Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 107 108 109 110 111 112 113 ... 795 110
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2180  17 Мая 15, 18:37
напряжении в сети 230в и токе 13,5А, мощность не как не может быть 2500)vollmond, 17 Мая 15, 15:35
Мощность здесь определяется исходя из сопротивления тэна и тока, а не через ток и напряжение. Так что прверяй мощность тэна в настройках.
Конкретно номинальная мощность твоего ТЭНа на напряжении 220 вольт 2830Ватт. Такую и выставляй в настройках. Только в настройках, а не в скетче!

Добавлено через 6ч. 23мин.:

Можно ли на Ардуине из готовых элементов обойтись без клапана подачи воды, без одного клапана отбора и без датчика давления? Какие при этом будут нюансы в настройках и работе автоматики?
Подскажите, где можно прочитать о принципе отбора с двумя клапанами в автоматики Ардуино?serafimus, 17 Мая 15, 14:54
Без датчика давления можно всегда. Одним клапаном можно. Только клапан вручную придется переключать. Закончились, головы, начался отбор тела, отключаешь клапан от разъема голов, подключаешь к разъему отбора тела и трубку отбора переводишь в емкость для приема тела. Вот и все.
Naruto Профессор Воронеж 2.3K 894
Отв.2181  18 Мая 15, 10:47
А как реализовать, что бы выставив процент отбора (например 20%) клапан открывался не каждую минуту а скажем дикретность была 15 сек? (те, что бы каждые 15 сек клапан открывался на 15 сек * % отбора
Мне кажется (может кажется), что минута многовато, получается мы 20-38 % те 12-20 сек забираем всю флегму и в колонну в этот момент не попадает ничего , когда регулируем игольчатым краном или зажимом, то отбор получается более равномерный, те попробовать привести отбор клапаном в более ровный.
Заметил, что стабильность с атвоматикой при отборе клапанами колонны низкая, несколько минут отбирает, потом дельта улетает (минут 10 отбор работает , потом стоп и стабилизация минут 15) процесс несколько затягивается, может увеличение дискретности работы клапана как то поможет?
Головы с 5% гораздо лучше отбираются, и когда отбор 20%  то стабильнее чем когда 38%, имхо дело именно в прерывании подачи флегмы на дост прод период.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2182  18 Мая 15, 10:54, через 8 мин
А как реализовать, что бы выставив процент отбора (например 20%) клапан открывался не каждую минуту а скажем дикретность была 15 сек? (те, что бы каждые 15 сек клапан открывался на 15 сек * % отбораNaruto, 18 Мая 15, 10:47
В описании есть такая строчка это для тела
CHIM Otbor SR Rectif=1000 значение времени Шим, при котором будет произовдиться отбор СР (в 1/100 секунды), то есть в данном случае это 10 секунд
А для голов такая
CHIM Otbor GLV Rectif=2000 значение времени Шим, при котором будет произовдиться отбор голов (в 1/100 секунды), то есть в данном случае это 20 секунд
По умолчанию стоит на тело 10 сек, на головы 20, я поставил на головы 8 сек, на тело 4 сек. Получается достсточно равномерно идет струя спирта.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2183  18 Мая 15, 13:47
Заметил, что стабильность с атвоматикой при отборе клапанами колонны низкая, несколько минут отбирает, потом дельта улетает (минут 10 отбор работает , потом стоп и стабилизация минут 15) процесс несколько затягивается, может увеличение дискретности работы клапана как то поможет?
Головы с 5% гораздо лучше отбираются, и когда отбор 20%  то стабильнее чем когда 38%, имхо дело именно в прерывании подачи флегмы на дост прод период.Naruto, 18 Мая 15, 10:47
Попробуй механически ограничить отбор иголкой, чтобы при полностью открытом клапане был максимально возможный отбор.
Fedor255 Студент Казань 39 15
Отв.2184  18 Мая 15, 16:18
Есть ли у кого опыт подключения WH2004L-TMI-CTW ? Хоцца большой телик  Смеющийся
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2185  18 Мая 15, 16:20, через 3 мин
Есть ли у кого опыт подключения WH2004L-TMI-CTW ? Хоцца большой телик  СмеющийсяFedor255, 18 Мая 15, 16:18
В подключении никаких сложностей нет, думаю по аналогии на теже пины посадить и будет работать, вот только библиотеку нужно будет другую подключать да и сам вывод на экран переписывать под 4 строки и 20 символов.
Сейчас думаю никто не будет этим заниматься, возможно скоро созреет вывод инфы на Android. А там уже выводи хоть на мобилу, хоть на планшет, хоть на телик через приставку.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.2186  18 Мая 15, 17:08, через 49 мин
Есть ли у кого опыт подключения WH2004LFedor255, 18 Мая 15, 16:18
В подключении никаких сложностей нет, думаю по аналогии на теже пины посадить и будет работать, вот только библиотеку нужно будет другую подключать да и сам вывод на экран переписывать под 4 строки и 20 символов.bengoor, 18 Мая 15, 16:20
Делал и под такой и под WH2002.Там еще void my_lcdprint(char *s)править надо.Для того чтобы текст занимал всю строчку.


