Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 100 101 102 103 104 105 106 ... 795 103
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2040  30 Апр. 15, 04:36
50 мм колонна может 2500 выдавать http://samogon-i-vodka.ru/...2154/item_7930/bengoor, 29 Апр. 15, 12:54
Может-то она может, только какое качество будет у спирта при отборе 2500. Реально на подобной колонне надо 1200 отбирать, чтобы качество было хорошим.
Производители всегда заявляют максимально выгодные для себя характеристики, это так повсеместно. Что расход топлива в автомобиле, что производительность оборудования.

Добавлено через 2мин.:

о трубка из узла отбора заполнена, колонна шуршит себе внутри флегмой, температура в кубе предсказуемо растет, под ДЕФ мертво стоит, в половине колонны подрастает до превышения дельты и стопа с последующей стабилизацией и снижением значения ШИМ....Я не виноват, это ты соорудил такую автоматику.))BarberXP, 29 Апр. 15, 12:27
Механическим способом (игла, дроссель, игольчатый кран, пережималка...)нужно ограничить отбор так, чтобы при ШИМе 90 был максимально возможный отбор.
сообщения удалены (2)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2041  30 Апр. 15, 08:01
Посты про оборудование конкретных производителей прекращаем. Оперируем параметрами колонн и насадок.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2042  30 Апр. 15, 08:02, через 1 мин
Механическим способом (игла, дроссель, игольчатый кран, пережималка...)нужно ограничить отбор так, чтобы при ШИМе 90 был максимально возможный отбор.msg31, 30 Апр. 15, 06:36
Я именно до этого и дошел своим умом. Тут мне никто на этот вопрос доселе не ответил...:-)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2043  30 Апр. 15, 13:10
У меня на НБК шаговый двигатель. Плата дружит с шаговиками?deen, 29 Апр. 15, 13:20
Нет, только с коллекторными.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.2044  30 Апр. 15, 13:14, через 5 мин
поднимаю мощу 1250-1300 Вт давление растет за 20 мм и медленный захлеб.bengoor, 29 Апр. 15, 13:05
Попробуй давление для своей колонны выставить по вот этому методу http://labspirt.com/...8.html#msg38988
Вавена Бакалавр Славянск 88 14
Отв.2045  02 Мая 15, 20:09
  Наступил на грабли!
Забыл закрыть клапан голова-хвост, на предыдушем прогоне сливал остатки хвостов.
Автоматика разогнала, как положено до +83С, перешла в режим "на себя".
Заметил слив через клапан, когда набежало мл где то 150, температура куба 91С,
в колонне поднялась (22см насадки) до 89,8С давление всего лиш 80 мм вод ст, клапан закрыл.
Колонна вернулась в стабильный рабочий режим "на себя" но решила что голов мене хватит и перешла
сразу на отбор СР.
По прыжку температуры в КН очевидно ардуина решила что головы отобраны или как?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2046  02 Мая 15, 20:33, через 25 мин
По прыжку температуры в КН очевидно ардуина решила что головы отобраны или как?Вавена, 02 Мая 15, 20:09
Мало инфы - напиши какой способ отбора голов установлен? Если по Ткуба то вполне возможно.
Вавена Бакалавр Славянск 88 14
Отв.2047  03 Мая 15, 15:33
Версия 2.79 отбор СР по Т-колонны. Куб 30л сахарной браги.
Погода отвратительная, весь день дождь местами с грозой.
Автоматика отобрала (150мл мой бок) 2,1л СР и хвост удава 3,7л по
уменьшению с 44% до 25%.
Может датчики темпер погрешность дают на 80С?
Каким способом определить погрешность датчиков температуры, ртутного термометра
с пределом 100-150С и делением 0,1 С пока не нашел? До 40С - датчики куб и
колонна идут ровно,ТСА +0,3С это не критично.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2048  03 Мая 15, 16:52
виимо по температуре в кубе? тогда нужно знать крепость сс в кубе,атмосферное давление и рабочее давление колонны, температуры окончания отбора голов, тела, и окончания ректификации выставленные в автоматике.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2049  03 Мая 15, 18:39
Версия 2.79 отбор СР по Т-колонны. Куб 30л сахарной браги.
Погода отвратительная, весь день дождь местами с грозой.
Автоматика отобрала (150мл мой бок) 2,1л СР и хвост удава 3,7л по
уменьшению с 44% до 25%.
Может датчики темпер погрешность дают на 80С?
Каким способом определить погрешность датчиков температуры, ртутного термометра
с пределом 100-150С и делением 0,1 С пока не нашел? До 40С - датчики куб и
