Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 112 113 114 115 116 117 118 ... 795 115
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.2280  01 Июня 15, 08:37
Я запитал от IOREF - выход опорного напряжения для датчиков (input/output reference), соединяется напрямую с 5-ти вольтовым стабилизатором на плате
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2281  01 Июня 15, 13:18
Мысли и предложения по усовершенствованию безопасности автоматики: так как есть возможность подключить цифровой датчик давления к кубу для индикации текущего давления и есть программа мониторинга через инет, то предлагаю сделать доп пункт в меню: критическое давление. Каждый для себя выставляет давление, при котором захлеб неизбежен. В программе мониторинга сделать еще одну галочку - пищать при критическом давлении. Как только давление достигает критического программа подает аварийный писк, но сама автоматика ничего не предпринимает, ждет действий оператора.
Понятно что можно обойтись без датчика давления, дождаться пока будет захлеб, автоматика аварийно отключится и даст сигнал оператору, но зачем доводить до крайности. Если у человека есть датчик давления то с его помощью можно отследить захлеб и вовремя скинуть мощность. Потом уже можно разбираться в причинах.
Кстати сейчас провожу ректификацию на версии 2.79 с датчиком тока и настройками Power correct ASC712 2, то есть коррекция мощности с помощью датчика тока. Результаты такие: выставлена номинально моя мощность 1200 Вт, если не использовать коррекцию, а регулировка идет фазным методом с помощью транса то текущая мощность, которую показывает датчик тока порядка 950-1000 Вт, реально чтобы подавалось 1200 Вт нужно поднять настройку до 1500 Вт. Это уже обсуждалось и предположительно связано с большим падением напряжения на симистере. После того, как включил настроку коррекции реально подается 1200 Вт, показания плавают от 1180 до 1220 Вт, что укладывается в погрешность.

Добавлено через 1дн. 6ч. 50мин.:

