Я измеряю ток на входе, до семистора, мультиметром, показывает 4,25, клещи там тоже показывают 4,2. Потом клещами меряю на выходе, после семистора, ток показывает тоже 4,2. Но напряжения разные! Мультиметр показывает мне 2 вида, в 76 и 90, смотрю как щупы на тен поставить, а клещи показывают одно, 62в! Что никак правдой быть не может!
Добавлено через 12мин.:
Мультиметр unit ut50b, клещи testfox cc.
Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
vollmond
Бакалавр
Сергиев посад
87 6
Отв.2480 28 Июня 15, 18:14
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2481 28 Июня 15, 18:35, через 22 мин
Мощность ТЭНа какая?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2482 28 Июня 15, 18:48, через 13 мин
Обновлен скетч версия 2.98. Реализовано в том числе авто-определение мощности подключенных ТЭНов. Качать как всегда здесь.
[Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.]
[Доступная автоматика на Ардуино Мега 2560.]
vollmond
Бакалавр
Сергиев посад
87 6
Отв.2483 28 Июня 15, 18:49, через 2 мин
Мощность ТЭНа какая?msg31, 28 Июня 15, 18:35Написано 3500, по факту оказался 2880. Сопротивление тена 16,8ом.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2484 28 Июня 15, 20:20
Считай мощность P=I^2*R или I*U или U^2/R во всех случаяхь около 300 ватт на ТЭНе выходит.
Мощность по току 4,2*4,2*16,8=296 Ватт.
Мощность по напряжению 62*62/16,8=229 Ватт.
Мощность по току и напряжению 4,2*62=260 Ватт.
В любом случае попадаем в точность +-1В, а это примерно +-30Ватт на мощности ТЭНа 3Квт.
Проверь в настройках контроллера правильно мощность ТЭНа выставлена?
Мощность по току 4,2*4,2*16,8=296 Ватт.
Мощность по напряжению 62*62/16,8=229 Ватт.
Мощность по току и напряжению 4,2*62=260 Ватт.
В любом случае попадаем в точность +-1В, а это примерно +-30Ватт на мощности ТЭНа 3Квт.
Проверь в настройках контроллера правильно мощность ТЭНа выставлена?
max-yu
Специалист
Москва
192 82
Отв.2485 28 Июня 15, 20:51, через 31 мин
Заканчиваю сборку автоматики, Коллеги, никак не могу победить клапаны AR-НХ-3 (нормально закрытые) для отбора хвостов и тела. Они у меня на 12 вольт, поэтому включил их через ключи IRF540. Для начала включаю режим тест клапанов, они начинают щелкать как положено, работают недолго, нагреваются (градусов до 60) и... зависают в закрытом состоянии. Добавил напряжения до 13 вольт - не помогает. Остынет - работает.
Внутри на штоке стоит пружинка, она держит шток в закрытом состоянии, может быть она слишком мощная? Кто нибудь решал такую проблему?
Внутри на штоке стоит пружинка, она держит шток в закрытом состоянии, может быть она слишком мощная? Кто нибудь решал такую проблему?
Отв.2486 28 Июня 15, 21:04, через 13 мин
max-yu, А попробуй на них 10в подать. Может перегреваются.
max-yu
Специалист
Москва
192 82
Отв.2487 28 Июня 15, 21:09, через 5 мин
hardvik, на них написано, что рабочая температура до 160 вольт. А нагреваются они так, что рука терпит, значит градусов 60..
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.2488 28 Июня 15, 21:44, через 36 мин
удалил
pelecis
Специалист
Latvia-Germany
120 37
Отв.2489 28 Июня 15, 22:55
У меня клапана на 12В. Я их запитал от БП на 7,5В. Даже через 24ч нагрев не болше 45 градусов (от руки, хе мерял градусиком). Клапана YCSW1.
Тот которий на продукт потерпел замену уплотнителя на силикон.
