Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560
demyan2
Доктор наук
Уфа
701 76
Отв.3400 20 Нояб. 15, 17:32
а как ты их впаял которые новые ? Тоже выпаивал ?
Самогонофил
Бакалавр
Россия
61 12
Отв.3401 20 Нояб. 15, 17:52, через 20 мин
msg31,
Выбери любые, которые работают.msg31, 20 Нояб. 15, 17:26Сигнал появиться при RZG на ректификации и отключиться при NSB, правильно?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
Отв.3402 20 Нояб. 15, 19:02
Сигнал появиться при RZG на ректификации и отключиться при NSB, правильно?Самогонофил, 20 Нояб. 15, 17:52Нет для этого пины разгона предназначены, а эти пины вместо ТЭНов включают какое-нибудь реле, например.
ase70
Студент
Краснодар
46 7
Отв.3403 20 Нояб. 15, 19:05, через 3 мин
Прошу немножко уточнить с водой,
Клапан подачи воды срабатывает
при достижении определенной
температуры, а каким способом регулируется количество подачи
воды?
Нужен отдельный кран?
Клапан подачи воды срабатывает
при достижении определенной
температуры, а каким способом регулируется количество подачи
воды?
Нужен отдельный кран?
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
![](https://cdn.homedistil.ru/th/2301/14/21231.368926.png)
![](https://forum.homedistiller.ru/Themes/default/images/post/wireless.gif)
Нужен отдельный кран?ase70, 20 Нояб. 15, 19:05Да , нужен.
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/20555.162403.jpg)
Отв.3405 20 Нояб. 15, 19:54, через 30 мин
shram1970, Жень, вот тебе делать нечего. У меня хромированные кнопки есть.
psa2k
Новичок
Краснодар
8 2
Отв.3407 20 Нояб. 15, 20:41, через 16 мин
а каким способом регулируется количество подачиКерамический, самосборный, для тонкой регулировки, было описание на форуме
воды?
Нужен отдельный кран?ase70, 20 Нояб. 15, 19:05
Но есть лучше способ подсказанный Запалом
Он проще 2-3 прокладки из текстолита с калиброванным отверстием на нужный расход воды
Например у меня 0,7 мм отверстие это расход примерно 30-35 л/час
ГарриИгорь
Доцент
Краснодарский край-Иркутская область
1.1K 321
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1406/02/31990.164462.jpg)
Отв.3408 20 Нояб. 15, 20:56, через 15 мин
Загрузил скетч 3.07 При загрузке запись: Размер скетча в двоичном коде 94894 байт (из 258048 байт максимум) автоматика пищит запись NPG PEREPOLN. Что не так, до этого стоял скетч 2.53, автоматика от Максима декабрь 2014г?
Вернулся на старый скетч температура на всех датчиках "0", это из-за того что один датчик не подключен? Че делать? На дисплее при включении Simplrd=1 U V P G 0, 0, 0, 0
Вернулся на старый скетч температура на всех датчиках "0", это из-за того что один датчик не подключен? Че делать? На дисплее при включении Simplrd=1 U V P G 0, 0, 0, 0
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/15134.161542.jpg)
Отв.3409 20 Нояб. 15, 21:59
а как ты их впаял которые новые ? Тоже выпаивал ?demyan2, 20 Нояб. 15, 17:32На стоечках закрепил,три проводка Vcc,gnd,data A1 и скетч поправитьь чуть чуть.
shram1970, Жень, вот тебе делать нечего.hardvik, 20 Нояб. 15, 19:54Ну уже сделал.
автоматика пищит запись NPG PEREPOLN. Что не так,ГарриИгорь, 20 Нояб. 15, 20:56Нужно закоментировать строку #define NPG_UROVEN_PIN A3 // Пин уровня НПГ. (закомментировать, если НПГ не используется во избежании ложных сработок)
На дисплее при включении Simplrd=1ГарриИгорь, 20 Нояб. 15, 20:56А у тебя какая автоматика? 0 - стандартная,1 - с твердотельным реле в качестве регулятора мощности по брезинхему, с датчиком ASC712 30A в качестве датчика напряжения в сети
ГарриИгорь
Доцент
Краснодарский край-Иркутская область
1.1K 321
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1406/02/31990.164462.jpg)
Отв.3410 20 Нояб. 15, 22:10, через 11 мин
Нужно закоментировать строку #define NPG_UROVEN_PIN A3 //ХЗ, покупал у Максима, как определить не знаю.
Как это сделать, прошу не пинать, Я-Валинок.
ГарриИгорь, Сегодня в 20:56
А у тебя какая автоматика? 0 - стандартная,1 - с твердотельным реле в качестве регулятора мощности по брезинхему, с датчиком ASC712 30A в качестве датчика напряжения в сетиshram1970, 20 Нояб. 15, 21:59
Почему датчики температуры "0"?
shram1970
Доцент
Желтая гора
1.3K 325
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1304/21/15134.161542.jpg)
Отв.3411 20 Нояб. 15, 22:14, через 4 мин
Находишь строку #define NPG_UROVEN_PIN A3 щелкаем по ней правой кнопкой мыши и выбираешь нужный пункт.
