на чипе маркировка
ACS712T
ELC-30A
фото нет приложить не могу
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
Oleg_65
Бакалавр
Окраина России
59 32
Отв.2100 07 Мая 15, 21:28
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/15134.161542.jpg)
Отв.2101 07 Мая 15, 21:32, через 4 мин
Вот тут не понял, что за расчет?alk0m, 07 Мая 15, 21:19Учись читать скетч.Многие вопросы отпадут.В скетче находишь строку
#define SENSITIVE_ASC712 135 // Чувствительность датчика тока (показаний АЦП ардуино на 10 ампер тока 135 для 30А датчика, 205 для 20А датчика)и ставишь свое значение
Добавлено через 1мин.:
на чипе маркировкаOleg_65 правильно написал.
ACS712T
ELC-30AOleg_65, 07 Мая 15, 21:28
alk0m
Кандидат наук
Нижний Новгород
380 109
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1502/19/35936.165104.jpg)
Отв.2102 07 Мая 15, 23:30
Учись читать скетч.Многие вопросы отпадут.В скетче находишь строкуshram1970, 07 Мая 15, 21:32То есть можно и 20, надо только скетч поправить?
P.S. Разбираюсь пока, вопросов полная башка))))
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.2103 08 Мая 15, 04:20
То есть можно и 20, надо только скетч поправить?Если напряжение в сети будет больше 226 вольт, то ТЭН на 3Квт можно использовать. Если больше, то потеряется точность. Все просто умножаем напряжение в сети на 1.414 и делим на сопротивление ТЭНа. То есть сопротивление ТЭНа на 3Квт 16 ом. Если будет напряжение в сети 230 вольт, то максимальный ток будет 230*1,414/16=20,32. То есть частично потеряется точность регулировки. Хотя в данном случае это незначительно.
P.S. Разбираюсь пока, вопросов полная башка))))alk0m, 07 Мая 15, 23:30
Добавлено через 2дн. 3ч. 19мин.:
вряд ли, у мну на газовом котле эти датчики никто не трогает, а все одно дохнут, видимо расширение гильзы и герметика, который залит в гильзу, настолько разные что рвет пайку у ног, а может и пайка дрянь.Привезли мне автоматику с датчиком температуры, который не определялся. Датчик я заменил, а сломанный разобрал я его, как смог. В итоге выяснил следующее:
а может и провода г, кто знает.VladPP, 24 Апр. 15, 15:23
1) Сам датчике установлен в гильзе надежно, плотно.
2) Датчик непосредственно к дну гильзы не примыкает, между датчиком и дном гильзы имеется прослойка, видимо термопасты. А может просто эпоксидка.
3) Сама микросхема ds18b20 исправна.
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/15134.161542.jpg)
Отв.2104 10 Мая 15, 09:35
Сама микросхема ds18b20 исправна.msg31, 08 Мая 15, 04:20Тогда выходит провода говенные?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.2105 10 Мая 15, 11:30
Тогда выходит провода говенные?shram1970, 10 Мая 15, 09:35Может и провода, а может и к микросхеме плохо припаяны. Следов пайки я на выводах не обнаружил, правда разбирал датчики варварским способом, мог случайно и отпилить ту часть, где была пайка.
VladPP
Доцент
Новосибирск
1K 384
Отв.2106 10 Мая 15, 12:51
Месяц назад, я запихал в старые гильзы новые датчики температуры, предварительно пихнув туда термопасту, нормально запаял, одел на ноги термоусадку, залил обычным автомобильным герметиком, установлено это сейчас все на газовом котле, вроде пока живет (но месяц не показатель совсем )
zZombie
Магистр
Msk
294 71
Отв.2107 11 Мая 15, 00:48
Интересна методика извлечения неисправного датчика из гильзы с сохранением последней.
VladPP
Доцент
Новосибирск
1K 384
Отв.2108 11 Мая 15, 06:03
гильза зажимается, греется феном кончик ( там где датчик сидит )крючком для снятия пружинок, цепляем раза с десятого датчик, вытаскиваем (я крючок аккуратно ввожу в трубку и начинаю крутить, пока он не зацепится за что нибудь, потом потихоньку вытаскиваю датчик) чистим гильзу на горячую.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1611/25/34197.164843.png)
Отв.2109 12 Мая 15, 10:34
Вчера провел вторую ректификацию с доступной автоматикой. В связи с этим появилось несколько вопросов к автору (msg31). Датчик тока у меня присутствует и заведен на А1.
1. У меня был залит скетч 2.62. Была проведена настройка, мощность плавно регулируется, ректификация идет в автоматическом режиме.