Проводя очередную ректификацию, поймал себя на мысли что неплохо было бы в конце процесса знать сколько раз срабатывал стоп. Для тех кто работает по старт-стопу может это не такая интересная информация, а вот для тех, кто работает по шпоре(Ткуба), очень хочется узнать правильно ли настроена шпора(если стоп не сработал ни разу) или все таки сработал. Можно было бы реализовать подсчет стопов и в конце где написано End выводить в каком нибудь углу цифру.
alk0m Кандидат наук Нижний Новгород 380 109
Отв.2282  04 Июня 15, 22:32
Друзья, а эту автоматику можно использовать с пароводяным котлом? [сообщение #12246787]
Интересует возможность затирания пива с несколькими температурными паузами, первый не дробный перегон, второй дробный перегон, варка зернового сырья.
Посмотрел описание скетча, что то не нашел.
Naruto Профессор Воронеж 2.3K 894
Отв.2283  05 Июня 15, 14:27
Интересует возможность затирания пива с несколькими температурными паузами, первый не дробный перегон, второй дробный перегон, варка зернового сырья.
Посмотрел описание скетча, что то не нашел.alk0m, 04 Июня 15, 22:32
Можно, я использую, но алгоритм затирки нереализован по уму , пробовал затирать солод, не понравилось, пристроил банальное термореле Улыбающийся...
во первых не  меняется температура термопаузы (на пиво вообще алгоритм не прописан) только на дист
а ПВК имеет инерцию и остановить разгрев на 66 - верный способ перегреть затор до 70 (за счет разогретой рубашки).
Те надо допиливать скетч...
roslav Специалист Россь 189 147
Отв.2284  06 Июня 15, 22:25
Почему то ардуина не хочет при подключенном дисплее принимать скетч пишет внизу програмки загрузчика
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
Хотя ардуина перезагружается ,все как положено ,но номер скетча не меняется.
А если вытащить дисплей шилд ,то все нормально загружается
И что это может быть?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2285  06 Июня 15, 22:34, через 9 мин
А если вытащить дисплей шилд ,то все нормально загружается
И что это может быть?roslav, 06 Июня 15, 22:25
Шильд замыкает чего-нибудь, посмотри внимательней. А может питания от usb не хватает.
alk0m Кандидат наук Нижний Новгород 380 109
Отв.2286  07 Июня 15, 08:30
ПВК имеет инерцию и остановить разгрев на 66 - верный способ перегреть затор до 70 (за счет разогретой рубашки).
Те надо допиливать скетч...Naruto, 05 Июня 15, 14:27
А как же тогда парни с дистилейшенатхоум в ПВК затирают? У них там тоже вроде автоматика. Я думаю у нас тут на форуме уже достаточное количество ПВКашников. Кто бы скетч доработал...
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2287  07 Июня 15, 08:39, через 10 мин
Был бы у меня ПВК, давно бы сделал. А так все виртуально. Можно пользоваться режимом beer clone brau, только мешалка там вместо клапана воды подключается на 220 вольт и не более 400 ватт, попробую скоро и релейную мешалку сделать.
batkan88 Новичок Уфа 8
Отв.2288  07 Июня 15, 11:07
Привет всем!)) я все понимаю- желание создать что-то свое новое!)) Парни!)) а почему бы не использовать ТРМ251? как програмный задатчик с переходом по условиям?))
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2289  07 Июня 15, 11:25, через 19 мин
Привет всем!)) я все понимаю- желание создать что-то свое новое!)) Парни!)) а почему бы не использовать ТРМ251? как програмный задатчик с переходом по условиям?))batkan88, 07 Июня 15, 11:07
Может потому что тема называется "доступная автоматика", а эта штуковина стоит 6 т.р.
Алексей31 Студент Белгород 16 6
Отв.2290  07 Июня 15, 14:32
Кстати сейчас провожу ректификацию на версии 2.79 с датчиком тока и настройками Power correct ASC712 2, то есть коррекция мощности с помощью датчика тока. Результаты такие: выставлена номинально моя мощность 1200 Вт, если не использовать коррекцию, а регулировка идет фазным методом с помощью транса то текущая мощность, которую показывает датчик тока порядка 950-1000 Вт, реально чтобы подавалось 1200 Вт нужно поднять настройку до 1500 Вт. Это уже обсуждалось и предположительно связано с большим падением напряжения на симистере. После того, как включил настроку коррекции реально подается 1200 Вт, показания плавают от 1180 до 1220 Вт, что укладывается в погрешность.bengoor, 01 Июня 15, 13:18

Не может быть такого падения напряжения на симисторе, тогда эти 300Вт выделял бы симистор, причем всегда независимо от того что измеряет мощность. Скорее всего ошибка в управлении симистором или в измерении и расчете подводимой мощности. Так как это ни на что не влияет то заморачиваться не стоит, абсолютно точные показания не нужны, нужна стабильная подводимая мощность.

У меня появилось пара вопросов. Если использовать датчик тока, то можно ли убрать трансформатор, и разобрались с gprs модулем с отсылкой и приемом смс?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2291  07 Июня 15, 14:53, через 22 мин
Не может быть такого падения напряжения на симисторе, тогда эти 300Вт выделял бы симистор, причем всегда независимо от того что измеряет мощность. Скорее всего ошибка в управлении симистором или вАлексей31, 07 Июня 15, 14:32
Скорее всего это потому, что симистор открывается не сразу.

меня появилось пара вопросов. Если использовать датчик тока, то можно ли убрать трансформатор, и разобрались с gprs модулем с отсылкой и приемом смс?Алексей31, 07 Июня 15, 14:32
Трансформатор можно убрать только в "упрощенной версии".

