Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 167 168 169 170 171 172 173 ... 795 170
hardvik Профессор саратов 3.2K 633
Отв.3380  19 Нояб. 15, 11:34
mitya, Разъемы сзади, красные, под колонки? Зажимные? Если они - меняй. Гавно редкое, натрахаешься с ними.
сообщения удалены (6)
mitya Специалист Кстово 121 62
Отв.3381  19 Нояб. 15, 12:29, через 55 мин
Похоже под пиво насосик.hardvik, 19 Нояб. 15, 12:10
Большой насос под пиво, подключен к пину мешалки, маленький включается с кнопки с регулятором оборотов...пока не знаю, для перекачки жидкостей
Два последних штуцера - с клапанов воды

Добавлено через 2мин.:

Я так понимаю, твоя "табуретка" еще и куб греть будет? Как минимум спорное решение)))loi_28, 19 Нояб. 15, 12:07
Да, думаю использовать как дополнительный подогрев...например в качестве термостата..посмотрим

Добавлено через 9мин.:

Разъемы сзади, красные, под колонки? Зажимные? Если они - меняй. Гавно редкое, натрахаешься с ними.hardvik, 19 Нояб. 15, 11:34
Это под клапана в основном где и ток не больной и чистого контакта как например в температурных датчиках не принципиален
сообщения удалены (9)
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.3382  19 Нояб. 15, 20:22
Делай как в скетче,а то потом будешь кричать что не работает.
сообщения удалены (2)
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.3383  19 Нояб. 15, 22:58
Гыгыгыгы...(вредно так) Еще один попал.
сообщение удалено
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3384  20 Нояб. 15, 07:16
Гыгыгыгы...(вредно так) Еще один попал.BarberXP, 19 Нояб. 15, 22:58
Взял бы да сделал нормальную схему. Гыгыкать и жаловаться всякий может.
smk787 Магистр Семикаракорск 229 44
Отв.3385  20 Нояб. 15, 09:01
Есть ли возможность остановить процесс ректификации, после отбора голов по времени?
Стоит задача отобрать из сс головы и остановить процесс. Отбирать буду по времени.
Остановка по уровню в приемной емкости и остановка по температуре при отборе по температуре в кубе мне известны.
pashta Бакалавр Серпухов 88 26
Отв.3386  20 Нояб. 15, 09:31, через 31 мин
Взял бы да сделал нормальную схему.msg31, 20 Нояб. 15, 07:16
Ок! Проверю и исправлю схему.
Ps.
Одно но... В удаленных сообщениях информация о разночтениях в схеме и сетче ты считаешь бесполезной информацией?
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3387  20 Нояб. 15, 09:42, через 11 мин
Одно но... В удаленных сообщениях информация о разночтениях в схеме и сетче ты считаешь бесполезной информацией?pashta, 20 Нояб. 15, 09:31
Все равно ее никто никогда не найдет, если она разбросана по всей ветке.
Так что из всего этого оставил пока просто рекомендацию - смотреть скетч.
Zzsteron Специалист Тверь 160 62
Отв.3388  20 Нояб. 15, 10:45
Большой насос под пивоmitya, 19 Нояб. 15, 12:29
Обрати внимание! Насосы данного вида работать должны с горизонтальным положением ротора, загляни в инструкцию. Связано это с двумя моментами, отсутствие упорных подшипников и самое главное ротор должен находиться в полностью погруженном состоянии (мокрый ротор) при таком как у тебя расположении полость ротора будет постоянно завоздушиваться и далее насос крякнет. По работе через день сталкиваюсь с такой фигнёй - повернут насос на фланцах как нравится и дорогущий грандфос в помойку.

Добавлено через 6мин.:

Разъемы сзади, красные, под колонки? Зажимные? Если они - меняй. Гавно редкое, натрахаешься с ними.hardvik, 19 Нояб. 15, 11:34
А что не так с этими разъёмами? По моему одни из самых надёжных, главное наконечники напресовать нормальные на провода, чтоб не ершились, ну и за полярностью следить если критично.

Добавлено через 6мин.:

