Алексей31 Студент Белгород 16 6
Отв.2300  08 Июня 15, 19:47
Скорее всего это потому, что симистор открывается не сразу.msg31, 07 Июня 15, 14:53

Согласен. 

Трансформатор можно убрать только в "упрощенной версии".msg31, 07 Июня 15, 14:53

Мне кажется было бы лучше если был выбор не зависимо от версии, либо измерение напряжения, либо тока.
msg31 можешь сказать в какой точке синусоиды засчитывается открытие симистора?


msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2301  08 Июня 15, 19:55, через 8 мин
Мне кажется было бы лучше если был выбор не зависимо от версии, либо измерение напряжения, либо тока.Алексей31, 08 Июня 15, 19:47
Это сказать легко.
msg31 можешь сказать в какой точке синусоиды засчитывается открытие симистора?Алексей31, 08 Июня 15, 19:47
Рассчитывается по таблице, таблица там в скетче есть.
Naruto Профессор Воронеж 2.3K 894
Отв.2302  08 Июня 15, 23:23
У меня не работает... Режим Затирка солода, на второй странице ничего не меняетсЯ

Добавлено через 2мин.:

Режима варка бир вообще нету (я прошивку новую еще не ставил:)), боюсь как влезу самогонлаарение будет послано:)... Начну ковырять скетч Улыбающийся.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2303  09 Июня 15, 07:34
Naruto, обнови скетч
Irek Студент Дюртюли 17 6
Отв.2304  11 Июня 15, 12:40
msg31
Ответ #2309: 08 Июн 15, 19:55, через 8 мин
Это сказать легко.msg31, 08 Июня 15, 19:55
При использовании датчика тока необходимость трансформатора отпадает?


Добавлено через 4мин.:

Подскажите еще на один вопрос:
Использование дисплея с готовой платой кнопок не потребует ли переделки программной части?
EvgEN_74 Новичок Томск 7 1
Отв.2305  11 Июня 15, 12:46, через 7 мин
Вопрос к знатокам. Правильно развел плату или нет.

Добавлено через 2мин.:

Добавил в формате Sprint layout

Добавлено через 21мин.:

Что-то не получается добавить.
Датчики.JPG
Датчики.JPG Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560. Автоматика.
palex Студент Новосибирск 33 9
Отв.2306  11 Июня 15, 16:35
Подскажите еще на один вопрос:
Использование дисплея с готовой платой кнопок не потребует ли переделки программной части?Irek, 11 Июня 15, 12:40

Для использования LCD KeyPad Shield для ардуино в качестве дисплея и кнопок,нужно установить константу (если установлена SIMPLED VERSION отличная от 0, этого можно не делать).
#define USE_LCD_KEYPAD_SHIELD 1 // 1 - использовать стандартный шильд с кнопкми ардуино, 0 - не использовать

почитай первую страницу, там все есть

Добавлено через 3мин.:

