Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 105 106 107 108 109 110 111 ... 795 108
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2140  13 Мая 15, 16:24
Клапана на воду,режим 1 ND дистиляция,если ты в скетче напряжение не убавлял,то я ни чего не трогал.Поменял скетч на 2.62 и клапана щелкать перестали.shram1970, 13 Мая 15, 16:00
После 2.62 изменен принцип расчета мощности, в том числе и на клапана. Проверь напряжение, которое подается на клапана. Как это сделать, смотри инструкцию.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2141  13 Мая 15, 17:52
Пять дней уже прошло, а ссылки на то, как нельзя делать нет.olegmak3, 12 Мая 15, 23:06
Нашел вот что: http://people.overclockers.ru/...rduino_chast_2/
Цитата:"Плата может запитываться от нестабилизированных источников постоянного тока с напряжением от 6 до 20 Вольт (это экстремальные значения, рекомендованный диапазон от 7 до 12 Вольт) и имеет встроенный стабилизатор питания.
.
.
Так же можно подключить питание от стабилизированного источника питания 5В непосредственно в цепь после стабилизатора."
Но я был уверен, что где-то скользнул глазами по утверждению, что питать Ардуину после стабилизатора нельзя.
Сорри.

Еще про Мегу (http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardMega2560):
"Выводы питания:

VIN. Вход используется для подачи питания от внешнего источника (в отсутствие 5 В от разъема USB или другого регулируемого источника питания). Подача напряжения питания происходит через данный вывод. Если питание подается на разьем 2.1mm, то на этот вход можно запитаться."
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.2142  13 Мая 15, 20:16
BarberXP прочел твои ссылки и вот что подумал.
IOREF - выход опорного напряжения для датчиков (input/output reference), соединяется напрямую с 5-ти вольтовым стабилизатором на плате;
С этого вывода можо ACS712T ELC-30A запитать.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2143  13 Мая 15, 20:19, через 4 мин
Режим 1 недробной дистилляции.У меня пять термометров 18DS20, висящих на шлейфе.Наблюдаю такую картину.При разгоне на полной мощности на первой странице показывается температура дефлегматора (tD), она и служит параметром конца разгона. Причем датчик почему-то используется тот, который при ректификации стоит в 20 см от насадки.При окончании разгона и переходе в рабочий режим дистилляции, на первой странице дисплея показывается уже температура куба (tK). Вопрос: Зачем так сделано? Почему нельзя разгон заканчивать по датчику температуры куба?Справка: У меня холодильник для дистилляции - прямоточный безо всяких штуцеров для термометров. Я вынужден вытаскивать датчик 20 см от насадки и засовывать его под утеплитель куба, чтобы обмануть автоматику.BarberXP, 13 Мая 15, 13:16
Пять термометров на шлейфе это хорошо, но зачем? В рабрте обычно больше трех не используется. Обычно достаточно 4 дт. Первый в кубе, второй на колонне, третий в дефлегматоре или пред холодильником в дистиляторе, и четвертый в ТСА. Если ректификация, то 1,2,4(по факту определится третим), если дистиляция то 1,3(по факту определится ардуиной как 2), и 4(определится как третий). Так что никаких проблем нет.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.2144  13 Мая 15, 21:22
Пять термометров на шлейфе это хорошо, но зачем?smk787, 13 Мая 15, 20:19
Ну допустим если есть автономка мониторить температуру входной и выходной воды.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2145  13 Мая 15, 22:58
Пять термометров на шлейфе это хорошо, но зачем? В рабрте обычно больше трех не используется. Обычно достаточно 4 дт. Первый в кубе, второй на колонне, третий в дефлегматоре или пред холодильником в дистиляторе, и четвертый в ТСА. Если ректификация, то 1,2,4(по факту определится третим), если дистиляция то 1,3(по факту определится ардуиной как 2), и 4(определится как третий). Так что никаких проблем нет.smk787, 13 Мая 15, 22:19
А мне вот наверное будет интересно пятый поставить на оборотную воду. Охлаждающую. Кроме того АВТОР....заложил в систему работу с пятью датчиками....Никто, надеюсь не подвергает сомнению его замысел? ))))) Шутю. Просто я купил лот из 10 датчиков и поставил их все пять.


