Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 775 776 777 778 779 780 781 ... 794 778
Витька Бакалавр Курск 72 28
Отв.15540  31 Марта 23, 07:38
касательно кривых китайских дс18б20 - есть альтернатива в виде NTC-резисторовVolume, 30 Марта 23, 21:05
Есть ещё вариант оригинальные датчики, на озоне, пользуюсь около 3х месяцев, проблем нет.
Была схожа ситуация с зависанием после 80*.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.2K 1.9K
Отв.15541  31 Марта 23, 07:45, через 8 мин
gol_avto,
Serial. print(датчик, 5) ;
5 колл знаков после запятой. На экран то же самое. По умолчанию 2.
Упс, похоже не то. Может кому пригодится.
Barboza1 Специалист Linevo 160 46
Отв.15542  31 Марта 23, 09:33
zaka, Проблему решить не удалось, датчики куплены давно года 3 назад сразу партией, до этого менял все рабочие были, и когда менял то по одному, у меня вылетали бывало,но не показывал конкретно один, его и менял а чтоб так 3 сразу не было, время более детально заниматся искать причину не было, после операции проходил медосмотр для работы тоже тот еще квест,поэтому пропал, вчера прошел теперь займусь,

Добавлено через 1ч. 44мин.:

Еще добавлю что после того как вылетели датчики отключаешь минут 10 ждешь включаешь-работает несколько минут опять вылетают, причем на температуре не высокой и высокой разницы нет
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.15543  31 Марта 23, 19:49
3 сразу не былоBarboza1, 31 Марта 23, 09:33
три сразу могут вылетать из-за одного
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.15544  31 Марта 23, 20:03, через 14 мин
Проблему решить не удалось
до этого лет 8 работало нормальноBarboza1, 31 Марта 23, 09:33
с блоком питания точно всё нормально? конденсаторы электролитические имеют свойство "высыхать" со временем
Barboza1 Специалист Linevo 160 46
Отв.15545  31 Марта 23, 20:48, через 46 мин
Mim, они могут вылетать наверное, но я так понимаю если сдох то сдох, тогда почему через время опять работает?

Добавлено через 2мин.:

SedoY, блок питаня попробую поменять, но думаю не в нем дело, так как остальное работает
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.15546  31 Марта 23, 20:58, через 10 мин
время опять работает?Barboza1, 31 Марта 23, 20:48
у меня несколько комплектов датчиков, так вот на одном постоянно 4й делал мозг после 100 градусов, вчера специально включил этот комплект и о чудо , догрел до 105 примерно (стоит в рубашке пвк) и ни чего работает. Как объяснить не знаю, не хватает познаний)) но до этого пропаиаал все контакты возможно там дело было
Barboza1 Специалист Linevo 160 46
Отв.15547  31 Марта 23, 22:28
Mim, да шансов один на миллион что два комплекта датчиков делают одну и ту же ошибку, это из области фантастики, ошибка в питании или в програмном обеспечение или в какой нибудь сопле
Mim Кандидат наук Ульяновск 432 70
Отв.15548  31 Марта 23, 22:56, через 29 мин
два комплектаBarboza1, 31 Марта 23, 22:28
ты не понял, проблема была на одном комплекте
dimato Кандидат наук Волгоград 406 177
Отв.15549  01 Апр. 23, 08:20
Barboza1, А какая конструкция датчиков? Как установлены? Может их банально "заливает"?
zaka Доктор наук Курск 610 417
Отв.15550  01 Апр. 23, 08:54, через 35 мин
Barboza1, Не сочти занудой, давай по порядку. 1 расскажи подробно, как ты определял неисправный датчик или датчики? Не стесняйся как можно подробнее. 2 расскажи, когда ты в последний раз менял неисправный датчик? Делал ли после этого ректификацию? И сколько после замены проработал этот датчик? 3 ты уверен, что шлейф, в котором стоят эти датчики, исправен? Не мог ли ты его случайно пережать, дернуть, оторвать, подогнуть разъём, Или еще что либо другое?
Barboza1 Специалист Linevo 160 46
Отв.15551  01 Апр. 23, 15:29
Отвечу всем сразу атоматики 8 лет, прогон каждую неделю, за это время менял датчики раза 4 и в основном, сам дурак, с колоны там туго сидит, повреждал при вытаскивании когда обслуживал и всегда датчик который летел тот и не показывал, не было такого что сгорел один а не показывают все, только в этот раз включил разгон, пришел через время все показывают нули, я взял и поменял все сразу, включил опредились работают, опять через время зашел нули, выключил минут через 10 включил опять определяются показывают, через несколько минут опять нули, поставил старый шлейф таже петрушка, блок питания поменял все тоже самое

Добавлено через 4мин.:

Разъемы смотрел там все нормально, да и последний раз гнал все было штатно колону не разбирал, не трогал, не шевелил, автоматику только на кнопку нажимал