Заливаю скетч 2.81. В схеме, естественно, ничего не меняется. Контрольная лампа, включенная параллельно эквиваленту нагрузки - утюгу мерцает хаотически, напряжение на дисплее U = 0.
В обоих случаях в скетче было: #define SIMPLED_VERSION 0. Делаю вывод - в скетче 2.81 измерение напряжения берется с другого аналогового пина.
2. Если я выбираю например #define SIMPLED_VERSION 9 с расчетом мощности через датчик тока, какой смысл заключен в строках номер 156 : #define USE_ASC712 0 // Надо ли исполозовать датчик тока
и 163: //#define USE_CORR_ASC712 0 // Надо ли использовать датчик тока для вывода фактической среднеквадратичной мощности.?
3. Что такое SIMPLED VERSION==5? Почему там пины температуры и некоторых датчиков изменены "для удобства пайки"?
4. После запуска режима ректификации, прохождения стадии разгона и стабилизации колонны у меня сразу начинает работать клапан спирта, клапан голов и хвостов не включается.
А вот после отбора тела, появления стопов и последующего уменьшения значения ШИМ, система через некоторое время переключается в режим отбора хвостов и клапан голов-хвостов начинает работать.
Где я что не так установил?
Спасибо за ответ.
1. У меня был залит скетч 2.62. Была проведена настройка, мощность плавно регулируется, ректификация идет в автоматическом режиме.
Заливаю скетч 2.81. В схеме, естественно, ничего не меняется. Контрольная лампа, включенная параллельно эквиваленту нагрузки - утюгу мерцает хаотически, напряжение на дисплее U = 0.
В обоих случаях в скетче было: #define SIMPLED_VERSION 0. Делаю вывод - в скетче 2.81 измерение напряжения берется с другого аналогового пина.
2. Если я выбираю например #define SIMPLED_VERSION 9 с расчетом мощности через датчик тока, какой смысл заключен в строках номер 156 : #define USE_ASC712 0 // Надо ли исполозовать датчик тока
и 163: //#define USE_CORR_ASC712 0 // Надо ли использовать датчик тока для вывода фактической среднеквадратичной мощности.?
3. Что такое SIMPLED VERSION==5? Почему там пины температуры и некоторых датчиков изменены "для удобства пайки"?
4. После запуска режима ректификации, прохождения стадии разгона и стабилизации колонны у меня сразу начинает работать клапан спирта, клапан голов и хвостов не включается.
А вот после отбора тела, появления стопов и последующего уменьшения значения ШИМ, система через некоторое время переключается в режим отбора хвостов и клапан голов-хвостов начинает работать.
Где я что не так установил?
Спасибо за ответ.
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1501/16/34221.164847.gif)
Отв.2110 12 Мая 15, 10:53, через 20 мин
3. Что такое SIMPLED VERSION==5? Почему там пины температуры и некоторых датчиков изменены "для удобства пайки"?BarberXP, 12 Мая 15, 10:34Это Максим сделал для удобства сборки своей коммерческой автоматики, скетч то один
4. После запуска режима ректификации, прохождения стадии разгона и стабилизации колонны у меня сразу начинает работать клапан спирта, клапан голов и хвостов не включается.BarberXP, 12 Мая 15, 10:34Видимо у тебя стоит режим отбора голов по температуре и температура в кубе превысила установленную в настройках. Для изменения режим а отбора голов на другой(по объему, по времени) нужно менять параметр Provod SR
3) Добавлен параметр Provod SR, который означает следующее
0 - проводимость для окончания отбора голов не используется, головы отбираются по температуре в кубе.
1 - контроль окончания голов ведется по достижению заданного уровня в приемной емкости (используется цифровой датчик уровня)
2 - контроль окончания голов ведется по достижению заданного уровня в приемной емкости, в которую опущен датчик уровня (используется аналоговый датчик уровня).
Значение больше 5 - когда проводимость проточного датчика проводимости спирта станет меньше указанного значения, отбор голов считается оконченным.
1) Если установить параметр Provod SR в значение меньше нуля, то это означает, что отбор голов будет производиться по времени ( в десятках минут), то есть значение -6 означает один час -60 означает 10 часов.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.2111 12 Мая 15, 10:59, через 7 мин
В обоих случаях в скетче было: #define SIMPLED_VERSION 0. Делаю вывод - в скетче 2.81 измерение напряжения берется с другого аналогового пина.BarberXP, 12 Мая 15, 10:34Надо ставить #define SIMPLED_VERSION 0 .
Напряжение берется с PIN_READU, ток с PIN_READI. Какие установишь, такие и будут. Меняй везде, где найдешь на всякий случай.
4) проверь температуру окончания отбора голов.