Есть  вопросец к завсегдатаям темы. Никто не заморачивался корректировкой скетча под 4х строчный дисплей? Хотелось бы видеть побольше информации разом, ну и десятичные запятые в температурах.
bengoor Доцент Кронштадт 1.8K 1.1K
Отв.3389  20 Нояб. 15, 11:00, через 16 мин
ну и десятичные запятые в температурах.Zzsteron, 20 Нояб. 15, 10:45
Запятые ты не увидишь так как команда sprintf, которую Максим использует для вывода на экран, не поддерживает значения с плавающей точкой, только целочисленные. Точнее именно в ардуино среде она не поддерживает.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.3390  20 Нояб. 15, 11:21, через 21 мин
Есть ли возможность остановить процесс ректификации, после отбора голов по времени?smk787, 20 Нояб. 15, 11:01
Если у меня нет времени весь день заниматься ректификацией я делаю так:
1. Запускаю режим ректификации, работа на себя, откапываю головы, далее перехожу в режим Displaying.
Нагрев куба почему-то не выключается........
Далее я выключаю вводной автомат и все.
2. В другое удобное время снова запускаю процесс ректификации и после короткого цикла отбора голов (они снова магическим образом появляются в небольшом количестве в кубе) перехожу к отбору тела.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3391  20 Нояб. 15, 11:25, через 5 мин
Есть ли возможность остановить процесс ректификации, после отбора голов по времени?
smk787, Сегодня в 11:01BarberXP, 20 Нояб. 15, 11:21
Ставишь температуру окончания ректификации заведомо низкую, например 790,  тогда после отбора голов по времени ректификация завершится.
Zzsteron Специалист Тверь 160 62
Отв.3392  20 Нояб. 15, 11:44, через 19 мин
Запятые ты не увидишь так как команда sprintf, которую Максим использует для вывода на экран, не поддерживает значения с плавающей точкой, только целочисленные. Точнее именно в ардуино среде она не поддерживает.bengoor, 20 Нояб. 15, 11:00
Я о том и спрашиваю, не переделывал ли кто скетч именно в части индикации, так как в других проектах видел с запятой.
Самогонофил Бакалавр Россия 61 12
Отв.3393  20 Нояб. 15, 12:48
Zzsteron,
Есть  вопросец к завсегдатаям темы. Никто не заморачивался корректировкой скетча под 4х строчный дисплей? Хотелось бы видеть побольше информации разом, ну и десятичные запятые в температурах.Zzsteron, 20 Нояб. 15, 10:45
Почитай пару страниц назад вопрос поднимался, если не потёрли.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.3394  20 Нояб. 15, 12:57, через 10 мин
Я о том и спрашиваю, не переделывал ли кто скетч именно в части индикации, так как в других проектах видел с запятой.Zzsteron, 20 Нояб. 15, 13:44
  Хочется, чтобы ты понимал, что это не просто пару строк переписать.
  Во-первых, у Максима вся информация разбита на несколько страниц отображения. Это - считай общая идеология программы.
Если ты хочешь просто видеть десятичную точку - для этого не стоит и начинать морочиться.
А если ты хочешь на четырехстрочный дисплей вывести дополнительную информацию с других страниц - это (ИМХО) уже серьезная переделка. Просто так взять и хакнуть чужую программу не получится.
Тут автор должен выпустить отдельную версию скетча именно для такого 2004 дисплея.
Я бы на его месте тоже не морочился с "хотелками" 1% пользователей. От общего их числа.
То же самое относится к вопросам переделки под LCD TFT дисплей. Ну, красиво, ну, пальчиком можно тыкать. И все.
На скорость, как говорится, это не влияет.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.3395  20 Нояб. 15, 13:16, через 19 мин
Десятичные запятые в температурах делал,много плясок с бубном.Экран брал 20X2.Десятичная строчка в показаниях температуры.все просто где-то таким образом выводится отдельно выводишь целую часть, а отдельно остаток от деления, то есть дробную часть printf("%i.%i",temp/10, temp % 10)
Примерно так будет:
sprintf(lcd_buffer,"D2 T=%3u.%1u,%3u.%1u,%3u.%1u",temps[0] / 10, temps[0] % 10,temps[1] / 10,temps[1] % 10,temps[2] /10,temps[2] % 10); //запись в буфер текста и значений температуры в подготовленном
То есть вместо трех значений выводим шесть.
Метод подсказал msg31 еще а заре создания автоматики,за что ему огромное спасибо.
P.S.Задолбался править каждый новый скетч,автоматику продал,себе собрал на стандартном шилде,правда проапгреженом.
Zzsteron Специалист Тверь 160 62
Отв.3396  20 Нояб. 15, 15:50
Задолбался править каждый новый скетч,автоматику продал,себе собрал на стандартном шилде,правда проапгреженом.shram1970, 20 Нояб. 15, 13:16
У меня тоже стандартный шилд. В процессе сборки кстати понял, что он очень неудобен в плане окончательного оформления, с кнопками геморрой, кто делал думаю меня поймёт. Гараздо приятнее отдельный дисплей и красивые кнопки устанавливающиеся в отверстия корпуса, ещё очень руки чешутся заменить их на джойстик, цена вопроса около 100 рублей, а как по мне так наиболее лаконичное решение.
Самогонофил Бакалавр Россия 61 12
Отв.3397  20 Нояб. 15, 16:53
msg31,
# define PIN_START_1 53      // На этих двух пинах устанавливается заданный уровень при старте процесса и снимается при окончкни нагрева для включения индукционки через реле, например)
# define PIN_START_2 52

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 
#else
# define PIN_START_1 4      // На этих двух пинах устанавливается заданный уровень при старте процесса и снимается при окончкни нагрева для включения индукционки через реле, например)
# define PIN_START_2 5

Маленько запутался. На каких пинах появляются логические "1" при разгоне в процессе ректификации. Шилд подключен к пинам 52,50, 48, 46, 44, 42. Можно чуть подробнее?
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.3398  20 Нояб. 15, 17:24, через 32 мин
Гараздо приятнее отдельный дисплей и красивые кнопкиZzsteron, 20 Нояб. 15, 15:50
Выпаял родые и подключил красивые http://ru.aliexpress.com/...pNumber=1084310
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3399  20 Нояб. 15, 17:26, через 2 мин
Шилд подключен к пинам 52,50, 48, 46, 44, 42. Можно чуть подробнее?Самогонофил, 20 Нояб. 15, 16:53
Выбери любые, которые работают.