Вопрос к знатокам. Правильно развел плату или нет.EvgEN_74, 11 Июня 15, 12:46

Если не секрет, чем вызвана необходимость самостоятельного творчества?
На 1-ой странице уже  есть несколько готовых и  проверенных вариантов
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2307  11 Июня 15, 16:45, через 11 мин
Если не секрет, чем вызвана необходимость самостоятельного творчества?palex, 11 Июня 15, 16:35
Необходимостью творчества Улыбающийся.
При использовании датчика тока необходимость трансформатора отпадает?Irek, 11 Июня 15, 12:40
По упрощенной схеме - да.
Использование дисплея с готовой платой кнопок не потребует ли переделки программной части?Irek, 11 Июня 15, 12:40
Если ты про LCD Keypad Shield, то программа по-умолчанию под него сейчас заточена.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2308  12 Июня 15, 01:10
msg31, Макс, при отборе голов по проводимости, когда программа начинает проверять проводимость? Я имею ввиду когда запускается алгоритм сравнения текущих показаний с показаниями после которых начнется отбор тела. Я так понимаю этот алгоритм запускается после стабилизации, вместе с началом отбора голов? Иеще вопрос. Как поведет себя автоматика, если при использовании проточного датчика произойдет переключение на отбор тела-скажем при показаниях 250, и через некоторое время показания увеличатся (любой дрейф проточного датчика ) ну скажем до 255. -Автоматика продолжит отбор тела или снова вернется в режим отбора голов?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2309  12 Июня 15, 08:50
Иеще вопрос. Как поведет себя автоматика, если при использовании проточного датчика произойдет переключение на отбор тела-скажем при показаниях 250, и через некоторое время показания увеличатся (любой дрейф проточного датчика ) ну скажем до 255. -Автоматика продолжит отбор тела или снова вернется в режим отбора голов?smk787, 12 Июня 15, 01:10
Программа работает по алгоритму и если контроллер перешёл с голов на тело то обратно он уже не вернётся. Когда начнётся отбор тела на показания проточного датчика контроллер не будет обращать внимание.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2310  12 Июня 15, 12:46
А пока колонна на стабилизировалась и не начался отбор голов показания датчика проводимости учитываются? У меня сейчас следующая ситуация. Проточный датчик поставил в возврат флегмы, после стабилизации колонны электроды датчика по идее должны быть все время в потоке возвращающейся флегмы, а если алгоритм начнет учитывать показания до начала отбора голов - на стадии стабилизации или разгона, то электроды проточного датчика могут оказаться еще сухими, соответственно показания будут меньше порога перехода с голов на спирт и автоматика может пропустить стадию отбора голов? Или я зря переживаю, - автоматика начинает учитывать показания проточного датчика только после начала отбора голов?
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2311  12 Июня 15, 15:31
100% скажет только автор, но то я вижу в скетча это алгоритм учёта проводимости принимается во внимание только на стадии голов. На других стадиях пофиг сколько попугаев показывает датчик. Это логично.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2312  12 Июня 15, 15:37, через 6 мин
алгоритм учёта проводимости принимается во внимание только на стадии головbengoor, 12 Июня 15, 15:31
Так и есть.
loi_28 Доктор наук Кострома 525 227
Отв.2313  12 Июня 15, 19:31
Коллеги, доброе время. Заглючил датчик DS. То кажет правильную температуру, то 85 градусов. Поменял датчик, стало нормально. Этот что снял на выброс?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2314  12 Июня 15, 20:22, через 52 мин
Коллеги, доброе время. Заглючил датчик DS. То кажет правильную температуру, то 85 градусов. Поменял датчик, стало нормально. Этот что снял на выброс?loi_28, 12 Июня 15, 19:31
Могли провода перетереться.
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.2315  13 Июня 15, 03:32
Этот что снял на выброс?loi_28, 12 Июня 15, 19:31
мрут эти датчики, попробуй найти причину, провода или пайка ( в моих залито все было насмерть, так и не докопался из за чего дохнут)
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.2316  13 Июня 15, 07:06
мрут эти датчикиVladPP, 13 Июня 15, 03:32
Ладно бы хоть на пол года хватало,а то в кубе на два перегона хватило,а в ТСА на три.Накладно каждый месяц,а то и чаще датчики менять.
vitek55 Магистр Иваново 268 37
Отв.2317  13 Июня 15, 08:12
Очень часто DSки отваливаются из-за появляющегося конденсата в гильзе. Я теперь их наглухо не засовываю. Процесс закончился - вынул и посушил.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2318  13 Июня 15, 12:21
Ладно бы хоть на пол года хватало,а то в кубе на два перегона хватило,а в ТСА на три.Накладно каждый месяц,а то и чаще датчики менять.shram1970, 13 Июня 15, 07:06
Год отработали, все живые. Тот что в кубе - в гильзе вваренной в куб, На колонне просто дс-ка прикручена медным хомутом, и в тса- тоже снаружи. Была как то проблема, но это был непропай в разьеме.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.2319  14 Июня 15, 07:48
Год отработали, все живыеsmk787, 13 Июня 15, 12:21
На старой автоматике сам на шлейф паял,два года работают,а китайские в гильзах мрут.