Добавлено через 2мин.:

Скачай FAQ там должно быть,что где править.

Добавлено через 16мин.:

По большему счету и маленького хватает,лично меня заинтересовала возможность русификации и добавка точки.
dimon2510 Новичок Караганда 3
Отв.2187  19 Мая 15, 09:47
Собрал автоматику из готовых элементов. Работает без нареканий. Но такой вопрос: я отрегулировал максимальный отбор иглой где то на 800мл, шим отбора тела установил на 100 процентов, ну что бы реле и клапан меньше щёлкали. Но через 10 минут шим уменьшается до 95 процентов и опять начинает срабатывать клапан. В скетче нашёл значение
:if (ProcChimSR>95) ProcChimSR=95;
Его надо удалить или поменять на =100 ? Или в другом месте копать?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2188  19 Мая 15, 09:50, через 4 мин
if (ProcChimSR>95) ProcChimSR=95;
Его надо удалить или поменять на =100 ? Или в другом месте копать?dimon2510, 19 Мая 15, 09:47
Ну можно поменять. Хотя лучше настроить так, чтобы максимальный отбор был при шиме около 90%, тогда и клапан будет меньше нагреваться.
dimon2510 Новичок Караганда 3
Отв.2189  19 Мая 15, 09:57, через 8 мин
Да он и так не греется.. Просто думаю, чем меньше срабатываний, тем дольше прослужит..
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2190  19 Мая 15, 10:18, через 21 мин
Да он и так не греется.. Просто думаю, чем меньше срабатываний, тем дольше прослужит..dimon2510, 19 Мая 15, 09:57
Сколько ты хочешь чтобы у тебя прожил клапан? 10 лет? 20? Думаю особого смысла нет. По мне так если клапан постоянно открыт на протяжении например 10 часов то есть катушка под напряжением это не менее губительно для него чем открытие и закрытие.
Например у меня клапана работают уже полгода, иглой ничего не настраивал, регулирую отбор только ШИМом. Настроил период ШИМ на тело 4 сек, процент 25 и ниже, то есть каждые 4 сек клапан открывается на 1 сек. Тело отбирается примерно 5-6 часов, количество открытий клапан за это время порядка 5000 раз. Я делаю ректификацию в среднем раз в неделю, за полгода это 120000 открытий. Полет нормальный.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.2191  19 Мая 15, 10:33, через 15 мин
 При установленном шиме 95%, регулировкой игольчатым краном (или любым другим способом) отбор спирта надо слегка завысить, автоматика это сразу определит и  уменьшит отбор до 90%. Это правильная настройка.
dimon2510 Новичок Караганда 3
Отв.2192  19 Мая 15, 10:44, через 11 мин
А с другой стороны меньше срабатываний-меньше помех для контроллера..