Добавлено через 2мин.:

Скорее всего что то с ардуинкой я ее с полгода назад менял

Добавлено через 10мин.:

Вообщем перепрошил, и вроде заработало тест с чайником прошел, завтра попробую прогон сделать
alex_bss Новичок Moscow 5
Отв.15552  01 Апр. 23, 20:35
Подскажите, режим Ректификация,при переходе "на себя", мощность тэн остаётся 100%, хотя экран показывает заданные 2000вт, мощность на экране кнопками меняется, а по факту семистор открыт полностью. Тэн-3000вт, разогрев-3000вт, на себя-2000вт. Режим Регулятор мощности работает, Семистор, ДТ, ДВ, исправны. Скетч 3.86
Barboza1 Специалист Linevo 160 46
Отв.15553  01 Апр. 23, 21:41
alex_bss, попробуй в меню найти пункт ASC 712 и поменять цифры, там 1 и 2, это есть датчик тока или нет насколько помню

Добавлено через 2мин.:

У меня 2 стояла не снижала тоже поставил 0 или 1 не помню и заработала

Добавлено через 5мин.:

Это пункт находится в ustparametr
alex_bss Новичок Moscow 5
Отв.15554  01 Апр. 23, 22:03, через 22 мин
Я ставил ASC 712-2, при 0 или 1, по описанию, датчик ДТ не используется для регулировки мощности.

Добавлено через 3мин.:

Это совет не использовать ДТ?
Barboza1 Специалист Linevo 160 46
Отв.15555  01 Апр. 23, 22:16, через 14 мин
alex_bss,если мне вопрос, то я не знаю может вообще ДТ нет, так что это просто как вариант
alex_bss Новичок Moscow 5
Отв.15556  01 Апр. 23, 22:47, через 31 мин
Глюк "плавающий", читал рекомендацию от Limon, по подобной проблеме- замена MOC. Ещё не менял, возможно эта проблема уже встречалась ранее и есть готовые варианты решения. Ивиняюсь если задаю глупый вопрос, но мозг уже кипит. Форум читаю, вакуумная колона в работе, выносят мозг только две проблемы: выше описаная, и сброс уставки Provod SR, скетч перезаливал с перезаписью памяти.

Добавлено через 2мин.:

Barboza1, Датчик есть ASC712 30A. Спасибо.
Moonshine_MAN Студент KIEV UA 22 1
Отв.15557  02 Апр. 23, 12:58
по подобной проблеме- замена MOC.alex_bss, 01 Апр. 23, 22:47
Я распаял при сборке моськи и после проверки регулировки она вообще в реальности отсутствовала - помогла её замена, была изначально нерабочая, брал 10шт. на Али)
zaka Доктор наук Курск 610 417
Отв.15558  03 Апр. 23, 08:45
не было такого что сгорел один а не показывают всеBarboza1, 01 Апр. 23, 15:29
ИМХО конечно. На мой взгляд есть разница между сгоревшим (то есть полностью не работоспособным датчиком) и датчиком, работающим нестабильно. Именно так у меня происходило на датчике, установленном в кубе, когда температура превышала температуру в районе 80°. Эту ситуацию я описывал выше. При сгоревшем датчике он просто не будет определяться, а остальные датчики будут работать исправно. В этом случае автоматика покажет, что один датчик отсутствует. Если же один из датчиков начинает глючить, он начинает “срать” в линию что мешает работе остальных датчиков. В этом случае как раз автоматика и определяет температуру как ноль на всех трёх датчиках или какое-либо неочевидное значение.
Вообщем перепрошил, и вроде заработало тест с чайником прошел, завтра попробую прогон сделатьBarboza1, 01 Апр. 23, 15:29
Arduino перешивал? очень удивлюсь если в результате этого наладится работа…Ждём результатов
sharp64 Новичок Саратов 1
Отв.15559  03 Апр. 23, 09:00, через 16 мин
Здравствуйте. Подскажите. Вчера при ректификации температура в царге (20 см от начала насадки) полдня показывала 78,9. При этом температура стабилизации 78,8. Дельта 0,3. Атмосферное давление по датчику вмр280 = 760 мм. Потом атмосферное давление стало 758 мм. Температура воды на выходе из дефлегматора не менялась. А температура в царге упала до 78,6, при этом темп. стабилизации так и осталась 78,8. Т.е. дельта стала 0,5. Ну минут 10 процесс шел так. Потом подредактировал температуру стабилизации на 78,6 вручную и до конца погона гнал на этих параметрах. Я не пойму - это корректировка по датчику давления не работает? Или датчик плывет? Прошивка для русифицированного дисплея HelloDistiller 4.0 и UI. В скетче опрос датчика давления = 60; ADJUST_COLUMN_STAB_TEMP = 0.