ГарриИгорь
Доцент
Краснодарский край-Иркутская область
1.1K 321
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1406/02/31990.164462.jpg)
Отв.3412 20 Нояб. 15, 22:34, через 21 мин
Нужно закоментировать строку #define NPG_UROVEN_PIN A3shram1970, 20 Нояб. 15, 21:59
Вместо А3 выставил 0, автоматика не пищит, памяти хватает, версия 3.08.однако температура на датчиках по нулям. Как вернуть работоспособность датчикам? Выставил define SIMPLED_VERSION 5, температура на датчиках начала отражаться, УРА
ase70
Студент
Краснодар
46 7
Отв.3413 20 Нояб. 15, 22:46, через 12 мин
две -три прокладки -это с разными отверстиями ?
smk787
Магистр
Семикаракорск
229 44
Отв.3414 20 Нояб. 15, 23:03, через 18 мин
msg31, Макс, у тебя чтонибудь получилось с керамическим краном и сервоприводом для регулировки подачи воды при паровом отборе?
ГарриИгорь
Доцент
Краснодарский край-Иркутская область
1.1K 321
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1406/02/31990.164462.jpg)
Отв.3415 20 Нояб. 15, 23:39, через 36 мин
Выставил define SIMPLED_VERSION 5, температура на датчиках начала отражаться, УРАГарриИгорь, 20 Нояб. 15, 22:34
В общем разобрался с отображением температуры на датчиках, однако навигация по меню стала подвисать, может есть константа которую необходимо править или это награда за более свежие версии скетча? Заранее спасибо.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1611/25/34197.164843.png)
Отв.3416 20 Нояб. 15, 23:54, через 16 мин
ещё очень руки чешутся заменить их на джойстик, цена вопроса около 100 рублей, а как по мне так наиболее лаконичное решение.Zzsteron, 20 Нояб. 15, 17:50Сорри, не мог удержаться. Значит, не одному мне это в голову пришло..))
![img_20150415_224238.jpg](https://cdn.homedistil.ru/th/1506/18/34197.249385.jpg)
alk0m
Кандидат наук
Нижний Новгород
380 109
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1502/19/35936.165104.jpg)
Отв.3417 21 Нояб. 15, 00:16, через 22 мин
Сорри, не мог удержаться. Значит, не одному мне это в голову пришло..))BarberXP, 20 Нояб. 15, 23:54Это многим в голову пришло, но никто не написал.
Alex19
Бакалавр
Питер
64 11
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1601/23/45207.166692.jpg)
Отв.3418 21 Нояб. 15, 00:25, через 10 мин
Начал освоение автоматики. Сначала с самого простого.
Режим простой дистилляции. В моем случае это куб на 25л (http://samogon-i-vodka.ru/catalog/1259/3934/) с тэнами на 2000вт и дистиллятор прямоточный ХД/4-2500 и(http://samogon-i-vodka.ru/catalog/589/4207/). Вода подается через регулятор подачи воды с электроклапаном (http://samogon-i-vodka.ru/catalog/593/4311/). При этой дистилляции я тэны не ставлю, использую индукционную плитку на 2000вт. Термометр ставлю в куб и на выход холодильника (на выходе воды стоит тройник, туда и подключаю термометр). В куб заливаю брагу 17-20л. Индукционную плитку включаю на полную мощность 2000вт. Когда температура в кубе буде около 80* немного уменьшаю мощность (чтобы исключить брызгоунос на начальной стадии), примерно 1200 вт. (примерно минут на 20, потом опять даю полную мощность). Подачу воды настроил краном (при максимальном разогреве на выходе холодильника около 50*). Воду включаю, когда температура в кубе поднимется около 80*. Отбираю СС до температуры в кубе 98.4* (при этом спиртуозность СС около 20%). Потом отключаю плитку и через минуту воду. Возможно, ли настроить данную автоматику на похожий режим? Если возможно, то, какие и где параметры выставлять. Автоматика от Максима. Спасибо за помощь чайнику.
Режим простой дистилляции. В моем случае это куб на 25л (http://samogon-i-vodka.ru/catalog/1259/3934/) с тэнами на 2000вт и дистиллятор прямоточный ХД/4-2500 и(http://samogon-i-vodka.ru/catalog/589/4207/). Вода подается через регулятор подачи воды с электроклапаном (http://samogon-i-vodka.ru/catalog/593/4311/). При этой дистилляции я тэны не ставлю, использую индукционную плитку на 2000вт. Термометр ставлю в куб и на выход холодильника (на выходе воды стоит тройник, туда и подключаю термометр). В куб заливаю брагу 17-20л. Индукционную плитку включаю на полную мощность 2000вт. Когда температура в кубе буде около 80* немного уменьшаю мощность (чтобы исключить брызгоунос на начальной стадии), примерно 1200 вт. (примерно минут на 20, потом опять даю полную мощность). Подачу воды настроил краном (при максимальном разогреве на выходе холодильника около 50*). Воду включаю, когда температура в кубе поднимется около 80*. Отбираю СС до температуры в кубе 98.4* (при этом спиртуозность СС около 20%). Потом отключаю плитку и через минуту воду. Возможно, ли настроить данную автоматику на похожий режим? Если возможно, то, какие и где параметры выставлять. Автоматика от Максима. Спасибо за помощь чайнику.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
![](https://cdn.homedistil.ru/th/1611/25/34197.164843.png)
Отв.3419 21 Нояб. 15, 00:49, через 24 мин
Это многим в голову пришло, но никто не написал.alk0m, 21 Нояб. 15, 02:16Я примерно полгода - год назад говорил об этом и таки сделал. Это был героизЬм! строк 15 кода . Но я горд. Я кулхацкер! )))