smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2160  17 Мая 15, 09:28
msg31,
Что такое прокачка и когда ее надо делать?msg31, 17 Мая 15, 09:13
Прокачка насосов обычно нужна в самом начале, когда залил воду необходимо принудительно прокачать насосы, чтобы удалить из них воздух, т.е. должна быть возможность принудительного включения насосов.
На один симистор можно два насоса, они в сумме не больше 100 ватт потребляют. Если симистор будет греться, то поставить ему небольшой радиатор.msg31, 17 Мая 15, 09:13
Может лучше на два симистора?


Добавлено через 7мин.:

VladPP,
может будет проще остановится на каком то оператором выставленном значении - датчики у всех разные, показания будут плюс минус километр ( я не пользуюсь датчиком проводимости, хотя игрался с ним долго, делал два типа, но что то остановился на отборе по обьему, после того как ланга станет 15 плюс минус )VladPP, 17 Мая 15, 09:09
ТАк оператор то и выставит это значение сам. Допустим это 40 едениц. Но отбор голов идет с паузами, может измениться напор воды перед дефлегматором, другая температура в помещении где идет ректификация, и соответственно температура проточного датчика и спирта в нем всегда будут разные, от той при которой вы определяли переход от голов к спирту, а как известно проводимость зависит от температуры раствора.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2161  17 Мая 15, 09:46, через 19 мин
Может лучше на два симистора?smk787, 17 Мая 15, 09:28
Ну можешь два параллельно подключить, хотя излишее это. Луше еще варистор подключи параллельно снабберу, чтобы защитить симитор от пробоя.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2162  17 Мая 15, 11:23
msg31, а прокачку добавишь? Скажем пунктик после всех пауз-прокачка, жмешь кнопку и включается насос, отпускаещб кнопку, выключается.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2163  17 Мая 15, 12:07, через 45 мин
msg31, а прокачку добавишь? Скажем пунктик после всех пауз-прокачка, жмешь кнопку и включается насос, отпускаещб кнопку, выключается.smk787, 17 Мая 15, 11:23
Насколько я понимаю прокачка - это возможность вручную в любое время включить насос? Напиши подробнее я подумаю.
vollmond Бакалавр Сергиев посад 87 6
Отв.2164  17 Мая 15, 12:43, через 37 мин
Бился пол ночи, и продолжаю биться головой о ардуино) Внедрил датчик тока, перечитал все что можно, попробовал разные комбинации, но вывести ток и напряжение так и не смог(((
Нашел версию 2,81, значения следующие.
#define SIMPLED_VERSION 0
#define PIN_READU A2 
#define PIN_READI A4
#define SENSITIVE_ASC712 135
#define USE_ASC712 1
#define PIN_TRIAC  38 (36 пин у меня не регулируется изначально, поэтому триак посадил на 38.)
//#define USE_CORR_ASC712 0 
char CorrectASC712; 
char flCorrASC712=0;

Сейчас залито именно так, при включении мощность 0, напряжение 0. Задаю программу НДРФ, начинается разгон, тен 3500 ватт, ошибка пропадает и появляются значения мощность 2640 примерно, прыгает туда-сюда 10-15 единиц, значение напряжения 191-192 вольта. Регулировке от резистора толку нет(((
Да и 2640 ватт мне кажется маловато будет.
Да, датчик тока подключил после триака именно на выход тена. Хочу видеть фактическую мощность потребленную теном. Замер клещами на разгоне показывает 13,7 ампер.Напряжение в сети 238-239 вольт. Следовательно если верить приборам, то мощность тена на данных параметрах должна составлять 3260ватт.
ЗЫ. все соединения проверенны! при отключении в скетче датчика тока, напряжение возвращается. опробованы скетчи 2,79 и 2,81.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2165  17 Мая 15, 12:56, через 13 мин
msg31,
Насколько я понимаю прокачка - это возможность вручную в любое время включить насос? Напиши подробнее я подумаю.msg31, 17 Мая 15, 12:07
Все верно, возможность вручную включать насос. И еще, я еще не смотрел есть или нет, но нужно чтобы после 80* насос не включался-защита от перегрева. Макс, а может вообще лучше при выборе программы варки пива запускать готовый скетч, а в нем поправить пины кнопок, управления теном, бузера, и дисплея?
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.2166  17 Мая 15, 13:53, через 57 мин
Че то я  запутался не  переключает отбор голов на тело , стоит цифровой датчик китайский ,в настройках SR=1, при замыкании контактов  на дисплее "0" меняется  на "1" а режим голов не выключается приходится в 8 пункт меню переходить и руками переставлять. Версия скетча самая последняя с трансформатором и ДТ .
limon Доктор наук Липецк 992 929
Отв.2167  17 Мая 15, 14:24, через 32 мин
vollmond, А этот параметр чему равен?  Power correct ASC712 в значения 0- не использовать, 1 - только показывать мощность на третей странице, 2-корректировать мощность через фактический ток.
Посмотрел скетч 2.79
char CorrectASC712;     // Признак того, как надо использовать датчик asc712
                                  // (0- не надо, 1 - только показывать мощность, 2-корректировать мощность через фактический ток, 3- ПИД регулирование через ток).
Чему равен char CorrectASC712 ?
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.2168  17 Мая 15, 14:28, через 4 мин
у меня равен 2
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2169  17 Мая 15, 14:28, через 1 мин
Че то я  запутался не  переключает отбор голов на тело , стоит цифровой датчик китайский ,в настройках SR=1, при замыкании контактов  на дисплее "0" меняется  на "1" а режим голов не выключается приходится в 8 пункт меню переходить и руками переставлять. Версия скетча самая последняя с трансформатором и ДТ .demyan2, 17 Мая 15, 13:53
Надо минуту подождать, тогда головы закончатся.


