Здравствуйте!
Читаю тему и не могу понять, какая последняя версия скетча для Arduino + ESP8266. В первом посте HelloDistiller305i.ino для Arduino, на диске HelloDistiller361.ino, в теме есть даже ссылки на версию 380 и выше, для ESP8266 есть версия HelloDistillerESPWeb_v003, а есть версия HelloDistiller_v40, вижу что в скетче можно менять схему сборки через параметр SIMPLED_VERSION, но все таки какую версию скетча использовать?
У меня планируются (уже в наличии) следующие компоненты:
Arduino Mega 2560
ESP8266 (NodeMCU, Wemos или ESP)
Модуль - Датчик тока ACS712 на 30А (Планировал использовать этот модуль)
Модуль - Однофазный трансформатор напряжения ZMPT101B
Твердотельное реле - SSR-40DA (3 шт)
Дисплей без кнопок (Разные варианты, 1602, 2004, 12864 и другие LCD и OLED)
Датчик атмосферного давления - BMP180
Датчик температуры - DS18B20 (4 шт.)
Рассыпуха - (Кнопки, резисторы, конденсаторы и т.д.)
Планировал такое подключение:
ТЭН на 3 КВт - 3 шт. по 1 КВт, предполагал на каждый ТЭН поставить свое твердотельное реле SSR-40DA (Можно поставить одно реле на все три ТЭНА, с учетом "Китайской мощности" должно быть с запасом). В теме написано "При использовании твердотельных реле можно использовать скетчи до версии 2.60 включительно", в скетче HelloDistiller361.ino есть параметр SIMPLED_VERSION, в котором при установке значения 1 я могу использовать твердотельное реле и датчик тока ACS712, актуален ли этот параметр или нужно использовать версию 2.60 или какую либо другую?
Клапан включения подачи воды в холодильник в колонне на 220 вольт, предполагал открывать обычным маленьким модулем твердотельного реле для Arduino (типа G3MB-202P, могу использовать модуль с обычным реле).
DS18B20 - 4 шт. (Предполагал поставить так: 1. - куб, 2. - выход с куба на начало колонны, 3. - 2/3 колонны, 4. - Выход в атмосферу (Датчик безопасности)
Есть так же модуль датчика протечки для Arduino
Питание Arduino и NodeMCU буду осуществлять блоком питания на 12 вольт. Для датчиков и дисплея поставлю стабилизатор на 5 вольт.
Собрал датчик перехода через ноль на K3010 (аналог PC814) на макетной плате, вопрос по расстояниям проводников между силовой и слаботочной частью - достаточно ли оно? Фото приложил.
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
WAW555
Студент
Екатеринбург
12 1
Отв.15700 23 Окт. 23, 11:47
limon
Доктор наук
Липецк
989 926
Отв.15701 23 Окт. 23, 14:07
Читаю тему и не могу понять, какая последняя версия скетча для Arduino + ESP8266.WAW555, 23 Окт. 23, 11:47Последняя от msg31, HelloDistiller361, но она больше не поддерживается. Автор умер, Максиму царствие небесное. Последняя от Phisik, HelloDistiller_v40. Ее и ставь, русский язык, дисплей четыре строки 2004, web интерфейс. Если дисплей не поддерживает русский язык, то HelloDistiller v3.86
SIMPLED_VERSION сейчас для самосборных автоматик всегда 0. Скетчи на 0 настроены.
Твердотельное реле - SSR-40DA (3 шт)WAW555, 23 Окт. 23, 11:47не пойдут, у них встроенный детектор нуля, не будет регулировки мощности. Замени на симистор BTA40(BTA41)
Датчик атмосферного давления - BMP180WAW555, 23 Окт. 23, 11:47скетчи настроены на BMP280(BME280).
Клапан включения подачи воды в холодильник в колонне на 220 вольт, предполагал открывать обычным маленьким модулем ...типа G3MB-202P).WAW555, 23 Окт. 23, 11:47слабоваты они, контакты будут подгорать на индуктивную нагрузку клапана.
DS18B20 - 4 шт. (Предполагал поставить так: 1. - куб, 2. - выход с куба на начало колонны, 3. - 2/3 колонны, 4. - Выход в атмосферу (Датчик безопасности)WAW555, 23 Окт. 23, 11:47в скетчах 1. - куб, 2. - колонна, 3. - Выход в атмосферу 4. Куда пожелаешь, он в управлении не участвует.
вопрос по расстояниям проводников между силовой и слаботочной частью - достаточно ли оно? Фото приложил.WAW555, 23 Окт. 23, 11:47сдвинь резистор и разьем к краю, чтобы проводник за оптроном провести, а не под ним.
burin_64
Магистр
Долгопрудный
285 120
Отв.15702 23 Окт. 23, 15:46
Видимо на предыдущую страницу никто не заглядывает. Спрошу еще раз [сообщение #14013637]
WAW555
Студент
Екатеринбург
12 1
Отв.15703 23 Окт. 23, 19:00
Переделал детектор нуля, вроде ничего не пересекается, подскажите, так можно оставить?
limon
Доктор наук
Липецк
989 926
Отв.15704 24 Окт. 23, 06:47
Платы Bengoor 5.3 12v со сторожем. Посмотрите пожалуйста, такая разводка будет правильной или нет?burin_64, 23 Окт. 23, 10:28у меня этих плат не было, не знаю. Дай кусок схемы, что там за разъёмами, там видно будет. А, что в описании сборки ничего нет?