У меня не игольчатый кран, просто игла от шприца на определённой высоте.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2193  19 Мая 15, 10:46, через 2 мин
с другой стороны меньше срабатываний-меньше помех для контроллера..dimon2510, 19 Мая 15, 10:44
Я могу сказать что клапан на воду от стиралки у меня вообще не щелкает, постоянно открыт,когда была автоматика из готовых элементов, как раз этот постоянно открытый клапан оказывал влияние на датчик тока и он переставал мерить ток, пока не выключал и повторно не включал клапан воды.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.2194  19 Мая 15, 11:05, через 20 мин
клапан оказывал влияние на датчик тока и он переставал мерить токbengoor, 19 Мая 15, 10:46
Я с этим датчиком тока тоже натыкался вдоволь, чуть ближе подносишь к тушке, или к силовому блоку, он ( датчик тока )начинает сходить с ума и живет своей жизнью, при этом ни о какой стабильности выходного напряжения говорить не приходится, сейчас спрятал его ( датчик тока ) в небольшой кожушок из жести, вроде работает, но маштабных испытаний не проводил.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2195  19 Мая 15, 11:12, через 7 мин
Я с этим датчиком тока тоже натыкался вдоволь, чуть ближе подносишь к тушке, или к силовому блоку, он ( датчик тока )начинает сходить с ума и живет своей жизнью, при этом ни о какой стабильности выходного напряжения говорить не приходится, сейчас спрятал его ( датчик тока ) в небольшой кожушок из жести, вроде работает, но маштабных испытаний не проводил.VladPP, 19 Мая 15, 11:05
Я уже писал что пробовал делать экран из жести так же по максимуму от силовой части удалял датчик, стало конечно стабильнее(было до 10 раз на ректификацию глюки ловил, а стало раз в 2-3 ректификации). Но тоже всего раза 4 после этого работал, сейчас автоматика по обычной схеме работает отлично. Хотя ДТ тоже подключен и вроди мерит не глючит.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2196  19 Мая 15, 11:20, через 8 мин
Хотя ДТ тоже подключен и вроди мерит не глючит.bengoor, 19 Мая 15, 11:12
Датчик работает как раньше, не беспокойся, только я теперь на эти глюки внимания не обращаю и пропускаю эти ошибки.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.2197  19 Мая 15, 19:25
Пытал новую автоматику, в режиме НДРФ, на предмет получения ХС, в качестве исходного сырья  брал различное спиртосодержащее с разной крепостью, поэтому температура окончания разгона сильно гуляла, приходилось караулить этот момент, наверно можно окончание разгона, и включение воды на деф привязать к изменению температуры внизу колонны, т.есть температура скакнула скажем на 10 градусов, включаем воду в дефе и отключаем разгон - или это уже бред от недосыпа?

Алексей31 Студент Белгород 16 6
Отв.2198  19 Мая 15, 19:27, через 2 мин
Я с этим датчиком тока тоже натыкался вдоволь, чуть ближе подносишь к тушке, или к силовому блоку, он ( датчик тока )начинает сходить с ума и живет своей жизнью, при этом ни о какой стабильности выходного напряжения говорить не приходится, сейчас спрятал его ( датчик тока ) в небольшой кожушок из жести, вроде работает, но маштабных испытаний не проводил.VladPP, 19 Мая 15, 11:05

Вот какую информацию дает разработчик этой микросхемы. Переводил гуглом, в принципе надо проверить но пока нет времени, основная проблема где взять пермалой.
Naruto Профессор Воронеж 2.3K 894
Отв.2199  19 Мая 15, 19:37, через 11 мин
т.есть температура скакнула скажем на 10 градусов, включаем воду в дефе и отключаем разгон - или это уже бред от недосыпа?VladPP, 19 Мая 15, 19:25
Это очень разумно, я уже предлагал подобное... каждый раз пересчитывать окончание разгона, напрягает.