Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Доступная автоматика HelloDistiller на Ардуино Мега 2560

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 164 165 166 167 168 169 170 ... 795 167
Sem47 Магистр n 295 59
Отв.3320  13 Нояб. 15, 22:10
хоть както будет работать мос3042 на клапанах?kylikov-vlad, 13 Нояб. 15, 21:54
40-ки помоему на 6В. МОжет и будет работать, но со временем, яркость светодиода уменьшится, и моська работать откажется.
kylikov-vlad Новичок Элиста 7 2
Отв.3321  13 Нояб. 15, 22:16, через 6 мин
но со временем, яркость светодиода уменьшится, и моська работать откажетсяSem47, 13 Нояб. 15, 22:10
да мне только пока 3023 из китая не придут, но как я понял главное их отличие что 42 открывается только при переходе через ноль.
Sem47 Магистр n 295 59
Отв.3322  13 Нояб. 15, 22:24, через 8 мин
при переходе через ноль.kylikov-vlad, 13 Нояб. 15, 22:16
Тебе же на клапан, какая разница, есть переход или нет?
сообщения удалены (2)
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.3323  13 Нояб. 15, 22:44, через 20 мин
да мне только пока 3023 из китая не придутkylikov-vlad, 13 Нояб. 15, 22:16
попрбуй отключи фазовое управлениие клапанами #define PEREGREV_ON 1  // - поставь эту константу в 0
сообщения удалены (5)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3324  14 Нояб. 15, 12:51
попрбуй отключи фазовое управлениие клапанами #define PEREGREV_ON 1  // - поставь эту константу в 0VladPP, 13 Нояб. 15, 22:44
Фазовое управление сейчас в настройках отключается. В инструкции написано как.
Компиляция прошла, пожаловалась на малое количество памяти, динамической, по-моемуВиктор 37, 14 Нояб. 15, 08:16
I2C и раньше-то через раз работала и висла, а сейчас точно памяти не хватает. Используй старый скетч или лучше вообще отказывайся от I2C.
сообщения удалены (11)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3325  15 Нояб. 15, 03:25
Если честно, такое впечатление, что схему никто не считал, снаберные цепи например или управление тиристорами.sevpro, 14 Нояб. 15, 19:55