Переделал детектор нуля, вроде ничего не пересекается, подскажите, так можно оставить?WAW555, 23 Окт. 23, 19:00Да.
burin_64
Магистр
Долгопрудный
285 120
Отв.15705 24 Окт. 23, 15:26
Дай кусок схемыlimon, 24 Окт. 23, 06:47
Виктор 37
Бакалавр
Минск
52 22
Отв.15706 25 Окт. 23, 09:14
https://aliexpress.ru/....4bcf4aa62F6Xng
Такой стоит прямо в аппарате. Однажды помог. Провод отвалился от одного из трех ТЭНов. Задание нормальное, а работает по времени гораздо дольше.
Так истинное значение показывало, что один ТЭН не работает. Стоимость его только раньше была 8,93$.
Такой стоит прямо в аппарате. Однажды помог. Провод отвалился от одного из трех ТЭНов. Задание нормальное, а работает по времени гораздо дольше.
Так истинное значение показывало, что один ТЭН не работает. Стоимость его только раньше была 8,93$.
Bru68
Студент
Рыбинск
23 1
Отв.15707 26 Окт. 23, 17:18
О SIMPLED VERSION
Подскажите:
1 какую версию в прошивке нужно указать?
2 где и что нужно еще поменять в настройках?
3. Где скачать прошивку для NODE MCU для LCD 2004 (Запутался что где, темы ссылаются друг на друга по кругу)?
Что есть в автоматике (Собрана на платах от Бенгура V3 12вольт):
1. LCD 2004 I2C; (на замену 1602, только купил)
2. клава отдельная 5 кнопок;
3. ВТА + MOC;
4. ASC712;
5. NODE MCU V3 (на нижней стороне написано "Use 9600bps baud rate";
6. ZMPT;
7. Сторож.
Подскажите:
1 какую версию в прошивке нужно указать?
2 где и что нужно еще поменять в настройках?
3. Где скачать прошивку для NODE MCU для LCD 2004 (Запутался что где, темы ссылаются друг на друга по кругу)?
Что есть в автоматике (Собрана на платах от Бенгура V3 12вольт):
1. LCD 2004 I2C; (на замену 1602, только купил)
2. клава отдельная 5 кнопок;
3. ВТА + MOC;
4. ASC712;
5. NODE MCU V3 (на нижней стороне написано "Use 9600bps baud rate";
6. ZMPT;
7. Сторож.
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.15708 26 Окт. 23, 19:57
Подскажите:Bru68, 26 Окт. 23, 17:18Собирал сам?
1. Ставь 0
2.[сообщение #13405797]
3.[сообщение #13821130]
Добавлено через 20ч. 38мин.:
Всем добра!
Собственно, добрался до автоматики поставил руссифицированный экран( который валялся более года),прошился ,всё ок.
Но напроч забыл про Тесла Скада, теперь вижу пол экрана.
Есть ли какие решения?
Что имеем: раздача инета идёт через телефон
limon
Доктор наук
Липецк
989 926
Отв.15709 27 Окт. 23, 20:43
Но напроч забыл про Тесла Скада, теперь вижу пол экрана.Если скада с лицензией, то просто добавить две переменных с 3 и 4 строкой экрана. Если демо версия, то там ограничение, всего 5 переменных. Не хватает на все. Можно вывести допустим 4 строки и клавиатуру, тогда на аварии и стоп не хватит. Как-то так.
Есть ли какие решения?Mim, 26 Окт. 23, 19:57
Mim
Кандидат наук
Ульяновск
432 70
Отв.15710 27 Окт. 23, 20:49, через 7 мин
скада с лицензиейlimon, 27 Окт. 23, 20:43нет, демо. Сколько будет стоить лицензия? Зашёл посмотрел, 850 р на 10 переменных, это то? На год?
то простоlimon, 27 Окт. 23, 20:43Это для тебя)))
Ещё вариант:
Взять роутер кинетик, к нему подключить телефон в режиме роутера, и заходить через кинднс на морду. Реально?
Bru68
Студент
Рыбинск
23 1
Отв.15711 29 Окт. 23, 09:32
Собирал сам?Спасибо.
1. Ставь 0
2.[сообщение #13405797]
3.[сообщение #13821130]Mim, 26 Окт. 23, 19:57
Несколько раз по этому кругу крутился, тупил видимо.