колонна идут ровно,ТСА +0,3С это не критично.Вавена, 03 Мая 15, 15:33
Ты сначала разберись с принципом работы автоматики, почитай мануал, а потом задавай такие вопросы, а то ты даже не можешь ответить на мой вопрос.
Naruto Профессор Воронеж 2.3K 894
Отв.2050  04 Мая 15, 21:25
Каким способом определить погрешность датчиков температуры,Вавена, 03 Мая 15, 15:33
При помощи калиброванного лабораторного спиртового или ртутного термометра термометра... (спиртовые доступнее, имхо)...
Я купил "винный" (такой длинный) на  нем лего прочитать с точностью до 0,5 гр. (если зрение хорошее можно и точнее, но уже с допусками на воображение Улыбающийся ) 0,5 гр достаточно что бы калибровать любой датчик, точнее смысла особого нет, дискретность (разницу в 0,1 гр.)  все электронные дают достаточно точную.
Вообще датчики которые используем для нашей автоматики (на микрочипах с тремя ножками) они калиброванны на заводе и по моему опыту, самые точные из электронных, что мне попадались, обычно их погрешность 0,1-0,3 гр (против 2-3,5 град у дешевых термощупов на термисторах) и то я это замечаю обычно на дожиме хвостов, а тут может вмешиваться (и скорее всего вмешивается текущее атмосферное давление).
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2051  05 Мая 15, 10:22
Хочу поделиться инфой по использованию мобильников siemens разных серий в нашей автоматике. Если вы знаете симены выпускались разных серий А,С,М,S,CX. Так же были 2 стандарта разъема(старый более толстый и новый тонкий), распиновка у них немного отличается.
У более нового(тонкого разъема) нужные нам контакты это 1-питание +5В для заряда, 2-GND, 3-TX, 4-RX.
У толстого разъема так 1-GND, 3-питание для зарядки, 5-TX, 6-RX
Казалось бы все просто - подключай и работай, но не во всех сериях режим модема работал при подключении только земли,TX и RX. В некоторых моделях нужно сделать еще кое какие манипуляции для перевода телефона в режим модема чтобы он принимал АТ команды.
У меня под рукой были следующие А35, А75, С45, С65, S55. Сразу скажу, что телефоны со старыми разъемами я не подключал(это А35, С45), но думаю те, у кого такие аппараты сами додумают. Удалось реально подключить А75, С65, S55. Проще всего подключается серия S. Подключаем только 3 провода это 2,3,4 контакты на разъеме телефона к ардуино(схема в начале темы), на 1 пин подаем от зарядки +5В. Подключаем конечно через стабилитрон на 3.3В и через защитное сопротивление.
Дальше продолжил опыты с А75 и С65, по сути начинка у них одинаковая. Для перевода их в режим модема пришлось дополнительно подтянуть 5(CTS) и 7(DCD) к земле через сопротивления 4 кОм. После этого телефон стал отвечать ардуино. Могу предположить что на старых разъемах надо подтянуть к земле 7 и 8 контакты.
Правда на форумах пишут что старые аппараты типа х35 серии вообще не могут работать в режиме модема и не понимают Ат команды. Так что рекомендую серии начиная от х45
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.2052  05 Мая 15, 11:23
Иформация нужая,тем более Макс не пишет нашелся модуль GSM который почта затеряла или нет.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2053  05 Мая 15, 11:26, через 4 мин
Иформация нужая,тем более Макс не пишет нашелся модуль GSM который почта затеряла или нет.shram1970, 05 Мая 15, 11:23
GSM модуль даже если и нашелся он для реализации интернет связи, для обычной мобильной связи(смс+звонки) покупать GSM модуль жаба душит притом, что такие сименсы на рынке я покупаю по 100р+100р зарядка+акумер любой литий-ионный просто можно припаять наглухо как я сделал а не искать оригинальный.
Конечно в сименсах серии начиная с х50 инет тоже есть в виде GPRS но чтобы его настроить надо много копать.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2054  05 Мая 15, 11:34, через 9 мин
GSM модуль даже если и нашелся он для реализации интернет связи, для обычной мобильной связи(смс+звонки) покупать GSM модуль жаба душит притом, что такие сименсы на рынке яbengoor, 05 Мая 15, 11:26
Модуль не нашелся, заказал новый. Коллега Stpavel прислал модем от банкомата Siemens M35i, пока его пытаю через компьютер. Через контроллер надо преобразователь уровня делать, а лень.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.2055  05 Мая 15, 11:43, через 10 мин
 