Посчитай, предложи свой вариант. Снабберы никто не считал, ток тоже. Все из даташитов.
msg31, Правильно ли я понял, что в новых прошивках поддерживается только резистивная клавиатура на порту А0 (поддерживается только lcd шильд)?sevpro, 14 Нояб. 15, 19:55
Нет, неправильно понял.
сообщение удалено
Самогонофил Бакалавр Россия 61 12
Отв.3326  15 Нояб. 15, 09:17 Автор был выпивший
Доброго времени суток.
Собрал автоматику, работает, большое спасибо за труд msg31.
Использовал четырёхстрочный экран, но отображается 2 строки.
Вопрос:где подправить скетч, чтобы использовать все 4 строки?
сообщение удалено
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3327  15 Нояб. 15, 10:02, через 46 мин
Вопрос:где подправить скетч, чтобы использовать все 4 строки?Самогонофил, 15 Нояб. 15, 09:17
Фунцию displaydata переписать заново.
mitya Специалист Кстово 121 62
Отв.3328  15 Нояб. 15, 10:03, через 2 мин
нет там ничего кроме картинок блока и двух печатокroslav, 15 Нояб. 15, 01:28
Там две ссылки, одна ранняя версия, другая с доработкой под ПОТОК1. Открываете файл и внизу вкладки с разными платами которые входят в состав оборудования
сообщения удалены (6)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3329  15 Нояб. 15, 12:26
МОС 3063. Скетч без изменений пробовал, тоже самое.psnpulsar, 15 Нояб. 15, 12:24
Там же ясно написано, использовать МОС3023 !
сообщения удалены (3)
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3330  15 Нояб. 15, 13:10, через 44 мин
Завтра унесу на работу, посмотрю осциллографом. А как быть со второй проблемой.psnpulsar, 15 Нояб. 15, 12:36
Переведи настройку датчиков в скетче в цифровой режим. В скетче написано как.
сообщение удалено
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3331  15 Нояб. 15, 13:28, через 19 мин
Спасибо, по датчикам поищу как перевести в цифру, но по замене Моськи не уверен, ведь с этой Моськой со скетчами 2.54 и 2.60 все работает. Если не найду решения, видимо придется всеpsnpulsar, 15 Нояб. 15, 13:23
Главное, что я уверен. Ты можешь сомневаться, это твое право.
Самогонофил Бакалавр Россия 61 12
Отв.3332  15 Нояб. 15, 13:45, через 17 мин
Фунцию displaydata переписать заново.msg31, 15 Нояб. 15, 10:02
Для человека, не разбирающегося в программировании, можно чуть подробнее.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3333  15 Нояб. 15, 13:56, через 12 мин
Для человека, не разбирающегося в программировании, можно чуть подробнее.Самогонофил, 15 Нояб. 15, 13:45
Кто в программировании не разбирается, тому без шансов.
сообщение удалено
Самогонофил Бакалавр Россия 61 12
Отв.3334  15 Нояб. 15, 14:09, через 13 мин
Кто в программировании не разбирается, тому без шансовmsg31, 15 Нояб. 15, 13:56
Жаль. Имеется несколько таких дисплеев. Если интересно применение 4-х строчного дисплея, могу выслать пару штук в обмен на скетч под него.
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3335  15 Нояб. 15, 14:20, через 12 мин
С двумя первыми все понятно, а дальше начинаются циферки и буковки значение которых не ясноUrajan, 15 Нояб. 15, 14:07
Да оно только мне для отладки нужно. Но более-менее важные моменты опишишу в инструкции как-нибудь на досуге.

Добавлено через 51мин.:

Жаль. Имеется несколько таких дисплеев. Если интересно применение 4-х строчного дисплея, могу выслать пару штук в обмен на скетч под него.Самогонофил, 15 Нояб. 15, 14:09
Отображение информации это одна из самых сложных задач в таких устройствах. Я не готов это делать.
сообщение удалено
VladPP Доцент Новосибирск 1K 384
Отв.3336  15 Нояб. 15, 15:54
Ребята может кто делал, или есть возможность сравнить показания стабилизатора напряжения нашей автоматики, и промышленного показометра, интересует какая погрешность в показаниях, и как сильно меняется напряжение ( показания мощности ) на выходе, при изменениях напряжения на входе. Я последовательно с автоматикой подключил промышленный прибор который может показывать в том числе и мощность, так вот, при незначительных изменениях напряжения на входе, измеренная мощность меняется неадекватно. Скетч 30, напряжение автоматика показывает правильно, датчика тока нет (в настройках ASC712=0 ) Интересует только практическая сторона вопроса, кто действительно может проверить, или делал такой эксперимент. Наверно лучше в личку.   
Самогонофил Бакалавр Россия 61 12
Отв.3337  15 Нояб. 15, 15:55, через 2 мин
Отображение информации это одна из самых сложных задач в таких устройствах. Я не готов это делатьmsg31, 15 Нояб. 15, 14:20
Понятно. Буду пользоваться в двухстрочном  режиме.
Sem47 Магистр n 295 59
Отв.3338  15 Нояб. 15, 17:42
Есть мысль. При контроле уровня и протечек использовать связку ШИМ + аналоговый вход. Отпадет проблема с коррозией датчиков. Подаем импульс 10мс со скважностью 30с и проверяем наличие уровня на аналоговом входе. Дефицита по входам выходам вроде как нет.
mitya Специалист Кстово 121 62
Отв.3339  15 Нояб. 15, 17:53, через 12 мин
Отпадет проблема с коррозией датчиковSem47, 15 Нояб. 15, 17:42
Датчики изготовленные из нержавейки решат проблему. У меня из сварочных электродов  по нержавейке  сделано