Буду теперь пытаться настроить прошивку под свою конфигурацию.
limon
Доктор наук
Липецк
989 926
Отв.15712 29 Окт. 23, 10:25, через 54 мин
Сколько будет стоить лицензия? Зашёл посмотрел, 850 р на 10 переменных, это то? На год?Mim, 27 Окт. 23, 20:49Должно "навсегда". Раньше вскладчину по 1000р. покупали, сейчас не знаю.
Ещё вариант:да
Взять роутер кинетик .... и заходить через кинднс на морду. Реально?Mim, 27 Окт. 23, 20:49
Phisik
Куратор
Екатеринбург
659 1.4K
Отв.15713 29 Окт. 23, 11:00, через 35 мин
Ещё вариантMim, 27 Окт. 23, 20:49Ещё вариант настроить MQTT, бесплатно, кинетик не нужен. Только приложение настроить нужно 1 раз под себя.
limon
Доктор наук
Липецк
989 926
Отв.15714 29 Окт. 23, 11:33, через 33 мин
Ещё вариант настроить MQTT, бесплатно, кинетик не нужен.Phisik, 29 Окт. 23, 11:00так ему все равно нужен будет проект на скаде или lazy, dash.
Morpeh 46
Новичок
Курск
2
Отв.15715 30 Окт. 23, 13:01
Всем привет.
Хочк заказывать платы, там минимум 10 шт по 5 каждой стоимость 30 долларов. Есть желание заказать в складчину?
Хочк заказывать платы, там минимум 10 шт по 5 каждой стоимость 30 долларов. Есть желание заказать в складчину?
Ardo
Новичок
Москва
5
Отв.15716 30 Окт. 23, 16:13
Morpeh 46, третим буду.
Добавлено через 1ч. 22мин.:
01-99b, давай с нами?)
Добавлено через 1ч. 22мин.:
01-99b, давай с нами?)
Morpeh 46
Новичок
Курск
2
Отв.15717 30 Окт. 23, 18:56
Тогда мой номер ват сап 89513263633 желающие пишите туда как на собираем 5 человек закажем сразу.
Добавлено через 1дн. 22ч. 21мин.:
Ну что, есть ещё желающие, не хватает 2х!
Добавлено через 1дн. 22ч. 21мин.:
Ну что, есть ещё желающие, не хватает 2х!
zaxap
Студент
Катав-Ивановск
21 3
Отв.15718 01 Нояб. 23, 18:37
Всем доброго! Подскажите почему может дребезжать клапан AR-HX-3? Защита от перегрева отключена (стоит 300 вольт), клапан менял на совершенно новый. Ранее автоматика работала прекрасно, после 6 месячного простоя включил, и начался дребезг.
P.S. Разобрался, видимо были наводки от силовых проводов и трансформатора тока.
P.S. Разобрался, видимо были наводки от силовых проводов и трансформатора тока.
WAW555
Студент
Екатеринбург
12 1
Отв.15719 14 Нояб. 23, 12:09
Почти собрал автоматику, у меня возникли вопросы по настройке скетча.
Твердотельное реле я переделал на MOC3023 + BTA41-600, у меня будет 3 таких реле.
1 реле - для тэна, подключено к пину D36
2 реле для клапана подачи воды в холодильник, подключено к пину D23
3 реле для отбора голов, подключено к пину D26.
Нужно ли что-то менять в скетче для использования клапанов на 220 вольт?
Скетч последний, для 4-х строчного дисплея из темы [сообщение #13821130]
Сейчас я поставил следующие настройки
Твердотельное реле я переделал на MOC3023 + BTA41-600, у меня будет 3 таких реле.
1 реле - для тэна, подключено к пину D36
2 реле для клапана подачи воды в холодильник, подключено к пину D23
3 реле для отбора голов, подключено к пину D26.
Нужно ли что-то менять в скетче для использования клапанов на 220 вольт?
Скетч последний, для 4-х строчного дисплея из темы [сообщение #13821130]
Сейчас я поставил следующие настройки
#define MAX_KLP 2 // Количество клапанов, которыми надо управлять по ШИМ.
// 0-22, 1-23, 2-24, 3-25, 4-26, 5-27
#define KLP_NPG 0 // Номер клапана для управления НПГ при дистилляции
#define KLP_VODA 0 // Номер клапана для управления общей подачей воды в систему
#define KLP_DEFL 0 // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор
#define KLP_DEFL_D 0 // Номер клапана для подачи воды в дефлегматор при дистилляции с дефлегматором с паровым отбором
#define KLP_HLD 1 // Номер клапана холодильника для дистилляции
#define KLP_PB 0 // Номер клапана для слива польского буфера
#define KLP_GLV_HVS 4 // Номер клапана отбора головных и хвостовых фракций
#define KLP_SR 0 // Номер клапана отбора ректификата
// Phisik: С клапаном барды был косяк. Он включался в 129 процессе и мешал тестам клапанов
// см. alarm.cpp 201 строчка if (IspReg==112 || IspReg==129)
// Т.к. барду за меня никто не сливает, то клапан отключил, внимательно здесь!
#define KLP_BARDA 0 // 4 // Номер клапана слива барды