита должна надёжно отключать выхода в аварийной ситуации.
mosjka1
Студент
Koblenz
48 5
Отв.14812 17 Нояб. 21, 00:43
Подскажите как лучше подключить датчик давления MPX5010dp к баку. На датчике штуцер то всего 3,6mm.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.14813 17 Нояб. 21, 07:54
Подскажите как лучше подключить датчик давления MPX5010dp к баку. На датчике штуцер то всего 3,6mm.mosjka1, 17 Нояб. 21, 00:43Я на штуцер надел кусок силокиновой трубки 8мм, предварительно уплотнив куском 4мм
На баке должен быть аналогичный штуцер
Gadukin
Студент
Хабаровск
48 32
Отв.14814 17 Нояб. 21, 11:42
допустим сток-исток пробит и транзистору пофиг что на затвореlimon, 16 Нояб. 21, 13:36Согласен, в теории такая ситуация возможна Но вероятность того, что 100-вольтовый транзистор будет пробит 12-ю вольтами, ИМХО, не выше, чем вероятность залипания контактов у реле.
Защита должна надёжно отключать выхода в аварийной ситуации.limon, 16 Нояб. 21, 13:36Это вне всякого сомнения! И программное решение этой проблемы будет (если будет) наилучшим
nic2015
Магистр
Феодосия
219 56
Отв.14815 17 Нояб. 21, 11:49, через 7 мин
Это вне всякого сомнения! И программное решение этой проблемы будет (если будет) наилучшимGadukin, 17 Нояб. 21, 11:42Значит можно не сомневаться, клапана на самом деле остаются открытыми.
Конечно программное решение наилучшее. Всякие реле и ключи это как кариес через задницу лечить.
lukan
Специалист
Нижний Новгород
106 30
Отв.14816 17 Нояб. 21, 13:35
mosjka1, а у меня резиночка от капельницы такая тянучая, хз как назвать. На датчик как раз подходит, дальше трубочка переходник и шланг на 8мм и трубочка на кубе. Пробовал шланг от капельницы, но он тонкий и там конденсат накапливался и датчик хрень показывал.
limon
Доктор наук
Липецк
986 925
Отв.14817 17 Нояб. 21, 15:01
И программное решение этой проблемы будет (если будет) наилучшимGadukin, 17 Нояб. 21, 11:42
Конечно программное решение наилучшее. Всякие реле и ключи это как кариес через задницу лечить.nic2015, 17 Нояб. 21, 11:49ребята, вы неправы. Защита специально делалась независимо от ардуины и ее программы. При ее зависании, а это достаточно большая вероятность , сторож отключит узо с теном, а выхода ардуины будут в непредсказуемом состоянии, вместе с 12V клапанами. Поэтому 12V клапана необходимо принудительно выключать. В 220V версии так и происходит, а в 12V блок питания остаётся включённым. Почитайте тему внимательно, с момента когда появился сторож от зависания ардуины.
AlexeyD_
Студент
Москва
10 40
Отв.14818 17 Нояб. 21, 16:38
Дело в том ,что после срабатывания дифа клапана уже не закрываются.nic2015, 14 Нояб. 21, 08:28Решение для клапанов на 12 вольт, отчасти, уже есть в схеме - мы используем счётчик CD4060. Для отключения УЗО мы берём импульс с вывода Q9 (512 тиков, ~35 сек.) для отключения клапанов можно взять следующий выход Q11 (Q10 выхода нет) и получаем 2048 тика - ~2 минуты 20 сек. Такой подход гарантирует правильную отработку аварии, т.е. задержку отключения клапанов при зависании меги. В качестве исполнительного устройства можно использовать схему "импульсного реле".
nic2015
Магистр
Феодосия
219 56
Отв.14819 17 Нояб. 21, 17:10, через 33 мин
Решение для клапанов на 12 вольт, отчасти, уже есть в схеме - мы используем программируемый счётчик CD4060AlexeyD_, 17 Нояб. 21, 16:38Так можно попробовать сделать.
Смешно, но пользуюсь автоматикой на первых платах bengoora, без дифавтомата, за три года ни разу не зависала и о необходимости подстраховаться не задумывался)))
Хотя конечно правильно все предусмотреть.
У меня при штатном завершении процесса нбк клапана остаются открытыми после срабатывания дифавтомата. Нет опыта работы с автоматикой на 4х строчной дисплее, только собрал. В субботу проверю ещё раз, отпишусь .