Тот которий на продукт потерпел замену уплотнителя на силикон.
zZombie
Магистр
Msk
294 71
Отв.2490 28 Июня 15, 23:11, через 16 мин
Они у меня на 12 вольт, поэтому включил их через ключи IRF540max-yu, 28 Июня 15, 20:51
а полевики не перегреваются? ты их до конца открываешь?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2491 29 Июня 15, 03:10
включил их через ключи IRF540. Для начала включаю режим тест клапанов, они начинают щелкать как положено, работают недолго, нагреваются (градусов до 60) и... зависают в закрытом состоянии. Добавил напряжения до 13 вольт - не помогает.max-yu, 28 Июня 15, 20:51Фазовое управление только на клапана 220 вольт работает, его надо отключить, к полевики поставить с управлением от 5в, напр. IRL540.
xeus
Доктор наук
Aнгapск
893 231
Отв.2492 29 Июня 15, 06:25
pelecis,
как менял уплотнитель?
как менял уплотнитель?
Maverick2005
Доктор наук
Новосибирск
683 338
Отв.2493 29 Июня 15, 07:05, через 41 мин
как менял уплотнитель?xeus, 29 Июня 15, 09:25Romio мне расказал, что viton на клапанах YCWS1 потихоньку сминается и начинает травить, разобрал клапан выковырял резинку с места, а вместо нее вырубил куском от ТВ антенны цилиндрик из силиконового шланга на 12 и внедрил обратно.
pelecis
Специалист
Latvia-Germany
120 37
Отв.2494 29 Июня 15, 09:21
как менял уплотнитель?xeus, 29 Июня 15, 06:25
Использовал силикон от чехла мобилки. Вырезал простым обоиным ножом. Колцевои улотнитель корпуса просто выкинул. Спирт в клапан поступает через выход клапана и вытекает из входа. А там мне даже надо чтоб воздух подсасывался.
max-yu
Специалист
Москва
192 82
Отв.2495 29 Июня 15, 09:52, через 31 мин
Для этих клапанов, только на рабочее напряжение 220 вольт и переменное притом, как я понял, программно реализован ШИМ для защиты от перегрева. А как реализовать ШИМ для клапанов постоянного тока на 12 вольт?
msg31, извини, действительно IRL540 пришлось поставить, открываются полностью, не греются, но клапана греются!
Как отключить фазовое управление?
Как сделать ШИМ на этих выходах для уменьшения нагрева?
bengoor
Доцент
Кронштадт
1.8K 1.1K
Отв.2496 29 Июня 15, 09:58, через 6 мин
Для этих клапанов, только на рабочее напряжение 220 вольт и переменное притом, как я понял, программно реализован ШИМ для защиты от перегрева. А как реализовать ШИМ для клапанов постоянного тока на 12 вольт?max-yu, 29 Июня 15, 09:52Никак. Изначально система работает с клапанами на 220В, 12В это уже люди сами ставят, управление через реле(вкл/выкл), ШИМ не реализовать. Максимум что можно это подавать на клапан не 12В а 8-10В.
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.2497 29 Июня 15, 09:58, через 1 мин
Как отключить фазовое управление?Отключить фазовое управление в инструкции читай.
Как сделать ШИМ на этих выходах для уменьшения нагрева?max-yu, 29 Июня 15, 09:52
Остальное не знаю.
Andriy2015
Студент
Lviv
13 7
Отв.2498 29 Июня 15, 10:13, через 15 мин
Если температура прогретого клапана меньше 70 градусов - то я бы ничего не предпринимал.IMHO.
max-yu
Специалист
Москва
192 82
Отв.2499 29 Июня 15, 10:56, через 44 мин
Andriy2015, я бы тоже ничего не предпринимал - но они не открываются после прогрева! А чтоб не перегревались, правильно было бы сделать ШИМ при включении клапанов 100%, а через некоторую задержку оставить на клапане только напряжение удержания, например ШИМ 40%. Но возможно, что у Ардуины уже нет резервов для этого. А про оставшиеся резервы знает только msg31.