Добавлено через 1мин.:

Ну допустим если есть автономка мониторить температуру входной и выходной воды.shram1970, 13 Мая 15, 23:22
Снял с языка.))
Автономка у меня в проекте. Для этого стоит на балконе почти новый радиатор с проданного Ниссана. С маленькой дырочкой, которую надо заделать. Мне представляется, что добавив в код скетча не более пяти строк можно элементарно сделать двухпозиционный регулятор для управления вентиляторами на радиаторе по температуре охлаждающей жидкости. А насосик китайский будет гонять поток по кругу с постоянной скоростью.
Fedor255 Студент Казань 39 15
Отв.2146  14 Мая 15, 00:04
можно элементарно сделать двухпозиционный регулятор для управления вентиляторами на радиаторе по температуре охлаждающей жидкостиBarberXP, 13 Мая 15, 22:58

А почему 2х-позиционный? Типа Low/Hi? Мож лучше типа плавное регулирование как с ТЭНами. А также предусмотреть включение холодильника/кондея при превышении допустимой температуры охлаждающей жидкости Улыбающийся
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2147  14 Мая 15, 01:31
А почему 2х-позиционный? Типа Low/Hi? Мож лучше типа плавное регулирование как с ТЭНами.Fedor255, 14 Мая 15, 02:04
Не. В последней версии скетча переменных столько, что оперативной памяти уже не хватает на SD-шные библиотеки. Да и не специалист я в С++. ПИД-регулятор не напишу, а вот что-то попроще - можно попробовать.
Опять же инерционность объекта типа автомобильного радиатора через который гоняется 10 литров воды такая, что тут и простого термореле хватит.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2148  14 Мая 15, 12:26
библиотека пид регулятора для ардуины есть  готовая.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2149  14 Мая 15, 13:10, через 44 мин
библиотека пид регулятора для ардуины есть  готовая.smk787, 14 Мая 15, 14:26
Ну, я не сомневаюсь...просто Мега 2560 уже на пределе своих возможностей для последних версий скетча.
Вариант решения проблемы - купить Due (уже идет из Китая), но там с питанием 3,3 вольта будет геморрой. Или начать резать скетч (чужой), выкидывая из него то, что мне в жизни не понадобится.
Как-то: развар зерна, пивоварение и НБК...... Улыбающийся
Но это мне как-то не по феншую. Да и непростое это дело.
EvgEN_74 Новичок Томск 7 1
Отв.2150  14 Мая 15, 13:44, через 34 мин
Инерционность объекта типа автомобильного радиатора порядка 20-30 секунд, в моем случае. 2 вентилятора радиатор от нивы.

Добавлено через 9мин.:

Регулировку автономки можно сделать Low/Hi, плюс возможность выставления Low режима при помощи переменного резистора. Т.е. выставляем минимальные обороты вентилятора, при уменьшении разности температур до 7гр. Цельсии между входом и выходом в радиатор охл. жидкости включаем вентиляторы на полную мощность.

Добавлено через 7мин.:

Опять же инерционность объекта типа автомобильного радиатора через который гоняется 10 литров воды такая, что тут и простого термореле хватит.EvgEN_74, 14 Мая 15, 13:44
Naruto Профессор Воронеж 2.3K 894
Отв.2151  14 Мая 15, 17:23
Человек,bengoor, 13 Мая 15, 15:21
Весьма фамильярно...
Речь шла о работе в режиме простой дистиляции, когда на куб одет дистиллятор, а не колонна.bengoor, 13 Мая 15, 15:21
:) масса дистилляторов имеют царги не являясь при этом колоннами ни разу. (всякого рода клюшки и проч.) или хоть какой ни будь паровпровод между холодильником и кубом, если нету паропровода между холодильником и кубом, ну, что ж тогда высчитывай каждый раз температуру начала кипения.
Заморочек нет никаких, я прикрутил медную трубку внутренним диаметром 6 мм, в нее и вставляется датчик...