И еще читаем инструкцию.
Роман79
Студент
Иркутск
28 5
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1504/12/40279.165807.jpg)
Отв.2112 12 Мая 15, 15:52
Наконец осилил тему! Ещё в самом начале заказал себе все компоненты из китая для упрощенного варианта, но прочитав все до конца у меня сложилось мнение, что вариант на готовых компонентах как то не очень надёжно работает, поправьте меня если ошибаюсь, а то уже хочется не дожидаясь посылок, плюнуть и начать память самодельные компоненты!
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1501/16/34221.164847.gif)
Отв.2113 12 Мая 15, 16:39, через 48 мин
Наконец осилил тему! Ещё в самом начале заказал себе все компоненты из китая для упрощенного варианта, но прочитав все до конца у меня сложилось мнение, что вариант на готовых компонентах как то не очень надёжно работает, поправьте меня если ошибаюсь, а то уже хочется не дожидаясь посылок, плюнуть и начать память самодельные компоненты!Роман79, 12 Мая 15, 15:52[сообщение #12308916]
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1611/25/34197.164843.png)
Отв.2114 12 Мая 15, 17:10, через 31 мин
Ещё в самом начале заказал себе все компоненты из китая для упрощенного варианта, но прочитав все до конца у меня сложилось мнение, что вариант на готовых компонентах как то не очень надёжно работаетРоман79, 12 Мая 15, 17:52Я тоже сначала хотел сделать из готовых компонентов. Потом понял, что фазовое управление симистором будет прогрессивнее и меньше габаритами, чем SSR. Я взял за основу схему КОМБО, понравилось то, что датчики разлития, проводимости, и релейные модули там готовые. Правда проточный датчик я еще не подключил, как и клапан воды. Пуско-наладка идет по графику, постепенно. :-)
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.2115 12 Мая 15, 17:19, через 10 мин
Сегодня пришел наконец-то модуль GPRS.
http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1
Пока разбираюсь. Вроде работает. Но не удается подключиться к серверу. Точнее перебирая всяческие AT команды это сделать удалось и даже получилось отправить данные на сервер, но повторить не смог. Так что если у кого есть опыт работы с NeoWay m590, жду советов.
Пока можно рассматривать этот модуль как вполне доступная замена старым телефонам Siemens, которые уже не так просто найти, особенно батареи к ним. И нет необходимости согласовывать выходы через стабилитроны. Только питать этот модуль лучше от отдельного стабилизатора, чтобы не перегревать ардуину.
http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1
Пока разбираюсь. Вроде работает. Но не удается подключиться к серверу. Точнее перебирая всяческие AT команды это сделать удалось и даже получилось отправить данные на сервер, но повторить не смог. Так что если у кого есть опыт работы с NeoWay m590, жду советов.
Пока можно рассматривать этот модуль как вполне доступная замена старым телефонам Siemens, которые уже не так просто найти, особенно батареи к ним. И нет необходимости согласовывать выходы через стабилитроны. Только питать этот модуль лучше от отдельного стабилизатора, чтобы не перегревать ардуину.
Роман79
Студент
Иркутск
28 5
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1504/12/40279.165807.jpg)
Отв.2116 12 Мая 15, 17:31, через 12 мин
Я взял за основу схему КОМБОBarberXP, 12 Мая 15, 17:10Это как? Скетч при этом надо переделывать?
Добавлено через 3мин.:
Спрашиваю потому, что если будут выходить из строя китайские запчасти, можно ли будет заменить их самодельными? И можно ли в простой схеме сделать пониженное питание на клапаны?
Basiliostalker
Студент
Питер
13 1
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1408/29/34046.164815.bmp)
Отв.2117 12 Мая 15, 17:36, через 5 мин
но прочитав все до конца у меня сложилось мнение, что вариант на готовых компонентах как то не очень надёжно работаетРоман79, 12 Мая 15, 15:52Зря Вы так.
У меня работает 3 месяца - ни разу не глючила.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1611/25/34197.164843.png)
Отв.2118 12 Мая 15, 17:43, через 7 мин
Это как? Скетч при этом надо переделывать?Роман79, 12 Мая 15, 19:31Не надо переделывать. Кроме тех настроек, которые заложил msg31.
Типа каким уровнем реле (клапана) управляются. Или какие датчики разлития (наполнения) применяются, цифровые или аналоговые. Или какой шильд дисплея используешь, с кнопками или отдельный. Только я не могу схему найти в ветке, наверное, удалили ее. Но у меня - есть.))
smk787
Магистр
Семикаракорск
229 44
Отв.2119 12 Мая 15, 19:05
BarberXP, а что за схема комбо?