Добавлено через 1мин.:

#define USE_ASC712 1vollmond, 17 Мая 15, 12:43
Вот это ДОЛЖНО БЫТЬ 0 я тебе в личке писал.
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.2170  17 Мая 15, 14:32, через 4 мин
я ждал больше 3 х минут не переключился режим
vollmond Бакалавр Сергиев посад 87 6
Отв.2171  17 Мая 15, 14:42, через 11 мин
Вот это ДОЛЖНО БЫТЬ 0 я тебе в личке писал.demyan2, 17 Мая 15, 14:32
поставил 0, напряжение есть, тока нету))) Power correct ASC712 в значения 0- не использовать, 1 - только показывать мощность на третей странице, 2-корректировать мощность через фактический ток. пробовал все, нету тока)))
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.2172  17 Мая 15, 14:54, через 12 мин
Можно ли на Ардуине из готовых элементов обойтись без клапана подачи воды, без одного клапана отбора и без датчика давления? Какие при этом будут нюансы в настройках и работе автоматики?
Подскажите, где можно прочитать о принципе отбора с двумя клапанами в автоматики Ардуино?
vollmond Бакалавр Сергиев посад 87 6
Отв.2173  17 Мая 15, 15:02, через 9 мин
#define PIN_READU A2        // Аналоговый Пин для чтения сетевого напряжения (тока)
#define PIN_READI A4        // Аналоговый Пин для чтения тока

#define SENSITIVE_ASC712 135 // Чувствительность датчика тока (показаний АЦП ардуино на 10 ампер тока)
#define USE_ASC712 0          // Надо ли исполозовать датчик тока
#define PIN_DS18B20 37
#define RELAY_HIGH 1        // Какой сигнал подавать на релейные выходы мешалки и разгона
#define PIN_TRIAC  38    // Управление симистором реализовано через PIN 36
//#define USE_CORR_ASC712 0  // Надо ли использовать датчик тока для вывода фактической среднеквадратичной мощности.
char CorrectASC712=1;      // Признак того, как надо использовать датчик asc712
                        // (0- не надо, 1 - только показывать мощность, 2-корректировать мощность через фактический ток, 3- ПИД регулирование через ток)

char flCorrASC712=0; // Флаг того, что надо расчитывать в данный момент среднеквадратичную мощность 1-мощность, 2-напряжение.
сейчас вот так все. Правильно??? Мощность не вижу)))
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2174  17 Мая 15, 15:06, через 4 мин
поставил 0, напряжение есть, тока нету))) Power correct ASC712 в значения 0- не использовать, 1 - только показывать мощность на третей странице, 2-корректировать мощность через фактический ток. пробовал все, нету тока)vollmond, 17 Мая 15, 14:42
А как ты пробовал?
vollmond Бакалавр Сергиев посад 87 6
Отв.2175  17 Мая 15, 15:13, через 7 мин
А как ты пробовал?msg31, 17 Мая 15, 15:06
Наверное я чегото не допонимаю. Конкретно строки Power correct ASC712, я не обнаружил, а вот строку char CorrectASC712=1. Правильно??? Если Вас не затруднит, пришлите мне кусок рабочего кода. Спасибо!
limon Доктор наук Липецк 992 929
Отв.2176  17 Мая 15, 15:15, через 3 мин
Можно ли на Ардуине из готовых элементов обойтись без клапана подачи воды, без одного клапана отбора и без датчика давления?serafimus, 17 Мая 15, 14:54
Можно. Воду включишь сам, датчик давления только паказометр, банки голова тело будешь менять вручную.
о принципе отбора с двумя клапанами в автоматики Ардуиноserafimus, 17 Мая 15, 14:54
Головы капают в одну банку(1 клапан), тело в другую банку(2 клапан). Автоматика однако. Если будешь менять банки сам, то достаточно одного клапана. Подробнее в инструкции на первой странице.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2177  17 Мая 15, 15:17, через 3 мин
Наверное я чегото не допонимаю. Конкретно строки Power correct ASC712, я не обнаружил, а вот строку char CorrectASC712=1. Правильно??? Если Вас не затруднит, пришлите мне кусок рабочего кода. Спасибо!vollmond, 17 Мая 15, 15:13
Надо не в программе, а через установку параметров через меню править.
vollmond Бакалавр Сергиев посад 87 6
Отв.2178  17 Мая 15, 15:35, через 18 мин
Надо не в программе, а через установку параметров через меню править.msg31, 17 Мая 15, 15:17
Спасибо!!! Получилось)
Теперь вопрос такого порядка) Отображается мощность 2500W, напряжение при включенном тене 231в, что в приборе, что в сети, замерял тестерами феникс и юнит. при полностью открытом триаке ток равен 13,5А. при подключении лампочки в 200W, ардуино показывает всего 10. Читал что лампочка особо не покажет, но при напряжении в сети 230в и токе 13,5А, мощность не как не может быть 2500)
limon Доктор наук Липецк 992 929
Отв.2179  17 Мая 15, 16:02, через 28 мин
Отображается мощность 2500Wvollmond, 17 Мая 15, 15:35
Проверь в настройках мощность своего тэна.(Попробуй поставь свои 3260ватт )
Проверь номинал датчика тока.