Тем временем при работе с GPRS шильдом обнаружил на удивление большой трафик интернета, стал анализировать и понял, что протокол TCP на этом шильде то ли странно реализован, то ли я не умею им пользоваться. В общем каждый байт по протоколу TCP передается чуть ли не отдельным IP пакетом. К счастью протокол UDP передается прекрасно, пакетами. Поэтому переделал обмен данных на протокол UDP, что позволило серьезно улучшить время отклика системы на управление по Интернет.
Так что в результате обновлен скетч, версия 2.95, качать как всегда здесь

[Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.]
alk0m Кандидат наук Нижний Новгород 380 109
Отв.2292  07 Июня 15, 22:56
Был бы у меня ПВК, давно бы сделал. А так все виртуальноmsg31, 07 Июня 15, 08:39
Господа, кто в теме, давайте поможем мастеру с алгоритмом работы на ПВК?
Мой котел пока у сварщика и практики в применении пока нет, но думаю разницы в алгоритме не будет ПВК или куб с прямым нагревом.
Предусмотреть примерно 5 пауз температурных и возможность подключить мешалку. Насосов там никаких нет.
kazu Кандидат наук Харьков 375 74
Отв.2293  07 Июня 15, 23:57
Угу. Лучшая помощь - заслать мастеру ПВК. Бэзвозмэздно, есстесна. Веселый
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.2294  08 Июня 15, 05:45
Угу. Лучшая помощь - заслать мастеру ПВК. Бэзвозмэздно, есстесна. Веселый
kazu, 07 Июня 15, 23:57
+1
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2295  08 Июня 15, 08:32
Угу. Лучшая помощь - заслать мастеру ПВК. Бэзвозмэздно, есстесна.kazu, 07 Июня 15, 23:57
Согласен. У меня и бочка на 200 литров для этих целей уже задумана. Согласен частично бартером, частично деньгами или просто деньгами за разумную цену оплатить.
alexgo Доцент Гжель 1.1K 282
Отв.2296  08 Июня 15, 10:08
а вот этот алгоритм для затирания ни как не внедрить?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2297  08 Июня 15, 10:30, через 23 мин
а вот этот алгоритм для затирания ни как не внедрить?alexgo, 08 Июня 15, 10:08
Проще новый написать.
Naruto Профессор Воронеж 2.3K 894
Отв.2298  08 Июня 15, 15:58
А как же тогда парни с дистилейшенатхоум в ПВК затирают? У них там тоже вроде автоматика. Я думаю у нас тут на форуме уже достаточное количество ПВКашников. Кто бы скетч доработал...alk0m, 07 Июня 15, 08:30
Учитывают в алгоритме инерцию рубашки, это весьма предсказуемая величина, считается из емкости рубашки и Т воды в рубашке еще желательно знать (зависит опять же от уровня) те по хорошему в алгоритм надо добавлять параметры Т рубашки, емкость в рубашке, толщина стенки куба , какое утепление куба)
но в принципе это можно просто самому для своего куба уточнить.
Я вот знаю, что инерция рубашки моего куба на 63 град -4-5 град те нагрев надо останавливать на 60-62 град, что бы не перегреть выше 66-67.
аналогично можно проверить на 40, 53 и 72 град для затирки пива и просто выставлять в алгоритме эти паузы
Я честно рассчитывал при покупке на алгоритм затирки нормальный (не вчитывался в возможности особенно)
Будет время попробую поковырять скетч.
пока не нужно, затирает и термореле ничего себе Улыбающийся, затирка вообще весьма простой процесс
в принципе и пиво можно затереть без пауз, а просто сделать очень плавный, неспешный нагрев с 20 град до 72 (растянуть его часа на 2-3)  с постоянным неспешным же перемешиванием...

msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2299  08 Июня 15, 18:56
Я вот знаю, что инерция рубашки моего куба на 63 град -4-5 град те нагрев надо останавливать на 60-62 град, что бы не перегреть выше 66-67.
аналогично можно проверить на 40, 53 и 72 град для затирки пива и просто выставлять в алгоритме эти паузыNaruto, 08 Июня 15, 15:58
Есть три способа
1) Перейти на вторую страницу, кнопками вверх и вниз можно изменять температуру, сам проверял, работает.
2) Ввести поправки на первый датчик, сместив температуру вниз на 4 градуса.
3) Пользоваться режимом varka beer, там сразу можно паузы задавать.