Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 738 739 740 741 742 743 744 ... 794 741
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.14800  15 Нояб. 21, 16:46
Дело в том ,что после срабатывания дифа клапана уже не закрываются.nic2015, 14 Нояб. 21, 08:28
это проблемы платы на 12 вольт. В программной части все работает правильно, все нужные задержки есть. Завтра поищу фото как я отключал 12 вольт на клапана, резал дорожку 12В и замыкал через 220В реле от узо. Узо сработало, реле обесточилось и разомкнуло подачу 12 вольт на клапана.
nic2015 Магистр Феодосия 219 56
Отв.14801  15 Нояб. 21, 18:00
это проблемы платы на 12 вольтlimon, 15 Нояб. 21, 16:46
Мысль с реле приходила в голову,просто думал, что можно сделать все более элегантно.
Я не соображаю в Ардуино, а если паузу задать перед срабатыванием дифа?
Это ж с Меги сигнал идёт, разве нельзя после закрытия клапанов паузу поставить и после паузы ,чтоб клапана наверняка успели закрыться команду на дифавтомат?
Romanich Кандидат наук 777RUS 418 100
Отв.14802  15 Нояб. 21, 18:02, через 2 мин
Узо сработало, реле обесточилось и разомкнуло подачу 12 вольт на клапанаlimon, 15 Нояб. 21, 16:46
тогда также будет и в других режимах выключать
в скетче прописано что все клапана должны быть закрыты и в других режимах закрываются, почему здесь открываются?
а если паузу задать перед срабатыванием дифа?
тогда при аварии он все равно будет работать на эту паузу!
nic2015 Магистр Феодосия 219 56
Отв.14803  15 Нояб. 21, 18:09, через 8 мин
тогда при аварии он все равно будет работать на эту паузуRomanich, 15 Нояб. 21, 18:02
Так пауза то мизерная будет, не критично, секундой раньше, секундой позже. Зато правильно работать будет.
Romanich Кандидат наук 777RUS 418 100
Отв.14804  15 Нояб. 21, 18:14, через 5 мин
Так пауза то мизерная будет, не критично, секундой раньше, секундой позже. Зато правильно работать будет.nic2015, 15 Нояб. 21, 18:09
так в других режимах и есть, это можно добавить в скетче если нужно, но нужно чтобы кто-то один это сделал и выложил этот скетч а не плодить кучу модификаций
nic2015 Магистр Феодосия 219 56
Отв.14805  15 Нояб. 21, 18:18, через 5 мин
так в других режимах и есть, это можно добавить в скетче если нужноRomanich, 15 Нояб. 21, 18:14
Так гораздо красивее и надёжнее будет чем с реле. Готов в субботу протестировать)

Добавлено через 7мин.:

На двухстрочном дисплее был такой алгоритм, завершается отсчёт до остановки процесса, закрывается триак, затем закрываются клапана. Пипикает зуммер. Процесс окончен.
Все отлично работало. Дать паузу.
Вместо зуммера на диф команду отправить и ок! И платы тоже на 12 вольт.
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.14806  15 Нояб. 21, 19:34
На двухстрочном дисплее был такой алгоритм, завершается отсчёт до остановки процесса, закрывается триак, затем закрываются клапана. Пипикает зуммер. Процесс окончен.
Все отлично работало.nic2015, 15 Нояб. 21, 18:18
а, что разве сейчас на 4 срочном не так?
gol_avto Доцент Москва - Серпухов - Анапа 1.3K 458
Отв.14807  15 Нояб. 21, 19:53, через 19 мин
На двухстрочном дисплее был такой алгоритм, завершается отсчёт до остановки процесса, закрывается триак, затем закрываются клапана. Пипикает зуммер. Процесс окончен.
Все отлично работало. Дать паузу.
Вместо зуммера на диф команду отправить и ок!nic2015, 15 Нояб. 21, 18:18
Вывод. Выкинуть на хр этот 4-х строчный дисплей с кривым скетчем и оставить как было.
nic2015 Магистр Феодосия 219 56
Отв.14808  15 Нояб. 21, 20:26, через 34 мин
, что разве сейчас на 4 срочном не так?limon, 15 Нояб. 21, 19:34
Проверю и 100% точно отпишусь в субботу. Про нбк.
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.14809  16 Нояб. 21, 07:57
роверю и 100% точно отпишусь в субботу. Про нбк.nic2015, 15 Нояб. 21, 20:26
Проверь нбк, если есть ошибки попросим Физика, исправит. Рект и дист у меня нормально отрабатывают.
Gadukin Студент Хабаровск 48 32
Отв.14810  16 Нояб. 21, 12:36
резал дорожку 12В и замыкал через 220В реле от узо. Узо сработало, реле обесточилось и разомкнуло подачу 12 вольт на клапана.limon, 15 Нояб. 21, 16:46
Я эту проблему решил на транзисторных ключах. Подключил к дифу 5-вольтовый миниатюрный БП HLK-PM01, напряжение с него подал на затвор. Пока диф. автомат включен клапана управляются автоматикой. При отключении дифа, ключи закрываются и, независимо от состояния автоматики, клапана будут закрыты.
