Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 123 124 125 126 127 128 129 ... 795 126
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2500  29 Июня 15, 11:00
Но возможно, что у Ардуины уже нет резервов для этого. А про оставшиеся резервы знает только msg31.max-yu, 29 Июня 15, 10:56
Для постоянного тока надо быстрый ШИМ, у меня для клапанов используется медленный с частотой 100 Гц.
hardvik Профессор саратов 3.2K 633
Отв.2501  29 Июня 15, 11:22, через 23 мин
max-yu, убавь напряжение на клапанах. Они и при 10в отлично срабатывают. Не нужен там шим.
сообщения удалены (3)
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.2502  29 Июня 15, 13:44
Смысл - оставить ШИМ регулирование, увеличив безопасность по пробою напряжения на клапане.Irek, 26 Июня 15, 23:47
Кто-нибудь пояснит мне смысл сказанного? )))))


Добавлено через 14мин.:

А у кого какая разница между датчиком давления MX   и  тонометром  просто  сегодня дунул в этот датчик   больше 20 мм  не смог  вдуть  а  в тонометр дую смело до 80 или там измерение разное?demyan2, 27 Июня 15, 01:10
По мануалу максимальное давление, которое может выдержать MPX5010 - 75 килопаскаль, что равно 562,5 мм ртутного столба или 7648 мм водяного столба. Скорее всего это связано с механической прочностью датчика.
А рабочий диапазон давления - до 10 КПаскаль. То есть 1 метр воды. Именно таким столбом я калибровал регулятор давления из связки MPX+REX-C100.

Добавлено через 5мин.:

Колеги, датчик тока заказан. А транс для контроля U нужен или как.ur5thl, 28 Июня 15, 19:29
Чтобы было понятнее, без трансформатора измерительного ты сможешь построить только автоматику "из готовых элементов" с регулированием мощности по алгоритму Брезенхема.
vollmond Бакалавр Сергиев посад 87 6
Отв.2503  29 Июня 15, 18:31
msg31, провёл замеры. Подаю 1000вт, мощность ардуино показывает около 1000, на тена 121,9в, ток 7,4А.
900 W, напряжение 115,1в, ток 7,0А. Напряжение вести 242,5в.
Замеры делал прибором FLUKE 373 true RMS clamp meter.
сообщения удалены (2)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2504  29 Июня 15, 18:56, через 25 мин
msg31, провёл замеры. Подаю 1000вт, мощность ардуино показывает около 1000, на тена 121,9в, ток 7,4А.vollmond, 29 Июня 15, 18:31
Похоже, что датчик тока не совсем правильно ток измеряет. Чем питаешь Ардуину, каким блоком питания?
vollmond Бакалавр Сергиев посад 87 6
Отв.2505  29 Июня 15, 19:06, через 11 мин
Чем питаешь Ардуину, каким блоком питания?msg31, 29 Июня 15, 18:56
Импульсный 12в, но стоит стабилизатор 9в на ардуино.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2506  29 Июня 15, 19:49, через 44 мин
Импульсный 12в, но стоит стабилизатор 9в на ардуино.vollmond, 29 Июня 15, 19:06
Ну вероятно, тогда датчик тока так измеряет. А может и в алгоритме где-нибудь. Ошибка где-то на 100 Ватт. Не страшно, главное чтобы стабильно было.
сообщения удалены (4)
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2507  30 Июня 15, 09:52
Сегодня запустил рек-цию, дождался когда разгонится, начнет работать на себя, стабилизируется, все было штатно минут 30 работало на себя пока я был рядом, потом ушел на работу, дома жена, но она не следит за аппаратом, позвонил на ардуино узнать как дела, смотрю температура в кубе около 65 градусов, в колонне 38(видимо остановилось достаточно давно), аварийных остановок не было, клапан голов щелкает, система думает что идет отбор голов. Попросил жену поглядеть на 3 экран, мощность показывало 0-1W, то есть регулировки не было. Перезапустил процесс, разгон прошел штатно подалась полная мощность до 60 в колонне, перешло на себя и тоже самое, температура падает, мощность 0.
Есть 3 варианта что это может быть:
1.симистер перегрелся и его пробило, но тогда по идее он был бы постоянно открыт, а тут при попытке регулировки мощность 0.
2.моска тоже пробило, теже симптомы были бы.
3.Датчик тока, у меня идет коррекция с его помощью, что с ним могло произойти для таких симптомов не могу понять.
Вышел бы из строя транс и перестала бы мерится напруга вывалилась бы авария и остановка, тоже самое с детектором 0.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2508  30 Июня 15, 10:10, через 18 мин
3.Датчик тока, у меня идет коррекция с его помощью, что с ним могло произойти для таких симптомов не могу понять.bengoor, 30 Июня 15, 09:52
Возможно не поступает сигнал с датчика тока. Попробуй отключить коррекцию тока.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2509  30 Июня 15, 10:11, через 2 мин
Возможно не поступает сигнал с датчика тока. Попробуй отключить коррекцию тока.msg31, 30 Июня 15, 10:10
В обед притащу контроллер на работу, попробую запустить в режиме регулятора мощности, погляжу что выйдет.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2510  30 Июня 15, 10:37, через 27 мин
Я может не так считаю? Подскажи как считаешь.vollmond, 29 Июня 15, 20:45
Я просто умножил ток на напряжение, получилась мощность.
Irek Студент Дюртюли 17 6
Отв.2511  30 Июня 15, 12:05
В схеме "Поток-1" от alekslig указаны 4 датчика температуры. Подскажите пожалуйста места их установок.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2512  30 Июня 15, 13:02, через 58 мин
В схеме "Поток-1" от alekslig указаны 4 датчика температуры. Подскажите пожалуйста места их установок.Irek, 30 Июня 15, 12:05
1 - куб
2 - колонна
3 - ТСА
4,5 - куда угодно хоть в деф, хоть на обратную воду, они в регулировке не участвуют, только индикация