Модуль не нашелсяmsg31, 05 Мая 15, 11:34
Деньги хоть вернули?У меня в том году потеряли посылку которую я выиграл по аукциону,продаван не смог подтвердить отправку и мне вернули деньги.А в марте принесли посылку,со словами"Вы чего посылку не получаете,она у нас с 12 декабря лежит"
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
zZombie Магистр Msk 294 71
Отв.2056  05 Мая 15, 12:03, через 20 мин
любой литий-ионный просто можно припаять наглухо как я сделал а не искать оригинальныйbengoor, 05 Мая 15, 11:26

поподробней, плс. лучше с фотками.
ys1797 Доцент Санкт-Петербург 1K 338
Отв.2057  05 Мая 15, 12:17, через 15 мин
прислал модем от банкомата Siemens M35imsg31, 05 Мая 15, 11:34

Много работал с такими модулями. Какая ревизия? GPRS он не умеет.
Внутренней поддержки IP стэка нет, как у SIM900.
Нормально работает в MUX mode.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2058  05 Мая 15, 12:19, через 2 мин
Много работал с такими модулями. Какая ревизия? GPRS он не умеет.ys1797, 05 Мая 15, 12:17
То-то я не могу никак ничего по заданному IP адресу послать. Ревизия какая не знаю, все наклейки и маркировки стерты.

Деньги хоть вернули?shram1970, 05 Мая 15, 11:43
Деньги они без проблем возвращают. Правда посылку всего один раз теряли у меня.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2059  05 Мая 15, 12:45, через 26 мин
GPRS он не умеет.ys1797, 05 Мая 15, 12:17
С какого это перепугу mc35i не умеет работать с gprs? Вот цитата из инструкции
Данные:
   Скорость передачи до 14.4 кбит/с
   USSD
   «Непрозрачный» режим передачи данных
   Протокол передачи данных V.110
   Скорость передачи данных по GPRS макс. 85.6 кбит/с (только для MC35i)
   Схемы кодирования CS1, CS2, CS3, CS4
   PPP стек
Инструкция лежит тут http://www.onegsm.ru/files/Siemens/siemens_mc35i_manual.pdf
Сорри не заметил что речь о m35i. Просто у меня mc35i есть и он работает с инетом
поподробней, плс. лучше с фотками.zZombie, 05 Мая 15, 12:03
А че там подробно рассказывать? Разбираешь телефон, откручиваешь пару винтов и паяешься к контактам, куда подключается батарея или рядом, можно вызвонить землю(туда минус батареи паяешь) и +5В вызвони, обычно на плате рядом с разъемом для акумера есть пара выводов(пятоков) на плате как раз под питание. Прозвони и узнаешь куда что паять. Просто разбирать аппарат неудобно, я его заклеил уже.
Ну и к акуму аккуратно к площадкам + и - надо подпаиваться, не перегревать. Желательно брать акумы где площадки квадратные и открытые, а не утопленные внутрь.