За обращение Человек еще раз "спасибо", хоть с большой буквы и то ладно....
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2152  14 Мая 15, 19:35
Весьма фамильярно...Naruto, 14 Мая 15, 17:23
Кто скажет что ты не человек, пусть первый бросит в меня камень. Просто не нравится флуд. Если писать-то по делу вопроса, а для этого надо сначала нормально прочитать вопрос.
масса дистилляторов имеют царги не являясь при этом колоннами ни разу. (всякого рода клюшки и проч.) или хоть какой ни будь паровпровод между холодильником и кубом, если нету паропровода между холодильником и кубом, ну, что ж тогда высчитывай каждый раз температуру начала кипения.Naruto, 14 Мая 15, 17:23
Заморочек с выставлением температуры не вижу никаких. Брага выше 15% редко у кого бывает, известно при какой температуре кипит 15% раствор, делаем поправку на давление 1*С(за глаза), уменьшаем эту цифру на 1-2*С и получаем искомую температуру и не надо ничего высчитывать. Приматывать термометр к дистиллятору больше геморроя получим.
Да и речь шла о том, что по-умолчанию стоит алгоритм простой дистилляции с использованием 2 датчиков, ИМХО это неправильно, так как большинство народу не использует 2 датчика, достаточно одного, а посему так как скетч для всеобщего использования неплохо было бы по-умолчанию оставить 1 датчик, а тому, кому надо поменяет в нужном месте и будет использовать 2. Где менять я сказал.
xeus Доктор наук Aнгapск 893 231
Отв.2153  15 Мая 15, 05:24
Пришли датчики тока 30А и GSM модуль, продавец в кой то веке не обманул. Причем клеммы в датчиках тока не запаяны, можно их вообще снять!
2015515101731.jpg
2015515101731. Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.


Вот ссылки на алиекспрессе:
Датчики:
http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1
Gsm модуль:
http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1


msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2154  15 Мая 15, 05:37, через 13 мин
Датчики тока хорошие, радуют качественные клеммы, из небольшого недостатка - не предусмотрено светодиода на плате, впрочем он только для отладки нужен, в корпусе его все равно не видно., GPRS модуль тоже нормально работает, принимает и получает данные, отдельно радует его цена. С описанием только напряг, продавец дает ссылку на кучу всяких документаций. Нормальное описание прилепил здесь. Правда на китайском, но гугл переводчик переводит с китайского достаточно для понимания команд.
Алексей31 Студент Белгород 16 6
Отв.2155  16 Мая 15, 09:33
Пришли датчики тока 30А и GSM модуль, продавец в кой то веке не обманул. Причем клеммы в датчиках тока не запаяны, можно их вообще снять!xeus, 15 Мая 15, 05:24
Мне тоже пришли сегодня с такими клеммами, клеммы хорошие но снял в другое место воткну.
Кручу я этот датчик тока и терзают меня сомнения по поводу 30А через 2 ноги микросхемы, сечение одной ноги 0,07мм2 двух 0,14мм2. Фактически это предохранитель на 40А получается. Работать будет но без запаса, а еще переход по пайке. Но будем пробовать, к тому же работает у многих и ничего.
kazu Кандидат наук Харьков 375 74
Отв.2156  16 Мая 15, 13:05
Нормально они работают на 30А. Главное эти ноги на полигон паять, а не отдельными тоненькими проводниками.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2157  17 Мая 15, 08:49
msg31, Макс, два вопроса.1) Ты добавил в скетч пивоварню. Можешь добавить в пивоварню функцию прокачки насосов(а)? Как подключить два насоса, можно ли на один симистор?
2)Можешь сделать для режима определения голов/спирта проточным датчиком, температурную коррекцию(зависимость от температуры голов/спирта проходящих через проточный датчик) при которой будет происходить переключение с голов на спирт, по табличным значениям а промежутки между табличными значениями считать интерполяцией. Каждый бы мог сам занести эти данные, ну а в идеале конечно так же как ты сделал автозаполнение таблицы старт/стопа.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.2158  17 Мая 15, 09:09, через 21 мин
2)Можешь сделать для режима определения голов/спирта проточным датчиком, температурную коррекцию(зависимость от температуры голов/спирта проходящих через проточный датчик) при которой будет происходить переключение с голов на спирт, по табличным значениям а промежутки между табличными значениями считать интерполяцией. Каждый бы мог сам занести эти данные, ну а в идеале конечно так же как ты сделал автозаполнение таблицы старт/стопа.smk787, 17 Мая 15, 08:49
может будет проще остановится на каком то оператором выставленном значении - датчики у всех разные, показания будут плюс минус километр ( я не пользуюсь датчиком проводимости, хотя игрался с ним долго, делал два типа, но что то остановился на отборе по обьему, после того как ланга станет 15 плюс минус )
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2159  17 Мая 15, 09:13, через 4 мин
.1) Ты добавил в скетч пивоварню. Можешь добавить в пивоварню функцию прокачки насосов(а)? Как подключить два насоса, можно ли на один симистор?smk787, 17 Мая 15, 08:49
Что такое прокачка и когда ее надо делать? На один симистор можно два насоса, они в сумме не больше 100 ватт потребляют. Если симистор будет греться, то поставить ему небольшой радиатор.
По поводу проточного датчика ничего делать не буду, пока с ним сам не попробую, не разберусь что к чему.