Но, безусловно, программное решение будет предпочтительней
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.14811  16 Нояб. 21, 13:36, через 60 мин
Подключил к дифу 5-вольтовый миниатюрный БП HLK-PM01, напряжение с него подал на затвор.Gadukin, 16 Нояб. 21, 12:36
имхо это не правильно, допустим сток-исток пробит и транзистору пофиг что на затворе. Защита должна надёжно отключать выхода в аварийной ситуации.
mosjka1 Студент Koblenz 48 5
Отв.14812  17 Нояб. 21, 00:43
Подскажите как лучше подключить датчик давления MPX5010dp к баку. На датчике штуцер то всего 3,6mm.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.14813  17 Нояб. 21, 07:54
Подскажите как лучше подключить датчик давления MPX5010dp к баку. На датчике штуцер то всего 3,6mm.mosjka1, 17 Нояб. 21, 00:43
Я на штуцер надел кусок силокиновой трубки 8мм, предварительно уплотнив куском 4мм
На баке должен быть аналогичный штуцер
Gadukin Студент Хабаровск 48 32
Отв.14814  17 Нояб. 21, 11:42
допустим сток-исток пробит и транзистору пофиг что на затвореlimon, 16 Нояб. 21, 13:36
Согласен, в теории такая ситуация возможна Улыбающийся Но вероятность того, что 100-вольтовый транзистор будет пробит 12-ю вольтами, ИМХО, не выше, чем вероятность залипания контактов у реле.
Защита должна надёжно отключать выхода в аварийной ситуации.limon, 16 Нояб. 21, 13:36
Это вне всякого сомнения! И программное решение этой проблемы будет (если будет) наилучшим
nic2015 Магистр Феодосия 219 56
Отв.14815  17 Нояб. 21, 11:49, через 7 мин
Это вне всякого сомнения! И программное решение этой проблемы будет (если будет) наилучшимGadukin, 17 Нояб. 21, 11:42
Значит можно не сомневаться, клапана на самом деле остаются открытыми.
Конечно программное решение наилучшее. Всякие реле и ключи это как кариес через задницу лечить.
lukan Специалист Нижний Новгород 106 30
Отв.14816  17 Нояб. 21, 13:35
mosjka1, а у меня резиночка от капельницы такая тянучая, хз как назвать. На датчик как раз подходит, дальше трубочка переходник и шланг на 8мм и трубочка на кубе. Пробовал шланг от капельницы, но он тонкий и там конденсат накапливался и датчик хрень показывал.
limon Доктор наук Липецк 986 925
Отв.14817  17 Нояб. 21, 15:01
И программное решение этой проблемы будет (если будет) наилучшимGadukin, 17 Нояб. 21, 11:42
Конечно программное решение наилучшее. Всякие реле и ключи это как кариес через задницу лечить.nic2015, 17 Нояб. 21, 11:49
ребята, вы неправы. Защита специально делалась независимо от ардуины и ее программы. При ее зависании, а это достаточно большая вероятность Улыбающийся, сторож отключит узо с теном, а выхода ардуины будут в непредсказуемом состоянии, вместе с 12V клапанами. Поэтому 12V клапана необходимо принудительно выключать. В 220V версии так и происходит, а в 12V блок питания остаётся включённым. Почитайте тему внимательно, с момента когда появился сторож от зависания ардуины.
AlexeyD_ Студент Москва 10 40
Отв.14818  17 Нояб. 21, 16:38
Дело в том ,что после срабатывания дифа клапана уже не закрываются.nic2015, 14 Нояб. 21, 08:28
Решение для клапанов на 12 вольт, отчасти, уже есть в схеме - мы используем счётчик CD4060. Для отключения УЗО мы берём импульс с вывода Q9 (512 тиков, ~35 сек.) для отключения клапанов можно взять следующий выход Q11 (Q10 выхода нет) и получаем 2048 тика - ~2 минуты 20 сек. Такой подход гарантирует правильную отработку аварии, т.е. задержку отключения клапанов при зависании меги. В качестве исполнительного устройства можно использовать схему "импульсного реле".
nic2015 Магистр Феодосия 219 56
Отв.14819  17 Нояб. 21, 17:10, через 33 мин
Решение для клапанов на 12 вольт, отчасти, уже есть в схеме - мы используем программируемый счётчик CD4060AlexeyD_, 17 Нояб. 21, 16:38
Так можно попробовать сделать.
Смешно, но пользуюсь автоматикой на первых платах bengoora, без дифавтомата, за три года ни разу не зависала и о необходимости подстраховаться не задумывался)))
Хотя конечно правильно все предусмотреть.
У меня при штатном завершении процесса нбк клапана остаются открытыми после срабатывания дифавтомата. Нет опыта работы с автоматикой на 4х строчной дисплее, только собрал. В субботу проверю ещё раз, отпишусь .