Добавлено через 33мин.:

Возможно не поступает сигнал с датчика тока. Попробуй отключить коррекцию тока.msg31, 30 Июня 15, 10:10
Датчик тока работает, сдох транс детекта сетевого напряжения, на дисплее горел 0V. Самое интересное что пару часов автоматика нормально отбирала головы и не уходила в аварию LOW Level volts. Максим погляди может ты чего поменял. Версия правда 2.79.
Точнее сдох не сам транс а терморезистер на первичке, рассчитанный на 130 градусов. Возможно что есть короткозамкнутые витки, буду разбираться. Главное причину нашел.

Добавлено через 2ч. 2мин.:

Проверил транс на короткозамкнутные витки - они есть, поэтому защитный терморезистер и перегрелся. Буду искать новый транс, а вот почему не сработала авария при пропадании напруги надо бы разобраться
demyan2 Доктор наук Уфа 701 76
Отв.2513  30 Июня 15, 19:24
Ребят вопрос по  измерению  мощности
Скачал последний сектч версия 2.98 , попробовал  определить  мощности подключенных ТЭНов
1. поставил Power correct ASC712 = 1
2. подключил китайский кипятильник определился как 4120 вт ( кипятильник 40 ом 1500 вт)  ну явно не 1500 вт
3. вытащил с пин А4  провод с ASC712 результат тот же  4100 вт ( гуляет немного)
4. Замерил на ASC712 напряжение где то 2.47 в  без напруги ( боюсь напряжения 220)
5 Подключил ТЭН 2500  то же самое
6.ASC712 подключен по проводу не там где выход на симистор но ток  по нему идет ( мерю клещами по руками выставленной  мощи тэна 2690  от 500 вт до 2500 показания клещей увеличиваються  как  надо)
Какой вывод  делать ?
1 . Неисправен датчик тока
2 . Где то в настройках скетча ошибка
3. Где то в меню ошибся в настройках
4 . Кривые  руки
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2514  01 Июля 15, 07:59
demyan2, по отзывам вроде немногие еще пользовались этой версией скетча и функцией автоопределения. Я сам жду модуля gprs с Китая чтобы подключить управление через инет, тогда уже установлю последнюю версию и проверю опцию определения мощности, отпишусь.
Пока работаю со скетчем 2.79

Добавлено через 2ч. 32мин.:

Я понял почему начиная с версии 2.79 не отрабатывает авария при отсутствии сетевого напряжения. Скорее всего дело в этом
2) Реализовано предупреждение - если напряжение в сети падает ниже того, при котором обеспечивается заданная мощность, на экране появляется надпись LOW Power и подается звуковой сигнал.
До этого была версия 2.62 если отключаешь транс, то остановка по аварии Low level volts, а сейчас просто предупреждение что мол напруга низкая поэтому мощность может не поддерживаться на должном уровне. В моем же случае когда сдох транс и напруга перестала детектится, остановки процесса не произошло, скорее всего просто пропищало LOW Power и все. Мне даже смс не пришла.
Я считаю что нужно немного пересмотреть эти изменения: если напруга падает ниже 205В например до 190В выдавать такой сигнал LOW Power, а если ниже 190В, то считать что не детектируется напряжение(отвалился провод, сдох транс, диодный мост, порт ардуино...) и остановку аварийную делать с отправкой смс как раньше.
А еще лучше вынести в настройки параметр напряжения, ниже которого считать аварийным режимом и отключать. У меня например это ниже 190В, у кого то бывает и 180В нормальная напруга.

Добавлено через 1ч. 8мин.:

Еще вопрос к пользователям, использующим мобилы для информирования: в пришедшем смс где указаны основные показания датчиков, напряжение показано корректно? У меня например показывает непонятную цифру: в одном смс U=158, в другом 147, в третьем 152, хотя реально от 210 до 230В. Если у всех такой глюк значит трабла в скетче, если только у меня значит я накосячил в переделке смс под более красивый вид.
loi_28 Доктор наук Кострома 525 227
Отв.2515  01 Июля 15, 13:14
напряжение показано корректно?bengoor, 01 Июля 15, 07:59
Посмотрел СМСки. У меня показывает корректно. Правда не мобила а модуль стоит.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.2516  01 Июля 15, 13:19, через 6 мин
Посмотрел СМСки. У меня показывает корректно. Правда не мобила а модуль стоит.loi_28, 01 Июля 15, 13:14
Спасибо, нашел косяк, я когда правил формат смс для корректного отображения почему то умножил на 0.707 значение напруги, вот оно и меньше.
steyk Студент Россия 13
Отв.2517  02 Июля 15, 00:48
Подскажите, что нужно сделать, чтобы параметры из меню залились из скетча?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.2518  02 Июля 15, 06:21
В скетче поменять константу PR_REWRITE_EEPROM.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.2519  02 Июля 15, 07:59
Макс, я смотрел скетч пивоваров, так вот у них есть интересный момент. В ихнем скетче, несколько файлов. Основной-это сама программа, и файлы конфигурации. Может и тебе так сделать? Тогда с каждым обновлением ненадо будет коментировать/раскоментировать строки и конфигурировать скетч под себя. Может есть какиенибудь еще варианты чтобы каждый раз не конфигурировать? НУ или в крайнем случае все строки в которых происходит конфигурация можно вывести в самое начало, назвать "блок конфигурации" чтобы без нужды по скетчу не лазить.